  • E qui ci si diverte. Nel senso che puoi impostare una curva piatta, quindi mandata fissa, oppure dire alla PDC di mandare a 35 a-2 e 28 a +10.
    Il fatto è che io uso hpm e non so aiutarti in questo senso. Di norma, se hai le testine nei diversi ambienti, la PDC inizia a modulare man mano che chiudono. A che frequenza gira adesso?
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Non ho testine, o meglio ne ho fatte collegare 3 all'elettricista ma non sono messe sui collettori, sono li a penzoloni scollegate dall impianto. Ho aperto tutti i (flussostati?) sul collettore di mandata a 4l/m. Prima sono entrato nella sezione compressore e mi dava mi sembra 49Hz in ACS. Ho girato tutti i menu ma non ho trovato niente sulla climatica o sulle T di mandata...
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

      Commenta


      • Intanto ti rassicuro. Se sei a 49,se in modulazione. Sarebbe da chiedere al cat che curva ha impostato. Io ricordo da tastierino i comandi che si usano, ma la mia è serie f. La macchina è quella, però non conosco il tastierino digitale della tua. Ma a 49 sta modulando.arrivano sopra i 70 in carico pieno
        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

        Commenta


        • Ma se chiamo il cat mi dice la curva e dove trovarla?
          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

          Commenta


          • Nel mio libretto di istruzioni è spiegato tutto. Come impostare e variare. Mi pare strano nel tuo non ci sia. Chiamali. Male non fa
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • Ok stasera chiamo. Devo provare a cercarlo on line il manuale.
              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

              Commenta


              • Ma non lo hai cartaceo? È fornito in tutte le lingue e 5 libretti
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Si ma non dice niente piu che una spiegazione. L'italiano poi è solo su 2 libretti.
                  Ho controllato livello compressore e varia da 26 a 22Hz.

                  Accumulo ha perso 1° dalle 13 alle 17.
                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                  Commenta


                  • Il rotex non è il massimo dell'efficenza.(poi si deve vedere coibentazione tubazioni) Ma detto questo,26 22hz sono il minimo. La mia gira anche a 18. Leggi bene che ci sono sicuramente altre info. La macchina è quella. La vedrai anche a 67 /70hz quando freddo. Adesso ci sta benissimo. La mia è spenta. Fa solo acs al monento
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • Non e' che magari la climatica e' sotto menu tecnico?

                      Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • Mi par strano. Il manuale série f è davvero per i non addetti. Hanno cambiato display. Ma non credo approccio. Poi non saprei
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                          Il rotex non è il massimo dell'efficenza.(poi si deve vedere coibentazione tubazioni) Ma detto questo,26 22hz sono il minimo. La mia gira anche a 18. Leggi bene che ci sono sicuramente altre info. La macchina è quella. La vedrai anche a 67 /70hz quando freddo. Adesso ci sta benissimo. La mia è spenta. Fa solo acs al monento
                          come sarebbe? è il primo commento negativo che leggo in proposito. visto che mi ero orientato su quel prodotto, ti dispiacerebbe chiarire meglio il tuo pensiero qui?
                          Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                            Il rotex non è il massimo dell'efficenza.(poi si deve vedere coibentazione tubazioni) Ma detto questo,26 22hz sono il minimo. La mia gira anche a 18. Leggi bene che ci sono sicuramente altre info. La macchina è quella. La vedrai anche a 67 /70hz quando freddo. Adesso ci sta benissimo. La mia è spenta. Fa solo acs al monento
                            come sarebbe? è il primo commento negativo che leggo in proposito. visto che mi ero orientato su quel prodotto, ti dispiacerebbe chiarire meglio il tuo pensiero qui?
                            Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                            Commenta


                            • Mah...io.so che e' buono perche' disperde poco. In quel senso dovresse essere efficiente, per il carico avendo 2 serpentine e' un po' meno efficiente di un pit. Ma parliamo di valori poco rilevanti stando a quanto discusso su questo argomento qui sul forum.

                              Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                              Commenta


                              • (piccolo OT) vorrei fare una comparativa, se mi aiutate di là
                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                Commenta


                                • È un accumulo come tanti altri. Un buon prezzo. Ma nulla a che vedere con accumuli come higienik di IDM
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • Per il manuale l'ho riletto tutto (in 4 minuti) e non c'è scritto nulla, ne su regolazioni T ne su climatica.

                                    L'accumulo da ieri alle 13 a stamattina alle 8 è sceso da 47° a 44°, con 3 o 4 prelievi ieri sera per lavarsi le mani (quindi niente). Non ho un metodo comparativo non avendo mai avuto un accumulo.
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                    Commenta


                                    • Il mio se non si usa acqua, in 24 ore perde a dir tanto un grado. Ad ogni modo, forse devi fare coibentazione meglio le tubazioni e le giunzioni. Tre o quattro gradi mi sembrano troppi
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Burian ma l'assistenza Panasonic che dice?

