  • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
    Ehhh. Credo che nei post precedenti ho chiarito che non è "strano" nel senso che non è anomalo rispetto alla logica prevista da Panasonic. Il servizio tecnico mi ha confermato che è così che sbrina la 12KW (e 3 utenti diversi con doppia ventola hanno lo stesso comportamento). Ovviamente non è un funzionamento ne comune ne banale. Per questo, per curiosità, sto cercando di capire cosa effettivamente succede. Non ho la pretesa di modificarne il funzionamento dato che non posso intervenire sul firmware della macchina.

    bello il monitoraggio! ;-)
    Ciao, il servizio tecnico si riferiva sicuramente al tuo caso, perchè io con la stessa macchina ho sbrinamenti che durano pochi minuti.Pompa in diretta su impianto con inerziale sul ritorno di 100 litri viaggia oltre i 40 litri anche in defrost, assorbimento max di 1200 watt ma costante di 400,resistenze mai intervenute ne in risc ne acs. Ripristino serbatoio hybridcube 500 settato a 50 delta 6 in circa 30 minuti,consumo settimanale in questo periodo 20kWh ACS e 282 Risc. 10069 ore di funzionamento con 4137 Off-on compreso raffrescamento estivo. Spengo tre ore a notte.
    Impianto a fancoil con climatica,, che con temp est di questo periodo in prov nord milano, mi manda acqua dai 37 ai 39 gradi.
    Mi sembra di ricordare che se la temperatura dell'acqua in partenza defrost sia sotto una certa soglia ,intervengono le resistenze, ma comunque la pompa interna alla macchina, secondo me ,non deve fermarsi.
    Se hai domande sono disponibile.

    Commenta


    • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
      ma cosa vuoi dire si chiudono le zone, a noi si ferma la pompa di rilancio, ora devo verificare quanto dura il defrost, e quanto assorbe.
      Nel senso che avete 'sto rilancio che si ferma e di fatto impedisce il prelievo di acqua dall'impianto per gli sbrinamenti. O no?

      Monti prenestini (RM) - 1885gg
      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
      Fotovoltaico 4.76 kWp

      Commenta


      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
        Nel senso che avete 'sto rilancio che si ferma e di fatto impedisce il prelievo di acqua dall'impianto per gli sbrinamenti. O no?
        esatto, ma infatti se vedi anche le temperature in ingresso e uscita dell'acqua sono uguali nel mio esempio 26/26.
        quello che non so è come funziona nelle macchine diverse dalla mia e magari senza inerziale, la pompa (interna) continua a girare e quindi preleva calore dal pavimento per sbrinare?
        L'inerziale potrebbe evitare di togliere troppo calore dai pavimenti avendone accumulato un po'.
        Ho capito bene?
        Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
        PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
        Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
        VMC Zehnder Q350 - Domotica

        Commenta


        • Nel mio caso aquarea 9 kW diretta su radiante, come già detto, durante gli sbrinamenti manda il circolatore interno al massimo. Lo sbrinamento dura 4/5 minuti
          Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
          PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
          Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
          FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

          Commenta


          • zorro73 In ottica risparmio ti linko questa scheda basata esp8266 che si interfaccia alla PDC e prende tutti i parametri convertendoli in messaggi mqtt. Oltre a leggere se non sbaglio permetteva di fare qualche piccola azione, tipo on/off ecc.

            https://www.tindie.com/products/theh...unication-pcb/

            Qui invece c'e' il firmware, se vuoi dare una sbirciatina lo puoi caricare su un esp8266 e vedere com'e'.

