  • Grazie, ma io non ho proprio mai fatto niente, non so se fare fare un controllo a qualcuno oppure aspettare l'anno prossimo.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

    Commenta


    • Neanche io. Solo tenuto pulito batteria.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Ma anche solo per la garanzia sul manuale non dice di far fare una manutenzione programmata a un CAT?
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • Per 4 anni è in garanzia, non ci sono scadenze di manutenzione programmata. Per le macchine di potenza superiore non saprei. Comunque, controlli periodici non sono previsti.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Più che altro non vorrei che qualche "esperto" ci metta le mani e da li iniziassi a dover cambiare pezzi oppure a non andar più bene.
            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

            Commenta


            • Infatti è quello il punto.
              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

              Commenta


              • Anche per LG sia la garanzia che l'estensione a 5 anni non prevede nessun tipo di manutenzione.
                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                Fotovoltaico 4.76 kWp

                Commenta


                • Salve a tutti, dunque sono in procinto di ordinare la pana monoblocco serie j da 7 che andrà a sostituire la mia Lg.
                  avrei alcune domande ai possessori della serie j o H. Il comportamento estivo è in modulazione? ed il minimo è paragonabile a quello invernale? Ho letto vari report sul forum ma non capisco se moduli oppure no ed in che misura.
                  E’ possibile settare l’isteresi sul serbatoio acs? Sulla LG posso settare liberamente il valore fino a 25 gradi di differenza, potete dirmi qual’e’ il limite su queste macchine?
                  il comportamento invernale è stato piu’ volte elogiato, non sono riuscito a capire quale sia il reale minimo di assorbimento registrato sulle ultime serie. Ho letto che la serie F non scende sotto i 400wh, poi si spegne,
                  ultima domanda, conoscete installatori su Roma?
                  grazie a chi vorrà rispondere
                  Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio

                    i Ho letto che la serie F non scende sotto i 400wh, poi si spegne,

                    grazie a chi vorrà rispondere
                    La 9 kw, le versioni piu' piccole scendono di piu'. La 3 la ho vista a 200wh. Comunque ti confermo che la 9 sotto i 400 wh non e' mai andata. Sto parlando della serie F ovviamente. Alla fine e' una info inutile, non e' piu' disponibile.
                    Ultima modifica di fedonis; 21-09-2020, 19:22.
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • @mo679 perchè cambi la lg? sappi che poi sei obbligato a scrivere un approfondito confronto eheh

                      Commenta


                      • La mia 9 kW serie H in riscaldamento l'ho vista al minimo arrivare a 360 W 18 Hz, mentre in raffrescamento il compressore scende fino a 13 Hz con un assorbimento di circa 230 W
                        Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                        PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                        Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                        FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                        Commenta


                        • Ottimo grazie per le risposte, la Lg la cambio, a malincuore, perché non modula in raffrescamento avendo il minimo a 7kw. Cosa su cui non posso sorvolare e che Lg non è stata capace di risolvere e di affrontare, troppe chiacchiere e poche risposte. Farò un confronto dettagliato.
                          per tale motivo e’ per me importante acquistare una pdc che si comporti decorosamente in estate.
                          riguardo isteresi Acs potete dirmi i livelli di set point? Purtroppo nel bollitore da 200lt ho la sonda in basso per cui devo aumentare isteresi anche oltre i 20C
                          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                            ultima domanda, conoscete installatori su Roma?
                            Ti ho inviato in privato il numero del mio.
                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                            Commenta


                            • Isteresi massima 12°C
                              Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                              PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                              Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                              FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                              Commenta


                              • Grazie leonik, strano solo 12? Ho il boiler panasonic da 200Lt quello in classe A e la sonda è posizionata nel terzo inferiore. Non ci sono altre posizioni possibili, se tengo l‘accumulo a 48 e con soli 12c di isteresi praticamente ricomincia a fare acs non appena scende (la parte bassa) a 36, quindi farà acs due tre volte al giorno! Ora setto con Lg anche 24C e posso sfruttare tutto l’accumulo ed una carica mi dura una giornata
                                Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                Commenta


