  • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
    A quanti litri fate girare l'acqua?
    IO ho 30litri
    Come fai ad avere 30 litri quando il circolatore della 9kW dichiara 25.9 nominali?
    Monti prenestini (RM) - 1885gg
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
    Fotovoltaico 4.76 kWp

    Commenta


    • Co
      Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

      Come fai ad avere 30 litri quando il circolatore della 9kW dichiara 25.9 nominali?

      Cosi è scritto nel comando
      File allegati

      Commenta


      • Ciao avevo visto da qualche parte non so se era qui , la formula matematica per calcolare l'energia immessa dalla pompa di calore ,
        Dalle temperature dell'acqua in uscita e in entrata con la portata del circolatore ecc.
        qualcuno sa dirmi dov'è o se vuole scrivere la formula.
        Ciao

        Commenta


        • P[W] = portata X deltaT X 1.163

          Dove la portata va inserita in L/h
          Delta T = T mandata - T ritorno
          Moltiplicando per 1.163 hai il risultato in W altrimenti in kcal
          Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
          PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
          Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
          FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

          Commenta


          • Grazie mille Volevo chiedervi in questo periodo per chi fa andare di notte la pdc ,quanti defrost vi fanno?
            io da 0 in giu ho la media di uno ogni 50 minuti.
            E consumo giornaliero di 26 kw.
            Ciao
            Ultima modifica di ciop1; 16-01-2022, 11:51.

            Commenta


            • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
              Grazie mille Volevo chiedervi in questo periodo per chi fa andare di notte la pdc ,quanti defrost vi fanno?
              io da 0 in giu ho la media di uno ogni 50 minuti.
              E consumo giornaliero di 26 kw.
              Ciao
              si ,più o meno anche io 50/60 minuti di notte, a 0/-4
              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

              Commenta


              • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                Grazie mille Volevo chiedervi in questo periodo per chi fa andare di notte la pdc ,quanti defrost vi fanno?
                io da 0 in giu ho la media di uno ogni 50 minuti.
                E consumo giornaliero di 26 kw.
                Ciao
                Per quel poco che ha sbrinato lo scorso anno le frequenza è quella, minuto più minuto meno
                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                Fotovoltaico 4.76 kWp

                Commenta


                • buonasera, ho notato che la notte quando la pdc è spenta parte spesso la pompa di circolazione che non fa altro che prelevare acqua dall'impianto radiante. Immagino che lo faccia per salvaguardare la monoblocco dal rischio gelo. vi faccio una domanda: come e dove è possibile modificare i parametri di questo processo affinché non mi si raffreddi troppo il pavimento? grazie

                  Commenta


                  • Buon Giorno Ragazzi,
                    qualche mese fa' ho acquistato un Chiller LG Therm V 14KW, non lo avessi mai fatto, consuma un botto, nel mio impianto il Chiller e poco sfruttato lo uso solo nel periodo invernale per alimentare i termosifoni e integrare il solare termico per ACS.
                    Comunque fatte queste premesse vorrei sapere per favore come funziona lo start e stop di questo benedetto Chiller ?
                    Termostato ambiente settato a 18 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
                    Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
                    c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
                    c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
                    ho messo il controllo della temperatura sul termostato ambiente, ma il Chiller a che temperatura manda l'acqua nei termosifoni?
                    e come ultima cosa ho allegato una foto, dove si vedono le icone Acceso , Standbay, Spento, il Chiller funziona regolarmente, ma io sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start.