            https://github.com/Egyras/HeishaMon

            Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk




            Commenta


            • Originariamente inviato da Michele--71 Visualizza il messaggio

              Ciao, il servizio tecnico si riferiva sicuramente al tuo caso, perchè io con la stessa macchina ho sbrinamenti che durano pochi minuti.Pompa in diretta su impianto con inerziale sul ritorno di 100 litri viaggia oltre i 40 litri anche in defrost, assorbimento max di 1200 watt ma costante di 400,resistenze mai intervenute ne in risc ne acs.
              Sicuramente l'assistenza tecnica si riferisce alla mia configurazione (e quella di Zorro e SII) con serie H Biventola e disgiuntore. Buono a sapersi che la stessa macchina WH-SDC12H6E5 + WH-UD12HE5 in diretta ha una logica diversa. Una potenziale soluzione al mio personale disagio sarebbe cambiare l'impianto in diretta (sempre che sia possibile e vantaggioso in generale).
              Senza ripetermi troppo, il fatto che la macchina fermi la pompa di ricircolo interna (oltre che quella di rilancio) non è dovuto a mancanza di calore nell'impianto ma proprio per la logica interna. Infatti non prova neanche ad accendere le resistenze...
              Ultima modifica di hydeh24; 28-01-2021, 16:48.
              Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

              Commenta


              • Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                zorro73 In ottica risparmio ti linko questa scheda basata esp8266 che si interfaccia alla PDC e prende tutti i parametri convertendoli in messaggi mqtt. Oltre a leggere se non sbaglio permetteva di fare qualche piccola azione, tipo on/off ecc.

                https://www.tindie.com/products/theh...unication-pcb/

                Qui invece c'e' il firmware, se vuoi dare una sbirciatina lo puoi caricare su un esp8266 e vedere com'e'.

                https://github.com/Egyras/HeishaMon
                Come ho fatto a non saperlo prima... ho il mio progettino per le prossime settimane Grazie :-)

                Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

                Commenta


                • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
                  Sicuramente l'assistenza tecnica si riferisce alla mia configurazione (e quella di Zorro e SII) con serie H Biventola e disgiuntore. Buono a sapersi che la stessa macchina WH-SDC12H6E5 + WH-UD12HE5 in diretta ha una logica diversa. Una potenziale soluzione alla mio personale disagio sarebbe cambiare l'impianto in diretta (sempre che sia possibile e vantaggioso in generale).
                  Senza ripetermi troppo, il fatto che la macchina fermi la pompa di ricircolo interna (oltre che quella di rilancio) non è dovuto a mancanza di calore nell'impianto ma proprio per la logica interna. Infatti non prova neanche ad accendere le resistenze...
                  Ma infatti, penso anche io che ci sia un errore nella logica di funzionamento o in qualche impostazione,perchè nel tuo caso io fermerei la pompa di rilancio ma non quella interna,in modo da usare almeno il calore del disgiuntore. Quanti litri contiene il disgiuntore. Ho notato che il primo CAT che mi ha avviato la macchina, diciamo che non era preparato, ed il secondo CAT chiamato per la revisione e pulizia batteria,pure.

                  Commenta


                  • Ciao a tutti,
                    spero di poter rispondere a tutti i nostri dubbi relativamente al funzionamento "anomalo" dei defrost, a seguito della mia domanda fatta al CAT un paio di settimane fa ho avuto risposta proprio oggi dopo un confronto direttamente con Panasonic (il mio CAT devo dire che cmq si è mostrato sempre disponibile e gentile). La mia una 9KW Trifase (doppia ventola) ha un software che prevede due fasi Modo 1 e Modo 2. Il primo è quello standard che per il defrost prende "energia" dall'acqua che circola nell'impianto. Per far ciò devono essere rispettate varie condizioni tra cui il fatto che la temperatura del ritorno deve essere sopra una certa soglia (se nn ricordo male 27°), altrimenti entra in gioco la Modalità 2 che chiude tutti i circolatori e sfrutta solamente il gas mandando "a palla" il compressore.

                    Quindi con la doppia ventola e un ritorno con radiante a T basse praticamente funziona sempre in modalità 2.

