PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa č una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Scusate,
    riguardo alla modalitā silent con timer, mi fa decidere quando farla partire, ma quando si ferma?
    Quando inizia un altro programma impostato o devo mettere io silent 0?

    Ad esempio, io ho messo che parta alle 16 (livello 3), resta attiva fino a che si spegne la macchina (nel mio caso alle 19:00) oppure, se metto che alle 17:00 cambia modalitā (es. da riscaldamento+acs a solo riscaldamento), la modalitā silent si disattiva?

    Grazie
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

    Commenta


    • Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
      Ciao MikX2, purtroppo il modello č stato dettato dai calcoli fatti in legge 10 dal termotecnico, che addirittura prevedevano una 14kw...a seguito di confronti siamo arrivati alla 9kwh. Purtroppo io, tranne quello che ho letto qui sul forum, non ho una conoscenza tale da potermi opporre fino in fondo dal punto do vista tecnico.

      Trifase perchč avendo giā impianto trifase penso sia meglio nella gestione e se nn sbaglio la 9kw č anche la taglia minima trifase.
      A ok ma quindi non stiamo parlando di una casa nuova. Č un edificio che immagino disperda calore e quindi per questo la taglia si spiega.
      Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
      Ecocombi 1 pdc pit 454lt
      Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

      Commenta


      • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
        A ok ma quindi non stiamo parlando di una casa nuova. Č un edificio che immagino disperda calore e quindi per questo la taglia si spiega.
        Non so il perché di questa deduzione, ma la casa in questione č di nuova costruzione. Zona E (gradi gg 2521), 170mq (105 piano terra, 65 semi-interrato), Eph da legge 10 pari a 42,17.

        Commenta


        • la modalitā Timer Silent ha un menų tutto suo, indipendente dalla modalitā di funzionamento della Pdc per cui se tu hai impostato solo il valore 3 dalle 16 la pdc lavorerā sempre a livello 3 finchč č accesa. Per cambiare livello devi impostarne un altro in diverso orario.
          Mi aggancio per chiedere: ma questa modalitā a cosa serve? io ho provato a fare tante prove ma non sono riuscito a capirne il funzionamento ... A livello 3 per esempio abbassa la potenza (e quindi i consumi) mantenendo la T richiesta? č un moltiplicatore dei pani e dei pesci ?
          Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

          Commenta


          • Il canale timer quiet, io lo uso sopratutto nelle mezze stagioni. Diciamo che abbassa un filino le prestazioni a favore di una maggiore silenziosita'. Che a me va benissimo.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
              A ok ma quindi non stiamo parlando di una casa nuova. Č un edificio che immagino disperda calore e quindi per questo la taglia si spiega.
              Ma dipende, la 9kw e' la piu' grande delle piccole se vogliamo, e' una taglia che potrebbe adattarsi a vari contesti. Per me, come gia' scritto e' ben sovradimensionata, ma si fa il fuoco con quel che si ha. Probabilmente sono stati molto prudenti nel calcolo, proprio per evitare eventuali problemi di riscaldamento. Gia' va bene che non hanno messo una 12/14.
              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

              Commenta


              • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                Mi aggancio per chiedere: ma questa modalitā a cosa serve? io ho provato a fare tante prove ma non sono riuscito a capirne il funzionamento ... A livello 3 per esempio abbassa la potenza (e quindi i consumi) mantenendo la T richiesta? č un moltiplicatore dei pani e dei pesci ?
                Da quel che so, abbassa la frequenza del compressore per essere pių silenziosa, cala la potenza assorbita e ovviamente anche la potenza fornita.
                Io la metto per evitare che assorba troppo quando il fotovoltaico non rende pių.
                La T in casa č giā raggiunta e non voglio che riparta a bomba XD.
                Serve? Non serve? Boooh! Male non farā...

