  • Originariamente inviato da marknavigator75 Visualizza il messaggio
    Se consideri a spanne 1600KWh + un aumento per introduzione PDC impianto ibrido, a Monza credo che 2,5KWp di pannelli sia sufficiente, per un calcolo più fine, che ti consiglio, utilizza un foglio di calcolo excel con delle formule di stima consumi annui, come quello che ho postato io tempo fa per il dimensionamento del mio impianto.
    Non è poco 1600 kwh compresa pompa di calore? Io pensavo di stare sui 3 kw di pannelli fotovoltaici, ma mi hanno suggerito che ne servono almeno 4,5

    Commenta


    • Considera grossomodo cop 3,2 stagionale se fai risc e acs al 100% in pdc.
      quindi direi 8500 termici per risca e 3500 per acs
      Se la pdc è decente calcola 3700 kwh elettrici totali..se metti 1400 di altro hai circa 5000 kwh anno
      Ideale è stare fra 4 e 5 kw di fv..in base a come viene bene sul tetto...e come è esposto.
      Ideale è produrre i 5000 kwh che servono.
      Ne autocosnumerai circa 1300..e 3700 li prelevi..li paghi circa 750 euro e SSP ti rende circa 350 euro..spesa finale 400 euro..per quello che dicevo che ti conviene spegnere caldaia, lasciare la manutenzione e eliminare fisso gas (magari dopo primo inverno)
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
        Considera grossomodo cop 3,2 stagionale se fai risc e acs al 100% in pdc.
        quindi direi 8500 termici per risca e 3500 per acs
        Se la pdc è decente calcola 3700 kwh elettrici totali..se metti 1400 di altro hai circa 5000 kwh anno
        Ideale è stare fra 4 e 5 kw di fv..in base a come viene bene sul tetto...e come è esposto.
        Ideale è produrre i 5000 kwh che servono.
        Ne autocosnumerai circa 1300..e 3700 li prelevi..li paghi circa 750 euro e SSP ti rende circa 350 euro..spesa finale 400 euro..per quello che dicevo che ti conviene spegnere caldaia, lasciare la manutenzione e eliminare fisso gas (magari dopo primo inverno)
        Ho verificato sui documenti di progetto la classe energetica prevista è una B Epgl è 41 kwh/mq anno l'epgl se non sbaglio dovrebbe comprendere anche acs giusto? Quindi seguendo i tuoi conti visto che appartamento è 114 mq si hanno 114x41= 4.674 kwh diviso COP di 3,2 verrebbe circa 1460 per riscaldamento e acs + i 1400 per gli altri consumi elettrici arriverei a 2860. Quindi potrebbe andare bene un fotovoltaico da 3 kw, meglio se installo 3,5 kw sarebbe ottimo, giusto oppure ho sbagliato qualcosa?
        Grazie

        Commenta


        • EPgl sta per?
          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

          Commenta


          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
            EPgl sta per?
            Significa indice di prestazione energetica globale, indica il consumo generale dell'edificio per riscaldamento, acs di un edificio, prova a leggere al link seguente che lo spiegano bene
            Indice di prestazione energetica APE

            Commenta


            • Su quel valore credo manchi il consumo per ACS....

              Commenta


              • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                Su quel valore credo manchi il consumo per ACS....
                Ed eventualmente quanto potrebbe incidere in consumi di energia elettrica la pompa di calore per riscaldare l'acqua calda sanitaria, considerando che viene utilizzata da 3 persone? Grazie

                Commenta


                • Su un anno intero direi 1700-2000kwh.

                  Commenta


                  • Epgl dovrebbe includere tutto anche acs...gl sta per globale. Lord 2000 kwh elettrici? Ma no dai...
                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                    Commenta


                    • Acs su un anno sono circa 3800kwh termici. Fatti ad alta temperatura ipotizzando uno SCOP di 2 si arriva ai valori riportati.

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Moorning Visualizza il messaggio
                        Significa indice di prestazione energetica globale, indica il consumo generale dell'edificio per riscaldamento, acs di un edificio, prova a leggere al link seguente che lo spiegano bene
                        Indice di prestazione energetica APE
                        Se EPGL è la somma degli EP NON RINNOVABILIO delle vari servizi energetici..occorre prestare attenzione.

                        Se infatti EPgl è solo NON R e è GIA FIGLIO del fatto che il progetto prevedeun PDC..o del solare termico..o una stufa a pellet..allora quel valore GIA SCONTA la parte di energia RINNOVABILE che viene integrata nel progetto..per cui NON è quella che occorre prendere in considerazione per fare il conto che facciamo noi.

                        SE INVECE EPgl è energia TOTALE..Rinnovabile e non..che CONSUMA la casa..aldila da dove deriva..ol tuo conto è ok.