                    A questo punto la modalità 1, ovvero tramite scambio di energia con l'acqua calda, potrebbe avvenire solo in caso di ricarico ACS (temperature + elevate) in un defrost durante il ciclo ACS. (speriamo di poterlo verificare)

                    Commenta


                    • Io ho un disgiuntore da 50L. Che non me ne voglia Raffaelm ma io non ho proprio badato a come l'installatore ha fatto l'impianto, mi sono fidato. Comunque il CAT che è venuto più volte, velo pietoso. Ma è venuta anche direttamente Panasonic con 2 tecnici bravi. Al tempo non avevo menzionato questo comportamento dato che avevo problemi peggiori.
                      Comunque, se tu hai la stessa macchina che funziona con logica diversa, dev'essere la connessione della pompa esterna al PCB che ATTIVA una logica diversa. Presumo che Panasonic, non fidandosi dei dimensionamenti degli impianti, abbia deciso che se c'è pompa esterna allora passa a logica differente. Quale sia questa logica, è da capire...
                      Potrei fare la prova di staccare la pompa esterna dal PCB e metterla in moto indipendentemente. Così facendo la macchina potrebbe interpretare che è in diretta e cambiare logica di sbrinamento. Dite che ha senso?

                      ho scritto questo messaggio prima di vedere la risposta di SII.
                      Ultima modifica di hydeh24; 28-01-2021, 17:14.
                      Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
                        Io ho un disgiuntore da 50L. Che non me ne voglia Raffaelm ma io non ho proprio badato a come l'installatore ha fatto l'impianto, mi sono fidato. Comunque il CAT che è venuto più volte, velo pietoso. Ma è venuta anche direttamente Panasonic con 2 tecnici bravi. Al tempo non avevo menzionato questo comportamento dato che avevo problemi peggiori.
                        Comunque, se tu hai la stessa macchina che funziona con logica diversa, dev'essere la connessione della pompa esterna al PCB che ATTIVA una logica diversa. Presumo che Panasonic, non fidandosi dei dimensionamenti degli impianti, abbia deciso che se c'è pompa esterna allora passa a logica differente. Quale sia questa logica, è da capire...
                        Potrei fare la prova di staccare la pompa esterna dal PCB e metterla in moto indipendentemente. Così facendo la macchina potrebbe interpretare che è in diretta e cambiare logica di sbrinamento. Dite che ha senso?
                        Ho scritto nel messaggio precedente al tuo il perché del nostro funzionamento con la risposta del CAT, non c'entra la pompa esterna...

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti,
                          spero di poter rispondere a tutti i nostri dubbi relativamente al funzionamento "anomalo" dei defrost, a seguito della mia domanda fatta al CAT un paio di settimane fa ho avuto risposta proprio oggi dopo un confronto direttamente con Panasonic (il mio CAT devo dire che cmq si è mostrato sempre disponibile e gentile). La mia una 9KW Trifase (doppia ventola) ha un software che prevede due fasi Modo 1 e Modo 2. Il primo è quello standard che per il defrost prende "energia" dall'acqua che circola nell'impianto. Per far ciò devono essere rispettate varie condizioni tra cui il fatto che la temperatura del ritorno deve essere sopra una certa soglia (se nn ricordo male 27°), altrimenti entra in gioco la Modalità 2 che chiude tutti i circolatori e sfrutta solamente il gas mandando "a palla" il compressore.

                          Quindi con la doppia ventola e un ritorno con radiante a T basse praticamente funziona sempre in modalità 2.

                          A questo punto la modalità 1, ovvero tramite scambio di energia con l'acqua calda, potrebbe avvenire solo in caso di ricarico ACS (temperature + elevate) in un defrost durante il ciclo ACS. (speriamo di poterlo verificare)
                          Grazie, ha senso. Vedo che felix80 ha ritorni sopra i 27°.
                          Michele--71 puoi confermarmi che anche tu hai ritorini sopra i 27°?

