PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa č una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio

    Giusto come aggiornamento: ad oggi fa 7/8 on-off al giorno comprensivi dello spegnimento alle 23 e dell'acs alle 7 di mattina
    va benissimo cosi'. Considera che per acs ne conteggia 4, uniti ai due per accensione e spegnimento, siamo a sei. Se ti fa uno stby per raggiunto set point e' semplicemente perfetto. Perche se aggiungi questi due ai 6 di prima, sarai a otto. In pratica ti si ferma una volta sola.
    Ultima modifica di fedonis; 25-07-2023, 08:20.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
      Buongiorno, quando stamattina mi sono svegliato ho visto sul termostato della Pdc l'errore H98, protezione alta pressione. Anche cliccando su reset il problema non si risolve

      Cosa puÃē essere? Stanotte c'ÃĻ stato un temporale ma non credo sia rilevante..
      Prova a togliere alimentazione qualche minuto e poi reinserire. Guarda se si elimina errore. Ovviamente restera' in memoria e dovrai resettarlo in seguito. Altrimenti qualche cosa e' da controllare.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

        Prova a togliere alimentazione qualche minuto e poi reinserire. Guarda se si elimina errore. Ovviamente restera' in memoria e dovrai resettarlo in seguito. Altrimenti qualche cosa e' da controllare.
        Ho fatto proprio cosė e il problema sembra rientrato. Ti ringrazio molto

        Commenta


        • Probabilmente gli sbalzi di tensione hanno generato qualche errore che ti e' stato evidenziato.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Gentili,

            a valle della ristrutturazione di un appartamento dovrei installare una Aquarea da 5 o 7kW per alimentare un pavimento radiante, anche in raffrescamento. Poiché abito a Cagliari e qui le temperature estive sono abbastanza alte, qual'č il comportamento della PDC se la T ambiente supera i 43 gradi (T max di lavoro). Va in blocco?

            Grazie

            Commenta


            • Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio
              fedonis in effetti la mia fa rumore di ferraglia come già detto…
              https://www.energeticambiente.it/for...31#post2246531
              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

              Commenta


              • Azzz... ancora in attesa di installatore

                Commenta


                • I compressori di Panasonic sono garantiti 5 anni e comunque sono ottimi, tuttavia, per quanto ottimi, hanno bisogno di lubrificazione. Fagli dare un occhio alla svelta
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • č normale che dentro il manometro si raccolga condensa?

                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230809_175507854.resized.jpg 
Visite: 432 
Dimensione: 84.7 KB 
ID: 2247293
                    ...

                    Commenta


                    • No, mai successo nella mia e anche mai visto in altre. Fallo sostituire.
                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                      Commenta


                      • io mi sto giā mentalmente preparando per il periodo invernale e l'accensione della pdc.

                        sarebbe buona cosa lavare il motore esterno? addirittura chi me l'ha installata mi parlava di spruzzare sulle ventole e sulle alette un banale chanteclair e poi risciacquare con la canna dell'acqua (a getto molto debole).

                        fattibile? altri consigli?

                        Commenta


                        • Durante le vacanze spengo tutto e via o c'č qualche accortezza da tenere in considerazione?
                          Tipo una sterilizzazione anti- legionella al ritorno...?
                          FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                          PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da gauge Visualizza il messaggio
                            Gentili,

                            a valle della ristrutturazione di un appartamento dovrei installare una Aquarea da 5 o 7kW per alimentare un pavimento radiante, anche in raffrescamento. Poiché abito a Cagliari e qui le temperature estive sono abbastanza alte, qual'č il comportamento della PDC se la T ambiente supera i 43 gradi (T max di lavoro). Va in blocco?

                            Grazie
                            Io ho una 9kw su radiante che uso anche in raffrescamento.
                            Quest'anno siamo arrivati oltre 43° di t esterna, la PDC non ha fatto una piega. Non l'ho mai vista lavorare al massimo.

                            Non c'č motivo per cui debba bloccarsi. Al massimo se hai la casa poco coibentata dovrā lavorare di pių (poi dipende da tanti fattori).
                            FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                            PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio
                              Durante le vacanze spengo tutto e via o c'ÃÂĻ qualche accortezza da tenere in considerazione?
                              Tipo una sterilizzazione anti- legionella al ritorno...?
                              spegni tutto e via. Il ciclo antilegionella lo farai al ritorno se il tuo accumulo non e' a produzione istantanea. Altrimenti non serve neanche quello.
                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                io mi sto già mentalmente preparando per il periodo invernale e l'accensione della pdc.

                                sarebbe buona cosa lavare il motore esterno? addirittura chi me l'ha installata mi parlava di spruzzare sulle ventole e sulle alette un banale chanteclair e poi risciacquare con la canna dell'acqua (a getto molto debole).

                                fattibile? altri consigli?
                                Controlla che la batteria sia pulita. Puoi usare lo sgrassatore se necessario, non ci sono problemi. Se smonti la griglia anteriore per controllare e pulire ventola, fai attenzione ai bordi di innesco della ventola, sono taglienti come rasoi (quasi). Ma se vedi che e' pulita, non serve. Io comunque una occhiata la do sempre.
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Salve. Ho un puffer che funziona sia per il riscaldamento invernale che raffrescamento estivo. A che altezza andrebbe posizionata la sonda di temperatura? Il puffer ha 4 pozzetti in verticale lungo la fiancata dall'alto in basso

                                  Ragionavo sul fatto che se l'acqua pių calda va verso l'alto, in estate la sonda in alto(dove hanno predisposto il pozzetto) mi fa raffreddare tutti i 200L del puffer o quasi prima che la PDC si fermi e raggiunga il setpoint. In inverno invece dovrebbe essere il contrario e la sonda in alto (da dove avviene il prelievo dell'acqua diandata) fa sė che gran parte del puffer sia pių freddo rispetto alla parte superiore.. Avrō meno riserva di calore da sfruttare quando l'impianto fa a produrre ACS e soprattutto la PDC raggiunge prima il setpoint impostato sul puffer, essendo la sonda nel punto pių caldo. Quindi il mio voler usare un puffer pių grande per attenuare gli on/off di una pompa sovradimensionata va a farsi benedire.. Sbaglio qualcosa nel ragionamento? Voi a che altezza l'avete messa? O ne esistono due...una per il caldo e una per il freddo? XD

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio

                                    Io ho una 9kw su radiante che uso anche in raffrescamento.
                                    Quest'anno siamo arrivati oltre 43° di t esterna, la PDC non ha fatto una piega. Non l'ho mai vista lavorare al massimo.

                                    Non c'č motivo per cui debba bloccarsi. Al massimo se hai la casa poco coibentata dovrā lavorare di pių (poi dipende da tanti fattori).
                                    Grazie fpk

                                    Commenta


                                    • Ciao a tutti,
                                      ho un' aquarea compact H, con la programmazione settimanale, ho impostato la produzione dell' ACS dalle 13:30 alle 15 con un set point di 48° per utilizzare al meglio il FV e un delta t per accensione del serbatoio di -6°. Succede perō una cosa che non mi sarei aspettato, alle 13:30 la macchina inizia la produzione di ACS anche se la temperatura del serbatoio č di 44° (quindi delta t -4°), in pratica č come se l'accensione dalla programmazione forzasse la produzione ignorando il delta t.
                                      per chiarezza la programmazione č:
                                      09:00 raffrescamento
                                      13:30 raffrescamento + ACS 48°
                                      15:00 raffrescamento
                                      23:00 off
                                      Qualcuno ha risolto un caso simile ? M'interessava in quanto dai dati mi risulta pių efficiente produrre ACS ogni due giorni piuttosto che tutti i giorni.
                                      Ho provato anche con due orari di accensione: ACS 13:20 set point di 40° ma alle 13:30 quando arriva il comando di portare il set point a 48° inizia comunque a produrre
                                      Grazie

