  • Si scusa mi sono espresso male, con DT volevo dire delta T. Ma non mi hanno saputo spiegare cosa fosse sto delta T e a cosa servisse.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

    Commenta


    • Ciao Burian,

      ma "delta T per acc.risc." nel menu >Impostaz.funzioni >Risc. ?

      Commenta


      • Ciao Lore si. Secondo me è il valore del quale deve scendere la T di ritorno dalla T impostata (ad es. nella curva di compensazione che ho messo io sarebbe 26° a 15° esterni), ma nella modalità "diretto" è la stessa cosa? Cioè io imposto ad esempio 30° fissi, il risc si accende a 25° del ritorno con DT 5°?
        Oppure il DT è tutt'altra cosa ed è la differenza tra mandata e T ambiente?

        Secondo voi è impostato bene come manuale? Magari son io.
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

        Commenta


        • Ciao Burian,

          secondo me, guardando come è impostato il manuale, quella è il differenziale tra mandata e ritorno che fa fermare la pdc, indistintamente che tu scelga climatica o punto fisso, infatti vedi che nel menu sta ad un livello superiore rispetto alla scelta tra climatica e punto fisso. La T esterna che fa spegnere la PDC è quella >Impostaz.funzioni >Risc. >Temp. esterna per spegnere risc. e sta sullo stesso livello di menu del Delta T per acc.risc.
          Dalla programmazione settimanale poi credo tu possa digli quando riscaldare e scaldare boiler

          Commenta


          • Si esatto dalla programmazione settimanale posso dirgli di fare risc, boiler oppure tutti e due, a che ora, l'unica cosa che non capisco è la temperatura nel prog settimanale, perchè i fa inserire T zona 1 (penso sia il termostato) e non in climatica.
            Ma se fa fermare il risc, perchè è sotto la dicitura "Delta T per accendere il riscaldamneto?
            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

            Commenta


            • Ciao Burian,

              nella programmazione settimanale imposti la T che vuoi in casa e in base a quella la pdc (in climatica o a punto fisso) funziona.
              La gestione climatica o punto fisso la decidi nelle impostazioni, non nella programmazione settimanale, non credo tu possa dire in un determinato periodo vai in climatica e nell'altro a punto fisso.
              Il "Delta T per acc.risc." credo funzioni al "contrario": se è soddisfatta la T esterna per accensione riscaldamento e se il ritorno è almeno 5° in meno della mandata, parte la pdc, altrimenti dovrebbe girare solo il circolatore e la pdc stare spenta

              Commenta


              • ciao scusate ho avuto problemi di connessione, la casa non ha in attestato di classificazione energetica, in quanto è così vecchia da NON avere un impianto di riscaldamento, quindi genericamente classe g, infatti tra le domande avevo chiesto se è opportuno eseguire un cappotto interno e se si di che spessore scusate per le poche e vaghe notizie, ovviamente una volta che avrò acquistato la casa cercherò la soluzione migliore ma volevo pareri lo spessore delle pareti (pietra) è variabile tra i 45 e 50 cm

                Commenta


                • Burian, cos'è il DT te l'avrei già spiegato qualche pagina fa, qui e qualche post dopo:
                  PDC Panasonic Aquarea

                  Cosa non ti è chiaro?

                  Manfre, io di campanilismi non ne faccio. Osservo quanto scrivete e vedo che tutti osannano Templari, Mitsubishi e Panasonic. Poi si scopre che Panasonic ha una centralina che non ha parametri di configurazione, Mitsubishi forma le granite sull'unità esterna, Templari ha un'unità esterna che pesa un botto. Ma appena si nomina "rotex" ecco che parte la pattuglia acrobatica con la menata degli sbrinamenti.... problema non capito e comunque presente solo per una manciata di giorni all'anno. Immancabile l'intervento su questo problema anche oggi in altra discussione da parte di uno dei due utenti a cui porbabilmente fai riferimento.... con menzione del problema sbrinamenti a OTTOBRE.

                  Io osservo...., qui c'è una Panasonic che non si sa come configurarla e che probabilmente farà spendere di più a Burian in tutto l'inverno perchè non si può (parole sue) impostare una climatica notturna.... da altre parti c'è una rotex che invece ha mille parametri di configurazione e che farà spendere di più solo nei giorni in cui gli sbrinamenti si faranno sentire. Però scrivete tutti che Panasonic è fighissima....