                        Quale dele due quindi?
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                          Se EPGL è la somma degli EP NON RINNOVABILIO delle vari servizi energetici..occorre prestare attenzione.

                          Se infatti EPgl è solo NON R e è GIA FIGLIO del fatto che il progetto prevedeun PDC..o del solare termico..o una stufa a pellet..allora quel valore GIA SCONTA la parte di energia RINNOVABILE che viene integrata nel progetto..per cui NON è quella che occorre prendere in considerazione per fare il conto che facciamo noi.

                          SE INVECE EPgl è energia TOTALE..Rinnovabile e non..che CONSUMA la casa..aldila da dove deriva..ol tuo conto è ok.

                          Quale dele due quindi?
                          È quello indicato nell'annuncio immobiliare e nel compromesso, quindi penso che tenga in considerazione la pompa di calore, ma non solare termico e fotovoltaico, perché non presenti nell'impianto, ma aggiunte che voglio fare io. Quindi stando a quanto dici, il conto giusto non dovrebbe considerare i 3,2 di cop della pdc e quindi il consumo sarà 114x41 = 4600 giusto solo per pdc, giusto? Mi sembra un po' tantino però per una casa nuova di 114 mq, che dici?

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                            Acs su un anno sono circa 3800kwh termici.
                            3800kwhT per fare ACS ? sono 300lt tutti i santi giorni con salto termico da 15 a 45 , e cosa è : un albergo ?
                            AUTO BANNATO

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Moorning Visualizza il messaggio
                              È quello indicato nell'annuncio immobiliare e nel compromesso, quindi penso che tenga in considerazione la pompa di calore, ma non solare termico e fotovoltaico, perché non presenti nell'impianto, ma aggiunte che voglio fare io. Quindi stando a quanto dici, il conto giusto non dovrebbe considerare i 3,2 di cop della pdc e quindi il consumo sarà 114x41 = 4600 giusto solo per pdc, giusto? Mi sembra un po' tantino però per una casa nuova di 114 mq, che dici?
                              energia PRIMARIA non concide con energia ELETTRICA..piu o meno 1 kwh elettrico sono 2 kWh di primaria...per cui dovresti dividere per 2..ma a furia di supposizioni, non so che valenza abbia il risultato .. se non sei certo se contenga o meno la pdc..puoi sbagliare di fattore 3...
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • Moorning: vai con 3kW di impianto FV e vedrai che ci stai giusto. Andare di poco sopra 3 kW comporta un aggravio con il gse di 36 euro/anno. Io a Padova faccio SCOP ben superiori a 4, ho consumi simili ai tuoi (esclusa pdc) e consumi annui inferiori a 3 kWh. Se hai anche intenzione di comprare una auto elettrica in tempi brevi, allora vale la pena fare 5-6 kW di FV, altrimenti te ne bastano 3 adesso.
                                Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                                Commenta


                                • a casa siamo 4 adulti e 3 bambini. consumiamo 150mc di metano all'anno...a COP2 significa 750kwe. ma noi siamo la famiglia più eco della zona...
                                  Marco

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                    3800kwhT per fare ACS ? sono 300lt tutti i santi giorni con salto termico da 15 a 45 , e cosa è : un albergo ?
                                    Nella mia legge 10 sono stati considerati 92metri cubi di acs annuì per un consumo totale di 3800kwh termici annui. Sono circa 250l di acs al giorno. In una famiglia di 4 persone equivale a 63l di acs a testa. Fidatevi che non è poi così tanto, anzi.

                                    Il salto termico mi sembra dovuto...acs arriva da acquedotto e dev'essere portata a 45° appunto.

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                      energia PRIMARIA non concide con energia ELETTRICA..piu o meno 1 kwh elettrico sono 2 kWh di primaria...per cui dovresti dividere per 2..ma a furia di supposizioni, non so che valenza abbia il risultato .. se non sei certo se contenga o meno la pdc..puoi sbagliare di fattore 3...
                                      Penso che alla fine mi terrò sui 3,5 kw di fotovoltaico installando pannelli Panasonic o sunpower con inverter solaredge. Voi cosa consigliate tra Panasonic e sunpower?
                                      Il sistema di riscaldamento che hanno previsto di installarlo a casa è TRIO ErP: SISTEMA Plus della immergas qualcuno di voi lo conosce, cosa ne pensate? I rendimento sono buoni?

