Io ho evosta 3 impostata a H costante ( quella con il disegnino che sembra un C ) a velocità 2. ho trovato un po di articoli interessanti in rete , attualmente consumo 23W, H=4.0m, Q=0,9m3/h.
finalmente le portare sui collettori mi sembrano adeguate.
Enrico
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
prevalenza costante,
unico dubbio è che se chiudo un circuito per qualche motivo , nei circuiti rimanenti ho troppa portata
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
C'è Qualcuno possessore 9kw con mandata in diretta su impianto che ha avuto problemi di portata insufficiente?
La mia macchina su impianto di 2 piani, 135mq totali 801p+552p e pdc al piano terra sembra avere poca portata/circolazione anche impostando il circolatore alla velocità max 0xfe. Sto cercando di capire il problema finora invano.
Stessa tua metratura e pdc, 35mq Pt e 100 p1, non ho la sensazione che ci sia poca portata, nel senso che sopra il pavimento si riscalda senza problemi come l'ambiente. Quell'impostazione sulla pompa l'ho vista ma non ricordo quale valore assume, non avendola mai toccata.
Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Io ho la 7 ma é uguale, la pompa è la stessa.
Bisognerebbe avere le metrature delle spire, ma io ho una situazione peggio della tua, tre piani e qualche metro in piú: la pompa non fa una piega.
Hai dati per dire che non lavora? Lt/min?
Io ho 140mq ma su un unico piano
2 zone in diretta (658+689=1347m, rehau 17X2),
17 circuiti,
maggior parte dei flussostati su 1-1,5 l/min, bagni a 2, cucina (nord est) a 3, un paio di camere a 0,5 (sud)
Velocità pompa 0xAA (circa 28l/min)
T° come desiderata e nessun problema di portata (alla faccia del termominchiotecnico e delle sue 2 pompe di rilancio!)
La pompa gira veloce in partenza e rallenta quando a regime.
Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
In rete si trovano le specifiche della generazione J bi-bloc, basta cercare "aquarea generation j".....
Se a qualcuno interessa, la generazione J con R32 versione split è già disponibile; la versione monoblocco sarà disponibile da settembre/ottobre. (da assistenza panasonic)
(718.2 1p +523.1 2p)1241.3m multistrato 16x2 16circuiti. Puffer 80 litri sul ritorno.
La portata da display al max 0xfe è 24.8
Il problema è che facendo la somma delle portate sui flussimetri al massimo arrivo a 16l/m invece Quando la pdc è in modulazione e da display leggo 10/11 lm al massimo sui flussimetri arrivo a 6/7. È come se perdessi 8 litri alla massima portata e 4 in modulazione.
Voi avete tutti un vaso di espansione aggiuntivo sull'impianto oltre a quello da 6litri interno alla pdc?
Sto impazzendo per trovare dove sta il problema ma soprattutto dove vanno a finire quei litri che mi mancano sui circuiti
(718.2 1p +523.1 2p)1241.3m multistrato 16x2 16circuiti. Puffer 80 litri sul ritorno.
La portata da display al max 0xfe è 24.8?
Sto impazzendo per trovare dove sta il problema ma soprattutto dove vanno a finire quei litri che mi mancano sui circuiti
Ciao Giost,
ma hai una pompa di ricircolo? perche se hai un puffer di 80 litri, la pompa della pdc va a circolare la dentro, invece la pompa di ricircolo fa circolare nell'impianto, se vuoi aumentare la portata dei collettori devi agire sulla pompa di rilancio.
Enrico
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
Ciao Giost,
ma hai una pompa di ricircolo? perche se hai un puffer di 80 litri, la pompa della pdc va a circolare la dentro, invece la pompa di ricircolo fa circolare nell'impianto, se vuoi aumentare la portata dei collettori devi agire sulla pompa di rilancio.
Enrico
Ciao. Non ho nessuna pompa di rilancio, la Mandata è diretta sull'impianto. Il puffer da 80 litri è sul ritorno senza nessuna pompa.
Ciao. Non ho nessuna pompa di rilancio, la Mandata è diretta sull'impianto. Il puffer da 80 litri è sul ritorno senza nessuna pompa.
mi sfugge il significato di un puffer così, altri ne sapranno sicuramente più di me. Il dubbio è nato perchè io ho un inerziale di 50 litri con pompa di rilancio, ed anche io avevo la pompa della pdc che si limitava e sembrava non salire di portata.....