                                        Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • Quanti mq di serpentino sanitario ha? E quant costa?

                                          Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                          Commenta


                                          • Fedonis, i raccordi che entrano ed escono dall'accumulo non sono coibentati e quando li tocco scottano, cosi come i primi 40 cm di tubo, avevo gia in mente di andare al briko e comprare la guaina nera che mettono gli idraulici sui tubi, tagliarla metterla su tubi e raccordi e fissarla con delle fascette, spero migliori un pochino.

                                            Manfre, non l'ho ancora chiamata l'assistenza sono presissimo col trasloco ed altri lavori, ma ho visto che nel display della macchina c'è una sezione "tecnica" che è sotto password. Ma questa password l'assistenza la da di solito? Altrimenti son fregato.
                                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                            Commenta


                                            • Burian non lo so se te la danno la password tecnica, ma se non cè alcuna indicazione nel manuale sull'impostazione della climatica che fai per trovare la tua curva, ogni volta chiami assistenza panasonic per farli venire e modificare? mi pare oltre che assurdo . la funzione deve essere da qualche parte disponibile e facile da impostare. mi sa che sei davvero immerso nel casino del trasloco... datti tempo.
                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                              Commenta


                                              • @Burian e @Fedonis
                                                trovo strana la perdita che hai osservato Burian, guardando le schede tecniche:
                                                IDM dichiara classe C e 'Resa di perdita media in W' = 114, HYC dichiara classe B e 'Dispersione' 64W per il 343 e 72 per il 544
                                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                Commenta


                                                • Ciao Burian,

                                                  ma non avevi chiesto come posizionare la sonda nell' HYC ? Alla fine la sonda dove l'hai posizionata, perchè magari la perdita dipende anche da quello oltre ovviamente alle dispersioni dei tubi non coibentati

                                                  Commenta


                                                  • Si HYC è classe B. Puo essere che non sono isolati i raccordi e i finali dei tubi?
                                                    Entro fine settimana provo a coibentare e vedo se cambia la situazione.

                                                    Lore si la sonda l'ho posizionata a circa metà, nell'alloggiamento che percorre per l'altezza tutto l'accumulo.

                                                    Il diametro del sondino è circa 1cm, quello dell'alloggiamento circa 2cm, quindi la sonda ci sta larga dentro, ma dovrebbe rilevare la T aria all'interno dell alloggiamento che dovrebbe essere quella dell'acqua. Unico appunto è che ho fatto un nodo sul filo per tenere la sonda in posizione (altrimenti siccome il filo è lungo cadeva sul fondo dell'accumulo) e non ho chiuso lo spazio in alto, devo provvedere a stoppare con della gomma o guaina isolante dei tubi il foro d'entrata. Piu che altro penso (spero!) che siano i raccordi tubi-accumulo non isolati.
                                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                    Commenta


                                                    • ma il manuale non parla di valvole di non ritorno? mi sembrava..

                                                      Per evitare perdite di calore lungo le condotte di raccordo (circolazione a gravità), quando la pompa del riscaldamento non è attiva e nei periodi senza prelievo di acqua potabile, sarebbe opportuno montare valvole di ritegno (v. capitolo 3.4.2) nei raccordi ROTEX del serbatoio dell'acqua calda.
                                                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                      Commenta


                                                      • da ciè che ho trovato io l'hygienik 2.0 è un classe B. ma non trovo il valore . comunque 2'700€ anche no . è un pentolone per l'acqua calda...
                                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                          da ciè che ho trovato io l'hygienik 2.0 è un classe B. ma non trovo il valore . comunque 2'700€ anche no . è un pentolone per l'acqua calda...
                                                          https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...cqSOzOLNQMpMYw

                                                          io leggo C, cmq 2700 euro dove l'hai visto?
                                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                          Commenta


                                                          • Ciao Another,

                                                            qui il listino 2016 valido fino al 31/03/2017 per farti un idea.
                                                            Il prezzo elevato mi sembra sia dovuto al fatto che è un puffer con sistema di stratificazione particolare e scambiatore esterno x acs, non mi sembra sia un PIT

                                                            Commenta


                                                            • Ho usato l'intelletto e ho scoperto che non potevo accedere alle impostazione di funzionamento perchè la PDC era in funzione, l'ho messa in off e sono riuscito ad entrare nelle impostazioni si puo impostare accensione accumulo in base ad un delta T (io per ora ho impostato T di accumulo a 49° e delta T -5°, che si accenda a 44°), oppure curva climatica per riscaldamento, mi da un grafico con X e Y e devo impostare 2 temperature esterne di accensione o 2 temperature dell'acqua. La mia ignoranza in materia non ha limiti, sorry
                                                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                              Commenta