                Oggi giornatina nebbiosa e dopo mezz'ora č giā tutto bianco

                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20200114_090441_HDR~2.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 976.4 KB 
ID: 1972708
                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20200114_090346~3.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.07 MB 
ID: 1972709

                Continuo ad avere problemi con il carico ACS.
                Il serbatoio era a 41.
                Lei dalle 10 alle 12 ha lavorato senza variare nulla!
                Alle 10.30 la mandata oscillava tra 44 e 45 e il serbatoio era fermo a 40.
                Alle 12 la pdc aveva commutato a riscaldamento e il serbatoio sempre a 40.
                Adesso ho forzato e, con mandata a 54, sta caricando in mezz'ora.

                Cosa sbaglio?
                Perché non "elabora" che non riuscirā mai a caricare il serbatoio a 46° mandando a 44?
                Nel menu funz.imp. max č a 3 mentre durata risc.serb. max č a 2.
                Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                Commenta


                • E' giā bello impaccato.
                  D'altronde la prima nemica delle pdc aerotermiche non č la temperatura.. č l'umiditā.

                  Ma la mandata in acs non la alza mai o solo quando č limitata in modalitā silenziosa ?

                  Come carichi il tuo Termomas ? Collegamento diretto o ad una serpentina ?

                  Commenta


                  • Non č in modalitā silenziosa, quella parte alle 16.00
                    Non capisco cosa voglia fare, sembra che la sua "idea" sia quella di aumentare piano piano, ma cosė facendo ci metterebbe mezza giornata, io vorrei invece che se la sbrigasse in meno di 2 ore...
                    Proverō a "smanettare" nelle impostazioni, ha iniziato a farlo da quando ho settato la settimana con i vari programmi, prima la accendevo a mano e riusciva a farcela da sola.
                    La programmazione č:
                    8.30 on riscaldamento +0
                    10.00 on acs 46°
                    12.00 on risc +2° e acs 46°(tanto per dargli un'altra chance....)
                    16.00 on risc -2° (+silence liv3)
                    19.00 off

                    Il termomas credo sia con serpentina ma non voglio dire stupidaggini, essendo un termomas 3pdc ha anche l'attacco per un'altra fonte di calore. Non so se abbia fatto bene o male...ma era per pochi euro in pių.
                    DA pdf:
                    SCAMBIATORE DI CALORE RISCALDAMENTO
                    Il termoaccumulatore č equipaggiato con 2 scambiatori di calore fissi
                    in acciaio al carbonio per l’integrazione di ulteriori fonti energetiche
                    come il solare o una caldaia tradizionale, oltre alla pompa di calore.



                    Per chi volesse, ho fatto un video sul mio defrost odierno, dopo impaccamento.
                    Defrost Panasonic Aquarea on Vimeo
                    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                      Da quel che so, abbassa la frequenza del compressore per essere pių silenziosa, cala la potenza assorbita e ovviamente anche la potenza fornita.
                      Io la metto per evitare che assorba troppo quando il fotovoltaico non rende pių.
                      La T in casa č giā raggiunta e non voglio che riparta a bomba XD.
                      Serve? Non serve? Boooh! Male non farā...

                      Oggi giornatina nebbiosa e dopo mezz'ora č giā tutto bianco

                      Continuo ad avere problemi con il carico ACS.
                      Il serbatoio era a 41.
                      Lei dalle 10 alle 12 ha lavorato senza variare nulla!
                      Alle 10.30 la mandata oscillava tra 44 e 45 e il serbatoio era fermo a 40.
                      Alle 12 la pdc aveva commutato a riscaldamento e il serbatoio sempre a 40.
                      Adesso ho forzato e, con mandata a 54, sta caricando in mezz'ora.
                      Io questa cosa non la capisco davvero. Il mio da 39 a 47 lo carica in 25, 30 minuti. Non di piu'. E' libera di fare come gli pare, niente orari fissati né quiet né nulla. Ma in ogni caso, ha sempre fatto molto veloce. C'e' qualche impostazione che non va bene secondo me. Quale non saprei...
                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                        ..
                        Il termomas credo sia con serpentina ma non voglio dire stupidaggini, essendo un termomas 3pdc ha anche l'attacco per un'altra fonte di calore. Non so se abbia fatto bene o male...ma era per pochi euro in pių.
                        DA pdf:
                        SCAMBIATORE DI CALORE RISCALDAMENTO
                        Il termoaccumulatore č equipaggiato con 2 scambiatori di calore fissi
                        in acciaio al carbonio per l’integrazione di ulteriori fonti energetiche
                        come il solare o una caldaia tradizionale, oltre alla pompa di calore.


