PDC Panasonic Aquarea


Buongiorno ieri hanno finito di montare la pompa di calore monoblocco WH-MDC09J3E5 con armadio da incasso e bollitore da 160 litri

Nell'armadio gli unici cavi che arrivano sono quelli per la pompa wilo per riscaldamento , per la sonda bollitore messa in alto e per la valvola miscelatrice.
purtroppo il tecnico Panasonic non c'era al momento del, quindi è stata avvisata dall'idraulico con un settaggio. Chiedo conferma a voi dei parametri e se c'è qualcosa che non torna.
temperatura acqua sanitaria 50°
Temperatura mandata 40° (riscaldamento a pavimento freddo ormai da 4 giorni?)
Temperatura sui collettori 24° pieno di aria da spurgare continuamente e ricaricare il circuito a1.5 bar

Sfiato aria su ingresso e uscito pompa di calore fatto

Qui di seguito il setting
IMPOSTAZIONI DI SISTEMA -CONNETTIVITA' PCB OPZIONALE SI -ZONA E SENSORE SISTEMA ZONA 1 -CAPACITA' RESISTENZA 3KW -ANTI CONGELAMENTO SI
-CONN. SERBATOIO SI -CAPACITA' DHW STANDARD
-CONNES. ACCUM. IMP. NO -RESISTENZA ACS INTERNO
-CAVO SCALDATE NO
-SENSORE ESTERNO ALTERNATIVO NO -CONN. BIVALENTE NO
-INTERRUT. EST NO
-CONNESSIONE SOLARE NO
-SEGNALE ERR. ESTERNO NO
-0-10V NO -SG READY NO
-INTERRUT. COMPRESSORE EST NO -LIQUIDO CIRCOLAZIONE ACQUA -FORZA RESISTENZA MANUAL
-FORZA SBRIN. MANUAL
-SEGNALE SCONGEL. NO
-PORTATA POMPA DELTA T
IMPOSTAZIONI FUNZIONI
RISC
-SET-POINT ACQUA RISCALDAM. DIRETTO
-TEMP. ESTERNA PER SPEGNERE RISC. 35°C
-DELTA T PER ACC RISC. 5°C -RISCALDATORE ON/OFF -6°C
SERB
-DURATA FUNZ. IMP (MAX) 1:00 -DURATA RISC. SERB (MAX) 1:30 -TEMP. RIAVVIO SERB. -5°C
-STERILIZZAZIONE LUN

CONFIG ASSISTENZA
-MASSIMA VELOCITA' DELLA POMPA 0,1L/M 0X96 OFF
-PUMP DOWN ON
-ASC. MASS. ON
-CONTATTO ASSISTENZA ----

Chiedo cortesemente ai più esperti di potermi dare qualche dritta sul settaggio e se tutto ciò è giusto.
ultima cosa, ieri sera ho fatto partire il ciclo sterilizzazione e in 10 minuti ha fatto salire di 2 gradi la temperatura da 50 a 52, OUT della pompa era molto caldo mentre IN della pompa era anch'esso caldo ma meno è normale? Quanto tempo dura il ciclo sterilizzazione? Per paura che in 10 minuti non saliva l'ho interrotto.
Grazie in anticipo per l'aiuto
 
Oggi stesse condizioni esterne, ho portato la curva da 31/26 a 29/27 ma il comportamento è stato il medesimo. A quanto dovrebbe stare per non provocare defrost e l'utilizzo della resistenza?

La mia viaggia a 24 gradi e se c è nebbia e freddo vicino a zero ne fa uno ogni ora ora e mezza, l unico modo che ho trovato è aumentare la t di giorno e ridurla di notte in più step fino a 3 gradi in piu di giorno e fino a 3 gradi in meno di notte.

Cosi ne fa meno tipo 3-4 a notte anziche 10
 
Una stranezza è che questo comportamento su acs lo ha solo con setpoint minore uguale 50°. Se imposto un setpoint maggiore non parte finché non scende sotto i 50°. Un mistero
 
Buongiorno a tutti.
Avrei un quesito per gli utenti del forum: la pdc non rispetta l'impostazione della temperatura riavvio serbatoio per la carica acs.
Praticamente mi parte la carica acs appena la temperatura del serbatoio scende al di sotto di un grado rispetto al setpoint ignorando del tutto il parametro "temp. Riavv. Serbatoio".
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?

Hai impostato un tempo limite per caricare acs? Non parlo della finestra oraria, solo se hai impostato il tempo max da dedicare alla ricarica acs.
 
Attualmente Ho impostato 6h su durata risc. I mpianto e 3h su risc serbatoio. Ho provato però anche a modificare queste facendo varie prove senza risolvere il problema.
 
Scusate stavo smanettando con cautela e prima preferisco chiedere a voi, ho cercato sulle istruzioni ma non trovo la spiegazione fatta bene, quale' la logica di impostazione di questa voce in allegato, carico max e funzione (on/off e sfiato)?
 

Allegati

  • IMG_20221221_225631.jpg
    IMG_20221221_225631.jpg
    318.3 KB · Visualizzazioni: 0
Oggi stesse condizioni esterne, ho portato la curva da 31/26 a 29/27 ma il comportamento è stato il medesimo. A quanto dovrebbe stare per non provocare defrost e l'utilizzo della resistenza?

Per "non provocare defrost" non c'è soluzione immediata. Nel senso che dovresti diminuire il carico e questo lo puoi fare solo richiedendo meno calore alla macchina (o isoli di più o tieni la T interna più bassa, cioè stai al freddo).
Per evitare che i defrost usino la resistenza, devi garantire una T del ritorno sempre superiore a 27°. Appena va sotto, scatta la resistenza. La T del ritorno necessaria dipende da come è fatto il tuo impianto. nel mio caso dovrei avere un ritorno intorno ai 29° (e una mandata a 34) per garantire >27 per tutto il ciclo di defrost. ma quelle T sono troppo alte per casa mia, farebbe troppo caldo o dovrei parzializzare troppo a scapito del comfort.
 
La T del ritorno necessaria dipende da come è fatto il tuo impianto.

Cosa devo considerare? Il mio è semplice (come in firma), devo modificare anche qualche parametro sulle impostazioni?
Aumentando la T, anche nel mio caso farebbe troppo caldo, ma diminuirei le ore di funzionamento che già è limitato dalle 9/15.
Il risultato ottenuto in questi 3/4 giorni è stato veramente deludente, per cui opterei per la soluzione che mi hai proposto.
Condizioni atmosferiche che nella mia zona fortunatamente sono rare.
 
Forse mi sono spiegato male. Per avere un ritorno >27 devi alzare la T di mandata. Quanto? dipende da come reagisce il tuo impianto durante lo sbrinamento. il mio, durante lo sbrinamento fa scendere il ritorno di almeno 2 gradi. quindi devo trovarmi con il ritorno ad almeno 29 quando inizia lo sbrinamento. e questo vuol dire avere una T di mandata di circa 34. Troppo alta per la mia casa. Nel tuo caso devi provare. Alzi la climatica fino a quando vedi che il ritorno è maggiore di 27 (almeno) e che durante il defrost non parte la resistenza. Non c'è un numero magico. dipende dal tuo sistema.
Io alla fine ho deciso che il gioco non vale la candela. mi tengo i miei defrost con resistenza.
 
Allora, questo è l'interno del cassone. In basso a destra dovrebbe essere l accumulo dell' acqua tecnica.

È da 12 kW.

Una domanda ma la pompa di circolazione del riscaldamento non te l'hanno montata al contrario? Dalla foto sembra di sì Vedi che il tubo collegato è quello di mandata verso i radianti e la pompa dovrebbe mandare in pressione l'acqua in quel tubo non aspirarla
 

Allegati

  • Screenshot_2022-12-22-15-04-08-757_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2022-12-22-15-04-08-757_com.android.chrome.jpg
    322.1 KB · Visualizzazioni: 0
Una domanda ma la pompa di circolazione del riscaldamento non te l'hanno montata al contrario? Dalla foto sembra di sì Vedi che il tubo collegato è quello di mandata verso i radianti e la pompa dovrebbe mandare in pressione l'acqua in quel tubo non aspirarla

scusa io sono ingnorante in materia.

Quale tubo sarebbe? puoi indentificarlo nella foto?

ti ringrazio molto
 
Pure io sono ignorante ma hanno montato due giorni fa lo stesso sistema... La pompa è quella in basso con arrotolato sopra il cavo nero, se vai a vedere nell'armadio è girata al contrario vuoi dire che la freccia va su. Il tubo che ci è collegato di fianco col pennarello è stato scritto"M" e presumo sia la mandata
 
Ma il cat Panasonic la ha vista? Se non e' ancora venuto, chiedigli. Non saprei se possa essere montata al contrario. Dovrebbe stare dritta, ma se il pavimento lo hai in basso (rispetto la macchina ovviamente) e' montata correttamente. Se invece (come da me) il pavimento e' sopra la macchina, sarebbe montata al contrario. Ma credo tu la abbia sul balcone e quello in basso, dove si attacca il circolatore sia ingresso mandata.
 
Ma il cat Panasonic la ha vista? Se non e' ancora venuto, chiedigli. Non saprei se possa essere montata al contrario. Dovrebbe stare dritta, ma se il pavimento lo hai in basso (rispetto la macchina ovviamente) e' montata correttamente. Se invece (come da me) il pavimento e' sopra la macchina, sarebbe montata al contrario. Ma credo tu la abbia sul balcone e quello in basso, dove si attacca il circolatore sia ingresso mandata.

Il cat deve ancora passare per controllare tutto. La farò esaminare.

Il pavimento é allo stesso livello della macchina, fuori al piano terra. O meglio, la macchina è posata a muro esterno e i tubi si abbassano per andare poi nel pavimento in casa
 
Il cat deve ancora passare per controllare tutto. La farò esaminare.

Il pavimento é allo stesso livello della macchina, fuori al piano terra. O meglio, la macchina è posata a muro esterno e i tubi si abbassano per andare poi nel pavimento in casa

allora giusta. Quella e' la mandata che va verso il basso perche' il pavimento sta in basso. Da me e' nel seminterrato, i tubi vanno verso l'alto, quindi deve essere montata al contrario che da te.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso
Indietro
Top Bottom