Senza un monitoraggio che permette di capire il comportamento della pdc è difficile aiutarti. Bisognerebbe almeno capire prima di andare in off come si comporta il compressore e la t di mandata rispetto alla climatica impostata. Come detto da hydeh puoi impostare la modalità silenziosa 3, però prima di fare ulteriori modifiche, io cercherei di capire prima il comportamento della pdc anche stando 2 h davanti al display
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioio cercherei di capire prima il comportamento della pdc anche stando 2 h davanti al display
Leonik non so quanti soldi hai speso per quel monitoraggio ma oggi ne tirerei fuori il doppio se penso a quante ore ho speso l'anno scorso davanti al display :-).Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Per il monitoraggio di tutto (PDC, FTV, ricarica auto elettriche, climatizzatori, VMC, deumidificatore, T&H di tutti gli ambienti di casa, ACS, ecc.) sotto i 300 euro e tante ore di lavoro mie.
Quello che hai visto è solo una parte della dashboard della PDC, in quella completa ci sono tante altre info interessantiCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioPer il monitoraggio di tutto (PDC, FTV, ricarica auto elettriche, climatizzatori, VMC, deumidificatore, T&H di tutti gli ambienti di casa, ACS, ecc.) sotto i 300 euro e tante ore di lavoro mie.
Quello che hai visto è solo una parte della dashboard della PDC, in quella completa ci sono tante altre info interessantiPanasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
C'è qualche romagnolo qui (province di Forli-Cesena, Ravenna, Rimini...) che ha avuto a che fare con l'assistenza panasonic e mi può dire se è valida o meno?
Il termotecnico mi ha parlato molto male dell'assistenza Panasonic in zona, da quel che ho capito ha avuto una pessima esperienza in passato, ed è uno dei motivi per cui mi sconsiglia l'aquarea.
Vorrei capire se ha ragione o meno.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioio cercherei di capire prima il comportamento della pdc anche stando 2 h davanti al display
Attualmente, comandata da T ambiente, la macchina non lavora di continuo per più di 30 minuti, la frequenza è tornata ad essere per la maggior parte del tempo a 75hz, ed il compressore dopo la ripartenza tende a portare il divario tra mandata e ritorno anche a 7°
Dopodiché, quando la differenza inizia a diminuire (tra i 2 e 3 gradi) la frequenza si abbassa leggermente
per poi spegnersi quando tra mandata e ritorno ci sono 2 gradi di differenza
Mentre il compressore non è in funzione nonostante dal display la pdc risulta con riscaldamento attivo, continua comunque a girare la pompa a circa 10 lt/min.
Nuovi feedback? Rivado in climatica abbassandola ulteriormente?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Commenta
-
Quindi è peggiorato il funzionamento dalla climatica pura?
Posta una foto della climatica? A quanto è impostato il termostato ambiente? Quale era la T ambiente quando si è spenta?
E' normale che quando il compressore va in off per aver soddisfatto la richiesta, ma la pdc è accesa, il circolatore gira al minimo.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioHai per caso già postato da qualche parte il tuo setup di monitoraggio? sarei curioso di capire se posso implementarlo anche io...Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioSi sono "sicuro", in base a queste osservazioni:
1. parte lo sbrinamento, si spegne la pompa di rilancio e il compressore esterno e la temperatura dell'acqua (da display) scende di un paio di gradi. Assorbimento (da display) è zero con produzione zero
2. dopo un paio di minuti si riaccende il compressore e l'assorbimento comincia a salire (sempre con produzione zero) fino ad arrivare dopo 5 min a 4-5KW (ho visto 5KW con neve). Si sente il compressore esterno girare al massimo (e da display è intorno agli 80hz). Rimane così per altri 3-5 minuti sempre con produzione zero.
3. quando ha finito di sbrinare/sgocciolare/evaporare il compressore si tranquillizza e ritorna sui 20-25hz, si riaccende la pompa di rilancio, e comincia a produrre acqua calda per riscaldamento in maniera normale
Quando riparte, non ha particolari spunti intensivi anche perche la temperatura del ritorno non è mai troppo bassa per due motivi: A) durante lo sbrinamento non scende di molto forse di un paio di gradi (normalemente in riscaldamento ho ritorno a 26° e durante lo sbrinamento vedo da display 24-25) e B) il mio impianto ha tanta acqua (240m2 di radiante e pure un disgiuntore da 50l)
La 12 KW di per sè è sovradimensionata rispetto alle mie esigenze quindi viaggia sempre tra i 20hz e i 30hz.
Quando non sbrina mi sembra si comporti bene, da ieri che le temperature sono sopra zero, è andata h24 senza sbrinamenti, senza on/off, a 20hz con COP (da display) di 7-8. Tra i 2° e i 7° esterni dal il meglio di sè. Sotto partono i defrost. Sopra devo parzializzare.
Osservando il comportamento delle temperature dell’ingresso e dell’uscita da PDC non ho osservato un calo significativo è rimasta sempre a 25* così come quella visualizzata direttamente sul disgiuntore.
Inoltre il rumore proveniente dal modulo interno della PDC derivante dalle tubazioni del gas era molto più forte del solito. Il compressore girava a 78hz.
I tubi contenente gas erano molto più caldi dei tubi di mandata e ritorno dal disgiuntore.
La resistenza è disabilitata.
Essendo che la temperatura dell’inerziale/disgiuntore (25*) e rimasta la medesima rispetto a prima del defrost (così fredda xè prima del defrost ha fatto un carico di ACS) è possibile che non venga utilizzato nemmeno quell’accumulo ma solo il gas x sbrinare?
Non trovo nulla su questa impostazione...