                          io ho sicuramente ritorni più bassi... ma senza modificare la mandata, se abbasso il delta T, potrebbe funzionare? Presumo che la potenza totale della macchina ne risenta... Se mando a 30 con delta T 3 gradi (oppure 2°)? a che cosa andrei in contro?

                          Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio

                            Grazie, ha senso. Vedo che felix80 ha ritorni sopra i 27°.
                            Michele--71 puoi confermarmi che anche tu hai ritorini sopra i 27°?

                            io ho sicuramente ritorni più bassi... ma senza modificare la mandata, se abbasso il delta T, potrebbe funzionare? Presumo che la potenza totale della macchina ne risenta... Se mando a 30 con delta T 3 gradi (oppure 2°)? a che cosa andrei in contro?
                            Guarda a me han detto di non preoccuparmi, perché se il sistema che ragiona così e quindi la macchina è fatta anche per questa modalità. Quindi spero di non dovermi preoccupare. Comunque oltre al discorso della T sul ritorno ci sono altri fattori che non è stato ad elencarmi. La mia paura era se il funzionamento era determinato da impostazioni sbagliate, allora si mi preoccupavo, ma essendo dato da un algortimo interno vuol dire che è una casistica di funzionamento contemplata. Probabilmente la doppia ventola avendo la batteria più grossa ha bisogno di maggiore inerziale rispetto a quello che può trovare sul radiante e quindi sono stati impostati dei limiti minimi.

                            Per me il vero problema è il sovradimensionamento della PDC, se il tecnico avesse fatto bene i suoi calcoli non avremmo di questi problemi, ad esempio io mi sarei risparmiato: Due taglie di PDC, Doppia Ventola, Inerziale, e impianto Trifase....e sono soldi!!!!
                            Ultima modifica di SII; 28-01-2021, 17:26.

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio

                              Grazie, ha senso. Vedo che felix80 ha ritorni sopra i 27�.
                              Michele--71 puoi confermarmi che anche tu hai ritorini sopra i 27�?

                              io ho sicuramente ritorni pi� bassi... ma senza modificare la mandata, se abbasso il delta T, potrebbe funzionare? Presumo che la potenza totale della macchina ne risenta... Se mando a 30 con delta T 3 gradi (oppure 2�)? a che cosa andrei in contro?
                              La mia non è Panasonic

                              Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk

                              Commenta


                              • Detto che non posso cambiare l'impianto (senza metterci altri soldi), se riesco a trovare qualche settaggio che diminuisca l'assorbimento istantaneo di picco e il rumore durante lo sbrinamento, sarei più felice. Per il funzionamento, da quando mi ha risposto l'assistenza tecnica sono tranquillo.
                                Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
                                  Io ho un disgiuntore da 50L. Che non me ne voglia Raffaelm ma io non ho proprio badato a come l'installatore ha fatto l'impianto, mi sono fidato. Comunque il CAT che è venuto più volte, velo pietoso. Ma è venuta anche direttamente Panasonic con 2 tecnici bravi. Al tempo non avevo menzionato questo comportamento dato che avevo problemi peggiori.
                                  Ma figurati, qui se ne vedono un po di cotte e di crude, e la configurazione con il disgiuntore si utilizza da quanto leggo e ascolto (io sono un utente come te eh).
                                  Dovresti cercare gli schemi consigliati da Panasonic, mi pare strano che non abbiano delle linee guida di massima da seguire.