                  Oh contenti voi contenti tutti.... tanto il problema di Palermo è il traffico e quello di Milano il pellet.
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da boris34 Visualizza il messaggio
                    ciao scusate ho avuto problemi di connessione, la casa non ha in attestato di classificazione energetica, in quanto è così vecchia da NON avere un impianto di riscaldamento, quindi genericamente classe g, infatti tra le domande avevo chiesto se è opportuno eseguire un cappotto interno e se si di che spessore scusate per le poche e vaghe notizie, ovviamente una volta che avrò acquistato la casa cercherò la soluzione migliore ma volevo pareri lo spessore delle pareti (pietra) è variabile tra i 45 e 50 cm
                    scusa boris, piccolissimissimo OT ma nemmeno molto OT, ma non è meglio che prima di acquistare senti un geometra coi fiocchi che conosca le problematiche di quelle case e ti stimi almeno a spanne che tipo di miglioramento attendersi in base agli interventi migliorativi sull'involucro generalmente adottati in zona? o la paghi così poco che anche se spendi 4-5k /anno per scaldarti non ti importa?
                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                    Commenta


                    • Devi anche pensare che rotex ha tanti utenti abituati asmanettare,ed e facile trovare consigli o vecchie discussioni,mentre panasonic mitsubishi e templari ,hanno pochi utenti ,meno esperienze riportate .
                      Mi mandi il link della mitsubishi che fa le granatine?
                      Ciao

                      Commenta


                      • Magari costasse poco, il fatto è che mia moglie si è innamorata di questa casa, bella la posizione ed il contesto ovviamente finora non essendo mia non ho fatto fare un progetto esecutivo per il quale il geometra (che di avvale della consulenza poi di studio di ingegneria per la parte energetica ) giustamente vuole essere pagato quindi era solo per ora vedere la fattibilità della pdc in zona f e che prodotti poter usare altrimenti non essendo uno del settore rischio che mi mettano prodotti che poi si rivelano non idonei. Se volessi spendere 5000 € al?anno metterei gpl e sarebbe facile ?impianto e quasi sicuramente non lo sbagliano.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio

                          Manfre, io di campanilismi non ne faccio. Osservo quanto scrivete e vedo che tutti osannano Templari, Mitsubishi e Panasonic. Poi si scopre che Panasonic ha una centralina che non ha parametri di configurazione, Mitsubishi forma le granite sull'unità esterna, Templari ha un'unità esterna che pesa un botto. Ma appena si nomina "rotex" ecco che parte la pattuglia acrobatica con la menata degli sbrinamenti.... problema non capito e comunque presente solo per una manciata di giorni all'anno. Immancabile l'intervento su questo problema anche oggi in altra discussione da parte di uno dei due utenti a cui porbabilmente fai riferimento.... con menzione del problema sbrinamenti a OTTOBRE.
                          Sergio A me pare di si. I difetti della compact restano , altre pdc hanno difetti allora quelli della rotex non sono piu tali?
                          il difetto di templari poi di fatto non lo è. Se non puoi metterla su un balcone scegli altra pdc , almeno lo sai prima se leggi i dati. Se leggi i dati della compact poi ci resti male se la tua non funziona come ti aspetti e quantomeno come la piccola d 4 kw certificata.

                          salta fuori che panasonic è poco configurabile, allora ti affretti a tirare fuori la rotex... campanilismo.
                          la pattuglia acrobatica è fatta da alcuni utenti rotex...sulla manciata di sbrinamenti sorvoliamo che è meglio, sui cop reali pure. EmilianoM docet. Che siano spicci alla fine è piu o meno vero. Ma se si parla di pdc e performance quelle compact non sono al top come si potrebbe credere. Che a ottobre la compact sbrini mi pare impossibile anche a me.

                          burian comunque di notte puoi spegnere e non spenderai di piu tutta la stagione...
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • Ciao, si la sera abbasso la climatica a mano (niente di preoccupante) schiacciando due volte la freccia verso il basso ed abbassa la mandata di 2°. Di giorno resta spenta e si accende per circa un paio di ore tutto il giorno. ACS l'ho impostata alle 11 tutti i giorni a 45°. Per il resto per ora è una bomba, (tocchiamo ferro) ieri minima 4° max 16°, in casa 22° (troppi) energia usata 1,6kwh.
                            Per ora non sbrina neanche a 4°,
                            Secondo me sono io che sono carente, vi saprò dire meglio appena sento Fedonis o Fabioe.

                            Grazie a tutti
                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                            Commenta


                            • Burian impare e aggiorna ,che fra 8 mesi tocca a me.
                              Se ho capito bene puoi creare una climatica sola e non due e quindi se vuoi modificarla nell'arco della giornata lo devi fare manualmente?