                        Da quello che leggo il Termomas deve essere connesso in diretta sull-acqua tecnica con una PDC.. poi ha ulteriori 2 scambiatori.. uno usabile x il solare e uno per una caldaia.

                        Se ti hanno collegato la PDC ad uno di questi 2 scambiatori, si spiega perche non funziona bene il caicamento della ACS... mi sembra tuttavia strano che possano aver fatto un errore simile.

                        F.
                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                          Se ti hanno collegato la PDC ad uno di questi 2 scambiatori, si spiega perche non funziona bene il caicamento della ACS... mi sembra tuttavia strano che possano aver fatto un errore simile.

                          F.
                          Ed invece vuoi vedere che lo hanno collegato proprio cosi'….non ci metto nulla sul fuoco, ma il dubbio viene.
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • No, il collegamento č corretto.
                            Sono state seguite le istruzioni su scheda tecnica ed č stata chiamata la Cordivari per conferma (ma per la cronaca, l'assistenza ha praticamente letto le istruzioni che giā aveva l'idraulico)
                            In allegato il pdf del termomas. Nel mio caso la mandata della pdc č collegata al punto 7(H9) e il ritorno al punto 1(H1)
                            Quando riesco metto anche le foto
                            ....sicuramente ho fatto qualche caxxata io, ma la troverō XD

                            Grazie a tutti
                            File allegati
                            Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                            Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                              .....No, il collegamento č corretto.
                              .....
                              Nel mio caso la mandata della pdc č collegata al punto 7(H9) e il ritorno al punto 1(H1)
                              ..
                              Allora la connessione e' sostanzialmente corretta, l'optimum, secondo me , sarebbe stato un H5 mandata H1 ritorno.. ma e' una sottigliezza .
                              Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                              Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
                                Non so il perché di questa deduzione, ma la casa in questione č di nuova costruzione. Zona E (gradi gg 2521), 170mq (105 piano terra, 65 semi-interrato), Eph da legge 10 pari a 42,17.
                                Cavolo. Facendo 2 conti veloci, poteva bastare una 5kw. Il termotecnico si sarā tenuto largo.
                                Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                  Io questa cosa non la capisco davvero. Il mio da 39 a 47 lo carica in 25, 30 minuti. Non di piu'. E' libera di fare come gli pare, niente orari fissati né quiet né nulla. Ma in ogni caso, ha sempre fatto molto veloce. C'e' qualche impostazione che non va bene secondo me. Quale non saprei...
                                  Anche la mia fa cosė come se avessee potenza limitata con compressore sui 35 hz. Accumulo tml da 600 litri in 1 ora e.mezza non riesce a portare temperatura da 45 a 51 gradi . ho 3 termometri sul tml .prima della partenza il primo termometro sotto segna 20/22 gradi quello a metā 38. E quello sopra segna 45 come la pdc. Dopo 1 ora e mezza riesce a portare accumulo tutto alla stessa temperatura sui 45 gradi. X portarlo a set point devo fare ripartire 1 altro carico acs e in 1 ora riesce a caricarlo a 51sempre con compressore a 35hz .
                                  Se invece forzo acs non da problemi e in 1 ora e mezza lo carica tutto. Attacco piu basso la pdc pesca h2o x mandarla a circa metā accumulo .

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                                    Continuo ad avere problemi con il carico ACS.
                                    Il serbatoio era a 41.
                                    Lei dalle 10 alle 12 ha lavorato senza variare nulla!
                                    Alle 10.30 la mandata oscillava tra 44 e 45 e il serbatoio era fermo a 40.
                                    Alle 12 la pdc aveva commutato a riscaldamento e il serbatoio sempre a 40.
                                    Adesso ho forzato e, con mandata a 54, sta caricando in mezz'ora.

