  • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
    Ho rifatto alcune considerazioni partendo dal fatto che la mandata indicata dalla stufa ho scoperto essere apparentemente errata ruba 4 gradi.
    Come hai fatto ad appurare questa differenza?



    Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

    Commenta


    • Ciao a tutti,volevo chiedervi su cosa avete posizionato la macchina esterna?
      Io volevo metterla sopra 2,mattoni rialzati,ma il muratore mi ha detto che devo stare attento che non si sgretoli con le vibrazioni a lungo andare

      Commenta


      • Io l'ho appoggiata su due piedini antivibranti universali, appoggiati a loro volta a terra.
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

        Commenta


        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
          Ciao a tutti,volevo chiedervi su cosa avete posizionato la macchina esterna?
          La mia e' su staffe a un metro di altezza.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • anche la mia su piedini antivibranti universali
            Metti delle barre filettate a terra (se non hai cemento crei dei piccoli plinti 10x10 e le affoghi dentro) e sopra metti i giunti per i piedini antivibranti
            Comunque non pensare chissà quali vibrazioni faccia
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • io supporti in gomma antivibranti, non ancorati
              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

              Commenta


              • La mia ancorata al muro con staffe a circa 60 cm da terra
                Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                Commenta


                • Ciao, quanti corrugati elettrici avete fatto passare per alimentazione e comunicazione unità esterna/interna?
                  Al momento io ho una canalina da 20 che porta elettricità all'unità interna (Aquarea All in one), da li parte un altra canalina da 20 per alimentazione e comunicazione unità esterna.
                  L'installatore dice che sono sufficienti ma visto che devono ancora coprirmi l'impianto elettrico sarei ancora in tempo..
                  Casa singola 110mq A4 no gas
                  Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                  PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                  VMC Wolf CWL D 70
                  FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                    Ciao, quanti corrugati elettrici avete fatto passare per alimentazione e comunicazione unità esterna/interna?

                    L'installatore dice che sono sufficienti ma visto che devono ancora coprirmi l'impianto elettrico sarei ancora in tempo..
                    Mi paiono sufficenti. Sono due cavi alla fine. Se non erro ne ho due anche io.
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • Grazie ragazzi

                      Commenta


                      • Per fare le cose per bene (a norma), i cavi comunicazione vanno su corrugato diverso da dove passa la 230V.
                        Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh

                        Commenta


                        • Salve è da da un paio di settimane che mi hanno istallato una Panasonic momoblocco da 9 kw generazione H sono in zona E gradi giorno 2383 .temperatura progetto -6 . al confine tra Padova e Rovigo. Impianto a termosifoni in allumunio faral modello tropical su casa di 95 m2 .impianto in diretta su termi e ritorno su puffer tml da 600 litri che mi fa da volano e la parte alta tramite 3 vie utilizzata x acs mediante serpentina interna in acciaio inox .
                          Inserisco un po i vari valori riliveti. Confrontando i dati da tabella e quelli da display non riesco a capire perché con temperatura esterna più alta di 7 gradi e mandata più bassa dei 35 non c'è un cop superiore a quello della tabella.
                          Temp.esterna 13 gradi
                          Consumo pdc 0.4kw
                          Produzione1.2
                          Cop 3
                          Temperatura acqua ingresso 29
                          Temperatura uscita 31
                          Frequenza 22 hz

                          Commenta


                          • ma usi il puffer senza paratie di stratificazione? non si rimescola l'acqua? poi immagino sia un pit che tiene separata la serpentina ACS giusto?
                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                            Commenta


                            • Il puffer è il maxy warm della tml da 600 litri

                              Commenta


                              • e' da un po' che e' accesa dato che sei 22 di frequenza. Non sei al minimo ma quasi insomma. Non riesco a capire, qualche cosa non gli garba…
                                Prova a chiedere a Devid oppure speriamo intervenga. Lui usa aquarea sui termi(seppure Tcap), potrebbe darci i suoi di risultati per provare a capire meglio.
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Domanda: la macchina dove e' installata?
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • A terra. Lato nord

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                      A terra. Lato nord
                                      Quindi prende aria bene, bella libera.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Mi sembra di si il cat non ha detto niente
                                        Domani rilevo misure se mai

                                        Commenta


                                        • Tu tienila sotto occhio, nel frattempo qualcuno che la usa con i termosifoni c'e' e speriamo intervenga con i suoi dati. A sensazione mi pare che digerisca male qualche cosa...
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Misurato sistanza 30 cm parte posteriore e a 20 cm da sx guartandola da davanti ha unità esterna della pdc aria aria e lubera da altri lati

