Originariamente inviato da fedonis
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
-
Tieni presente che esistono 7, forse con la J 8, diverse logiche, differenziate e per tipologia di macchina che di serie e modello ma anche anno di costruzione. Quindi i comportamenti di ogni macchina sono riconducibili alla versione e modello. In linea generale le resistenze intervengono per 3 minuti circa, ed in caso di errori con le resistenze, (assenza di carico) restituisce erroreH70. Escludo che la tua possa soffrire di qualche problema, ma non saprei darti altre info. Quindi o li chiami e chiedi di parlare con qualche ingegnere loro, oppure provi a scrivere qui: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Non so' se l'indirizzo e' sempre riferito alla sezione tecnica. Io a suo tempo avevo scritto qui. Ma provare non costa nulla.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- Mi piace 1
Commenta
-
Grazie, provo a fare un po' di spamming. tentar non nuoce.
Comunque io ho una Serie H... Non credo cambi nulla. Lo evidenzio solo per non lasciare confusione. Con il nuovo motore del forum sono sparite le firme... devo riattivare la mia.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggioComunque io ho una Serie H... Non credo cambi nulla. Lo evidenzio solo per non lasciare confusione. .[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Personale aggiornamento dopo aver letto e disattivato le impostazioni della resistenza da menù di servizio, come indicato da Leonik82.
Anche io prima di questa modifica avevo assorbimento di 4kw e compressore a 70hz circa, ora in defrost l'assorbimento è 1.4kw circa e compressore a 0hz, però vedo che la pompa gira a 28l/min, immagino sia il segno che sta sbrinando utilizzando come fonte di calore l'acqua dell'impianto, ho anche 50l di inerziale sul ritorno. Il comportamento è quindi ora identico a quello di leonik82, vedendo i suoi grafici. la conseguenza è la diminuzione dei consumi in questa fase, seppur non dobbiamo impazzire per i consumi da defrost visto che sono comunque trascurabili rispetto al totale della pdc, comunque è un piccolo efficientamento che non fa male.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
- Mi piace 1
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioPersonale aggiornamento dopo aver letto e disattivato le impostazioni della resistenza da menù di servizio, come indicato da Leonik82.
Anche io prima di questa modifica avevo assorbimento di 4kw e compressore a 70hz circa, ora in defrost l'assorbimento è 1.4kw circa e compressore a 0hz, però vedo che la pompa gira a 28l/min, immagino sia il segno che sta sbrinando utilizzando come fonte di calore l'acqua dell'impianto, ho anche 50l di inerziale sul ritorno. Il comportamento è quindi ora identico a quello di leonik82, vedendo i suoi grafici. la conseguenza è la diminuzione dei consumi in questa fase, seppur non dobbiamo impazzire per i consumi da defrost visto che sono comunque trascurabili rispetto al totale della pdc, comunque è un piccolo efficientamento che non fa male.
Comuque la mia situazione di partenza purtroppo è diversa. Tu avevi assorbimenti alti dovuti all'attivazione della resistenza. Io ho escluso l'attivazione della resistenza come causa (ho provato a disattivarla completamente e comunque non si attiva, non appare sul display e non viene conteggiata nel contatore).
Anche io non sono preoccupato per i consumi (trascurabili nella mia economia famigliare) piuttosto dai picchi di assorbimento e potenziali disagi dovuti all'intervento del controllo carichi o in rari casi del distacco del contatore.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMa non è un fatto noto che le Panasonic, quando il ritorno è sotto i 26 gradi accende le resistenze ?
Non è che l'impianto di erry viaggia su temperature più alte e quindi sbrina senza resistenze ?Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
La mia climatica è molto bassa e piatta, il ritorno è sempre sotto i 26 gradi, la mandata mai oltre i 28. A questo punto credo che la biventola e da 12kW in su ci siano delle differenze in modalità sbrinamento.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
- Mi piace 1
Commenta
-
Non importa solo l'assorbimento in sé. Cambia come lavora il compressore.
