  • ..lasciando stare le impostazioni iniziali dell'installatore (mandata 40°) con curva da fan coil (ho l'impianto a pavimento) modificate successivamente con scorrevole molto più piatta, ho dovuto anche installare successivamente un volano termico (sul ritorno) per evitare circa 70 accensioni e spegnimenti giornalieri quando il mio involucro richiedeva meno dei 6KW termici minimi erogabili della macchina... stendo anche un velo pietoso sul cosiddetto bilanciamento dei flussostati... Grazie ai consigli del forum (thanks Marcober ) ho rivisto ed ottimizzato l'impianto fino ad arrivare ad una autosufficienza economica energetica (D1+vecchio contratto fotovoltaico da 0,42/kw/h + ssp) ma quando tra 10 anni mi scadrà il contratto mi converrà vendere la casa !

    Commenta


    • Originariamente inviato da i7228 Visualizza il messaggio
      Consolidata purtroppo ! aggiungi il genio venditore-installatore che mi ha venduto la PDC dimensionandola come una caldaia e dicendomi che avrebbe modulato fino al 10%, questo pur conservando anche la caldaia a metano esistente da 24KW in ausilio !
      Un fenomeno.....
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Già, leggendo nel forum consto anche che dal 2014 (anno della mia conversione a PDC) purtroppo il numero di questi fenomeni non è diminuito di molto , che tristezza....

        Commenta


        • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
          Mi sapete dire quanti kW elettrici potrei considerare come sostituti di circa 650mcubi di metano con un coperchio minimo (per star tranquillo sui conteggi)
          Grazie

          Se i miei calcoli sono giusti considera sui 2000 kwh

          per star tranquilli ho fatto questo calcolo

          650mc x 10 kwt ogni mc diviso cop 3
          Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7

          La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico

          Commenta


          • Ottimo grazie, dovrei farcela tranquillamente col mio contatore da 3kw e sarei nella situazione ottimale di consumi=produzione fv
            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

            Commenta


            • Ciao spider61,

              Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
              Scusa Lore ma da un boiler da X litri non ce la fai a prendere tutti gli X di calda , direi che ne usi 2/3 circa poi arriva tiepide e fredda, lo stesso , se uno ci pensa non crdo ci siano differenze in qtà tra un classico boiler e uno con ACS istantanea....
              probabilmente ho esagerato non pò in eccesso nei conteggi non avrai tutti i litri a 50° se boiler a 50°, ok,
              ma quello che volevo dire è che se hai serpentina per produrre acs, hai delle perdite che hai nel trasmettere il calore attraverso una serpentina, che invece non hai con un boiler, se poi il PIT lo carichi ancora con serpentina, allora la perdita l'hai quando carichi il PIT (come quando carichi il boiler) e quando usi l'acs (con boiler invece no).
              Qua ariston, per esempio, per un il nuos dice che con 80 litri a 55° ottieni massimo 110 litri litri d'acqua V40, con acqua in entrata a 15°,

              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Nuos1.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 181.0 KB 
ID: 1963888

              quindi ribadisco, per me, 200 litri di boiler a 50° danno più acqua calda utile di un PIT da 300 litri sempre con acqua tecnica a 50°.

              Commenta


              • La tabella non dice quale sia il flusso in uscita in l/min e in realta' nemmeno la T dell'acqua in entrata, ma prendiamo per buono 15 (non specifica nemmeno se con reintegro attivo...).
                La tua tesi iniziale era che tutti i litri fossero disponibili, in questo caso calcoliamoli in kcal per semplicita': 80 * 40 (dt tra T boiler e T in entrata) = 3200. La tabella dice che di questi, 110 * 25 (DT 40-15) = 2750 sono disponibili, quindi l'86%. Per il boiler da 120 abbiamo (150*25)/(120*40), quindi il 78%.
                La prima cosa che ci dicono questi dati e' che la mia intuizione dei processi fisici di scambio termico che avvengono nel boiler e' molto piu' accurata della tua (qualche post fa parlavo di 160-170 litri disponibili da un boiler di 200l, 80-85%).
                La seconda e' che i produttori poco seri mettono un po' di dati a caso, senza fornire delle informazioni accurate.
                In ogni caso, sei libero di non cambiare idea, anche quando i dati che presenti smentiscono essi stessi la tua tesi.
                Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                Commenta


                • Ciao illipus,

                  io prendo per buoni i dati postati riguardanti potenza e consumo elettrico della pdc, quindi 15° in entrata.

                  La mia stesi comunque era, è, e rimane che un boiler da 200 litri (quello di Giottina di cui stavo parlando) a 50° produce più acs utile di un PIT da 300 litri alla stessa T e non mi sembra che i dati dicano il contrario.

                  Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                  Se mette FV e fa come dice simonez, e usa le 2 serpentine per scaldare il boiler, avrà a disposizione più acs di un PIT da 300 litri, e gli costa solo il tempo dell'idraulico a spostare i collegamenti.

