Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggioAllora io applico questa formula, ne prendo i risultati ma non la comprendo.
Mia abitazione a Brescia:
- superficie utile 182;
- 47.01kwh/m2;
- gradi giorno 2545;
- temperatura di progetto -7.29.
Ebbene mi viene 4,17, ma non capisco perché si divide fabbisogno moltiplicato per delta T e metratura con i gradi giorno (direi gradi ora nel tuo caso...).
Cosi facendo ed avendo la stessa casa a Palermo dividendo per 1000 gradi giorno anziché 2555 mi risulterebbe un fabbisogno calorico maggiore a Palermo rispetto a Brescia (cambia di poco usare temperatura di progetto di Palermo che sarà 0 anziché -7).
Forse sbaglio qualcosa...
Forse il fabbisogno al m2 è calcolato in base alla zona climatica...
Riguardo alla formula: il consumo annuo viene calcolato in base ai gradi giorno nella certificazione energetica. Se vogliamo calcolare la potenza necessaria, dobbiamo per forza considerare i gradi ora perche' giustamente le pdc riportano la potenza e non i kWh prodotti in un giorno.
consumo_annuo / gradi_ora * dt_progetto / ore_riscaldamento * ore_giorno
consumo_annuo / gradi_ora ti dice quandi kWh di energia ti servono per ogni grado di temperatura sotto la T di progetto interna (20 gradi)
dt_progetto e' il massimo dt giornaliero (quanti gradi di differenza ci sono tra la T esterna di progetto e quella interna, nel tuo caso da -7 a 20)
Moltiplicando questi due valori ottieni quanti kWh devi produrre in una giornata intera piu' fredda che potrebbe capitare. Gli ultimi valori servono solo per considerare quante ore la pdc viene tenuta accesa: piu' la pdc viene tenuta accesa e minore sara' la potenza richiesta.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioUn valore di 47 a Brescia indica una casa con modesto isolamento, a Palermo indica una casa fatta malissimo. La formula si applica comunque anche per case a Palermo, ma non puoi cambiare tu solo qualche fattore a caso senza conoscere il significato dei numeri.
Riguardo alla formula: il consumo annuo viene calcolato in base ai gradi giorno nella certificazione energetica. Se vogliamo calcolare la potenza necessaria, dobbiamo per forza considerare i gradi ora perche' giustamente le pdc riportano la potenza e non i kWh prodotti in un giorno.
consumo_annuo / gradi_ora * dt_progetto / ore_riscaldamento * ore_giorno
consumo_annuo / gradi_ora ti dice quandi kWh di energia ti servono per ogni grado di temperatura sotto la T di progetto interna (20 gradi)
dt_progetto e' il massimo dt giornaliero (quanti gradi di differenza ci sono tra la T esterna di progetto e quella interna, nel tuo caso da -7 a 20)
Moltiplicando questi due valori ottieni quanti kWh devi produrre in una giornata intera piu' fredda che potrebbe capitare. Gli ultimi valori servono solo per considerare quante ore la pdc viene tenuta accesa: piu' la pdc viene tenuta accesa e minore sara' la potenza richiesta.
Per il calcolo si potrebbe semplificare la formula mettendo gradi giorno anziché ora e poi non Dover moltiplicare x24, in pratica togli subito 24 al numeratore ed al denominatore.
Comunque Grazie per la spiegazione
Commenta
-
Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggioPer il calcolo si potrebbe semplificare la formula mettendo gradi giorno anziché ora e poi non Dover moltiplicare x24, in pratica togli subito 24 al numeratore ed al denominatore.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
comunque dicevi che una casa con ephnd da 47kwh/mqanno sia con modesto isolamento. io vedo diverse case nuove che fanno fatica a stare sotto i 40, anche con pacchetti su muratura, copertura ecc da U=0.25w/mqk.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Diciamo che sei (come me) al minimo isolamento possibile per le case nuove ...i soliti 10 cm di eps...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Scusate magari la domanda banale, ma mettiamo che a maggio tiro le somme dell'inverno (o devo aspettare fine dicembre?) , vedo tutti i kWh che ho consumato per acs e riscaldamento e li divido per i m2 utili per trovare il valore di Eph?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggiocomunque dicevi che una casa con ephnd da 47kwh/mqanno sia con modesto isolamento. io vedo diverse case nuove che fanno fatica a stare sotto i 40, anche con pacchetti su muratura, copertura ecc da U=0.25w/mqk.
Burian: no, non funziona cosi', devi tener conto di apporti gratuiti interni ed esterni etc.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Come detto piu' volte, visualizzare un COP istantaneo non ha molto significato, conta solo il valore integrato su un intervallo di tempo significativo.
Quando parte la pompa, il DT e' 0, quindi energia prodotta e' 0, ma c'e' il consumo elettrico almeno della pompa, quindi COP tende a zero.
Allo stesso modo, appena il compressore stacca, il DT puo' essere ancora elevato 2-3 gradi, ma l'unico consumo sono i 40 Watt di pompa e ausiliari, quindi il COP diventa elevatissimo.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioCome detto piu' volte, visualizzare un COP istantaneo non ha molto significato, conta solo il valore integrato su un intervallo di tempo significativo.
Inoltre, c'è qualche modo (mi sembra di aver letto di no) di escludere la partenza delle resistenze, anche a costo di impiegarci di più per andare a regime.
Grazie
Commenta
-
Ma c'è la possibilità di scaldare direttamente l'acqua del puffer con la resistenza elettrica dell pdc? O devo usare la resistenza elettrica già presente nel cordivari? Cosa cambia tra i 2 modi?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
ma perchè devi usare la resistenza per fare ACS e non la pdc in modo ACS?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
si in effetti. stavo ragionando come se in inverno la produzione di 6kwp del FV fosse abbastanza da alimentare sia la resistenza del cordivari per acs che la pdc per il solo riscaldamento, nello stesso momento, senza quindi far alzare la temperatura di lavoro della pdc. ma con 6kwp in inverno la produzione forse non basterà neppure per la sola pdc. inutile fare ulteriori ragionamenti in ottica risparmio economico.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
se con pdc fai almeno un 1,8 di cop per acs direi che guadagni l'80% rispetto alla resistenza no? FV o noFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
Ciao, ti serve un idraulico ed un frigorista. La parte idraulica la fa qualunque idraulico che non sia del tutto asino perchè è semplice, la parte frigo, anchessa semplicissima, va fatta fare a chi puo maneggiare il gas che si trova all'interno del circuito, quindi ti serve uno che poi firma.
Io sono prov. di Lecco, Valsassina, il mio idrulico però non so se verrebbe fino a Monza. Il frigorista invece ha la ditta a Lecco, quindi potrebbe scendere da te. Comunque hai l'imbarazzo della scelta, in giro ci sono solo idraulici, chiedi e fatti spiegare come farebbero il lavoro.
Ma devi metterla in sostituzione di una caldaia esistente? Hai radiante a pavimento?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
confermo la difficoltà nel trovare qualcuno di preparato, non per la parte idraulica in se ma con una visione complessiva del mondo pdc e con esperienza significativaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
Originariamente inviato da Michele--71 Visualizza il messaggioBuongiorno, avevo chiesto consigli qui ad ottobre e da allora sono in possesso di gen h split da 12 kw ancora in attesa di essere installata.
Principalmente perché non trovo un idraulico in grado di installarmela in zona Monza brianza, mi potete aiutare con qualche nominativo.
Graziepdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Il primo idraulico, dopo sopralluogo e senza preventivo mi rimanda di sett in settimana e sono passati 3 mesi.Il secondo dopo sopralluogo e dopo avergli inviato tutte le schede tecniche non mi ha proposto ancora un preventivo, e sono passati 15 gg.
Si ho comprato tutto online, pdc, bollitore 500l, accumulo 50 litri.
Impianto misto con 8 fancoil e 10 termi ma con tutte le tubazioni che arrivano in locale caldaia.
Devo eliminare caldaia di 18 anni tiraggio naturale, e macchina idronica carrier.
Commenta
-
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioCiao, ti serve un idraulico ed un frigorista. La parte idraulica la fa qualunque idraulico che non sia del tutto asino perchè è semplice, la parte frigo, anchessa semplicissima, va fatta fare a chi puo maneggiare il gas che si trova all'interno del circuito, quindi ti serve uno che poi firma.
Io sono prov. di Lecco, Valsassina, il mio idrulico però non so se verrebbe fino a Monza. Il frigorista invece ha la ditta a Lecco, quindi potrebbe scendere da te. Comunque hai l'imbarazzo della scelta, in giro ci sono solo idraulici, chiedi e fatti spiegare come farebbero il lavoro.
Ma devi metterla in sostituzione di una caldaia esistente? Hai radiante a pavimento?
quando sentono parlare di pdc vanno in palla, fanno problemi anche su collegamenti semplici, tipo non avrai ACS ,la pdc è piccola per sostituire una caldaia da 30 kw, la temperatura di mandata di 45 gradi è troppo bassa ecc.
Adesso vedo se ricevo qualche nominativo.
Grazie
Commenta
-
Michele, mi sembra la mia situazione, purtroppo
sembra che tutti quelli che hanno esperienza nel campo siano su questo forum o conosciuti dai forumisti, fuori... spesso improvvisazione o formulazioni ultra-conservativeFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioHo ricevuto preventivi per qualsiasi marca di PDC. Gli unici non in grado di partorire neanche uno straccio di preventivo? CAT PANASONIC COMPRESI gli aquarea point.
Se questa è panasonic italia auguri .....
F.
Commenta
-
Ieri un idraulico che era con un gruppo di amici in comune mi fa dopo aver parlato di cosa voglio fare(pdc)..io conosco uno che con le pdc ha freddo,io lo fermo subito gli continuo la frase (e il terzo che mi dice la stessa cosa) e gli dico.....sei il terzo delle zone che mi racconta sta storia ,adesso mi dai l'indirizzo che vado a dargli una mano,visto che sono quasi sicuri di risolvergli il problema.
Lui mi fa ormai ha cambiato l'impianto,
Io..dammi lo stesso il suo indirizzo che voglio conoscerlo....
Ops xhe strano non se lo ricorda..
Adesso mi domando ma sta persona esiste?
Commenta
Commenta