                                    Cosa sbaglio?
                                    Perché non "elabora" che non riuscirā mai a caricare il serbatoio a 46° mandando a 44?
                                    Nel menu funz.imp. max č a 3 mentre durata risc.serb. max č a 2.
                                    Ciao Sbuzzo,
                                    a me la parte che non torna č che lei stia uscendo a 44gradi per due ore e non alza di un grado l'accumulo, dove va a finire quel caldo?
                                    sembra che si vadano a sovrapporre due istruzioni in contrasto tra loro.
                                    Ma se alzi la temperatura di ACS a 54 invece che 46 cosa succede?
                                    Io toglierei tutte le istruzioni e la funzione quiet (che io non ho mai usato) e vedere come si comporta.
                                    cerca di mettere tutto a default altrimenti esci pazzo!!
                                    Enrico
                                    Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                    PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                    Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                    VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                      Cavolo. Facendo 2 conti veloci, poteva bastare una 5kw. Il termotecnico si sarā tenuto largo.
                                      Ah certo, molto probabile.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
                                        Ciao Sbuzzo,
                                        a me la parte che non torna č che lei stia uscendo a 44gradi per due ore e non alza di un grado l'accumulo, dove va a finire quel caldo?
                                        sembra che si vadano a sovrapporre due istruzioni in contrasto tra loro.
                                        Ma se alzi la temperatura di ACS a 54 invece che 46 cosa succede?
                                        Io toglierei tutte le istruzioni e la funzione quiet (che io non ho mai usato) e vedere come si comporta.
                                        cerca di mettere tutto a default altrimenti esci pazzo!!
                                        Enrico
                                        Va nel serbatoio, sicuramente. Magari si mette a lavorare su una portata ridicola e alla fine la produzione termica č bassa.. bisogna vedere che volume ha il pit di sbuzzo.. se č l'800 litri..

                                        Commenta


                                        • Va nel serbatoio ovviamente (č 500 litri)
                                          quando inizia a scaldare l'acqua, la T di ritorno č a 40° mentre la mandata arriva a 45°, il problema č che si č fatto 2 ore a buttare acqua a 45 e a riprenderla a 40/41....
                                          Forzando acs, manda a 54/55 e lo carica a 47 in 1 ora.
                                          Che si blocchi la 3 vie? Controllerō domani

                                          Riguardando il pdf del termomas mi č venuto un terribile dubbio
                                          Mi sembra che il riscaldamento del tank avvenga totalmente, cioč l'acqua entra in alto ed esce in basso, si fa tutta l'altezza.
                                          Come se dovesse scaldare TUTTO il termomas alla stessa T e non stratificando....
                                          Per come si vede dallo schema, H8(14) e H6(13) sono rispettivamente la mandata e il ritorno dello scambiatore fisso (serpentina)
                                          E non sono menzionati nella legenda della scheda.....
                                          Correggetemi se sbaglio

                                          In pratica lo sto caricando come puffer e non come pit


                                          Resta comunque il dubbio del perchč, quando facevo partire la pdc "a mano"(senza fare acs forzata ma semplicemente accendendo la pdc in modalitā riscaldamento + acs) , in 1 ora riusciva a portare l'acs alla giusta T.
                                          E lo faceva ogni 2 giorni partendo a volte anche da 35°.

                                          Ringrazio tutti quanti e mi scuso, non voglio inquinare il post su Aquarea con i problemi del serbatoio.
                                          Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                          Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                                          Commenta


                                          • Non č chiarissimo il pdf.. sembra che abbia delle pareti per stratificare..

                                            Tu dovresti mandare agli attacchi 7 o 8 e avere il ritorno su 1 o 3.
                                            La descrizione degli attacchi sembra sbagliata in alcune parti.

                                            Se hai il ritorno a 40°C significa che anche in fondo č giā bello caldo. La sonda in che posizione l'hai messa ?

