  • Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggio

    Una domanda ma la pompa di circolazione del riscaldamento non te l'hanno montata al contrario? Dalla foto sembra di sì Vedi che il tubo collegato è quello di mandata verso i radianti e la pompa dovrebbe mandare in pressione l'acqua in quel tubo non aspirarla
    scusa io sono ingnorante in materia.

    Quale tubo sarebbe? puoi indentificarlo nella foto?

    ti ringrazio molto

    Commenta


    • Pure io sono ignorante ma hanno montato due giorni fa lo stesso sistema... La pompa è quella in basso con arrotolato sopra il cavo nero, se vai a vedere nell'armadio è girata al contrario vuoi dire che la freccia va su. Il tubo che ci è collegato di fianco col pennarello è stato scritto"M" e presumo sia la mandata

      Commenta


      • quando torno a casa provo a controllare, francamente non ci ho mai fatto caso

        Commenta


        • Fammi sapere per il resto è stato collegato identico

          Commenta


          • Buonasera colleghi di Aquarea. Qualcuno la ha installata? Fa' sia aria sia acqua e potrebbe essere una ottima soluzione per alcune situazioni. https://www.panasonicproclub.com/upl...ex_EndUser.pdf
            Quello che posso dire di sicuro e' che questa versione e' prodotta a Osaka (Kadoma) nello stabilimento storico di Panasonic, dove costruiscono anche il VZ Heatcharge.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggio
              Fammi sapere per il resto è stato collegato identico
              In effetti sembra capovolta. O magari si può installare anche così..

              Cosa potrebbe comportare?

              Commenta


              • Ma il cat Panasonic la ha vista? Se non e' ancora venuto, chiedigli. Non saprei se possa essere montata al contrario. Dovrebbe stare dritta, ma se il pavimento lo hai in basso (rispetto la macchina ovviamente) e' montata correttamente. Se invece (come da me) il pavimento e' sopra la macchina, sarebbe montata al contrario. Ma credo tu la abbia sul balcone e quello in basso, dove si attacca il circolatore sia ingresso mandata.
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                  Ma il cat Panasonic la ha vista? Se non e' ancora venuto, chiedigli. Non saprei se possa essere montata al contrario. Dovrebbe stare dritta, ma se il pavimento lo hai in basso (rispetto la macchina ovviamente) e' montata correttamente. Se invece (come da me) il pavimento e' sopra la macchina, sarebbe montata al contrario. Ma credo tu la abbia sul balcone e quello in basso, dove si attacca il circolatore sia ingresso mandata.
                  Il cat deve ancora passare per controllare tutto. La farò esaminare.

                  Il pavimento é allo stesso livello della macchina, fuori al piano terra. O meglio, la macchina è posata a muro esterno e i tubi si abbassano per andare poi nel pavimento in casa

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                    Il cat deve ancora passare per controllare tutto. La farò esaminare.

                    Il pavimento é allo stesso livello della macchina, fuori al piano terra. O meglio, la macchina è posata a muro esterno e i tubi si abbassano per andare poi nel pavimento in casa
                    allora giusta. Quella e' la mandata che va verso il basso perche' il pavimento sta in basso. Da me e' nel seminterrato, i tubi vanno verso l'alto, quindi deve essere montata al contrario che da te.
                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                    Commenta


                    • Perfetto ho visto ora.

                      Almeno una cosa giusta l'hanno fatta

                      Commenta


                      • Scusa una domanda ma la mandata verso il riscaldamento sarebbe IN e il ritorno sarebbe OUT giusto? A prescindere che uno abbia il riscaldamento sopra o sotto la macchina il tubo mandata è e resta comunque l'ingresso, dove l'acqua calda a 30° circa deve essere spinta da quella pompa per girare nei radianti e uscire dal ritorno giusto o sbaglio?

                        Commenta


                        • Una nota sui circolatori.
                          Si possono montare anche sul ritorno, ovviamente in aspirazione lato impianto.

                          Il corpo di quasi tutti i circolatori può essere girato a piacimento. Basta svitare le 4 brugole che tengono il corpo motore/girante sul corpo di aspirazione e girarlo. Poi rimontare, serrando bene. (Questo gioco funziona solo quando la pompa altrimenti poi bisogna rimpiazzare la guarnizione di tenuta)
                          Quando si guarda un circolatore conta la posizione del corpo di aspirazione e non tanto quello del motore.

                          Commenta


                          • Ok quindi la pompa va girata nel mio caso visto che aspira dallo scambiatore e pompa verso il riscaldamento?
                            La mia è montata così e la freccia è verso il basso
                            File allegati
                            Ultima modifica di Giorjoe; 23-12-2022, 09:30.

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggio
                              Ok quindi la pompa va girata nel mio caso visto che aspira dallo scambiatore e pompa verso il riscaldamento?
                              La mia è montata così e la freccia è verso il basso
                              Esattamente. Conta solo la freccia che vedi sul corpo in ghisa della pompa. E per vederla bisogna togliere la coibentazione.

                              Se punta verso il basso vuol dire che aspira acqua dalla parte superiore (tubo coibentato nero) e la manda verso il basso (tubo blu).

                              Commenta


                              • Si punta verso quindi devo girarla giusto? Aspirando dal tubo blu verso il tubo nero? Posso fare come hai detto te delle 4 brugole e ruotarla oppure meglio girare tutto per non creare confusione visto che girando il corpo la freccia continuerebbe a puntare verso il basso e magari confonde le idee in futuro?

                                Commenta


                                • Sta fermo. Se l'hanno messa così ci sarà un motivo. Si spera. Io non so come è fatto il tuo impianto.
                                  Magari è in aspirazione dal ritorno impianto. Cosa che si può tranquillamente fare. Lo devi sapere tu (e anche l'installatore xD) come è fatto l'impianto.

                                  Se hai capito quello che stavo dicendo è: Conta il verso (freccia) riportato sul corpo in ghisa e non sul motore. Come è girato il motore non conta.

                                  Di conseguenza:
                                  - Se giri il motore non cambia il verso di circolazione dell'acqua.
                                  - Se guardi il motore di un circolatore non sai con certezza il verso di circolazione dell'acqua.

                                  Quindi è inutile che svuoti quella parte di impianto per girare il motore. Lasciala stare. Se la apri uscirà acqua di impianto.
                                  Ultima modifica di nanotek; 23-12-2022, 10:13.

                                  Commenta


                                  • L'andata e il ritorno del riscaldamento sono montati invertiti perché già all'origine era così , colpa mia che lo sapevo e mi sono dimenticato di farlo modificare. Quindi sui collettori dalla parte dei flussometri o meno gradi rispetto la parte dei collettori blu... Non ho testine elettroniche.
                                    l'idraulico dice che quella pompa per logica dovrebbe aspirare dal barilotto giallo e pompare verso il riscaldamento, il contrario di quello che dici tu e delle immagini sullo schema di montaggio

                                    Commenta


                                    • Allora avete installatori che sono capre. (E purtroppo ne trovo anche io...)
                                      Neanche il collaudo dell'impianto sanno fare.

                                      Se hai capito cosa ho scritto, per cambiare il verso di circolazione dell'acqua devi girare il corpo in ghisa della pompa. Non il motore.
                                      Il motore lo puoi girare per pura estetica o esigenze di spazio.
                                      Staccando quella pompa ti fai bagni con l'acqua di impianto... Nel caso fallo fare all'installatore che almeno a "girare tubi" sarà capace.

                                      Per me non potrai neanche farlo perchè dal puffer in alto puoi solo aspirare. Ti terrai i collettori al contrario.

                                      Fai una bella foto del corpo in ghisa della pompa e magari di tutto sto armadio aquarea... che io non conosco a memoria gli impianti aquarea.
                                      Le mie erano considerazioni generali.

                                      Per essere chiari: non sono un tecnico nè uno specialista di impianti panasonic.
                                      Ultima modifica di nanotek; 23-12-2022, 12:38.

                                      Commenta


                                      • Ok ora mi è chiaro quindi la pompa deve pompare verso l'impianto radiante e non aspirare da quello Prima avevi scritto qualche post indietro che la pompa dovrebbe aspirare dall'impianto e quindi ho pensato che doveva aspirare dal ritorno dei radianti e mandare il flusso verso il modulo separatore idraulico da 30 LT. Ora mi è chiaro, pesca dal modulo idraulico e pompa all'impianto radianti. Qui le foto
                                        File allegati

                                        Commenta


                                        • e va bene cosi.
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Service Manual (269 pg. EN)
                                            Installation Manual (34 pg. IT)
                                            Operating Instructions (38 pg. IT)

                                            Regalo di Natale
                                            Le istruzioni operative su carta vi arriverebbero con 700 pg in 18 lingue...
                                            I manuali si riferiscono a questi prodotti:

                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot from 2022-12-24 14-41-43.png  Visite: 0  Dimensione: 70.3 KB  ID: 2222294
                                            Ultima modifica di kaladiluna; 24-12-2022, 15:04.
                                            ...

                                            Commenta


                                            • Ciao a tutti
                                              Sto facendo un po' di test.. attualmente ho messo una programmazione settimanale per avere la PDC accesa dalle 8:30 alle 22:00 producendo ACS solo alle 12:00.

                                              Problema: imposto il set point ACS a 50 gradi, tutti i giorni me lo ritrovo resettato a 57 gradi. Dal controller fisico Panasonic non riesco a trovare questi 57 gradi (sembra tutto a 50). Invece sul portale web (accesso installatore) trovo l'acs con set point 57 gradi e da lì posso modificarlo a 50.

                                              Qualche idea?

                                              L'acs a quanto lo settereste? Noi siamo in 3 e ho un accumulo da 300 litri


                                              Grazie
                                              FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                                              PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato

                                              Commenta


                                              • Buongiorno e buone feste a tutti, due domande in programmazione settimanale (allegato foto 1) attivo ACS a 45 e riscaldamento alle 7 del mattino e proprio in quel giorno alle 8 voglio fare partire la sterilizzazione ma non me la fa partire perché? Se tolgo la programmazione settimanale parte invece. Altra domanda vorrei che qualcuno mi spiegasse cos'è e la logica della velocità della pompa e come impostarla (9k serie j)in allegato foto2 grazie a tutti e buona continuazione a tavola
                                                File allegati

                                                Commenta


                                                • Impostata così la pdc è accesa dalle 7 alle 12 e in quella fascia oraria fa riscaldamento e se sotto il setpoint - delta t, anche acs. Al di fuori di quella fascia oraria la pdc è spenta
                                                  Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                                  PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                                  Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                                  FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                                  Commenta


                                                  • Si si però se faccio partire la sterilizzazione non parte in quella fascia di orario

                                                    Commenta


                                                    • Oggi la mia bestiaccia mi sta fregando e fa degli off-on ogni due ore circa...sto mandando come ieri a 36° su termosifoni in acciaio e vedo che quando si spegne, la t di ritorno è uguale a quella di mandata.Immagino che c'entrino le alte temperature esterne, oggi in provincia di padova siamo attorno a 10°nel pomeriggio.Come si gestisce la situazione ? Devo aumentare la mandata e nel caso ridurre le ore di funzionamento? Grazie

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Arne Saknussem Visualizza il messaggio
                                                        Oggi la mia bestiaccia mi sta fregando e fa degli off-on ogni due ore circa...sto mandando come ieri a 36° su termosifoni in acciaio e vedo che quando si spegne, la t di ritorno è uguale a quella di mandata.Immagino che c'entrino le alte temperature esterne, oggi in provincia di padova siamo attorno a 10°nel pomeriggio.Come si gestisce la situazione ? Devo aumentare la mandata e nel caso ridurre le ore di funzionamento? Grazie
                                                        Non la gestisci, fa troppo caldo. Diminuisci le ore di funzionamento. Cosa vuoi tenere acceso con queste temperature.
                                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da Giorjoe Visualizza il messaggio
                                                          Si si però se faccio partire la sterilizzazione non parte in quella fascia di orario
                                                          sicuramente un problema di programmazione. Arne Saknussem , riesci a postare il link dove hai scritto in merito? Mi pare sia tu che hai rispolverato la procedura che aveva postato devid.
                                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                          Commenta


                                                          • Eccolo
                                                            Buongiorno. Qualcuno conosce come impostare la programmazione di Acs su una Pdc panasonic Aquarea vorrei fare il reintegro dell’Acs solo 1 volta al giorno in una determinata fascia oraria. grazie a chi mi può essere d’aiuto.

                                                            Commenta


                                                            • per installare l'unità interna di una serie J di larghezza 50 cm ho a disposizione uno spazio di soli 58 cm (parete sulla destra, quadro elettrico di profondità 15 cm sulla sinistra). Che voi sappiate, la manutenzione della unità interna si può effettuare avendo solo accesso frontale?
                                                              ...

                                                              Commenta