                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio

                                    Sono proprio Kwh elettrici dati dal display della pdc, quindi saranno anche di più visto "l'errore" di calcolo della macchina.
                                    Foto 1 i consumi della settimana corrente (leggermente più bassi della scorsa c.ca 8Kwh/die)
                                    Foto 2 quelli annuali (considerando che sono entrato effettivamente in casa in luglio)
                                    Foto 3 il consumo di oggi, da questa notte. Notare anche il tempo impiegato a reintegrare

                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà Nome: 1.jpgÃÃÃà Visite: 0ÃÃÃà Dimensione: 261.6 KBÃÃÃà ID: 2141639 Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃà Nome: 2.jpgÃÃà Visite: 0ÃÃà Dimensione: 337.4 KBÃÃà ID: 2141641 Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 3.jpg  Visite: 0  Dimensione: 264.2 KB  ID: 2141645
                                    Da quello che ho capito parlando con amici il primo periodo le caldaie consumano di più perché c'è da tener presente che di deve asciugare tutta casa e soprattutto il mazzetto

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                      Ma figurati, qui se ne vedono un po di cotte e di crude, e la configurazione con il disgiuntore si utilizza da quanto leggo e ascolto (io sono un utente come te eh).
                                      Dovresti cercare gli schemi consigliati da Panasonic, mi pare strano che non abbiano delle linee guida di massima da seguire.
                                      Non so quanto vale, ma quando sono venuti il tecnici panasonic ho fatto la domanda se sarebbe stato meglio non avere il disgiuntore e mi hanno risposto negativamente. Non hanno elaborato molto sul perché, e io al tempo non ero particolarmente curioso. Mi ricordo che hanno accennato agli split in raffrescamento e alla dimensione della casa. Io ho la macchina in cantina e riscaldo raffresco 4 piani. Inconsciamente pensavo fosso per la pompa interna non abbastanza potente, ma poi guardandoci non credo che sia questo il motivo dato che come circolatore esterno ho una grundfos alpha 2 che assorbe al max 50W.
                                      magari non vuol dire niente il loro commento dato che credo sia buona educazione professionale non sparlare di altre aziende se non strettamente necessario...
                                      Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio

                                        Grazie, ha senso. Vedo che felix80 ha ritorni sopra i 27°.
                                        Michele--71 puoi confermarmi che anche tu hai ritorini sopra i 27°?

                                        io ho sicuramente ritorni più bassi... ma senza modificare la mandata, se abbasso il delta T, potrebbe funzionare? Presumo che la potenza totale della macchina ne risenta... Se mando a 30 con delta T 3 gradi (oppure 2°)? a che cosa andrei in contro?
                                        Si confermo il ritorno sempre sopra 30°. Mi sembra di aver letto che qualcuno con radiante in diretta, e quindi con temperature di mandata da radiante, abbia i defrost in modo 1. Se cosi fosse potresti bypassare il disgiuntore con la mandata, tappare i due fori e usarlo come inerziale sul ritorno, scolleghi la pompa di rilancio e fai una prova, lascia attiva una sola resistenza per sicurezza, dovresti avere il defrost con compressore a medio bassa potenza e poco rumore, anche l'assorbimento dovrebbe essere minimo.Fai fare un collegamento volante provvisorio, poca spesa, così farei io per togliermi ogni dubbio e poi valuterei. Però è solo un idea senti qualcuno più competente.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggio
                                          ......
                                          ...
                                          Il primo è quello standard che per il defrost prende "energia" dall'acqua che circola nell'impianto. Per far ciò devono essere rispettate varie condizioni tra cui il fatto che la temperatura del ritorno deve essere sopra una certa soglia (se nn ricordo male 27°), altrimenti entra in gioco la Modalità 2 che chiude tutti i circolatori e sfrutta solamente il gas mandando "a palla" il compressore.

                                          Quindi con la doppia ventola e un ritorno con radiante a T basse praticamente funziona sempre in modalità 2.

                                          Allora è esattamente come avevo ipotizzato qualche post dietro... in modalità 2 il compressore passa di fatto a produrre calore tramite in compressore, ma per effetto joule ( ricircolo diretto dei gas ) che corrisponde all'inserzione di una resistenza.
                                          La tua macchina quindi sbrina di fatto per effetto joule e non è una gran cosa se pensi che il COP in scongelamento della modalità 1 è intorno a 12 ma se usi resistenze o un compressore in ricircolo, il COP è 1 .