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                                              Va nel serbatoio ovviamente (č 500 litri)
                                              quando inizia a scaldare l'acqua, la T di ritorno č a 40° mentre la mandata arriva a 45°, il problema č che si č fatto 2 ore a buttare acqua a 45 e a riprenderla a 40/41....
                                              Forzando acs, manda a 54/55 e lo carica a 47 in 1 ora.
                                              Che si blocchi la 3 vie? Controllerō domani
                                              ok, la mia era una domanda retorica, visto che in dure ore non ha spostato di un grado.
                                              prova ad alzare la T dell ACS a 55°C per vedere a che temperatura va la mandata e come si comporta.
                                              se si blocca il 3 vie perchč in modalitā forzata funziona tutto? bah
                                              Enrico
                                              Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                              PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                              Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                              VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                              Commenta


                                              • Per chi era interessato, ho visto in vendita online in Italia la nuova serie J, gas R32, versione split.

                                                Per non fare pubblicitā gratuita, ve la cercate da voi:

                                                PANASONIC WH-SDC0305J3E5 + WH-UD09JE5 Kit Aquarea Alta Connettivitā Split Generazione J - 9 kW


                                                Questa č la 9Kw, ma ci sono anche la 3, la 5 e la 7
                                                Comunque significa che arriverā a tutti i rivenditori a breve

                                                Commenta


                                                • Grazie della segnalazione Mario. Beh si, ormai č previsto il pensionamento della serie H. Il prox catalogo avrā le serie j.
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • Attendo le monoblocco.. vediamo se il passaggio al gas R32 darā lo spunto per prestazioni migliorate.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                      Se hai il ritorno a 40°C significa che anche in fondo č giā bello caldo. La sonda in che posizione l'hai messa ?
                                                      Ho gli attacchi al 7 mandata e 1 ritorno.

                                                      La sonda č nel 4, avrei potuto metterla nel 6 ma avevo paura di non avere acqua sufficiente.
                                                      Effettivamente se stratifica e se al 4 ho 46 gradi, immagino che in cima ce ne siano pių di 55.
                                                      Magari posso abbassare la T a 40.
                                                      Boh.
                                                      Oggi l'ho avviata a mano e, dalle 9 alle 14, lasciata solo in acs, č passata da 40 a 43 gradi.
                                                      Con mandata che oscillava tra 44 e 45.
                                                      In compenso č aumentata la T di mandata nei collettori del radiante.
                                                      38°!!!

                                                      La tre vie commuta.
                                                      Ho spento tutto, staccato corrente e riavviato.


                                                      Per curiositā, che valori avete nelle voci del menu serbatoio:
                                                      Durata funz.imp.(max) io 8
                                                      Durata risc.serb.(max) io 3
                                                      Temp.riavvio serb. io -5

                                                      Grazie
                                                      Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                                      Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                                                      Commenta


                                                      • Menu serbatoio :
                                                        Ore Funz riscaldamento 8
                                                        Ore Funz serbatoio 3
                                                        Temperatura riavvio -7
                                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                          Attendo le monoblocco.. vediamo se il passaggio al gas R32 darā lo spunto per prestazioni migliorate.
                                                          per quello basta confrntare dal sito le versione j della all in one r32 con la versione r410. Il plus a mio parere sara' che praticamente nessuna avra' obbligo registro Fgas e relativo controllo annuale obbligatorio.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Ciao, una domanda un po' OT,
                                                            come avete impostato la pompa di rilancio (per chi ce l'ha), pressione costante, prevalenza costante, velocitā costante?
                                                            ho letto da qualche parte che nel caso di radiante č consigliabile mettere la prevalenza costante, ed in effetti mi torna secondo voi č corretto?
                                                            fine OT
                                                            Grazie ,
                                                            Enrico
                                                            Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                            PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                            Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                            VMC Zehnder Q350 - Domotica

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
                                                              Ciao, una domanda un po' OT,
                                                              come avete impostato la pompa di rilancio (per chi ce l'ha), pressione costante, prevalenza costante, velocitā costante?
                                                              ho letto da qualche parte che nel caso di radiante č consigliabile mettere la prevalenza costante, ed in effetti mi torna secondo voi č corretto?
                                                              fine OT
                                                              Grazie ,
                                                              Enrico
                                                              Io ho impostato la curva costante. ...ho una evosta 2...ho provato a mettere la velocitā al minimo se riewco a far scendere un po il ritorno

                                                              Commenta