                                            Commenta


                                            • A naso digerisce male il puffer. A memoria il tml (che avevo valutato molto a suo tempo)non è diviso in due parti (e non potrebbe esserlo essendo un PIT e non un accumulo). La tua soluzione mi era stata proposta precisando però da parte del termotecnico che avrei risparmiato 400/500 euro di puffer sul ritorno ma avrebbe avuto senso se la mandata (quando fara freddo) richiesta dall'abitazione sarebbe stata di 45 gradi altrimenti il cop sarebbe stato penallizato dal mix produzione x acs - produzoone per riscaldamento. Io dovrei stare ben sotto i 45 gradi e ho scelto di mettere il puffer separato sul ritorno.
                                              Al momento da me non fa freddo (al mattino alle 5 siamo a 13 gradi ma poi stiamo a 18-19), ho termosifono in allumonio dappeetutto e comunque per prova essendo il primo anno con la.pdc e per far contente.le.figlie che così non possono trovare scuse per scarso studio (ah ah ah) da una settimana accendo il riscaldamento dalle 5 alle 8 e dalle 14 alle 19 nella.zona notte/bagni (circa 80 mq) con mandata 32 gradi ed la T esterna che comunque mi provoca.molti On/off ho un cop di circa 6.5 e tieni conto che ho una tcap 9 kw che modula un pò piu in alto della tua.
                                              Ma ripeto il clima attuale non permette un'analisi precisa ma comunque mi concentrerei sul PIT
                                              Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                                              Commenta


                                              • @america la differenza di T rilevata ho montato un termometro con un t Giallo sul tubo mandata ed ho rilevato che vi è sempre una differenza tra 3 e 4C° rispetto a quello elettronico montato su stufa

                                                il problema della T-CAP che è limitata a 55°C quindi non l' ho presa in considerazione per questo motivo,
                                                che stò valutando anche pdc con gas R32 che da dati di targa ha prestazioni eccezzionali e in caso di bisogno può spingere i 65 e come COP mi sembrano più prestazionali anche di NIMBUS ovviamente la qualità non è al pari di pana o daik o mistupishi
                                                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                                Commenta


                                                • Quanti litri di acqua occorrono nell'impianto di riscaldamento alla 9 kw monobloccon come minimo x il correto funzionamento ?

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                                    Quanti litri di acqua occorrono nell'impianto di riscaldamento alla 9 kw monobloccon come minimo x il correto funzionamento ?
                                                    questo lo trovi scritto nel manuale della pdc
                                                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                                      Quanti litri di acqua occorrono nell'impianto di riscaldamento alla 9 kw monobloccon come minimo x il correto funzionamento ?
                                                      Pochi, immagino una cinquantina come la splittata.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • ciao Aprilio78,

                                                        dal manuale su pro club le acquarea da 9kW vogliono almeno 30litri le 16kW 50litri questo per la generazione G.
                                                        io preferirei 50 come dice fedonis


                                                        per il discorso COP basso nei dati tecnici è riferito a un delta temperatura mandata ritorno di 5°C più questo si riduce più il COP diminuisce fino a non essere più conveniente che la pdc rimanga accesa.

                                                        di solito il software della pdc dovrebbe gestire al meglio i vari parametri per far si che il delta stia intorno ai 5°C variando il flusso e giri compressore.
                                                        è probabile che non potendo più abbassare il flusso e non potendo più abbassare i giri inevitabilmente il delta T diminuisce se la potenza non viene dissipata dagli elementi radianti.

                                                        se questa situazione permane per molto forse è stato sbagliato il proggetto ed avrai indici di prestazioni peggiori di quelli ottenibili con impianto ben dimensionato
                                                        codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                                        nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                                        Commenta


                                                        • La quantità di acqua nel sistema Aquarea deve
                                                          essere almeno pari a 30 o 50 litri rispettivamente
                                                          fino a 9 kW o 16 kW di capacità nominale
                                                          dell'unità esterna sul circuito del riscaldamento e
                                                          dell'acqua calda sanitaria. Il volano termico deve
                                                          garantire tale quantità.
                                                          Questo è quello che ho trovato.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                                            Quanti litri di acqua occorrono nell'impianto di riscaldamento
                                                            Hai letto la risposta di Devid anche lui su termosifoni?
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Gruppo una soluzione è quella di mandare mandata più ata e lavorare con termostato ambiente?

                                                              Commenta