Dovresti avere il sensore ambiente per farlo, altrimenti la macchina non puo' saperlo. Se non lo hai installato ed hai troppo caldo, devi abbassare la climatica. A parte che se non vado errato il display di Aquarea e' remotabile (dalla Gen h in poi) e funge da sensore ambiente quando installato in casa. Pero' vado a memoria, dovresti controllare sulla documentazione a corredo macchina.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggiose non vado errato il display di Aquarea e' remotabile (dalla Gen h in poi) e funge da sensore ambiente quando installato in casa.
Vorrei sapere perché mi circola l'acqua a 21 gradi (se è stata raggiunta la T ambiente desiderata), che senso ha?
Se setto T ambiente a 24 gradi e l'acqua continua a circolare a 21, raffreddiamo anziché mantenere, non è così?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Commenta
-
Mantiene la circolazione per capire quando dover ripartire con il compressore. Altrimenti non può sapere a occhio quando farlo. Ma anche qui (vado a memória) ci sono dei settaggi possibili. Con la mia serie F e hpm si può fermare il circolatore per tot tempo e farlo ripartire fino a che trova temperatura di ripartenza. Ma non conosco a fondo le serie successive. Ma immagino lo possano fare anche loro. I prodotti li migliorano non il contrario. Probabilmente è questione di menu installatore o assistenza se non sono gli stessi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Scusate, ritorno su argomento vecchio SBRINAMENTO e Disattivazione Resistenza.
Ieri mi sono accorto di un consumo puntuale di quasi 5KW durante lo sbrinamento. Ricordando di aver letto qui che durante lo sbrinamento entra in funzione la resistenza interna per evitare il ritorno di acqua fredda nell'impianto e di come molti membri saggi del forum l'abbiano disattivata, mi sono detto che valeva la pena spenderci qualche minuto per provare.
Ho aperto il pannello, controllato i vari collegamenti con le il manuale di installazione e ho individuato l'interruttore dell' "Alimentazione 2" che corrisponde al "riscaldatore di sostituzione" che ho ipotizzato essere la resistenza in questione. Stacco e la macchina continua a funzionare regolarmente. Mi son detto: bene, ci ho azzeccato.
Poi oggi controllo assorbimento durante sbrinamento e vedo ancora 4.8KW.
Sul pannello non appare il simbolo della resistenza (ma neanche prima lo vedevo).
Quindi mi chiedo, ho sbagliato a disinserire la resistenza oppure 4.8KW è l'assorbimento effettivo del compressore in sbrinamento senza resistenza?
Allego immogini del pannello per chiarezza.
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
a me l'ha disabilitata il CAT da menùCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Nandonun Visualizza il messaggioCiao a tutti,
è la prima volta che scrivo nel thread sulla panasonic, qualche settimana fa studiando la LG therma ho chiesto consigli sulla discussione dedicata e alcuni utenti molto gentili mi hanno parlato di una macchina che si comporta molto bene in riscaldamento ma che non modula bene in raffrescamento, dopo queste informazioni sono passato a valutare come possibile acquisto la panasonic, ho letto tutti i post e non mi pare di aver letto di qualcuno con radiante che la utilizza in raffrescamento, essendo del sud in zona climatica C devo stare più attento al caldo che al fretto e prima di un eventuale acquisto vorrei capire se ci sono problemi, c’è qualcuno che può aiutarmi?
C’è qualcuno che la utilizza con raffrescamento a pavimento?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponde.
Buona serataCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioScusate, ritorno su argomento vecchio SBRINAMENTO e Disattivazione Resistenza.
Ieri mi sono accorto di un consumo puntuale di quasi 5KW durante lo sbrinamento.
Essendo ancora in attesa che enel mi aumenti la potenza del contatore, sono già oltre il limite, probabilmente continuerò ad avere la stessa temperatura sia di notte che di giorno.PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Commenta
-
prova ad abbassare la climatica di un grado (sia max che min) e lasciala andare cosi'. Vedi che temperature riesce a tenere di giorno. Alla fine hai casa isolata, stai facendo molte prove ma ti porteranno solo confusione. Il mio consiglio e' appunto quello di abbassare a climatica lasciando tutte le testine aperte e senza intervento termostato (se lo hai) fino a trovare la giusta temperatura in casa. A quel punto si pensera' ad abbassamento notturno. Ma ci vuole tempo per ogni variazione. Per tempo dico qualche giorno, non qualche ora.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio...
Poi oggi controllo assorbimento durante sbrinamento e vedo ancora 4.8KW.
Sul pannello non appare il simbolo della resistenza (ma neanche prima lo vedevo).
Quindi mi chiedo, ho sbagliato a disinserire la resistenza oppure 4.8KW è l'assorbimento effettivo del compressore in sbrinamento senza resistenza?
La mia quando sbrina scende a circa 1 kW di assorbimento elettrico.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioLa mia quando sbrina scende a circa 1 kW di assorbimento elettrico.
F.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Commenta
-
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioVorrei sapere perché mi circola l'acqua a 21 gradi (se è stata raggiunta la T ambiente desiderata), che senso ha?
Se setto T ambiente a 24 gradi e l'acqua continua a circolare a 21, raffreddiamo anziché mantenere, non è così?
Secondo me se in ambiente hai 24 gradi (a circa 1,5mt di altezza) il pavimento sarà intorno, appunto, a 21°C. Se fosse più basso di 21 avresti differenze tra mandata e ritorno e la pdc riprenderebbe a lavorare.
Come già detto anche da altri lascia i cronotermostati sempre aperti, regola i flussimetri (fino ad avere temperature omogenee in casa) e dopo agisti di climatica per aumentare o diminuire la T ambiente. E' un bel lavoro, ma divertente. Ieri sera ho misurato con Termoigrometro tarato , le temperature del pavimento ( e dei vari circuiti) e per adesso sono soddisfatto, delta massimo 1°C .
Situazione attuale Pdc, T ext tra 5 e 8°C, pdc ha lavorato di continuo tutta la notte con consumo misurato (no display) 800/900 Wh, compresa pompa di ricircolo.... e T in casa tra 19,5 (giorno e notte) e 21,5 (taverna) mi sembra buono.
EnricoCasa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
VMC Zehnder Q350 - Domotica
Commenta
-
si certo, il contatore conteggia tutte le volte che la macchina si arresta e riparte. Compreso il carico acs. La macchina si ferma e riparte in modalita acs.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggioSituazione attuale Pdc, T ext tra 5 e 8°C, pdc ha lavorato di continuo tutta la notte con consumo misurato (no display) 800/900 Wh, compresa pompa di ricircolo.... e T in casa tra 19,5 (giorno e notte) e 21,5 (taverna) mi sembra buono.
Enrico[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioa me l'ha disabilitata il CAT da menù
HO staccato uno dei due interruttori che sono dentro la macchina (dopo aver tolto il pannello) e il corrispondente sezionatore che ho nel quadro (se stacco l'altro si spegne la macchina). Quello che credo sia dedicato alla resistenza. Ma niente. In sbrinamento continua a succhiare 5KW. Dato che è inverosimile che sia il compressore, deve essere la resistenza da 6KW che si attiva (io ho una Serie H da 12KW che ha una resistenza interna di backup da 6KW).
Io della resistenza in sbrinamento proprio non è ho bisogno (eccetto guasti) avendo radiante e pure 50l di inerziale del piffero.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
A proposito di resistenza, è verosimile che la mia in 1 inverno e mezzo sia stata lì a sbrinare con la resistenza 102h, cioè 4 giorni di fila? Mi sembra un po' troppo, sarà veritiera questa misurazione? Certo sarebbe bello sapere come disattivarla "fai da te". Che poi se fosse vero e uno si fa due conti, 100h x un consumo di 4kWh sono 400kWh, cioè 80euro di sbrinamenti.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkUltima modifica di erry121; 29-12-2020, 14:23.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioTi ricordi per caso come hanno fatto? io ho verificato sia i manuali sia tutte le voci del pannello. Ho disattivato Resistenza ACS, Resistenza del cavo scaldante, e tutto quello che potevo.
HO staccato uno dei due interruttori che sono dentro la macchina (dopo aver tolto il pannello) e il corrispondente sezionatore che ho nel quadro (se stacco l'altro si spegne la macchina). Quello che credo sia dedicato alla resistenza. Ma niente. In sbrinamento continua a succhiare 5KW. Dato che è inverosimile che sia il compressore, deve essere la resistenza da 6KW che si attiva (io ho una Serie H da 12KW che ha una resistenza interna di backup da 6KW).
Io della resistenza in sbrinamento proprio non è ho bisogno (eccetto guasti) avendo radiante e pure 50l di inerziale del piffero.
Per curiositá quanti sbrinamenti ti fa con questo tempo?
A me anche 7/8 per gg.
Ma il ghiaccio sulla PDC oltre per le condizioni climatiche da quale fattore è maggiormente influito? (Per capire se il fatto che la mia andando spesso al minimo è più soggetta a sbrinamenti)
Commenta
-
E' il contrario, piu' il carico di lavoro e' elevato e piu' la macchina brina. 7/8 sbrinamenti al giorno con queste condizioni sono praticamente nulla.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioE' il contrario, piu' il carico di lavoro e' elevato e piu' la macchina brina. 7/8 sbrinamenti al giorno con queste condizioni sono praticamente nulla.
Grazie come sempre Fedonis
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioSaranno anche nulla ma i KWH succhiati sono tantini...
Grazie come sempre Fedonis[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNon hai mai visto macchine che sbrinano ogni mezz'ora 40 minuti. Quanto consumi al giorno?
Negli ultimi 3gg con gli sbrinamenti e con temperature più basse sempre in h24 con 3 carichi di ACS 40KW (ieri con neve picco di 47KW ma ho avuto più di 9 sbrinamenti socuramente), oggi dovremmo essere poco sotto i 30 (8 sbrinamenti)...come ti sembrano?Ultima modifica di SII; 29-12-2020, 19:47.
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioA proposito di resistenza, è verosimile che la mia in 1 inverno e mezzo sia stata lì a sbrinare con la resistenza 102h, cioè 4 giorni di fila? Mi sembra un po' troppo, sarà veritiera questa misurazione? Certo sarebbe bello sapere come disattivarla "fai da te". Che poi se fosse vero e uno si fa due conti, 100h x un consumo di 4kWh sono 400kWh, cioè 80euro di sbrinamenti.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
È un po' che non gioco col display dell'Aquarea!
Segna 118h, ma per due inverni, più l'attuale! Ci siamo trasferiti a maggio 2018...
Non so quanto sia veritiero...
Metto anche una foto del compressore! Sì può capire qualcosa da quei totali?
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Originariamente inviato da PA. Visualizza il messaggioScusate se ripropongo il quesito, qualcuno ha esperienza di funzionamentodella Panasonic in smart grid con impianto fotovoltaico.
Grazie.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioSenza gli sbrinamenti fino a qualche gg fa con test sia h24 ma con molti on o 16h di funzionamento (comunque con molti on) 20/22 kw di media.
Negli ultimi 3gg con gli sbrinamenti e con temperature più basse sempre in h24 con 3 carichi di ACS 40KW (ieri con neve picco di 47KW ma ho avuto più di 9 sbrinamenti socuramente), oggi dovremmo essere poco sotto i 30 (8 sbrinamenti)...come ti sembrano?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioA proposito di resistenza, è verosimile che la mia in 1 inverno e mezzo sia stata lì a sbrinare con la resistenza 102h, cioè 4 giorni di fila? Mi sembra un po' troppo, sarà veritiera questa misurazione? Certo sarebbe bello sapere come disattivarla "fai da te". Che poi se fosse vero e uno si fa due conti, 100h x un consumo di 4kWh sono 400kWh, cioè 80euro di sbrinamenti.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioi 47 kW/h non sono dovuti agli sbrinamenti, sono dovuti all'impostazione e alla richiesta della abitazione. Ma sbaglio o dovresti avere casa isolata? Comunque, 9 sbrinamenti in una giornata di neve, freddo e umido ci stanno tutti. Ma sei sicuro del consumo?
Ieri inoltre ho fatto un test facendo partire il riscaldamento dopo la notte (non proprio ideale come giornata) alle 4:00 e le prime 2,5h ha consumato veramente tanto...credo che i 30KW di oggi siano la giusta misurazione con pdc h24 (sempre 3 carichi ACS e ad ora 7 sbrinamenti)
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioContinuo a non capire. Io ho ZERO come ore di uso resistenza in riscaldamento, ma io vedo consumi spropositati durante lo sbrinamento (5KW). Non riesco a capire se il contatore è sballato e non registra i consumi reali della resistenza o se effettivamente la resistenza non centra con l'assorbimento di 5KW...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioTogliendo 4,5Kw della VMC I 47KW si riferiscono all’impianto idraulico, quindi si. Comunque uno sbrinamento consuma 4,3KW per 15 minuti, ieri ne ho visti veramente tanti, inoltre ho fatto 3 carichi x ACS. Per il resto è riscaldamento del massetto, che a parte i riavvii post sbrinamento/acs e periodi di pausa (pochi) ha un assorbimento di 0,8KW che è il minimo che ho visto raggiungere quando il compressore è a 20hz.
Ieri inoltre ho fatto un test facendo partire il riscaldamento dopo la notte (non proprio ideale come giornata) alle 4:00 e le prime 2,5h ha consumato veramente tanto...credo che i 30KW di oggi siano la giusta misurazione con pdc h24 (sempre 3 carichi ACS e ad ora 7 sbrinamenti)Ultima modifica di fedonis; 29-12-2020, 21:10.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
Commenta