                                          Probabilmente se metti in diretta il tuo impianto risolvi a meno che il ritorno sia sotto il set di sicurezza impostato da Panasonic.

                                          Questa modalità è una furbata.. infatti le resistenze possono essere disabilitate ( con grande inconsapevole rischio ) ma questa modalità no.

                                          F.

                                          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio

                                            ....

                                            , il costruttore (il suol termotecnico) aveva indicato un 10kw sono stato io che volendo pana ho deciso per la 12Kw.
                                            Enrico
                                            Se un termotecnico stima una 10 molto probabilmente significa che serve una 6reale.... e tu vai a mettere una 12.. stai infilandoti in un mare di guai.

                                            F.

                                            Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                            Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                                              Allora è esattamente come avevo ipotizzato qualche post dietro... in modalità 2 il compressore passa di fatto a produrre calore tramite in compressore, ma per effetto joule ( ricircolo diretto dei gas ) che corrisponde all'inserzione di una resistenza.
                                              La tua macchina quindi sbrina di fatto per effetto joule e non è una gran cosa se pensi che il COP in scongelamento della modalità 1 è intorno a 12 ma se usi resistenze o un compressore in ricircolo, il COP è 1 .

                                              Probabilmente se metti in diretta il tuo impianto risolvi a meno che il ritorno sia sotto il set di sicurezza impostato da Panasonic.

                                              Questa modalità è una furbata.. infatti le resistenze possono essere disabilitate ( con grande inconsapevole rischio ) ma questa modalità no.

                                              F.
                                              Grazie, non conosco l'efficienza dell'"effetto joule" ma se è così come dici tanto varrebbe far accendere le resistenze, almeno mi risparmio il rumore del compressore al max. :-) (nota tutte le mie resistenze sono configurate per intervenire, è la logica di sbrinamento che le esclude, per quanto ho capito).
                                              Ieri sera ho provato ad alzare la climatica, ridurre il delta T e mandare al max la pompa di rilancio in modo da avere ritorno a 28°. Ma evidentemente essendoci un disgiuntore relativamente piccolo (50L) non basta e dopo pochi minuti nel defrost il ritorno si abbassa sotto i 27 (nel disgiuntore non c'è perfetta separazione dei fluidi) e quindi ri-parte in modalità 2.
                                              Come avete suggerito, forse trasformando il disgiuntore in accumulo inerziale sul ritorno migliorerebbe la situazione, ma il mio dubbio è che adesso io ho una temperatura di comfort con la climatica 25/30. Per avere comunque ritorni sopra a 27 dovrei alzare la climatica e presumo avrei T ambiente maggiori e consumi medi maggiori (da bilanciare con sbrinamenti più efficienti).
                                              Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                                                Allora è esattamente come avevo ipotizzato qualche post dietro... in modalità 2 il compressore passa di fatto a produrre calore tramite in compressore, ma per effetto joule ( ricircolo diretto dei gas ) che corrisponde all'inserzione di una resistenza.
                                                La tua macchina quindi sbrina di fatto per effetto joule e non è una gran cosa se pensi che il COP in scongelamento della modalità 1 è intorno a 12 ma se usi resistenze o un compressore in ricircolo, il COP è 1 .

                                                Probabilmente se metti in diretta il tuo impianto risolvi a meno che il ritorno sia sotto il set di sicurezza impostato da Panasonic.

                                                Questa modalità è una furbata.. infatti le resistenze possono essere disabilitate ( con grande inconsapevole rischio ) ma questa modalità no.

                                                F.
                                                Non lo ritengo propriamente corretto. Quando sbrina in modo 1 non si deve guardare il cop in quel momento, ma si deve guardare il cop della produzione di quell'acqua calda necessaria allo sbrinamento, che quindi sarà 3/4. Ovvero il cop di produzione di quell'acqua.

