Originariamente inviato da raffaelem
Visualizza il messaggio
Per fare un esempio la tua a 7@35 ha una capacita di 9kW e un COP di 4.1;
la mia a 7@35 ha un COP di 4.5 e una capacita di 9.37 kW.
Ma se le temperature scendono molto e servono mandate importanti la situazione, almeno per quanto riguarda il cop, si ribalta :
la tua infatti a -2@55 ha un COP di 2.19 e una capacità di 6.19 kW;
la mia a -2@55 ha un COP di 1.84 e una capacita di 6.83 kW.
questa è la fonte della tabella a pagina 6 :
http://partner.lge.com/it/portal/dow...9170324031.pdf
F.