Se accende le resistenze il compressore gira piano ma l'alto assorbimento è dovuto alle resistenze. Per me è il comportamento che dovrebbe avere sul tuo circuito.
La cosa strana è proprio il fermare i circolatori.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioLa cosa strana è proprio il fermare i circolatori.
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Se hai un disgiuntore (piccolo poi..), i circolatori devono andare entrambi perchè altrimenti rimane senza energia per fare lo sbrinamento dall'acqua.
Quello che volevo riportare è che comunque quando il ritorno scende sotto tot temperatura le panasonic accendono le resistenze. Quindi l'assorbimento è alto ugualmente.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioMa non è un fatto noto che le Panasonic, quando il ritorno è sotto i 26 gradi accende le resistenze ?
Non è che l'impianto di erry viaggia su temperature più alte e quindi sbrina senza resistenze ?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioTieni presente che esistono 7, forse con la J 8, diverse logiche, differenziate e per tipologia di macchina che di serie e modello ma anche anno di costruzione. Quindi i comportamenti di ogni macchina sono riconducibili alla versione e modello. In linea generale le resistenze intervengono per 3 minuti circa, ed in caso di errori con le resistenze, (assenza di carico) restituisce erroreH70. Escludo che la tua possa soffrire di qualche problema, ma non saprei darti altre info. Quindi o li chiami e chiedi di parlare con qualche ingegnere loro, oppure provi a scrivere qui: prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com
Non so' se l'indirizzo e' sempre riferito alla sezione tecnica. Io a suo tempo avevo scritto qui. Ma provare non costa nulla.
Li chiamerò e vediamo cosa si inventano, fiducia molto bassa.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Ciao, mi aggancio a questa conversazione visto che vedo si parla di sbrinamento!
Sto raccogliendo info su Aquarea 7 kw monoblocco, non avendo molto spazio internamente.
Ho dei dubbi però sul fatto che la parte idronica sia alle intemperie. In questi giorni da me (zona E) siamo sempre con minime sui -3/-4.
Potrebbero alla lunga esserci problemi alla parte idronica per il freddo o consumi eccessivi per sbrinamenti frequenfreper cui dovrei valutare una split? Qualcuno ha esperienze dirette simili?
Commenta
-
Da manuale, la monoblocco può avere problemi (dipende da come è coibentata) solo nel caso guasto o mancanza di corrente con temperature esterne rigide. Se ha corrente e non è in guasto, ha tutte le protezioni per funzionare normalmente a qualsiasi temperatura italiana. Tutto il resto è in linea di massima uguale (intendo affidabilità, sbrinamenti e prestazioni). Non ho esperienza diretta.Ultima modifica di hydeh24; 11-01-2021, 18:01.Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
Spero tu lo abbia trovato visto che l'ho linkato anche nel mio ultimo messaggio..
Grazie.
Commenta
-
Buongiorno a tutti
Ho una Aquarea Seria H Monoblocco da 16w
Secondo inverno di utilizzo, per quest anno devo andare ancora a con i fancoil mentre per l inverno prossimo finalmente avro realizzato il pavimento radiante su tutti e due gli appartamenti
TENGO LA MANDATA DEI FANCOIL A 52 GRADI
Sono soddisfatto della pdc (, silenziosa, monoblocco) ma i dati di cop dichiarati non mi sembrano quelli reali,
Per la mia pdc si parla nei dati della serie h
https://www.panasonicproclub.com/upl...9_(aprile).pdf
a pagina 25 (o 48 se guardiamo i numeri stampati ) in basso a sx
COP 3,28 CON MANDATA A 35 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA 2 GRADI
COP 2,21 CON MANDATA A 55 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA 2 GRADI
COP 1,841 CON MANDATA A 55 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA meno7 GRADI
In questi giorni fa bello freddo e la PDC va a manetta ( compressore a 69hz)
Oggi il sensore aria all esterno segna zero gradi ( è la prima vollta che la vedo la temperatura esterna andare sotto 2 gradi, l anno scorso non è mai arrivata a zero gradi)
Il DISPLAY del pannello Con la mandata acqua a 51 gradi segna cop 1,72
mentre dalla scheda tecnica dovrebbe essere
2,21 a 2 gradi
e 1,84 a meno 7 gradi (-7)
per una questione di correttezza dovrebbero scrivere cop reali e testati (ahhhh!)