                                                Quando sbrina con il compressore, non raffredda l'acqua, e la ripartenza sarà con consumi inferiori rispetto alla ripartenza dopo sbrinamento tramite acqua calda.

                                                Inoltre, quando sbrina con acqua calda, modo 1, il COP non è indicato come infinito quindi mi aspetto che la PDC stia consumando qualcosa a livello elettrico.

                                                Occorre confrontare:
                                                modo 1: consumo elettrico necessario per aumentare di DT l'acqua utilzzata in fase di sbrinamento (cop 3 /4) + consumo elettrico in fase di sbrinamento
                                                modo 2: consumo elettrico in fase di sbrinamento (cop 1)

                                                Commenta


                                                • Ciao a tutti, ho una monoblocco J 9kw installata su termosifoni da circa 1 mese e mezzo. La mandata varia dai 32 a 38 in climatica, il deltaT impostato a 3 perché con i termosifoni la temperatura di ritorno massima si discosta di 2 gradi. L'impianto gira con la sola pompa pdc. Temperatura in casa fra i 21.5 e 22 con termostato a 23 direttamente utilizzando il pannellino di comando.
                                                  Ho smanettato parecchio per trovare questa configurazione ottimale per la mia casa.
                                                  Funzionamento 24 ore.
                                                  Con temperature abbastanza rigide a - 2/-3 e con buona escursione termica durante il giorno consumo fra i 23 e 26 kW visti da pannello.... Con temperature miti dai +3 in su consumo circa 10/13 kw.
                                                  Se da pannello vado a verificare il Cop ho una Media di 1.3 e non è mai salito in una singola giornata sopra i 2 come cop medio.
                                                  ​​​A manuale nelle peggiori condizioni cone le mandate che utilizzo dovrebbe essere come minimo sempre sopra ai 2.....invece ogni giorno con temperature fra i - 3 e 0 di minima, non fa più di 1. 2/1.3 di cop medio.
                                                  Che mi dite?

                                                  Commenta


                                                  • eh eh eh, che il Pannellino della Pana "sfarfalla", come dicono dalle mie parti, anche un altro utente riportava COP addirittura < 1 (o eri proprio tu?)
                                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                    Commenta


                                                    • Si ero io, diciamo che con questa configurazione ho migliorato, però non è possibile che segni metà del dichiarato dal manuale...

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio

                                                        Non lo ritengo propriamente corretto. Quando sbrina in modo 1 non si deve guardare il cop in quel momento, ma si deve guardare il cop della produzione di quell'acqua calda necessaria allo sbrinamento, che quindi sarà 3/4. Ovvero il cop di produzione di quell'acqua.

                                                        Quando sbrina con il compressore, non raffredda l'acqua, e la ripartenza sarà con consumi inferiori rispetto alla ripartenza dopo sbrinamento tramite acqua calda.

                                                        Inoltre, quando sbrina con acqua calda, modo 1, il COP non è indicato come infinito quindi mi aspetto che la PDC stia consumando qualcosa a livello elettrico.

                                                        Occorre confrontare:
                                                        modo 1: consumo elettrico necessario per aumentare di DT l'acqua utilzzata in fase di sbrinamento (cop 3 /4) + consumo elettrico in fase di sbrinamento
                                                        modo 2: consumo elettrico in fase di sbrinamento (cop 1)
                                                        Guarda, ti posso dire essendo che la mia praticamente funziona in modo 2, che il consumo per un ciclo di defrost è di circa 0,8KW (durata 12 minuti circa). Non so poi quanto guadagno nello spunto nella ripresa per avere acqua + calda nel radiante rispetto che ad un defrost di tipo "modo 1".