                                • Salve, Qualcuno sa dirmi dove trovare i manuali di installazione delle panasonic slpit R32? sul sito di panasonic trovo solo quelli di utilizzo..... sono orientato su questa macchina e vorrei far dare un occhiata al manulae (e farla dare al mio installatore)

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                                    Grazie leonik, strano solo 12? Ho il boiler panasonic da 200Lt quello in classe A e la sonda è posizionata nel terzo inferiore. Non ci sono altre posizioni possibili, se tengo l‘accumulo a 48 e con soli 12c di isteresi praticamente ricomincia a fare acs non appena scende (la parte bassa) a 36, quindi farà acs due tre volte al giorno! Ora setto con Lg anche 24C e posso sfruttare tutto l’accumulo ed una carica mi dura una giornata
                                    Ma quindi con il boiler Panasonic e isteresi a 12 gradi faresti 2 ricariche acs al giorno? Praticamente perde un grado all'ora, com'è possibile? Siete in tanti in casa? Io con isteresi 10 su hyc 300l ora mi dura 3 gg la ricarica, d'inverno invece si ricarica una volta al giorno.
                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                    Commenta


                                    • Beh.. intanto è un boiler non pit, contiene 200 non 300lt, poi nel boiler entra direttamente acqua fredda dal basso e si consuma acqua calda, che stratifica, Dall‘alto. Quindi se la sonda è in basso ed entra acqua fredda a 10C da acquedotto la sonda scenderà subito di 10-12c. Mentre sopra hai magari ancora 50c e la pdc riparte. Pef questo è fondamentale nei boiler avere la sonda in alto. Fortunatamente La Lg mi permette di impostare isteresi a 25C e oltre. Considera che la sonda mi rilevava 16C in inverno e nella parte superiore(da mio monitoring) Avevo ancora 43. sufficienti per una doccia.
                                      comunque il nostro consumo di acqua calda in inverno è fuori scala.
                                      Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                      Commenta


                                      • Buongiorno a Tutti, pongo un ulteriore quesito: data una legge 10 che stabilisce 9000W a T. di progetto -5° voi scegliereste una T-cap da 9kw che a -7°W35° da 9kw-Cop2,85 o una alta connettività da 12kw che a -7°W35° da10kw-cop2,73?

                                        Commenta


                                        • ciao! questa settimana verranno a fare la prima accensione della mia pdc.
                                          volevo sapere se per impostare una curva climatica devo dirlo a loro oppure se posso farlo autonomamente.
                                          inoltre volevo sapere se nel controllo remoto della pdc c'è un menu unico oppure se c'è una parte in cui possono accedere solo gli installatori.
                                          mi installerano anche il controllo wifi tramite scheda apposita, quale applicazione devo scaricare? attivano tutto loro o devo farmi un account?
                                          grazie a chi risponderà
                                          Casa No Gas 100 mq Zona D 1408 GG T Progetto 0°C EPH 25 kW/mq*anno FV 6,67 kWp 18 Lg NeonR 370W Ottimizzatori P500 Inverter Solaredge HD-Wave SE6000H Lg Chem RESU 10H PdC Panasonic Aquarea 9kW Gas R32 Boiler 350 Lt Solare Termico 3.6 mq Riscaldamento a Pavimento Piano a induzione Bosch Hyundai Kona Excellence 64 kW

                                          Commenta


                                          • Buongiorno, per stimolare la discussione hotrovato su un sito tedeco, dove si parla di aquarea 5kw i valori di assorbimento minimo registrati, alcuni parlano di assorbimenti sotto i 300wh. Secondo voi sono credibili queste osservazioni?
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   53E31F1B-0ECA-481C-AD37-FDC4CA6D7D05.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 215.6 KB 
ID: 1975829 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   DEE954F9-8AC3-4F77-8EB6-A36EEFB972C8.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 235.0 KB 
ID: 1975830
                                            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                            Commenta


                                            • Per la 3 e la 5 sicuramente lo sono. Ho visto personalmente la 5 ampiamente sotto i 300Wh. Lo avevo scritto anche in un recente post rispondendoti.
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                Per la 3 e la 5 sicuramente lo sono. Ho visto personalmente la 5 ampiamente sotto i 300Wh. Lo avevo scritto anche in un recente post rispondendoti.
                                                facendo anche acs?