                    File allegati

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
                      buonasera, ho notato che la notte quando la pdc è spenta parte spesso la pompa di circolazione che non fa altro che prelevare acqua dall'impianto radiante. Immagino che lo faccia per salvaguardare la monoblocco dal rischio gelo. vi faccio una domanda: come e dove è possibile modificare i parametri di questo processo affinché non mi si raffreddi troppo il pavimento? grazie
                      Credo tu stia confondendo spento con standby, se la PDC è spenta il circolatore non parte, se hai il sensore ambiente settato per raggiungere una temperatura interna desiderata allora la PDC andrà in standby lasciando circolare acqua a determinati intervalli. Li puoi controllare dal menù installatore, c'è una voce specifica che ti consente di stabilire il tempo di on/off del circolatore.
                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                        Buon Giorno Ragazzi,
                        qualche mese fa' ho acquistato un Chiller LG Therm V 14KW, non lo avessi mai fatto, consuma un botto, nel mio impianto il Chiller e poco sfruttato lo uso solo nel periodo invernale per alimentare i termosifoni e integrare il solare termico per ACS.
                        Comunque fatte queste premesse vorrei sapere per favore come funziona lo start e stop di questo benedetto Chiller ?
                        Termostato ambiente settato a 18 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
                        Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
                        c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
                        c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
                        ho messo il controllo della temperatura sul termostato ambiente, ma il Chiller a che temperatura manda l'acqua nei termosifoni?
                        e come ultima cosa ho allegato una foto, dove si vedono le icone Acceso , Standbay, Spento, il Chiller funziona regolarmente, ma io sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start.
                        non è che si capisca granché da quanto scrivi.
                        se non sai come è impostata la pompa tu è difficile che sappiamo dirti noi a quanto mandi acqua nei termosifoni, ci sono diversi approcci per controllare la PDC

                        chi ti ha configurato la PDC? il CAT? o l'installatore? se consuma un botto può darsi che ti abbiano messo la mandata a 55° ma questo tu puoi vederlo dal pannello (a quanto vanno mandata e ritorno)

                        il manuale utente lo hai letto un pochino?

                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • il manuale non ha le informazioni che cerco, la mandata ho visto che e' settata a 55 , il tempo on/off del circolatore lascio quello di default..o in base a cosa va settato ?
                          cmq grazie per le due risposte, adesso spero di trovare risposta alle altre 4
                          termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
                          Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi ,
                          quante' l'isteresi della start e dello stop?
                          c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
                          c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                            il manuale non ha le informazioni che cerco, la mandata ho visto che e' settata a 55 , il tempo on/off del circolatore lascio quello di default..o in base a cosa va settato ?
                            cmq grazie per le due risposte, adesso spero di trovare risposta alle altre 4
                            termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
                            Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi ,
                            quante' l'isteresi della start e dello stop?
                            c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
                            c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
                            la prima risposta non era per te

                            il tuo problema con i consumi è che hai la mandata a 55°, del resto puoi disinteressartene tranquillamente per ora
                            una PDC non è una caldaia e non va usata come tale nemmeno su termosifoni, se non vuoi che consumi uno sproposito devi puntare a ridurre la mandata di almeno 10° e accendere molte più ore.

                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                            Commenta


                            • ok seguirò il tuo consiglio e vedremo, per il resto mi puoi aiutare?
                              per la prima risposta pensavo parlavi di questa " icone Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start."
                              File allegati

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                ok seguirò il tuo consiglio e vedremo, per il resto mi puoi aiutare?
                                per la prima risposta pensavo parlavi di questa " icone Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start."
                                precisiamo una cosa, non c'è nulla da vedere è così e su questo forum ci sono centinaia di utenti che possono confermartelo
                                sono le basi delle PDC, più mandi alto più consumi, se chi ti ha impostato la macchina l'ha messa a 55° è uno "sprovveduto" che di PDC non sa una ceppa

                                il resto delle informazioni le trovi nel manuale installatore ma non ti servono a risolvere il problema dei consumi ne della rumorosità (se mandi a 55° è normale che sia rumorosa)
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                  il manuale non ha le informazioni che cerco, la mandata ho visto che e' settata a 55 , il tempo on/off del circolatore lascio quello di default..o in base a cosa va settato ?
                                  cmq grazie per le due risposte, adesso spero di trovare risposta alle altre 4
                                  termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
                                  Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi ,
                                  quante' l'isteresi della start e dello stop?
                                  c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
                                  c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
                                  Come ha detto Raffaelem e come leggerai nei post precedenti ogni tanto qualcuno arriva qui a chiedere come mai consuma troppo ,la regola della pdc è semplice piu mando acqua a temperatura elevata piu consumo , l'altro problema è quello di usare pdc sovradimensionate e di alta potenza che per loro natura quando partono con temperature di mandata fredde o quando fanno acs sparano la massima potenza per cui avrai un assorbimento dai 5 kw in su e salta il contatore se usi altre utenze, la prima cosa da fare quando si istalla una pdc sui termosifoni è quello di verificare se si riesce a riscaldare tenendo acceso piu ore con temperature sui 40 gradi eventualmente potenziando i radiatori o sostituendoli con quelli a bassa temperatura, fatto questo bisogna lavorare sui settaggi pdc magari avendo un minimo di monitoraggio sui consumi per capire se le variazioni settaggi vanno nella direzione voluta , veniamo al tuo caso come detto da raffaelem la prima cosa è abbassare la mandata quindi non lavorare sul termostato ma riuscire a trovare il compromesso tra mandata e confort interno, la pdc quando il delta tra temperatura ingresso e uscita si riduce automaticamente consuma meno , modula, quindi trovata la minima temperatura di esercizio per tenere il confort voluto decidi quante ora lasciarla accesa .. magari usi la programmazione per lo spegnimento e accensione della pdc e anche la programmazione per aumentare e diminuire la temperatura di mandata , occhio che se hai configurato il termostato la voce stanza dove puoi aumentare la temperatura o diminuire non le vedi, era capitato a me se leggi diversi post indietro , poi un altro modo per consumare meno è quello una volta trovato il giusto equilibrio sulla temperatura mandata è quello di usare la funzione AL che usa la curva climatica quindi adegua la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna , riassumendo puoi programmare che la pdc si accende alle 7 e magari visto che fa freddo e consuma un botto tieni la temperatura qualche grado in meno sulla mandata poi che ne so alle 9 riporti alla mandata normale in modo che l'involucro accumula calore e alla sera magari alle 21/22 scendi di qualche grado e poi spegni alle 24 dipende da quanto disperde l'involucro il tutto con magari un monitoraggio sui consumi .. per acs tenere accumulo a 42 gradi e poco ma se ti basta va bene li la pdc ha una programmazione dove parte spara al massimo per riscaldare la acs e in base ai tempi che gli dici di fare acs fa acs che ne so fai acs per 40 minuti poi torna a fare riscaldamento poi dopo un ora torna a finire acs anche qui devi ottimizzare e fare acs magari quando fuori c'è caldo quindi programmare che ne so dalle 10,30 va un po settato in base alle proprie esigenze in piu se hai fotovoltaico va programmata per fare acs quando ce fotovoltaico e magari aumentare la mandata di qualche grado nelle ore centrali ..innmodo che l'involucro accumula calore e alla sera lo rilascia e controlli i consumi . questo è quello che farei io per ottimizzare i consumi .

                                  Commenta


                                  • Ciao formula 1 ti ringrazio della delucidazione adesso e' tutto molto più' chiaro, per rispondere a raffaelem come saprai la prima accensione e configurazione e' stata fatta da LG, il quale ha lasciato questi settaggi, penso che non gli fregasse molto delle mie finanze, adesso sto provando con mandata a 50 gradi e vedremo...,vedo che delle domande che vi ho fatto vi siete focalizzati solo sul consumo, cmq mi rimangono altri dubbi, che sono i seguenti:

                                    Termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
                                    Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?

                                    icone ,Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start, come mai ?

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                      Ciao formula 1 ti ringrazio della delucidazione adesso e' tutto molto più' chiaro, per rispondere a raffaelem come saprai la prima accensione e configurazione e' stata fatta da LG, il quale ha lasciato questi settaggi, penso che non gli fregasse molto delle mie finanze, adesso sto provando con mandata a 50 gradi e vedremo...,vedo che delle domande che vi ho fatto vi siete focalizzati solo sul consumo, cmq mi rimangono altri dubbi, che sono i seguenti:

                                      Termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
                                      Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?

                                      icone ,Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start, come mai ?
                                      Io ho la 12kw dunque è praticamente la stessa macchina, ma se non dici per quante ore la usi come e dove, quanto è isolata o meno la casa, che radiatori hai e che potenza erogano, viene difficile darti una mano.

                                      Immagino tu la stia usando come una caldaia.
                                      Quante ore la tieni accesa e in che arco della giornata?

                                      Nell'ultimo messaggio hai scritto che ora la stai facendo andare a 50 gradi... È ancora tantissimo per una pompa di calore, dovresti scendere ancora di almeno 5/10 gradi lasciando accesa più ore.

                                      Ancor prima di impostare la climatica almeno per farsi un idea prova a lasciarla accesa più ore ma abbassando la temperatura altrimenti per forza ti consumerà tanto.

                                      Come ti hanno detto, più bassa sarà la temperatura di mandata e meno consumerà, prova lasciandola più ore, se non h24 e vedi che temperatura riesci ad avere dentro casa
                                      Ultima modifica di Uacko; 21-01-2022, 17:33.

                                      Commenta


                                      • Ciao Uacko, io avevo ordinato il 12 KW ma non essendo disponibile mi hanno proposto il 14 KW allo stesso prezzo, cmq si e' la stessa macchina.
                                        Ho dei radiatori Marca Global, Modello Vox 800 , Vox 600, Oscar, per un totale di 79 Elementi , due scalette per i bagni ed un Fan Coil Olimpia Splendid Bi2 Air, la casa e ben isolata doppia fodera con camera d'aria e polistirene 5 cm tra le due fodere, travi e pilastri coperte con intonaco termico 5 cm per fermare i ponti termici, infissi a taglio termico,, ho 6 kw di fotovoltaico e il solare termico 300 L circolazione forzata integrato con la suddetta PDC.
                                        Detto questo se abbasso la temperatura a 45 gradi, da quel che capisco significa che il chiller manderà aria nel circuito termosifoni a 45 gradi massimo giusto?
                                        adesso l'ho programmata alla 6 partenza alle 9 stop e poi alle 18 partenza alle 23 stop, senza contare gli start di 20/30 minuti per ACS.

                                        Come ultima cosa non riesco a capire la logica di funzionamento dello start e stop del chiller, per questo nei precedenti messaggi ho fatto le seguente domande..
                                        Esempio :Termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
                                        Esempio: Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?

                                        Ho notato che essendo la temperatura del sensore impostato su aria+acqua (foto allegata) l'isteresi di start e stop non corrisponde alla tabella nel manuale (foto allegata) in quanto il manuale riporta le differenti isteresi se il controllo e aria o acqua, ma non come funziona quando il controllo e su tutti e due come nel mio caso, o magari sono io che non l'ho capisco.
                                        Ho allegato anche le foto della set point della temperatura che adesso e 48 gradi e la foto del range di lavoro dell' ACS che che ho spostato dal default di 40-55 a 40-52 per limitare l'assorbimento che e' massimo in questa circostanza.

                                        Grazie a tutti ragazzi .
                                        File allegati

                                        Commenta


                                        • Come immaginavo la stai usando come una caldaia, non si usa così!.

                                          Quanti mq è la casa?
                                          Che temperature esterne hai in questo periodo?

                                          Comunque ti direi... Fai una prova abbassa la mandata a 40/42 gradi e lasciala accesa dalla mattina alla sera, senza spegnerla e vedi che temperatura hai in casa (non hai detto che temperatura hai con il modo in cui la stai utilizzando ora).

                                          L'obbiettivo e farla mandare alla temperatura più bassa possibile che ti consenta di avere un buon comfort...

                                          Poi magari si vede come impostare la climatica ma è giusto per avere un idea se la tua casa con quella mandata per almeno 12/14 ore tiene una temperatura per te buona.

                                          Per l'acqua calda sanitaria non so aiutarti visto che io non la uso per quello

                                          Commenta


                                          • Ok domani proverò come dici tu e vedremo che risultati darà, cmq Sicilia (RG) Temperatura esterna da 5 a 14 la sera e la Notte, casa 250 m3 piano giorno e piano notte, 1 termostato di zona al piano terra, il Set point termostato ambiente e settato a 19 gradi, e con le poche ore che la tengo accesa ci arriva più o meno, spero di aver risposto alla tua domanda

                                            Commenta


                                            • Buon Giorno Ragazzi, questa mattina ho fatto una foto al display (allegata) com'è possibile che avendo settato la temperatura di mandata a 48 gradi sul display leggo che arriva a 53 gradi?
                                              Questa mattina assorbita 6,1 kw .. Con temperatura esterna di 10 gradi ed interna di 16, il Set point termostato è settato a 19 gradi.
                                              File allegati

                                              Commenta


                                              • Anche se imposti una fissa la macchina non è che manderà sempre esattamente a quella temperatura, varierara un po', specie quando riparte il compressore... Ma non è questo il punto....
                                                Se continui ad utilizzare temperature di mandata così alte continuerai ad avere consumi molto alti, devi abbassare la mandata e aumentare le ore, come già detto non è una caldaia!

                                                Se leggi almeno un po' è scritto ovunque sia in questo forum che in molte altre parti come si utilizza una pdc.