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio

                                                          Grazie, non conosco l'efficienza dell'"effetto joule" ma se è così come dici tanto varrebbe far accendere le resistenze, almeno mi risparmio il rumore del compressore al max. :-) (nota tutte le mie resistenze sono configurate per intervenire, è la logica di sbrinamento che le esclude, per quanto ho capito).
                                                          Ieri sera ho provato ad alzare la climatica, ridurre il delta T e mandare al max la pompa di rilancio in modo da avere ritorno a 28°. Ma evidentemente essendoci un disgiuntore relativamente piccolo (50L) non basta e dopo pochi minuti nel defrost il ritorno si abbassa sotto i 27 (nel disgiuntore non c'è perfetta separazione dei fluidi) e quindi ri-parte in modalità 2.
                                                          Come avete suggerito, forse trasformando il disgiuntore in accumulo inerziale sul ritorno migliorerebbe la situazione, ma il mio dubbio è che adesso io ho una temperatura di comfort con la climatica 25/30. Per avere comunque ritorni sopra a 27 dovrei alzare la climatica e presumo avrei T ambiente maggiori e consumi medi maggiori (da bilanciare con sbrinamenti più efficienti).
                                                          Secondo me ha poco senso provare a mandare la pdc in "modo 1" in quanto avendo pdc sovradimensionata e per forza di cose aumentare la curva climatica si otterrebbe un consumo maggiore nel funzionamento e un incremento degli on/off che su pompe sovradimensionate è già alto. Non so se il gioco vale la candela.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                                                            Allora è esattamente come avevo ipotizzato qualche post dietro... in modalità 2 il compressore passa di fatto a produrre calore tramite in compressore, ma per effetto joule ( ricircolo diretto dei gas ) che corrisponde all'inserzione di una resistenza.
                                                            La tua macchina quindi sbrina di fatto per effetto joule e non è una gran cosa se pensi che il COP in scongelamento della modalità 1 è intorno a 12 ma se usi resistenze o un compressore in ricircolo, il COP è 1 .

                                                            Probabilmente se metti in diretta il tuo impianto risolvi a meno che il ritorno sia sotto il set di sicurezza impostato da Panasonic.

                                                            Questa modalità è una furbata.. infatti le resistenze possono essere disabilitate ( con grande inconsapevole rischio ) ma questa modalità no.

                                                            F.
                                                            Confermo che il CAT mi ha detto che non è possibile mettere mano all'algoritmo degli sbrinamenti

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio

                                                              Da quello che ho capito parlando con amici il primo periodo le caldaie consumano di più perché c'è da tener presente che di deve asciugare tutta casa e soprattutto il mazzetto
                                                              Sì, ma qui si tratta di acqua calda non di riscaldamento

                                                              fedonis ho un termomas 3pdc della Cordivari, 500 litri con modulo MACS (modulo acqua calda sanitaria) a piastre.
                                                              la sonda è piazzata poco sotto la metà,in H3(4) nel disegno allegato, forse troppo? Ho provato a metterla in H7(6) dove dice integrazione elettrica, ma l'idraulico ha messo un pozzetto, purtroppo quello apposito della sonda è più largo e profondo e quindi non segnava bene,
                                                              Per dirti, mettendo la sondo più in alto e poco in profondità, mi segnava 43°, rimettendola sotto invece dava 52°. Quindi l'ho lasciata lì sotto mettendo il set a 40° (il minimo disponibile) sapendo che sopra sarà più alta.
                                                              Ho provato sia a mettere il delta a 5 che a 3 per evitare lunghe sessioni. ma non cambia granchè. il tempo di acs è 3.30 ore ma non riesce minimamente a reintegrare 10° (da 30 a 40) ce la fa in 2-3 sessioni (anche perchè poi nel frattempo si usa anche l'acqua calda, con un bimbo di pochi mesi serve).

                                                              Diciamo che adesso aspetto il CAT con cui ho appuntamento la prox settimana e vediamo, ma secondo me non rimedia nulla XD
                                                              File allegati
                                                              Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                                              Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp