e certo..se mandi ai FC a 35....e ritorno dei FC a 30 va nel puffer freddo (20)..dal basso (fig 2)..acqua calda SALE DA SOLA e va in alto..e sempre dal basso porti via acqua fredda che va alla pdc..dopo un po tuto accumulo è a 30 gradi...tutto ok sino a quando i FC smaltiscono il 100% della potenza minima della PDC, ma se poi iniziano a spegnersi..che succede?
Che il ritorno SALE.
Se la pdc si spegne con ritorno a 33, dopo un po avrai accumulo a 33..ritorno a pdc 33 e lei si ferma.
Dopo 1 nanosecondo il ritorno dai Fc sara magari 32..che entra in basso..esce sempre in basso ..e dopo 2 nano secondi la pdc sente 32 e deve ripartire..stai lavorando SENZA ACCUMULO..mentre tutto accumulo resta traquillamente stratificato a 33 gradi per tutto il giorno
E se devi sbrinare..farai affidamento SOLO all'acqua che hai bei FC + forse i primi 20 cm dell'accumulo..percheacqua a 10 gardi va nei FC ..entra in basso in accumulo e subito va in bocca ala pdc..CHI TIRA GIUA acqua calda dall'alto?
Al contrario se hai 100 lt a 33 gradi e la pdc si spegne...i FC mandano manderanno 32 (e poi via via sempre meno) IN BASSO in accumulo..e la pdc preleva IN ALTO dove hai 33..ma se hai 100 lt a 33, prima che lei senta 32 passeranno 8 minuti..il comoressore dome trabquillo e l'energia dell'accumulo va in casa.
Quando poi sente 32 e riparte, non sente 33 dopo 2 anonsecondi..ma per almeno altri 8 minuti sente 32..ma saranno ben piu di 8 visto che i fancoil si saranno magari riaccesi tutti e quindi stai mandando in casa (inizialmente) molta dell'energia che la pdc prouce..e solo una parte finisce a riscaldare da capo accumulo.
E quando sbrii hai 8 minuti di acqua a 33 gradi e non 1 nanosendo a 33 e poi 8 minuti a 10 gradi..che poi si abbassa manda mano e rischi il blocco di ghiaccio nell condensatore.
Cambia attacchi..non credo sia difficile..oppure lascia come sta e usa accumulo in climatica e non a punto fisso
EDIT
La fig 1 era idraulicamente correta ma poco efficiente
La 2 è errata e pericolosa
LA 3 va bene ma forse ancora meglio fosse invertita mandata e ritorno (un dettaglio...non è detto che cambi molto visto che accumulo è picolo e pompa sempre in funzione..la stratificazione sara bassa comunque)
Che il ritorno SALE.
Se la pdc si spegne con ritorno a 33, dopo un po avrai accumulo a 33..ritorno a pdc 33 e lei si ferma.
Dopo 1 nanosecondo il ritorno dai Fc sara magari 32..che entra in basso..esce sempre in basso ..e dopo 2 nano secondi la pdc sente 32 e deve ripartire..stai lavorando SENZA ACCUMULO..mentre tutto accumulo resta traquillamente stratificato a 33 gradi per tutto il giorno
E se devi sbrinare..farai affidamento SOLO all'acqua che hai bei FC + forse i primi 20 cm dell'accumulo..percheacqua a 10 gardi va nei FC ..entra in basso in accumulo e subito va in bocca ala pdc..CHI TIRA GIUA acqua calda dall'alto?
Al contrario se hai 100 lt a 33 gradi e la pdc si spegne...i FC mandano manderanno 32 (e poi via via sempre meno) IN BASSO in accumulo..e la pdc preleva IN ALTO dove hai 33..ma se hai 100 lt a 33, prima che lei senta 32 passeranno 8 minuti..il comoressore dome trabquillo e l'energia dell'accumulo va in casa.
Quando poi sente 32 e riparte, non sente 33 dopo 2 anonsecondi..ma per almeno altri 8 minuti sente 32..ma saranno ben piu di 8 visto che i fancoil si saranno magari riaccesi tutti e quindi stai mandando in casa (inizialmente) molta dell'energia che la pdc prouce..e solo una parte finisce a riscaldare da capo accumulo.
E quando sbrii hai 8 minuti di acqua a 33 gradi e non 1 nanosendo a 33 e poi 8 minuti a 10 gradi..che poi si abbassa manda mano e rischi il blocco di ghiaccio nell condensatore.
Cambia attacchi..non credo sia difficile..oppure lascia come sta e usa accumulo in climatica e non a punto fisso
EDIT
La fig 1 era idraulicamente correta ma poco efficiente
La 2 è errata e pericolosa
LA 3 va bene ma forse ancora meglio fosse invertita mandata e ritorno (un dettaglio...non è detto che cambi molto visto che accumulo è picolo e pompa sempre in funzione..la stratificazione sara bassa comunque)