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
mi sfugge il significato di un puffer così, altri ne sapranno sicuramente più di me. Il dubbio è nato perchè io ho un inerziale di 50 litri con pompa di rilancio, ed anche io avevo la pompa della pdc che si limitava e sembrava non salire di portata.....
Così incuriosici....
ma non puoi toglierlo se inutile?
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
Così incuriosici....
ma non puoi toglierlo se inutile?
Si lo toglierò quanto prima con un bypass visto che è rimasto solo quello da escludere. Le ho provate tutte ma non se ne viene a capo di quale potrebbe essere il problema. In teoria per logica un puffer da 80l sul ritorno non dovrebbe causare nessun problema Di circolazione Ma ormai è rimasto l'ultimo tentativo, dopodiché non se ne riesce a venire a capo su quale potrebbe essere il problema
Da flussimetri anch'io non arrivo ad 1 sui circuiti.... ma la precisione di quegli affari qualcuno la conosce?
Ad oggi Ho solo un circuito che determina una T minore a pavimento, ma non ho ricondotto a problemi di portata. 254m2....
F.
Io sono messo così, come in foto... Meno di 1litro al minuto, se leggo bene...
I flussometri sono tutti aperti, su tutti e tre i piani...
E non ho grandi scompensi di temperatura... Forse dovrei "spingere" un po' di più solo la cameretta esposta a nord ed il bagno al piano superiore, anch'esso a nord, nel quale farebbe piacere un po' di calore in più (ora sta sui 19 e rotti).
Ciao!
Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Io sono messo così, come in foto... Meno di 1litro al minuto, se leggo bene...
I flussometri sono tutti aperti, su tutti e tre i piani...
E non ho grandi scompensi di temperatura... Forse dovrei "spingere" un po' di più solo la cameretta esposta a nord ed il bagno al piano superiore, anch'esso a nord, nel quale farebbe piacere un po' di calore in più (ora sta sui 19 e rotti).
Ciao!
0.5 su tutti i flussimetri? Quanti circuiti sono? La somma letta sui flussimetri coincide Con la portata che ti da la macchina? Nel momento della foto la pdc è in modulazione completa? A quanti hz?
Da flussimetri anch'io non arrivo ad 1 sui circuiti.... ma la precisione di quegli affari qualcuno la conosce?
Ad oggi Ho solo un circuito che determina una T minore a pavimento, ma non ho ricondotto a problemi di portata. 254m2....
F.
Scusa ma a quanto hai la mandata acqua e quanto tempo ti serve per portare l'impianto a regime?
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
Scusa ma a quanto hai la mandata acqua e quanto tempo ti serve per portare l'impianto a regime?
Ho una curva climatica 27-35 (15 - 5) e a seconda della temperatura esterna la macchina impiega più o meno tempo a modulare dopo ripartenza acs. Il problema è che non avendo la giusta circolazione, specialmente in modulazione la scarsa quantità di acqua in circolazione ne risente sulla tenuta delle temperature scambiando meno calore
la pompa della pdc è impostata al massimo?
come fai a vedere i l/m durante il funzionamento in modulazione?
Grazie
Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli VMC Zehnder Q350 - Domotica
In modulazione. Gira attorno ai 10 l/min adesso con 27hz di compressore ....
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
I tuoi valori sui flussimetri in modulazione sono i miei sui flussimetri quando spinge al massimo la pdc. 250mq su quanti piani? Hai un vaso di espansione aggiuntivo oltre quello da 6l della pdc?
I tuoi valori sui flussimetri in modulazione sono i miei sui flussimetri quando spinge al massimo la pdc. 250mq su quanti piani? Hai un vaso di espansione aggiuntivo oltre quello da 6l della pdc?
A volte il flussimetro rimane appena sopra lo 0....
3 piani tutti radiante.
Vaso di espansione a membrana sul ritorno.
F.
A volte il flussimetro rimane appena sopra lo 0....
3 piani tutti radiante.
Vaso di espansione a membrana sul ritorno.
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Sicuramente avrai parecchi circuiti e ci sta che qualche circuito più strozzato ha valori poco sopra lo zero. la somma dei flussimetri ti dà grossomodo quella che rilevi da pdc?