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Frattz Visualizza il messaggio
                                        Ciao a tutti,
                                        ho un' aquarea compact H, con la programmazione settimanale, ho impostato la produzione dell' ACS dalle 13:30 alle 15 con un set point di 48° per utilizzare al meglio il FV e un delta t per accensione del serbatoio di -6°. Succede perō una cosa che non mi sarei aspettato, alle 13:30 la macchina inizia la produzione di ACS anche se la temperatura del serbatoio č di 44° (quindi delta t -4°), in pratica č come se l'accensione dalla programmazione forzasse la produzione ignorando il delta t.
                                        per chiarezza la programmazione č:
                                        09:00 raffrescamento
                                        13:30 raffrescamento + ACS 48°
                                        15:00 raffrescamento
                                        23:00 off
                                        Qualcuno ha risolto un caso simile ? M'interessava in quanto dai dati mi risulta pių efficiente produrre ACS ogni due giorni piuttosto che tutti i giorni.
                                        Ho provato anche con due orari di accensione: ACS 13:20 set point di 40° ma alle 13:30 quando arriva il comando di portare il set point a 48° inizia comunque a produrre
                                        Grazie
                                        Sembra simile al problema che in diversi hanno con la serie J: in alcune condizioni (macchina che riparte, avvio programmazione, operazioni arbitrarie...) la macchina ignora le impostazioni di reintegro ACS e fa partire il reintegro quando pare a lei.
                                        Ne parlo qui:
                                        https://www.energeticambiente.it/for...68#post2180299
                                        E se ne parla anche qui:
                                        https://www.energeticambiente.it/for...18#post2221718
                                        (E anche su alcune discussioni su facebook).

                                        Ammesso che il problema sia lo stesso (per ora era stato rilevato su serie J e non H, e comunque in genere avviene pių spesso, non solo durante la programmazione), allora non sembra ci sia soluzione.
                                        (Non so se Giost ha qualche aggiornamento a riguardo).
                                        Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

                                          va benissimo cosi'. Considera che per acs ne conteggia 4, uniti ai due per accensione e spegnimento, siamo a sei. Se ti fa uno stby per raggiunto set point e' semplicemente perfetto. Perche se aggiungi questi due ai 6 di prima, sarai a otto. In pratica ti si ferma una volta sola.
                                          Quindi nel normale utilizzo meno di 6 al giorno di media non č possibile (quando riscaldo/raffresco) mentre 2 per gli altri giorni. Contando almeno 8 mesi climatizzati e 4 solo acs sono quindi 1600/1700 on off di base all'anno? 1300/1400 senza raffrescamento. Vi torna? Non sono tanti come minimo?
                                          Ultima modifica di sand1975; 24-08-2023, 14:00. Motivo: errore

                                          Commenta


                                          • L'ho giā chiesto ma senza risposta, ci riprovo, perdonatemi.

                                            In vista della manutenzione ordinaria annuale qualcuno in passato ha fatto un video o ne ha visto uno in rete oppure guida scritta su come procedere da niubbo per fai da te pulizia filtro interno pdc e macchina esterna? Magari sulle J, mi sembra di capire che il filtro interno sia montato diversamente a seconda del modello.

                                            Io non ho trovato nulla in giro.

                                            Grazie.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio

                                              Quindi nel normale utilizzo meno di 6 al giorno di media non ÃÂÂĻ possibile (quando riscaldo/raffresco) mentre 2 per gli altri giorni. Contando almeno 8 mesi climatizzati e 4 solo acs sono quindi 1600/1700 on off di base all'anno? 1300/1400 senza raffrescamento. Vi torna? Non sono tanti come minimo?
                                              Sono pochi, stai tranquillo. Si calcola che le condizioni di vita medie di un compressore siano di almeno 170.000/200.000 on off. (in realta sono dei test di usura condotte da Mitsubishi). Poi ovvio c'e' il caso sporadico del compressore che si usura precocemente per altri motivi. Ma sono casi isolati. Nello specifico, metti 2000 l'anno per cifra tonda, un 80/100 anni li faraii. In seguito sostituirai il compressore...
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio
                                                L'ho già chiesto ma senza risposta, ci riprovo, perdonatemi.