pazienza!! speriamo per l anno prossimo il radiante a 35 gradi di mandata sia piu veritiero
E speriamo di non fare fuori il compressore a farlo andare cosi a manetta
Per la cronaca mi sa che questo mese ci lascio 500 euro di corrente!! Ho consumato 2038 kw elettrici!! Pero sto bene al caldo.
A chi interessa allla modulazione minima compressore a 35 hz assorbe 2,6 kw elettrici ( ricordo cha la mia è 16kw) – ( mai accesa la resistenza)
Metto qualche foto del display fatta dall anno scorso ad oggi, dovrei fare un report ma non ho mai tempo e voglia.
Commenta
-
[QUOTE=nanotek;n2138512]Se la usi così, ti costava meno scaldare a metano [/QUOTE
per marzo aprile dovrei averr finito il pavimento radiante nell appartamento al piano di sopra. ( ho gia fatto autolivellante ma mi mancano ancora piastrelle e serramenti) in poi vado a vivere di sopra e faccio radiante anche nell appartamento sotto dove sono adesso.. e tolgo in fancoil.. per l inverno prossimo faccio andare tutto a bassa temperatura 35g
Commenta
-
Originariamente inviato da robyroby21 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti
Ho una Aquarea Seria H Monoblocco da 16w
Secondo inverno di utilizzo, per quest anno devo andare ancora a con i fancoil mentre per l inverno prossimo finalmente avro realizzato il pavimento radiante su tutti e due gli appartamenti
TENGO LA MANDATA DEI FANCOIL A 52 GRADI
Sono soddisfatto della pdc (, silenziosa, monoblocco) ma i dati di cop dichiarati non mi sembrano quelli reali,
Per la mia pdc si parla nei dati della serie h
https://www.panasonicproclub.com/upl...9_(aprile).pdf
a pagina 25 (o 48 se guardiamo i numeri stampati ) in basso a sx
COP 3,28 CON MANDATA A 35 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA 2 GRADI
COP 2,21 CON MANDATA A 55 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA 2 GRADI
COP 1,841 CON MANDATA A 55 E TEMPERATURA ARIA ESTERNA meno7 GRADI
In questi giorni fa bello freddo e la PDC va a manetta ( compressore a 69hz)
Oggi il sensore aria all esterno segna zero gradi ( è la prima vollta che la vedo la temperatura esterna andare sotto 2 gradi, l anno scorso non è mai arrivata a zero gradi)
Il DISPLAY del pannello Con la mandata acqua a 51 gradi segna cop 1,72
mentre dalla scheda tecnica dovrebbe essere
2,21 a 2 gradi
e 1,84 a meno 7 gradi (-7)
per una questione di correttezza dovrebbero scrivere cop reali e testati (ahhhh!)
pazienza!! speriamo per l anno prossimo il radiante a 35 gradi di mandata sia piu veritiero
E speriamo di non fare fuori il compressore a farlo andare cosi a manetta
Per la cronaca mi sa che questo mese ci lascio 500 euro di corrente!! Ho consumato 2038 kw elettrici!! Pero sto bene al caldo.
A chi interessa allla modulazione minima compressore a 35 hz assorbe 2,6 kw elettrici ( ricordo cha la mia è 16kw) – ( mai accesa la resistenza)
Metto qualche foto del display fatta dall anno scorso ad oggi, dovrei fare un report ma non ho mai tempo e voglia.