                              Commenta


                              • A quanto son riuscito a capire io si, la modifichi come faresti con un termostato, puoi traslare verso l'alto o verso il basso la climatica fino a +5° e -5°.
                                Probabilmente programmandola settimanalmente che tutti i giorni vada H24, nel programma settimanale puoi mettere ad esempio di giorno fino ad una certa ora una certa climatica, poi da un'altra tot ora (ad esempio le 22:00) puoi impostare una climatica da -2° (rispetto alla climatica che hai impostato), ma non ho ancora avuto tempo di stargli dietro e provare a programmare perchè ci vuol tempo e non ne ho, tra trasloco, lavoro, la bimba. Appena ne sento il bisogno mi metto li una notte intera e lo faccio per bene, per ora non serve perchè tra risc ed acs utilizzo circa 2kwh/giorno.
                                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                Commenta


                                • Ciao Burian,

                                  ma tu hai il PCB CZ-NS4P che dovrebbe essere opzionale per la gestione delle eccedenze del FV e sembra altre funzione.
                                  Il problema credo è che il nuovo modello della Generazione H sembra avere una nuova centralina, infatti sembra non sia più disponibile come opzionale l'HPM (Heat Pump Manager), perchè molte funzioni ora dovrebbero essere integrate nella centralina attuale e magari non sono ancora perfettamente aggiornati i manuali utente

                                  Commenta


                                  • bene, quindi forse è solo che serve prenderci la mano e il CAT non ha fatto un gran lavoro di 'addestramento'

                                    con quello che costano si spera non siano ciofeche, ne queste ne le Mitsu a maggior ragione le Templari, ma non si sa mai, tocchiamo ferro

                                    le granatine sono nuove anche per me, avevo capito che le Zuba sono dei muli e che sbrinano proprio poco
                                    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                    Commenta


                                    • @ciop1

                                      Cicli continuativi di sbrinamento con nebbia in val padana.


                                      Se su Rotex trovi smanettoni significa che c’è da smanettare....

                                      @manfre: trovami un post dove io consiglio di prendere Rotex. Poi cerca i post dove tu consigli Templari. Poi cerca i post dove io scrivo che ogni scarrafone è bello a mamma sua.... Con i risultati di queste ricerche stabilisci tu chi è che fa campanilismo.

                                      Se vuoi parlare di Compact, non è la discussione adatta, e poi tu non ce l’hai e io non ce l’ho, quindi siamo i meno titolati. Ci sono due utenti che si sono lamentati, uno dei quali dopo tre anni di elogi, l’altro dopo che scaldava una casa con le finestre aperte. Entrambi con una pdc probabilmente sovradimensionata rispetto al loro fabbisogno. Detto questo, che la Compact sbrini male è un fatto, che gli sbrinamenti siano un problema reale solo per una manciata di giorni l’anno è un altro fatto, che il prezzo della Compact sia abbastanza diverso da quello di una kita è un altro fatto, che l’installazione di una Compact sia più semplice di qualunque altra pdc è un altro fatto.

                                      Poi sulle opinioni ciascuno si fa le sue... e io ripeto ancora una volta che ogni scarrafone è bello a mamma sua. Quindi non mi attribuire altre patenti, che già con Trump mi hai fatto abbastanza incaxxare.

                                      grazie
                                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                      Commenta


                                      • burian allora vedi che hai la possibilità di impostare un secondo set. mi pareva strano....
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • Penso di si, ieri ho provato la programmazione settimanale, per ogni giorno ci sono 6 programmi possibili e ogni programma fa on/off, riscald o acs, orario e la zona, che se sei in climatica si trasforma in uno 0°. Io ho provato a fare:
                                          LUN-> ON->riscald->10:00->+2°. Ma l'ho subito tolto per paura di far qualcosa di sbagliato, però ho pensato che se faccio On per ogni giorno tipo alle 00:01 in riscaldamento e metto -2°, mi abbassa la mandata in climatica di 2° rispetto a quella impostata, poi posso fare altro programma sempre lunedi ->On->riscald->10:00->0° e penso che torni alla climatica impostata in partenza. Resta da capire se parte in modalità On alle 00:01 di lunedi, con la climatica -2° e la mantiene fino alle 10:00 quando parte l'altro programma con climatica 0° e resta anche da capire quando sarà lunedi sera alle 23:59, cosa succede quando partira il programma del martedi (che sarà uguale al lunedi) che parte alle 00:01, si spegne per due minuti e poi si riaccende? Secondo voi se non gli do il comando Off, la PdC tiene l'impostazione On, poi quando arrivano le 10:00 passa direttamente all'impostazione 0°? Secondo me potrebbe funzionare

                                          Scusate forse non si capisce niente di quello che ho scritto...
                                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                          Commenta


                                          • Sergio si è parlato abbastanza di compact. hai tirato fuori tu... e poi parlano male di rotex... in tutta fretta per i problemi di burian.... che pare abbia risolto... e io non parlo male a prescindere di altri marchi, raccomando templari a chi può essere utile, siccome non credo tu veda tutti i miei post vai a vedere se ho detto di mettere una kita al tizio in sardegna , gli ho detto di no. che non gli serve. ma anche altri... non me ne volere Massimo72....
                                            il più titolato a parlare di compact mi pare sia emiliano e ha condiviso i suoi dati, ti pare sia pienamente soddisfatto? che ci posso fare io? la compact ha i suoi vantaggi , mai negato. ho anche sostenuto l'accumulo di rotex in altra discussione... non è campanilismo. se poi la mia kita funziona molto bene cosa devo fare? parlarne male?

                                            rinnovo le mie scuse per l'uscita su Trump.
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • mi son letto la discussione segnalata da Sergio
                                              Cicli continuativi di sbrinamento con nebbia in val padana.

                                              ma non ho trovato la situazione esemplificativa di un difetto congenito, forse quella macchina è più critica di altre sue sorelle, di certo le condizioni non aiutano

                                              da me per fortuna dovrebbe trovare nebbie meno frequenti anche se sono a contatto con i campi, visto che è più protetta
                                              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                              Commenta


                                              • Ti garantisco che io non ho capito niente

                                                Commenta


                                                • Saprò spiegarti in futuro, vedrai
                                                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                                    Penso di si, ieri ho provato la programmazione settimanale, per ogni giorno ci sono 6 programmi possibili e ogni programma fa on/off, riscald o acs, orario e la zona, che se sei in climatica si trasforma in uno 0°. Io ho provato a fare:
                                                    LUN-> ON->riscald->10:00->+2°. Ma l'ho subito tolto per paura di far qualcosa di sbagliato, però ho pensato che se faccio On per ogni giorno tipo alle 00:01 in riscaldamento e metto -2°, mi abbassa la mandata in climatica di 2° rispetto a quella impostata, poi posso fare altro programma sempre lunedi ->On->riscald->10:00->0° e penso che torni alla climatica impostata in partenza. Resta da capire se parte in modalità On alle 00:01 di lunedi, con la climatica -2° e la mantiene fino alle 10:00 quando parte l'altro programma con climatica 0° e resta anche da capire quando sarà lunedi sera alle 23:59, cosa succede quando partira il programma del martedi (che sarà uguale al lunedi) che parte alle 00:01, si spegne per due minuti e poi si riaccende? Secondo voi se non gli do il comando Off, la PdC tiene l'impostazione On, poi quando arrivano le 10:00 passa direttamente all'impostazione 0°? Secondo me potrebbe funzionare

                                                    Scusate forse non si capisce niente di quello che ho scritto...
                                                    Burian Per me ci sei!

                                                    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                    Commenta


                                                    • Ciao ho i dati dell'attestato di certificazione energetica, ma per me sono arabo:
                                                      Classe G EPgl 1059.1
                                                      infissi telaio legno vetro singolo (da sostituire)
                                                      anno costruzione : prima del 1919
                                                      muratura portante in pietra
                                                      superficie disperdente 214.47
                                                      volume lordo riscaldato 246.54
                                                      S/V: 0.87
                                                      EPi,invol: 467.71 kWh/m2 anno
                                                      EPi : 974,80 kWh/m2 anno
                                                      EPacs: 84,31 kWh/m2 anno
                                                      CO2 : 238.78 kg/m2 anno
                                                      questo è quanto, ovviamente la devo ristrutturare tutta

                                                      Commenta


                                                      • Ci devi mettere il capotto altrimenti spendi una fortuna in riscaldamento,la pompa di calore deve essere il tuo ultimo pensiero, in queste condizioni

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                                          Ci devi mettere il capotto altrimenti spendi una fortuna in riscaldamento,la pompa di calore deve essere il tuo ultimo pensiero, in queste condizioni
                                                          Io farei cosi,
                                                          Se ho capito bene non l'hai comprata e il capotto esterno non lo si può fare,
                                                          Io chiederei a un termotecnico con il capotto interno che indice di prestazione mi diventa la casa.
                                                          Poi da quello che mi dice vedi che pompa di calore mettere.
                                                          La panasonic e la mitsubishi hanno pompe di calore fatte apposta per i climi rigidi.
                                                          Ma se non metti il capotto ti tocca prendere una macchina grossa .

                                                          Commenta


                                                          • Allora pur essendo in valle d'aosta il clima non è cosi rigido, a detta degli abitanti, se usassi il gpl comunque costerebbe di più o sbaglio?

                                                            Commenta


                                                            • Comunque ottimo consiglio farò cosi e dopo aver sentito il parere del termotecnico vi posterò il risultato grazie per ora