Aggiornamento sulla mia PDC rumorosa.
Dopo un anno esatto dalla prima accensione è uscito cat con installatore allelujia.
Ha svuotato circuito gas e ha sparato proiettili alca per pulire il circuito. Poi hanno rimisurato linea gas e hanno constatato che il gas era poco. Nell'installazione non era stato aggiunto gas perché ritenevano che la linea fosse da 11 metri mentre in realtà (CVD) erano 15.
Morale, hanno ricaricato con quantitativo di gas corretto che male non fa, anzi...
Rumoristà uguale a prima. CAT ha detto che Panasonic gli ha detto che è normale, gli ho fatto vedere video di Fedonis che gentilmente mi ha inviato che non fa il minimo rumore ma ha cominciato a blablare che probabilmente vi erano dei tubi schiacciati nel massetto (e allora come sono passati i proiettili alca con facilità e senza sporcarsi?) e che morale era così e basta. Anche volendo le sue cause non sono contestabili, dovrei demolire il massetto per fargli vedere che ha torto e anche così non basterebbe. Non ha ipotizzato neanche per striscio che potesse essere un problema alla PDC.
Come ciliegina sulla torta giusto per capire il livello il CAT ha detto: "ma io la pdc non l'ho impostata così."
Lui l'aveva impostata con mandata fissa a 35/40 gradi e termostati. Come una stufa a pellet insomma. Io l'ho impostata in climatica pura a 23/27 e bypassando termostati.
Mi ha detto che così la pompa consuma di più, che circolatore era sempre acceso, che lui ha impostato 300 pdc così e che vanno benissimo ecc...
Inoltre gli ho dovuto spiegare 3 volte come funzionasse la climatica pura, non riusciva a capire come potesse esserci regolazione corretta della Ti interna senza termostati. Continuava a dire: "ma se i termostati non chiuduno le testine la casa continua a scaldarsi e la pdc consuma di più". E, "non ho mai visto nessuna PDC impostata in questo modo".
Niente, alla fine è andato via guardandomi come un idiota che smanettava su cose che non conosceva neanche.
Questo il livello. La PDC me la terrò così sperando che sia solo un problema di rumorosità. AMEN.
Dopo un anno esatto dalla prima accensione è uscito cat con installatore allelujia.
Ha svuotato circuito gas e ha sparato proiettili alca per pulire il circuito. Poi hanno rimisurato linea gas e hanno constatato che il gas era poco. Nell'installazione non era stato aggiunto gas perché ritenevano che la linea fosse da 11 metri mentre in realtà (CVD) erano 15.
Morale, hanno ricaricato con quantitativo di gas corretto che male non fa, anzi...
Rumoristà uguale a prima. CAT ha detto che Panasonic gli ha detto che è normale, gli ho fatto vedere video di Fedonis che gentilmente mi ha inviato che non fa il minimo rumore ma ha cominciato a blablare che probabilmente vi erano dei tubi schiacciati nel massetto (e allora come sono passati i proiettili alca con facilità e senza sporcarsi?) e che morale era così e basta. Anche volendo le sue cause non sono contestabili, dovrei demolire il massetto per fargli vedere che ha torto e anche così non basterebbe. Non ha ipotizzato neanche per striscio che potesse essere un problema alla PDC.
Come ciliegina sulla torta giusto per capire il livello il CAT ha detto: "ma io la pdc non l'ho impostata così."
Lui l'aveva impostata con mandata fissa a 35/40 gradi e termostati. Come una stufa a pellet insomma. Io l'ho impostata in climatica pura a 23/27 e bypassando termostati.
Mi ha detto che così la pompa consuma di più, che circolatore era sempre acceso, che lui ha impostato 300 pdc così e che vanno benissimo ecc...
Inoltre gli ho dovuto spiegare 3 volte come funzionasse la climatica pura, non riusciva a capire come potesse esserci regolazione corretta della Ti interna senza termostati. Continuava a dire: "ma se i termostati non chiuduno le testine la casa continua a scaldarsi e la pdc consuma di più". E, "non ho mai visto nessuna PDC impostata in questo modo".
Niente, alla fine è andato via guardandomi come un idiota che smanettava su cose che non conosceva neanche.
Questo il livello. La PDC me la terrò così sperando che sia solo un problema di rumorosità. AMEN.