La lasci girare H24? Perchè con i numeri inseriti mi viene da pensare che potresti girare a T più basse per più tempo... (130 kwh/20H = 6.5 Kw medi)
- Mi piace 1
Commenta
-
Originariamente inviato da robyroby21 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti
Ho una Aquarea Seria H Monoblocco da 16w
per una questione di correttezza dovrebbero scrivere cop reali e testati (ahhhh!)
Ultima modifica di fedonis; 12-01-2021, 05:10.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com mi ha risposto gentilmente di rivolgermi al CAT. Non sono stato abbastanza convincente. :-)
Li chiamerò e vediamo cosa si inventano, fiducia molto bassa.
Purtroppo, il problema di qualche CAT inutile e' sempre piu' sentito. Qui hanno appena tolto assistenza a una ditta.
(a mio parere han fatto benissimo). per concludere, secondo me la tua macchina non ha nulla, pero' se ti vuoi togliere il dubbio, sarebbe il caso di confrontarsi con uno che sa quel che dice, non con chi ti chiede il manuale di istruzioni durante l'avviamento. Figurati se sa rispondere in merito il fw e l'intervento o meno delle resistenze e la possibilita' di escluderle. Ecco, io questo lo direi a Panasonic. Sono molto attenti a questi aspetti.Ultima modifica di fedonis; 12-01-2021, 05:12.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da robyroby21 Visualizza il messaggio
TENGO LA MANDATA DEI FANCOIL A 52 GRADI
Per la cronaca mi sa che questo mese ci lascio 500 euro di corrente!! Ho consumato 2038 kw elettrici!! Pero sto bene al caldo.
..
..e chi te l'ha detto di mettere a 52 gradi la mandata ?.. Marietto l'iddraulicco ?.. lo stesso che ti metterà a 35 fissa quando avrai il pavimento ?
F.
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
- Mi piace 1
Commenta
-
Ciao a tutti,
vi volevo aggiornare sul comportamento della mia Aquarea H 9KW Trifase doppia ventola nell'attesa del controllo annuale con il CAT. Rispetto ai consumi spropositati che avevo postato qualche decina di messaggi fa devo correggere il tiro in quanto era starato il datalogger della btcino. In questi giorni fa freddo nella mia zona -2° (purtroppo il sensore esterno legge ha un delta di +4°, che farò controllare) tuttavia con i 2° letti e poca umidità la pdc funziona ininterrottamente per tutta la giornata a 20Hz consumando 0,8KWh. Gli unici defrost che riesco ad osservare sono post carico ACS (quindi 1-2 al gg max).
In queste condizioni la PDC consuma per riscaldamento + ACS 20KWgg.
L'impostazione della climatica è -5°/+30° +15°/+26°.
Vista la potenza della PDC e l'assorbimento minimo a 20Hz (0,8KWh), meno di così ho solo visto spegnere la macchina, credo che un risparmio di consumi si possa avere solamente parzializzando il funzionamento, ma non so quanto giovamento possa portare.
Che ne pensate?
Purtroppo sopra i 5° rilevati dal sensore invece la pdc inizia con on-off a ricorrenza di ogni ora, e quindi in quelle giornate sono costretto a parzializzare.
Inoltre, rispetto a quanto detto precedentemente sia da me che da alcuni di voi, devo dire che i valori riportati dall'Aquarea Smart Cloud non si discostano dai valori reali in quanto il datalogger ha come lettura il consumo totale dell'impianto (PDC+Pompe Ricircolo+VMC) e ha mediamente su un gg sempre un +3,5KW. Però a questi +3,5KW devono essere appunto tolti VMC e poma di ricircolo, quindi il GAP si riduce a poco.
Verificherò meglio quando la PDC non lavora in continuo ma alterna molti on/off causando spunti di consumo e/o più defrost per verificare se il differenziale è sempre circa +3,5KW.
Venerdì chiederò al "mio" CAT il comportamento che osserviamo io e Hydeh24 relativamente ai defrost.
Commenta
-
Originariamente inviato da robyroby21 Visualizza il messaggioper marzo aprile dovrei averr finito il pavimento radiante nell appartamento al piano di sopra. ( ho gia fatto autolivellante ma mi mancano ancora piastrelle e serramenti) in poi vado a vivere di sopra e faccio radiante anche nell appartamento sotto dove sono adesso.. e tolgo in fancoil.. per l inverno prossimo faccio andare tutto a bassa temperatura 35g
Quando passerai al radiante la strategia sarà simile. (la T a 35° è solo un punto di riferimento standard, non un obiettivo)
Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
Commenta
-
Originariamente inviato da hydeh24prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com mi ha risposto gentilmente di rivolgermi al CAT. Non sono stato abbastanza convincente. :-)
Li chiamerò e vediamo cosa si inventano, fiducia molto bassa.
Grazie per aver contattato il Servizio Clienti Panasonic.
In riferimento alla sua richiesta, le consiglio di chiedere supporto tramite il sito dedicato per aria condizionata:
Con oltre 30 anni di esperienza e clienti in oltre 120 Paesi in tutto il mondo, Panasonic è senza dubbio uno dei leader nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli innovativi prodotti Panasonic, creati grazie ad una rete integrata di insediamenti produttivi e centri di ricerca e sviluppo, sfruttano le tecnologie più avanzate, che stabiliscono gli standard per l'intero settore della climatizzazione a livello mondiale. Con la sua espansione globale, Panasonic mette a disposizione dei mercati prodotti di caratteristiche superiori, che trascendono qualsiasi confine nazionale.
Ovviamente la risposta al form è stata:
Thank you for your interest in Panasonic Heat Pump Systems. You will be contacted soon by one of our trusted partners.
Mai ricontattato ovviamente...
Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
Commenta
-
Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggioA me hanno risposto così:
Grazie per aver contattato il Servizio Clienti Panasonic.
In riferimento alla sua richiesta, le consiglio di chiedere supporto tramite il sito dedicato per aria condizionata:
Con oltre 30 anni di esperienza e clienti in oltre 120 Paesi in tutto il mondo, Panasonic è senza dubbio uno dei leader nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli innovativi prodotti Panasonic, creati grazie ad una rete integrata di insediamenti produttivi e centri di ricerca e sviluppo, sfruttano le tecnologie più avanzate, che stabiliscono gli standard per l'intero settore della climatizzazione a livello mondiale. Con la sua espansione globale, Panasonic mette a disposizione dei mercati prodotti di caratteristiche superiori, che trascendono qualsiasi confine nazionale.
Ovviamente la risposta al form è stata:
Thank you for your interest in Panasonic Heat Pump Systems. You will be contacted soon by one of our trusted partners.
Mai ricontattato ovviamente...
Commenta
-
Buona serata lo so che non ho ancora la pompa di calore, ma sto leggendo molto in questo periodo, e più leggero e più dubbi mi vengono, comunque sono indirizzato su Panasonic sulla carta sembra molto buona , ora il mio dubbio è leggendo il punto critico delle pompe di calore sono tra i +2 e -2 mi domandavo che COP si raggiunge con queste temperature ci sono delle variabili da valutare, dove vivo in questo periodo stiamo proprio dentro questo range di temperature per tutto il giorno, poi la notte scende -5, e su che modello monofase mi posso orientare, se che mi direte che non è la sezione giusta ma qui vedo esperti e molti utilizzatori Panasonic quindi mi sembra il posto più corretto per avere info dettagliate, anche perché poi dopo sarò qui a stressarvi, per il mio modo di essere ( conoscere a 360 gradi tutto quello che uso )Ultima modifica di by_xfile; 12-01-2021, 17:24.
Commenta
Commenta