                  Questo è quello che dice Ariston per i suoi nuos da 200 litri in su

                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Nuos200.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 178.7 KB 
ID: 1965056

                  Poi se tu credi solo a quello che scrive rotex, va beh, prendo atto.

                  Commenta


                  • ma con quale prelievo Lore_? non lo dicono

                    cmq quella è una pdc con serbatoio, non un boiler semplice, e mettono acqua a 55°, quindi dovresti fare almeno la media del dato Rotex tra 50° e 60°
                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                    Commenta


                    • Di nuovo, non hai idea di come funziona e citi dei numeri senza capirli. In questa ultima scheda manca ancora il tasso di prelievo (che ha enorme importanza) ed include evidentemente il reintegro (infatti cita la T esterna...) e tu li vuoi confrontare con i dati di un accumulo senza reintegro e parli di acs utile senza capire che con un boiler appena sei sceso sotto 40 gradi in uscita significa che 20 secondi dopo e' troppo fredda, mentre con un PIT hai ancora minuti e minuti di doccia "utile" disponibile. La scheda tecnica riporta i dati per cui appena la T scende sotto 40, l'esperimento si ferma e i litri sono quelli che sono, ma nella pratica la doccia continui a farla tranquillamente fino a 37 (anche 36 gradi), in inverno, d'estate meno ancora. E' evidente che non hai ne' esperienza pratica di un boiler e di un PIT come l'hybridcube (io ho provato esperienze con entrambe i sistemi) e nemmeno hai l'intuito di capire dal punto di vista fisico cosa accade nei due casi, quindi esprimi delle opinioni senza fondamento.
                      Io non credo solo quello che dice rotex, anzi, mi fido anche della scheda tecnica che posti tu senza problemi, ma io anche la leggo tutta e vedo se manca qualcosa (il tasso di prelievo) o se c'e' qualcosa di troppo (litri prodotti con reintegro attivo) che rende i dati confrontabili o meno. Tu li confronti in modo acritico perche' non vuoi sforzarti di valutare le cose oggettivamente (ma, anche senza aver studiato fisica, basta provare un paio di volte con un boiler da 200 e un pit da 300 e vedere quanti minuti resisti sotto la doccia;-)). Mal che vada, mancando gli studi e mancando l'esperienza diretta, potresti sfruttare l'altra capacita' che ha permesso all'umanita' di progedire: l'esperienza degli altri.
                      Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                      Commenta


                      • Ciao Another,

                        si parla di quantità massima di acqua calda in un unico prelievo con boiler a 55° e T acs a 40° ed entrata a 10°, ma in un boiler se prelevi 8 l/min o 17 l/min la differenza non è così rilevante come in un PIT dove passando attraverso una serpentina deve avere il tempo di scaldarsi.

                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   nuos201.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 118.9 KB 
ID: 1965059


                        Ciao illipus

                        grazie per la tua esperienza

                        Commenta


                        • Boiler ACS aquarea in PDC allineati ai valori nuos.
                          395l di ACS a 40°c con T55.
                          F.

                          Commenta


                          • Ciao a tutti certo che uno come me che sta scegliendo l'accumulo per acs da abbinare ad una pdc e legge le ultime pagine sugli accumuli acs i dubbi aumentano,io ad esempio famiglia di 5 persone mi hanno consigliato la all in one da 185l della panasonic ma secondo me troppo pochi a meno di 2-3 carichi al giorno....dalla vostra esperienza famiglia di 2 adulti e 3 bambini su cosa bisogna oruentarsi,non ci capisco piu nulla e la confusione aumenta....

                            Commenta


                            • queste ultime discussioni aiutano effettivamente la confusione

                              io mi sono orientato su un pit da 500l, spero di aver fatto la scelta giusta
                              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                queste ultime discussioni aiutano effettivamente la confusione

                                io mi sono orientato su un pit da 500l, spero di aver fatto la scelta giusta
                                Quello Rotex?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                  queste ultime discussioni aiutano effettivamente la confusione

                                  io mi sono orientato su un pit da 500l, spero di aver fatto la scelta giusta
                                  anche io ho un PIT da 500l (hibridcube hyc 544/32/0) , siamo 3 in famiglia (2 adulti e 1 Bimba) per ora mai rimasto senza acqua calda.(faccio il carico tutti i gg dalle 10 alle 14 (estate e inverno)
                                  l'unico neo, che ho riscontrato è che non ho subito l'acqua calda (Istantanea) , devo aspettare a seconda del rubinetto di prelievo (Bagno piano terra, Cucina, bagno/bidet , doccia e vasca primo piano ) dai 20 ai 40 secondi prima di avere l'acqua calda.

                                  capita anche a voi? è normale?

                                  grazie e ciao
                                  Casa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1

                                  Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016

                                  Commenta


                                  • Ciao palbe74,

                                    quello credo dipenda solo più dal giro che fanno i tubi quando escono dal PIT per arrivare al rubinetto, ovviamente , se non hai ricircolo, più sono distanti più il tempo è lungo, ma questo vale per qualsiasi accumulo o generatore istantaneo

                                    Commenta


                                    • Lore ma tu che accumulo hai?