                                                In vista della manutenzione ordinaria annuale qualcuno in passato ha fatto un video o ne ha visto uno in rete oppure guida scritta su come procedere da niubbo per fai da te pulizia filtro interno pdc e macchina esterna? Magari sulle J, mi sembra di capire che il filtro interno sia montato diversamente a seconda del modello.

                                                Io non ho trovato nulla in giro.

                                                Grazie.
                                                la posizione del filtro la trovi nel libretto della macchina. E' nello stesso posto della serie H dotata di 3 vie della casa. Fino alle serie F era esterno, nelle serie successive e' sistemato internamente.
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio

                                                  Sembra simile al problema che in diversi hanno con la serie J: in alcune condizioni (macchina che riparte, avvio programmazione, operazioni arbitrarie...) la macchina ignora le impostazioni di reintegro ACS e fa partire il reintegro quando pare a lei.
                                                  Ne parlo qui:
                                                  https://www.energeticambiente.it/for...68#post2180299
                                                  E se ne parla anche qui:
                                                  https://www.energeticambiente.it/for...18#post2221718
                                                  (E anche su alcune discussioni su facebook).

                                                  Ammesso che il problema sia lo stesso (per ora era stato rilevato su serie J e non H, e comunque in genere avviene pių spesso, non solo durante la programmazione), allora non sembra ci sia soluzione.
                                                  (Non so se Giost ha qualche aggiornamento a riguardo).
                                                  Grazie dell'info, leonik82 ho letto dai post precedenti che tu con la H non hai lo stesso problema, saresti cosė gentile da condividermi la programmazione e i set point che utilizzi cosė faccio un test?

                                                  Commenta


                                                  • Ciao, ora non utilizzo pių la programmazione della PDC ma da 1 anno e mezzo circa uso Heishamon interfacciato alla mia domotica di Home Assistant.
                                                    Comunque quando usavo la programmazione della PDC era grossomodo come la tua, con differenze sugli orari, setpoint e delta T. Ovviamente rispettava il delta T impostato
                                                    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                                    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                                    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                                    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                                      Ciao, ora non utilizzo pių la programmazione della PDC ma da 1 anno e mezzo circa uso Heishamon interfacciato alla mia domotica di Home Assistant.
                                                      Comunque quando usavo la programmazione della PDC era grossomodo come la tua, con differenze sugli orari, setpoint e delta T. Ovviamente rispettava il delta T impostato
                                                      Ok grazie comunque, mi ero salvato Heishamon tra le cose da fare, appena riesco contavo di implementarlo anch'io! Devo mettermi a studiarlo, se avete soluzioni plug and play le copio volentieri

                                                      Commenta


                                                      • Piacerebbe anche a me gestire tutto con heishamon ma non so come fare.
                                                        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                        Commenta


                                                        • In previsione dell'accensione e mettendo in conto del sovradimensionamento della pdc, oltre al parzializzare le ore di funzionamento, ricordo che qualche utente mi aveva consigliato di attivare anche la funzione silent. Che se non erro si suddivide in 3 livelli.

                                                          potrebbe essere effettivamente utile? In abbinamento alla diminuzione delle ore di funzionamento?

                                                          Commenta


                                                          • la funzione silent non dovrebbe far girare piu piano la ventola (appunto per far meno rumore) ma non avere influenza su cosa fa il compressore?
                                                            Winter is coming ...
                                                            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                                              potrebbe essere effettivamente utile? In abbinamento alla diminuzione delle ore di funzionamento?
                                                              La cosa migliore č provare, e vedere se nel tuo caso specifico č utile o no.
                                                              Ogni situazione č diversa da un'altra, ed č difficile sapere per te se darā risultati: nelle vecchie discussioni del forum si č letto come qualcuno usa con soddisfazione la funzione "silent" in situazioni come la tua.
                                                              Per altri invece č stata totalmente ininfluente (io ad esempio non ho mai notato particolari utilitā in quella funzione, ma avevo esigenze e una situazione completamente differenti).

                                                              Provala e vedi ...
                                                              Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.