Commenta
-
Io sto aspettando che scenda la temperatura esterna e avere qualche defrost per poter giocare con le impostazioni. Comunque, visto che abbiamo una configurazione dell'impianto simile e comportamenti simili, mi viene da dire che non è un baco ma è proprio un "settaggio" sbagliato oppure proprio una configurazione dell'impianto sbagliata (non prevista/gestita da Panasonic).Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
In informatica la battuta di chi fa help desk è che il problema nel 99.9% dei casi è tra la sedia e la tastiera...
Qual'è il tuo fabbisogno kWh/m² ?Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioIn informatica la battuta di chi fa help desk è che il problema nel 99.9% dei casi è tra la sedia e la tastiera...
Qual'è il tuo fabbisogno kWh/m² ?
Se stai chiedendo a me il mio EPHnd è 42,58
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioIo sto aspettando che scenda la temperatura esterna e avere qualche defrost per poter giocare con le impostazioni. Comunque, visto che abbiamo una configurazione dell'impianto simile e comportamenti simili, mi viene da dire che non è un baco ma è proprio un "settaggio" sbagliato oppure proprio una configurazione dell'impianto sbagliata (non prevista/gestita da Panasonic).
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioBella questa!!
Se stai chiedendo a me il mio EPHnd è 42,58
(sto conducendo una piccola indagine sui "casi" da sovradimensionamento, la battuta era per dire che non sono le PDC a comportarsi stranamente ma chi realizza gli impianti o le installa)Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioStavo chiedendo hydeh24 ma fa lo stesso, che Pana hai tu?
(sto conducendo una piccola indagine sui "casi" da sovradimensionamento, la battuta era per dire che non sono le PDC a comportarsi stranamente ma chi realizza gli impianti o le installa)
la mia è una Panasonic Aquarea Generazione H 9kw trifase (doppia ventola)
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioSì si la battuta è bellissima...
la mia è una Panasonic Aquarea Generazione H 9kw trifase (doppia ventola)
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSu che metratura? temperatura di progetto?
Commenta
-
Allora io non ti ho chiesto i gradi giorno ma con -5 di progetto presumo siano intorno ai 2500.
Comunque, per farla breve, anche tu hai una PDC molto molto abbondante, con una 5kW ci saresti stato dentro con il resto. Hai radiante immagino.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioAllora io non ti ho chiesto i gradi giorno ma con -5 di progetto presumo siano intorno ai 2500.
Comunque, per farla breve, anche tu hai una PDC molto molto abbondante, con una 5kW ci saresti stato dentro con il resto. Hai radiante immagino.
Si ho radiante solo per il riecaldamento.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioEh.. allora è una T-CAP o una HT.. e sono già macchine diverse dalla 9Kw AC. Guarda l'etichetta e scrivi il modello esatto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioStavo chiedendo hydeh24 ma fa lo stesso, che Pana hai tu?
(sto conducendo una piccola indagine sui "casi" da sovradimensionamento, la battuta era per dire che non sono le PDC a comportarsi stranamente ma chi realizza gli impianti o le installa)Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNo, e' la trifase AC che pero' e' biventola. E' sicuramente diversa dalla monofase AC che e' monoventola.
Non è una T-CAP
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioConfermo il mio modello trifase 9kwh generazione H (biventola) ha i seguenti codici: WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8.
Non è una T-CAP[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioQuindi è peggiorato il funzionamento dalla climatica pura?
Posta una foto della climatica? A quanto è impostato il termostato ambiente? Quale era la T ambiente quando si è spenta?
E' normale che quando il compressore va in off per aver soddisfatto la richiesta, ma la pdc è accesa, il circolatore gira al minimo.
Stamattina prima di uscire ho spento la macchina per fotografare la climatica ho controllato anche gli OFF-ON.
Bene, adesso al mio rientro non è stato fatto nessun riavvio (evviva), questa la schermata che fa vedere anche una buona frequenza con un consumo istantaneo che era di 0.2 kw.
Ora però, nonostante l'ottimo comfort, la temperatura dopo 10 ore continue di funzionamento non è ancora passata da 24° a 25° (niente precipitazioni, T esterna circa 4°).
Significa che, anche con un po' casualmente, potrei aver trovato la climatica giusta e quindi tornare a far lavorare la macchina senza T ambiente?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Commenta
-
stai cominciando a trovare la quadra. Ci vuole solo un po' di pazienza e tempo. Ogni nuova impostazione abbisogna di un po' di tempo per assestarsi e darti l'idea.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioOra però, nonostante l'ottimo comfort, la temperatura dopo 10 ore continue di funzionamento non è ancora passata da 24° a 25° (niente precipitazioni, T esterna circa 4°).Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Ho il termostato messo non in posizione ottimale ed inoltre misura almeno un paio di gradi in più rispetto agli altri termostati provati.
Comunque dite che posso tornare alla climatica pura?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Commenta
-
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioHo il termostato messo non in posizione ottimale ed inoltre misura almeno un paio di gradi in più rispetto agli altri termostati provati.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioComunque dite che posso tornare alla climatica pura?
Se imposti il controllo remoto (+ climatica) è uguale ma hai un minimo di flessibilità per abbassare la temperatura: normalmente setti un T alto (25/26 ed è quindi in climatica pura) ma lasci la possibilità di modificarlo manualmente in maniera banale (intendo come un qualsiasi termostato che vedi la T attuale e setti una T obiettivo più bassa. Attenzione non la puoi alzare). Potresti anche programmare T più basse in giorni/ore diverse. Ovviamente alla T più bassa avrai più on/OFF ma una questione temporanea (fino a quando ritiri su la T a 25).
In entrambi i casi puoi programmare accensione e spegnimento, questo è indifferente.
Io ho scelto il comando remoto a T ambiente + climatica solo perchè così do l'illusione a mia moglie di poter comandare il riscaldamento.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta