  • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
    La serie H ha circolatore che si adatta al circuito.
    Ti conviene lasciarlo in automatico
    Ciao quindi installando una ALLINONE per alimentare un radiante di 200mq nn c'è bisogno di nessuna pompa? Ce la fà tranquillamente la macchina?

    Commenta


    • Non saprei, avevo trovato qualcosa tempo fa ma non le trovo piu.
      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine3.png 
Visite: 1 
Dimensione: 186.0 KB 
ID: 1962910Ho trovato solo questa, ma non dice niente.

      Edit:
      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine4.png 
Visite: 1 
Dimensione: 209.1 KB 
ID: 1962911Ecco, solo che non mi tornano i numeri...
      A 2° W30° dovrei avere input power di 1.8kW???
      La maggior parte del tempo quando fuori ho 2° e mando a 30° con climatica alzata mi assorbe 0.6W.
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

      Commenta


      • da lì si legge che il COP a -2/30 dovrebbe essere circa 3,35
        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

        Commenta


        • Si e anche l'assorbimento circa 2kW. Ma stamattina, macchina accesa da un ora, assorbiva 1.2kW
          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

          Commenta


          • non facciamo confusione... le tabelle indicano il dato al carico del compressore nominale, che non sarà il basso carico a cui fa riferimento Burian, solo che a carico nominale dovrebbe essere anche migliore che a basso carico...
            cè un riferimento a quale carico sono considerati quei valori tabellari?
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • ripeto, secondo me se vuoi sentire qualcuno è meglio che chiami il supporto e fai 2 chiacchere con loro, però poi ti dicono: signor Burian () di cosa si lamenta?
              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

              Commenta


              • @Manfre, dice solo "Tabelle delle capacità basate sulla temperatura esterna e sulla temperatura di mandata". Alla fine leggo: Dati rilevati da Panasonic secondo norme EN 14511-2.

                Scusa ma non capisco. Non è che non funziona il sistema di monitoraggio a bordo macchina?
                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                Commenta


                • che ci sia una differenza tra mandata a 31 e 35 (in meglio) ci sta anche... che ci sia anche una differenza di regime compressore (in peggio però) ci sta altrettanto... di solito si fa riferimento anche al regime di carico del compressore, ma è chiaro che il migliore viene indicato nella documentazione e che non credo siamigliore al regime minore. facendo riferimento ai valori di cop della mia kita ai vari regimi compressore (25-50-70-100%) il migliore è sempre al 50%.
                  Sarà una misura un po' allegra.... ma alla fine quel che conta è che i consumi che vedi sono bassi....
                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                  Commenta


                  • Ma il cop è energia prodotta diviso energia utilizzata?
                    Se è cosi allora o c'è un problema sul rilevamento dell'assorbimento oppure sul rilevamento produzione...
                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                    Commenta


                    • Certo, che problemi? Non torna? Da una foto del display che hai messo su dava 3,4 kw e 0,4 kw assorbiti, cop 8,5 sarebbe giusto...

                      Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • Hai idea su come possa capirlo?
                        Ho guardato sul contatore, sia di scambio che quello enel ma essendo in produzione il fv, mi dava 0,0kW di consumo anche se avevo attaccato lavatrice, PDC e induzione... Stasera senza prod del fv guardo se corrisponde l'assorbimento.
                        Nel caso c'è un modo per capire invece la produzione se è giusta o falsata?

                        Questa la situazione in ACS:
                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0796.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 436.0 KB 
ID: 1962912Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0797.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 349.2 KB 
ID: 1962913
                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                        Commenta


                        • Si puo facilmente mettere un contaimplusi sulla linea della pdc , cosi vedi se quello che assorbe la pdc combacia con quello che dice la pdc...sulla produzione diventa piu complicato...
                          ma non hai monitoraggio fv ?
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • no meterN? ahi ahi ahi! ve la ricordate?
                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                            Commenta


                            • Intendevo produzione di kW termici. No per fv non ho monitoraggio purtroppo.
                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                              Commenta


                              • @Fedonis, tu che dati hai? Ad esempio a 2°/30°?
                                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                Commenta


                                • Io devo vedere se trovo la tabella dei carichi parziali. Relativa alla serie f, ma dovrebbe cambiare poco. Al momento mandata a 31,compressore a 19hz e assorbimento 0.35kwh da contaimpulsi. Mi combacia sempre con quello che dice hpm
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • Ok, mentre la produzione di kW termici? E il COP?
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                    Commenta


                                    • il fatto e' che io non monitorizzo il tutto. Su HPM non saprei dove cercare. E' ben complicato di suo. Ha dei menu a cascata che devi conoscere. Sigle ed abbreviazioni che per me sono indecifrabili. Controllo solo i consumi, che ormai so stimare in base alle frequenze.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Ok, ho svelato l'arcano.
                                        I kW di consumo
                                        vanno di 0.2 in 0.2 (0.4 0.6 0.8). Cosi anche quelli di produzione.
                                        Ho appena guardato sul display mi dava 0.4kW mentre sul contatore enel 0.530kW con solo un paio di lampadine accese. Quindi non è preciso come monitoraggio. Non so in base a cosa passi da 0.4 a 0.6 visto che nel
                                        mezzo ci sono 200W...
                                        Quindi ora 32 di mandata, 1 grado esterni e assorbimento circa 500w, compressore 19Hz, T interna 21.9 zona giorno, bagno 22.2, zona notte 18.9 e 19.6.
                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da jeppone81 Visualizza il messaggio
                                          ciao grazie allora io vivo in provincia di Vicenza in zona climatica E con temperatura minima di progetto di -5° e qui da me le temperature non sono come da te(vedevo -3° stanotte da me erano +4°).Comunque per descrivere un po la mia casa è una schiera di testa ma praticamente è come se fosse singola perchè tra me e il mio vicino ho il garage fuori terra che divide le 2 abitazioni quindi ha 3 lati completamente liberi e uno a metà perchè c'è il garage.Al piano interrato di 100 mq adibito a taverna e 2 stanze non vissute il tutto riscaldato all'occorrenza con 2 ventilconvettori a soffitto ad alta temperatura accesi una volta lì/'inverno scorso ,mentre il piano terra e il primo piano di 125mq in totale con riscaldamento a pavimento.Sono venuto ad abitare in questa casa a febbraio di quest'anno ed ho visto che lasciando la caldaia accesa h24 con mandata regolata con sonda esterna consumo sui 6-7 mc al giorno in questi giorni e credo che nelle giornate fredde arriverò sui 10-12mc al giorno compreso piano cottura e acs considerando che siamo 2 adulti e 3 bambini in casa.Regolando bene la curva climatica sono riuscito ad ottenere 21-21,2, costanti in tutta la casa e si sta bene.Ora vorrei vedere se staccarmi dal gas fosse una cosa ragionevole da fare oppure no ma non riesco a capire quale consumo avrei con corrente elettrica.I calcoli per la legge 10 sicuramente includono anche il piano interrato che a me non interessa perchè avrei la stufa che all'occorrenza accendo ed il fabbisogno che ho nella l10 è di 80kwh/mq anno ora vorrei anche capire come posso fare a calcolare il mio fabbisogno escludendo il piano interrato.Preciso anche che la caldaia che uso attualmente ha una potenza minima di 6 kw e come tutti sanno visto la potenza minima esuberante continua con continui attacca-stacca.
                                          Allora sono riuscito a trovare il fabbisogno di potenza risulta essere 7,4kw

                                          Commenta


                                          • Questi i grafici delle ultime 24 h della mia 7 Kw
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   24H.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 736.3 KB 
ID: 1962917
                                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                            Commenta


                                            • ciao fabioe, qualche domanda:

                                              ci sono dei picchi negativi di potenza termica, e dei cop risc a 0...
                                              come mai? qualche difficoltà dovuta ai contalitri?

                                              come fai a separare l'energia elettrica acs dalla riscaldamento? registri lo stato della deviatrice?
                                              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                              Commenta


                                              • I 2 picchi negativi di potenza alle 10 circa di ieri mattina sono 2 defrost.
                                                I cop riscaldamento a 0 sono fermi macchina ... anche il flusso è a 0
                                                Sono valori estrapolati da modulo HPM, comprese le commutazioni riscaldamento/ACS
                                                Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                Commenta


                                                • Buongiorno Fabio. Ne approfitto qui per chiederti: nelle istruzioni hpm è riportata una voce che indica i cop della macchina. Io non riesco a trovarla. Tu hai indicazioni?
                                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                  Commenta


                                                  • wow, quindi sei riuscito a far dialogare HPM con raspberry?
                                                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                    Commenta


                                                    • Ciao fedonis,
                                                      Per calcolare cop con HPM bisogna bisogna utilizzare contalitri esterno ad impulsi da interfacciare con ingresso HPM ...non ricordo numero .. che è lo stesso che si usa per monitorare produzione ftv.
                                                      Io avendo attiva questa funzione per ottimizzare autoconsumo ftv, non ho potuto utilizzare questo ingresso ...
                                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                      EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                      Commenta


                                                      • @fabioe
                                                        scusa, mi riferivo ai 5 valori a 0 del COP risc tra le 10 e le 14. 2 sono sbrinamenti? gli altri 3?
                                                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                        Commenta


                                                        • Non è un dialogo ....
                                                          E' uno script (sviluppato da un mio collega) in linguaggio php che gira su raspberry e che interroga alcune pagine html on line dell' HPM.
                                                          Legge i dati e scrive alcuni file che a sua volta vengono letti da metern in esecuzione sempre sullo stesso raspberry.

                                                          Gli altri 3 sono "spifferi" che possono capitare ... il sistema è abbastanza basic ... avrebbe bisogno di controlli software più raffinati x evitare questi piccoli errori che comunque sono evidenziati in modo amplificato solo nel grafico ...
                                                          Per capire come funziona l' impianto è per me più che sufficiente
                                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                          EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                          Commenta


                                                          • ok, grazie
                                                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                            Commenta


                                                            • Gli ingressi sono il 25 o 26. Anche io ho ottimizzazione ftv ma pensavo si potesse comunque implementare
                                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                              Commenta