                                      Commenta


                                      • Ciao jeppone81,

                                        per acs ho un boiler solare da 350 litri a doppia serpentina, quella bassa per il solare e alta per caldaia quando non basta solare

                                        Commenta


                                        • Ma secondo te quello da 185 litri della all in one panasonic è ridicolo per 5 persone?

                                          Commenta


                                          • Jeppone sono Assolutamente pochi 185 lt. Anche io 3 bambini ma è soprattutto la moglie che consuma acqua... pit da 500 litri ma assicurati che abbia tanto serpentino acs... il mio è cosi cosi... stai sui 6 mq come il rotex, o equivalente.... certo costa di piu del mio ma la moglie poi la senti tu....
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • Ciao jeppone81,

                                              l'all in one di panasonic è un boiler 185 litri di acs che viene scaldato da una serpentina da 2,3 mt tramite pdc coadiuvato da un puffer da 80 litri sotto il boiler e resistenza da 3 kW.
                                              Se non hai problemi di spazio, personalmente per 5 persone ne prenderei uno più grande (e che tra l'altro ti fa risparmiare molto, visto il prezzo che se lo fanno pagare)

                                              Commenta


                                              • Mi sa che poi son dolori con la donna.....comunque ora vedo cosa montare perché sto sistema con accumulo della panasonic te la fanno pagare 1600 euro in più solo che devo capire piu per lo spazio che non manca per il peso visto che sotto al locale tecnico ho la taverna e non vorrei trovarmi il boiler sopra la tavola eheheh

                                                Commenta


                                                • sì anche io ho preso il rotex hyc 544/32 modello a pressione, da molti decantato come uno dei migliori... incrociamo le dita

                                                  ho ragionato che lo pagavo più o meno come gli all-in-one da 200 e mi sembrava migliore
                                                  FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                    la moglie poi la senti tu....
                                                    Oltre alla moglie, è anche da considerare che meno riserva si ha e più carichi di acs si devono fare, e più carichi acs si devono e meno va il riscaldamento, e meno va il riscaldamento e più freddo c'è in casa, e più freddo c'è in casa più la moglie s'incaxxa....

                                                    Azz, si torna sempre lì.
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • Febbraio finora è stato gelido, queste due settimane sono state le più fredde dell'inverno.
                                                      Consumi più alti, speriamo che salgano almeno le minime.
                                                      Nel frattempo ho chiesto all'installatore un preventivo per remotare in casa la centralina. Mi ha detto che wireless non si può perché è troppo lontano (dieci metri fra locale tecnico dove si trova l'unità interna e casa). Mi ha detto anche che non sa se sia possibile remotare la centralina dell'unità interna o se ne occorre un'altra.
                                                      Ha anche detto che non si può spostare la sonda interna alla macchina, che serve a misurare la temp. esterna e che se voglio una sonda esterna all'ombra, ne va messa un'altra perché quella interna alla macchina serve a misurare anche altro.

                                                      .....mhhhhh.....mille dubbi. Sono io in malafede?
                                                      Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                                      Commenta


                                                      • Giottina ricordi cosa diceva Andreotti?
                                                        Già un wireless che non tira 10 metri mi mette in allarme, anche perché ci sono amplificatori di segnale.
                                                        Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
                                                        Impianto da 4 kWp - 16 Pannelli Futura 250 Wp - 1 Inverter Bluenergy 4,4 kW.
                                                        Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip 1990 - rendimento 94,4%.:shocked:
                                                        Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.

                                                        Commenta


                                                        • mah.. più che installatore lo spostamento del pannello di controllo è un lavoro da elettricista

                                                          e va fatto filare, non wifi

                                                          se vuoi mettere il comando wifi devi prendere la versione wifi e montare l'access point wifi sulla hydrobox, ma quel comando non ha tutte le funzionalità del pannello di controllo

                                                          se non lo sa si legge il manuale, dove è piuttosto chiaro

                                                          poco chiaro è invece il motivo per cui non hanno messo anche una bella porta LAN sull'hydrobox
                                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                                                            Giottina ricordi cosa diceva Andreotti?
                                                            Già un wireless che non tira 10 metri mi mette in allarme, anche perché ci sono amplificatori di segnale.
                                                            10metri con due muri in mezzo e stai sicuro che il wifi ha problemi

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                              mah.. più che installatore lo spostamento del pannello di controllo è un lavoro da elettricista

                                                              e va fatto filare, non wifi

                                                              se vuoi mettere il comando wifi devi prendere la versione wifi e montare l'access point wifi sulla hydrobox, ma quel comando non ha tutte le funzionalità del pannello di controllo

                                                              se non lo sa si legge il manuale, dove è piuttosto chiaro

                                                              poco chiaro è invece il motivo per cui non hanno messo anche una bella porta LAN sull'hydrobox
                                                              Grazie!
                                                              La questione della sonda è vera? Ne deve installare un'altra o deve remotare quella interna all'unità esterna?
                                                              Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500