                                      Commenta


                                      • Lord ma come si passa da 92 mc a 3800 kwht? 1 mc non è 10 kwh?
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • manfre penso intenda 92 mcubi di acs annua che dovrebbero esere circa i kwh termici che indica..con un delta T di circa 30 gradi..a occhi..non ho fatto conti ma mi pare grossomodo quadri
                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                          Commenta


                                          • Wow... considerando che in casa mia, siamo in due che si lavano, e consumiamo mediamente 6/700 kWh anno compreso il cucinare, mi domando come si arriva a 1700/2000 kWh?
                                            Leggere tutti quei kWh per tre persone mi preoccupa, vuoi vedere che siamo dei zozzoni... d'ora in avanti prometto di fare tre docce al giorno e qualche bidet in più.
                                            Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                            Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                            Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                            Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                            Commenta


                                            • Se non erro la norma considera 50 lt giorno a testa.
                                              Con delta T su 365 gg sono circa 550 kwh termici a testa.
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • 3 bimbi e 2 adulti. Elettrodomestici in A++. Forno frigo asciugatrice e lavastoviglie. Clima. TV plasma. Decoder Sky.... 20w/ora in stand by. 3300kwh anno.
                                                P.s. ACS da metano

                                                Commenta


                                                • Ah si.... acs non gas.... che pirulera....aldila di legge 10 io ho un consumo di 3 kwh al giorno ad aprile ( no riscaldamento) dato confermato anche in ottobre. Sono 1000/1200 kwhe all'anno x 5 persone, e il pit a 50 gradi. 2000 kwh che indicava mi sembrano davvero uno sproposito.
                                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                  Commenta


                                                  • 50litri a testa ogni giorno dell'anno è proprio il massimo, ferie , qlc giorno a giro , doccia tutti i giorni anche di inverno ? insomma sembrano un pò forzati in alto ....
                                                    AUTO BANNATO

                                                    Commenta


                                                    • scusate ma voi avete qualche sistema che calcoli il cop in automatico? immagino monitoriate le temperature (esterna, mandata, ecc.)

                                                      tempo fa (non ricordo dove e quando) mi è stato detto che con portata e deltaT posso calcolare la potenza istantanea, ma tra il dire e il fare ..

                                                      io pensavo di usare meterN su raspberry che già uso per FV per riportare tutte le temperature
                                                      ma il campionamento standard è 5 minuti

                                                      sto cercando di capire se si può fare il calcolo COP sempre con meterN o comunque complicando il meno possibile la cosa, ma i dubbi sono:
                                                      - ogni quanto devo campionare? 1 volta al minuto?
                                                      - contalitri in genere li vendono da 1 i/litro o 1i/10litri, quelli super possono scendere fino a 0,25 l ma non so se è proprio necessario
                                                      - raspberry forse impazzisce a contare tutti gli impulsi?

                                                      diciamo che obiettivo è un calcolo affidabile ma casalingo, serve a me solo per monitorare la resa
                                                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                      Commenta


                                                      • Io si è a bordo macchina, è un semplice rapporto, sicuramente non è raffinato, ma se per esempio ti da 4 non credo sbagli di chissà che punti.
                                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                        Commenta


                                                        • sì, anche la Mitsubishi Zubadan ce l'ha, ma al momento non mi risulta possibile esportare i dati all'esterno se non togliendo la scheda SD che usa per i log (operazione che tra l'altro potrebbe prevedere lo spegnimento), per cui volendo monitorare mi devo attrezzare, soprattutto per sistemare le magagne che vengono fuori in genere all'inizio
                                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                            scusate ma voi avete qualche sistema che calcoli il cop in automatico? immagino monitoriate le temperature (esterna, mandata, ecc.)

                                                            tempo fa (non ricordo dove e quando) mi è stato detto che con portata e deltaT posso calcolare la potenza istantanea, ma tra il dire e il fare ..

                                                            io pensavo di usare meterN su raspberry che già uso per FV per riportare tutte le temperature
                                                            ma il campionamento standard è 5 minuti

                                                            sto cercando di capire se si può fare il calcolo COP sempre con meterN o comunque complicando il meno possibile la cosa, ma i dubbi sono:
                                                            - ogni quanto devo campionare? 1 volta al minuto?
                                                            - contalitri in genere li vendono da 1 i/litro o 1i/10litri, quelli super possono scendere fino a 0,25 l ma non so se è proprio necessario
                                                            - raspberry forse impazzisce a contare tutti gli impulsi?

                                                            diciamo che obiettivo è un calcolo affidabile ma casalingo, serve a me solo per monitorare la resa
                                                            Emiliano è riuscito nell’intento di misurare e registrare ogni parametro della HPSU.

                                                            qui a seguito trovi il COP in tempo reale:

                                                            Emoncms - dashboard view COP

                                                            Grazie al suo sistema di monitoraggio si vede chiaramente il calo di efficenza dato dai defrost incontrollati (ed ingiustificati) della Rotex HPSU.

                                                            Commenta


                                                            • sì ma lui ha un'altra pdc

                                                              premesso che se posso fare tutto con il sistema che ho già per il FV son più contento, invece di inserire emoncms

                                                              non so se ha misurato le grandezze esternamente o si è interfacciato con la centralina
                                                              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500