                                                Buona giornata

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                                  Buon Giorno Ragazzi, questa mattina ho fatto una foto al display (allegata) com'è possibile che avendo settato la temperatura di mandata a 48 gradi sul display leggo che arriva a 53 gradi?
                                                  Questa mattina assorbita 6,1 kw .. Con temperatura esterna di 10 gradi ed interna di 16, il Set point termostato è settato a 19 gradi.
                                                  per tarare meglio le mandate prova a mettere il sensore solo su acqua invece che aria + acqua cosi hai solo l'isteresi della mandata come dicevi le temperature impostate hanno un margine in piu e in meno legate all'isteresi che imposti, se leggevi il forum lo so che è lungo ,ma trovi ampie discussioni su queste messe a punto ,per iniziare a vedere come si muovono le configurazioni specialmente su climatica meglio impostare il sensore solo su acqua

                                                  Commenta


                                                  • Ciao Formula 1 se imposto il sensore su acqua, potrò controllare solo la temperatura di mandata non avrò più il termostato ambiente, viene disabilitato se non seleziono aria +acqua.
                                                    Ciao Uacko ho settato la mandata a 45 gradi, ed oggi la farò lavorare dalle 6 di questa mattina alle 22 questa sera.
                                                    Cmq da quello che ho capito devo fare in modo che la PDC non si fermi durante il giorno perché al raffreddarsi del circuito alla ripartenza consuma un botto, ho settato mandata a 45 gradi e termostato ambiente a 19, a casa già si sta da dio.
                                                    Il fan coil è settato in automatico con temperatura a 25 gradi.

                                                    Commenta


                                                    • Esatto, l ideale è che la macchina non si fermi ma abbia un utilizzo continuo, poi una volta che arriva a temperatura lei modulerà... Io ti direi di abbassare ancora la mandata scendi almeno a 40/42 gradi (devi uscire dall ottica che i termosifoni che non sono bollenti non scaldano perché non è così, io con le tue temperature scaldo tranquillamente con 37/38 gradi di mandata e la notte scendo anche a 33/34).

                                                      Fai le prove magari abbassando ancora gradualmente la mandata di 1/2 gradi alla volta giusto per avere un idea di come risponde la casa (secondo me stasera avrai già troppo caldo)

                                                      Più abbassi la mandata più ridurrà i consumi, anche se aumenti un po' le ore.

                                                      Una volta che hai una idea di quanto più o meno comfort avrai con queste temperature esterne poi si può impostare la climatica, anche quella andrà un po' a tentativi.

                                                      Comunque già da ora 45 gradi sono tanti,(anche se sono già 10 meno di quelli che avevi impostato precedentemente) prova ad abbassare ancora fino ai 40/42 e falla andare e poi vedi che temperature hai stasera in casa, se è troppo caldo potrai abbassare ancora e dunque ridurre ulteriormente i consumi.

                                                      Come potrai notare l assorbimento una volta raggiunta la temperatura di mandata impostata sarà molto minore (i picchi li avrai nella ripartenze e ovviamente quando fa acs)

                                                      Aggiungo, come ti ha consigliato formula metti il sensore solo su acqua, anche io avevo provato acqua più aria ma mi trovo meglio con solo acqua
                                                      Ultima modifica di Uacko; 22-01-2022, 10:38.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                                        Ciao Formula 1 se imposto il sensore su acqua, potrò controllare solo la temperatura di mandata non avrò più il termostato ambiente, viene disabilitato se non seleziono aria +acqua.
                                                        Ciao Uacko ho settato la mandata a 45 gradi, ed oggi la farò lavorare dalle 6 di questa mattina alle 22 questa sera.
                                                        Cmq da quello che ho capito devo fare in modo che la PDC non si fermi durante il giorno perché al raffreddarsi del circuito alla ripartenza consuma un botto, ho settato mandata a 45 gradi e termostato ambiente a 19, a casa già si sta da dio.
                                                        Il fan coil è settato in automatico con temperatura a 25 gradi.
                                                        stiamo parlando di sensore per cui per aria si intende la sonda che ti avranno istallato all'interno che è diverso dal termostato sia la sonda che il termostato vanno settati se presenti con degli switch presenti sulla piastra vedi il manuale, dalle prove fatte dagli utenti e pure io alla fine mi trovo meglio solo col sensore acqua , in pratica devi trovare la temperatura di mandata ideale per il tuo involucro per mantenere il confort che desideri a questo punto non è che serve avere il termostato perchè la pompa poi modula per mantenerti la temperatura di mandata in base a quella impostata quindi per farti un esempio se imposti mandata a 45 gradi all'inizio avra temperatura ritorno a 30 mandata 45 e consuma un botto per portarti a 45 la mandata , poi man mano che l'involucro si riscalda avrà temperatura ritorno esempio 38 mandata 45 e il delta ha bisogno di meno potenza .. se il tuo involucro ha bisogno di 45 gradi per tenerti 20 gradi costanti la pdc produce solo l'energia dissipata, se usi il sensore aria in combinazione con acqua dalle prove fatte ha una sua logica che a mè non piaceva mi trovo meglio con sensore acqua ma fai le prove e poi vedi tu io avevo istallato la sonda aria interna ma di fatto non la uso e mi trovo meglio cosi

                                                        Commenta


                                                        • Ciao Uacko, grazie proverò come dici,
                                                          Ciao formula 1 , allora per chiarire io ho solamente il sensore di temperatura sotto il display di controllo attaccano al muro al piano terra (termostato ambiente) che naturalmente legge la temperatura dell' aria, il sensore che legge la temperatura dell'acqua presumo sia nella macchina all'esterno in terrazzo.
                                                          e cosi' come dico io, o ho capito male ?

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                                            Ciao Uacko, grazie proverò come dici,
                                                            Ciao formula 1 , allora per chiarire io ho solamente il sensore di temperatura sotto il display di controllo attaccano al muro al piano terra (termostato ambiente) che naturalmente legge la temperatura dell' aria, il sensore che legge la temperatura dell'acqua presumo sia nella macchina all'esterno in terrazzo.
                                                            e cosi' come dico io, o ho capito male ?
                                                            per la sonda aria c'è un accessorio che si istalla a parte di solito all'interno dei locali ha un cavo con un connettore specifico che si collega sulla piastra in un apposito connettore e si abilita dallo switch questo per avere la temperatura interna ,per le monoblocco credo che sia all'interno del display di controllo . ma non avendola non ne sono sicuro , mentre la mandata acqua è quella che misura in automatico in uscita dalla pdc , è previsto anche un termostato lato utente ma ha solo la funzione di commutare estate inverno e bloccare la pdc una volta raggiunto la temperatura , anche in questo caso devi settare lo switch ma non ha molto senso usarlo visto che la commutazione la fai da pannello o app e la pdc la regoli per tenere una certa temperatura in casa , in più se configuri la presenza termostato utente non ti da la possibilità di configurare gli scostamenti in piu o in meno della temperatura rispetto a quello impostati , nel parametro stanza , comunque se hai la presenza del sensore aria ti da la possibilità di settare aria + acqua altrimenti no solo acqua , ad ogni modo visto che hai il fotovoltaico ti conviene programmare in modo che acs la fa nelle ore di maggior produzione e io alzerei a 50 gradi l'accumulo ,alzerei attraverso la programmazione anche la mandata di qualche grado durante la massima produzione del fotovoltaico in modo da usare la corrente prodotta gratis .. quindi userei la programmazione quella che vedi sul pannellino col calendario per far partire acs in un range di ore dove so che ho fotovoltaico produce ,in alternativa puoi usare uno shelly per capire quando immetti in rete energia e in base alla potenza immessa attivare il contatto sulla pdc specifico predisposto per il fotovoltaico in modo che lei alza in automatico la mandata ma questa è un'ulteriore ottimizzazione da fare poi , riassumendo come consigliato da molti prova a settare il sensore solo su acqua fai le tu verifiche poi vedi cosa è meglio per tè e questo e il primo step per trovare la giusta temperatura minima di funzionamento per le tue esigenze , fatto quello lo step successivo è passare alla climatica

                                                            Commenta


                                                            • ok grazie, adesso sto lavorando a 40 di mandata e sembra andare meglio, cmq già' fatto il discorso di settare la produzione di ACS di giorno per sfruttare il fotovoltaico, cosa intendi per climatica?
                                                              nel mio caso un puffer di 1000 lt max , potrebbe aiutare?

                                                              Commenta