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Marco1989 Visualizza il messaggio
                                                  facendo anche acs?
                                                  Ho la vaga impressione tu non abbia una Pdc . Quando fanno acs, spingono per farla velocemente (ovviamente poi dipende da versione e impostazione ma piu' o meno e' cosi'). La modulazione al minimo e' riferita in riscaldamento.
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                    Ho la vaga impressione tu non abbia una Pdc . Quando fanno acs, spingono per farla velocemente (ovviamente poi dipende da versione e impostazione ma piu' o meno e' cosi'). La modulazione al minimo e' riferita in riscaldamento.
                                                    Grazie della spiegazione,hai indovinato non ho pdc (per il momento)...sto valutando tra Panasonic Aquarea e lg THERMA V,una macchina più potente sarebbe sprecata...
                                                    Altrimenti visto che la casa diventerà passiva sto pensando al brofer hpu600...e mi sto facendo piano piano una "cultura" sull'argomento....
                                                    Tu cosa mi consiglieresti?

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Marco1989 Visualizza il messaggio
                                                      Grazie della spiegazione,hai indovinato non ho pdc (per il momento)...sto valutando tra Panasonic Aquarea e lg THERMA V,una macchina più potente sarebbe sprecata...
                                                      Altrimenti visto che la casa diventerà passiva sto pensando al brofer hpu600...e mi sto facendo piano piano una "cultura" sull'argomento....
                                                      Tu cosa mi consiglieresti?
                                                      Io ho Panasonic, come vedi la hanno in molti. Ma c'e' solo l'imbarazzo della scelta. Ce ne sono di macchine valide ormai. Ma si deve vedere dove andra' a finire casa tua prima di parlare di generatore. Pensare di arrivare ad una abitazione passiva in ristrutturazione e' comunque difficile se non impossibile. Anche un aggregato compatto come il brofer potrebbe essere una soluzione. Ma valuterei bene. Mi dilungherei ma siamo ot qui si parla di Aquarea. Se ci tirano le recchie hanno ragione.
                                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                        Io ho Panasonic, come vedi la hanno in molti. Ma si deve vedere dove andra' a finire casa tua prima di parlare di generatore. Pensare di arrivare ad una abitazione passiva in ristrutturazione e' comunque difficile se non impossibile. Anche un aggregato compatto come il brofer potrebbe essere una soluzione. Ma valuterei bene. Mi dilungherei ma siamo ot qui si parla di Aquarea. Se ci tirano le recchie hanno ragione.
                                                        Giustamente...

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                          Per la 3 e la 5 sicuramente lo sono. Ho visto personalmente la 5 ampiamente sotto i 300Wh. Lo avevo scritto anche in un recente post rispondendoti.
                                                          Si certo, non sapevo a quale generazione ti riferissi, pensavo inoltre che le taglie 5/7/9 fossero la stessa macchina a giudicare dalle specifiche e dal compressore, per cui mi chiedevo se nella realtà si fossero mai viste assorbimenti sotto i 300wh anche sulle taglie 7 e 9.
                                                          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                          Commenta


                                                          • 3e 5 sono la stessa macchina, così come 7 e 9. La 5 che ho visto è una H. Ma modulano bene tutte le piccoline. Della serie j non ti so dire nulla. Ma non credo si discosti molto.
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Quando imparerete che wh è una misura di energia e non di potenza..... cazzarola sta scritto pure sulle lampadine che comprate al brico che consumano 40, 50, 60,..., 100 WATT....
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                              Commenta