PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
-
CoOriginariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
Come fai ad avere 30 litri quando il circolatore della 9kW dichiara 25.9 nominali?
Cosi è scritto nel comando
- 1 mi piace
Commenta
-
Ciao avevo visto da qualche parte non so se era qui , la formula matematica per calcolare l'energia immessa dalla pompa di calore ,
Dalle temperature dell'acqua in uscita e in entrata con la portata del circolatore ecc.
qualcuno sa dirmi dov'è o se vuole scrivere la formula.
Ciao
Commenta
-
P[W] = portata X deltaT X 1.163
Dove la portata va inserita in L/h
Delta T = T mandata - T ritorno
Moltiplicando per 1.163 hai il risultato in W altrimenti in kcal
Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioGrazie mille Volevo chiedervi in questo periodo per chi fa andare di notte la pdc ,quanti defrost vi fanno?
io da 0 in giu ho la media di uno ogni 50 minuti.
E consumo giornaliero di 26 kw.
CiaoLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioGrazie mille Volevo chiedervi in questo periodo per chi fa andare di notte la pdc ,quanti defrost vi fanno?
io da 0 in giu ho la media di uno ogni 50 minuti.
E consumo giornaliero di 26 kw.
CiaoMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
buonasera, ho notato che la notte quando la pdc è spenta parte spesso la pompa di circolazione che non fa altro che prelevare acqua dall'impianto radiante. Immagino che lo faccia per salvaguardare la monoblocco dal rischio gelo. vi faccio una domanda: come e dove è possibile modificare i parametri di questo processo affinché non mi si raffreddi troppo il pavimento? grazie
Commenta
-
Buon Giorno Ragazzi,
qualche mese fa' ho acquistato un Chiller LG Therm V 14KW, non lo avessi mai fatto, consuma un botto, nel mio impianto il Chiller e poco sfruttato lo uso solo nel periodo invernale per alimentare i termosifoni e integrare il solare termico per ACS.
Comunque fatte queste premesse vorrei sapere per favore come funziona lo start e stop di questo benedetto Chiller ?
Termostato ambiente settato a 18 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
ho messo il controllo della temperatura sul termostato ambiente, ma il Chiller a che temperatura manda l'acqua nei termosifoni?
e come ultima cosa ho allegato una foto, dove si vedono le icone Acceso , Standbay, Spento, il Chiller funziona regolarmente, ma io sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start.
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggiobuonasera, ho notato che la notte quando la pdc è spenta parte spesso la pompa di circolazione che non fa altro che prelevare acqua dall'impianto radiante. Immagino che lo faccia per salvaguardare la monoblocco dal rischio gelo. vi faccio una domanda: come e dove è possibile modificare i parametri di questo processo affinché non mi si raffreddi troppo il pavimento? grazieMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioBuon Giorno Ragazzi,
qualche mese fa' ho acquistato un Chiller LG Therm V 14KW, non lo avessi mai fatto, consuma un botto, nel mio impianto il Chiller e poco sfruttato lo uso solo nel periodo invernale per alimentare i termosifoni e integrare il solare termico per ACS.
Comunque fatte queste premesse vorrei sapere per favore come funziona lo start e stop di questo benedetto Chiller ?
Termostato ambiente settato a 18 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quando parte e quando si ferma il Chiller?
c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
ho messo il controllo della temperatura sul termostato ambiente, ma il Chiller a che temperatura manda l'acqua nei termosifoni?
e come ultima cosa ho allegato una foto, dove si vedono le icone Acceso , Standbay, Spento, il Chiller funziona regolarmente, ma io sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start.
se non sai come è impostata la pompa tu è difficile che sappiamo dirti noi a quanto mandi acqua nei termosifoni, ci sono diversi approcci per controllare la PDC
chi ti ha configurato la PDC? il CAT? o l'installatore? se consuma un botto può darsi che ti abbiano messo la mandata a 55° ma questo tu puoi vederlo dal pannello (a quanto vanno mandata e ritorno)
il manuale utente lo hai letto un pochino?
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 1 mi piace
Commenta
-
il manuale non ha le informazioni che cerco, la mandata ho visto che e' settata a 55 , il tempo on/off del circolatore lascio quello di default..o in base a cosa va settato ?
cmq grazie per le due risposte, adesso spero di trovare risposta alle altre 4
termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioil manuale non ha le informazioni che cerco, la mandata ho visto che e' settata a 55 , il tempo on/off del circolatore lascio quello di default..o in base a cosa va settato ?
cmq grazie per le due risposte, adesso spero di trovare risposta alle altre 4
termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
il tuo problema con i consumi è che hai la mandata a 55°, del resto puoi disinteressartene tranquillamente per ora
una PDC non è una caldaia e non va usata come tale nemmeno su termosifoni, se non vuoi che consumi uno sproposito devi puntare a ridurre la mandata di almeno 10° e accendere molte più ore.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 1 mi piace
Commenta
-
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggiook seguirò il tuo consiglio e vedremo, per il resto mi puoi aiutare?
per la prima risposta pensavo parlavi di questa " icone Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start."
sono le basi delle PDC, più mandi alto più consumi, se chi ti ha impostato la macchina l'ha messa a 55° è uno "sprovveduto" che di PDC non sa una ceppa
il resto delle informazioni le trovi nel manuale installatore ma non ti servono a risolvere il problema dei consumi ne della rumorosità (se mandi a 55° è normale che sia rumorosa)Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioil manuale non ha le informazioni che cerco, la mandata ho visto che e' settata a 55 , il tempo on/off del circolatore lascio quello di default..o in base a cosa va settato ?
cmq grazie per le due risposte, adesso spero di trovare risposta alle altre 4
termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
c'e un modo per impostare la modalita' silenziosa perennemente?
c'e un modo per impostare il timer e far si che quando manca la luce non si cancelli tutto?
- 1 mi piace
Commenta
-
Ciao formula 1 ti ringrazio della delucidazione adesso e' tutto molto più' chiaro, per rispondere a raffaelem come saprai la prima accensione e configurazione e' stata fatta da LG, il quale ha lasciato questi settaggi, penso che non gli fregasse molto delle mie finanze, adesso sto provando con mandata a 50 gradi e vedremo...,vedo che delle domande che vi ho fatto vi siete focalizzati solo sul consumo, cmq mi rimangono altri dubbi, che sono i seguenti:
Termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
icone ,Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start, come mai ?
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioCiao formula 1 ti ringrazio della delucidazione adesso e' tutto molto più' chiaro, per rispondere a raffaelem come saprai la prima accensione e configurazione e' stata fatta da LG, il quale ha lasciato questi settaggi, penso che non gli fregasse molto delle mie finanze, adesso sto provando con mandata a 50 gradi e vedremo...,vedo che delle domande che vi ho fatto vi siete focalizzati solo sul consumo, cmq mi rimangono altri dubbi, che sono i seguenti:
Termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
icone ,Acceso , Standbay, Spento, sul display vedo l'icona sempre e solo in Standbay, acceso la vedo solo qualche secondo quando do lo start, come mai ?
Immagino tu la stia usando come una caldaia.
Quante ore la tieni accesa e in che arco della giornata?
Nell'ultimo messaggio hai scritto che ora la stai facendo andare a 50 gradi... È ancora tantissimo per una pompa di calore, dovresti scendere ancora di almeno 5/10 gradi lasciando accesa più ore.
Ancor prima di impostare la climatica almeno per farsi un idea prova a lasciarla accesa più ore ma abbassando la temperatura altrimenti per forza ti consumerà tanto.
Come ti hanno detto, più bassa sarà la temperatura di mandata e meno consumerà, prova lasciandola più ore, se non h24 e vedi che temperatura riesci ad avere dentro casaUltima modifica di Uacko; 21-01-2022, 17:33.
- 1 mi piace
Commenta
-
Ciao Uacko, io avevo ordinato il 12 KW ma non essendo disponibile mi hanno proposto il 14 KW allo stesso prezzo, cmq si e' la stessa macchina.
Ho dei radiatori Marca Global, Modello Vox 800 , Vox 600, Oscar, per un totale di 79 Elementi , due scalette per i bagni ed un Fan Coil Olimpia Splendid Bi2 Air, la casa e ben isolata doppia fodera con camera d'aria e polistirene 5 cm tra le due fodere, travi e pilastri coperte con intonaco termico 5 cm per fermare i ponti termici, infissi a taglio termico,, ho 6 kw di fotovoltaico e il solare termico 300 L circolazione forzata integrato con la suddetta PDC.
Detto questo se abbasso la temperatura a 45 gradi, da quel che capisco significa che il chiller manderà aria nel circuito termosifoni a 45 gradi massimo giusto?
adesso l'ho programmata alla 6 partenza alle 9 stop e poi alle 18 partenza alle 23 stop, senza contare gli start di 20/30 minuti per ACS.
Come ultima cosa non riesco a capire la logica di funzionamento dello start e stop del chiller, per questo nei precedenti messaggi ho fatto le seguente domande..
Esempio :Termostato ambiente settato a 18 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Esempio: Acqua calda sanitaria settata a 42 gradi , quante' l'isteresi della start e dello stop?
Ho notato che essendo la temperatura del sensore impostato su aria+acqua (foto allegata) l'isteresi di start e stop non corrisponde alla tabella nel manuale (foto allegata) in quanto il manuale riporta le differenti isteresi se il controllo e aria o acqua, ma non come funziona quando il controllo e su tutti e due come nel mio caso, o magari sono io che non l'ho capisco.
Ho allegato anche le foto della set point della temperatura che adesso e 48 gradi e la foto del range di lavoro dell' ACS che che ho spostato dal default di 40-55 a 40-52 per limitare l'assorbimento che e' massimo in questa circostanza.
Grazie a tutti ragazzi .
Commenta
-
Come immaginavo la stai usando come una caldaia, non si usa così!.
Quanti mq è la casa?
Che temperature esterne hai in questo periodo?
Comunque ti direi... Fai una prova abbassa la mandata a 40/42 gradi e lasciala accesa dalla mattina alla sera, senza spegnerla e vedi che temperatura hai in casa (non hai detto che temperatura hai con il modo in cui la stai utilizzando ora).
L'obbiettivo e farla mandare alla temperatura più bassa possibile che ti consenta di avere un buon comfort...
Poi magari si vede come impostare la climatica ma è giusto per avere un idea se la tua casa con quella mandata per almeno 12/14 ore tiene una temperatura per te buona.
Per l'acqua calda sanitaria non so aiutarti visto che io non la uso per quello
- 1 mi piace
Commenta
-
Ok domani proverò come dici tu e vedremo che risultati darà, cmq Sicilia (RG) Temperatura esterna da 5 a 14 la sera e la Notte, casa 250 m3 piano giorno e piano notte, 1 termostato di zona al piano terra, il Set point termostato ambiente e settato a 19 gradi, e con le poche ore che la tengo accesa ci arriva più o meno, spero di aver risposto alla tua domanda
Commenta
-
Buon Giorno Ragazzi, questa mattina ho fatto una foto al display (allegata) com'è possibile che avendo settato la temperatura di mandata a 48 gradi sul display leggo che arriva a 53 gradi?
Questa mattina assorbita 6,1 kw .. Con temperatura esterna di 10 gradi ed interna di 16, il Set point termostato è settato a 19 gradi.
Commenta
-
Anche se imposti una fissa la macchina non è che manderà sempre esattamente a quella temperatura, varierara un po', specie quando riparte il compressore... Ma non è questo il punto....
Se continui ad utilizzare temperature di mandata così alte continuerai ad avere consumi molto alti, devi abbassare la mandata e aumentare le ore, come già detto non è una caldaia!
Se leggi almeno un po' è scritto ovunque sia in questo forum che in molte altre parti come si utilizza una pdc.
Buona giornata
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioBuon Giorno Ragazzi, questa mattina ho fatto una foto al display (allegata) com'è possibile che avendo settato la temperatura di mandata a 48 gradi sul display leggo che arriva a 53 gradi?
Questa mattina assorbita 6,1 kw .. Con temperatura esterna di 10 gradi ed interna di 16, il Set point termostato è settato a 19 gradi.
- 1 mi piace
Commenta
-
Ciao Formula 1 se imposto il sensore su acqua, potrò controllare solo la temperatura di mandata non avrò più il termostato ambiente, viene disabilitato se non seleziono aria +acqua.
Ciao Uacko ho settato la mandata a 45 gradi, ed oggi la farò lavorare dalle 6 di questa mattina alle 22 questa sera.
Cmq da quello che ho capito devo fare in modo che la PDC non si fermi durante il giorno perché al raffreddarsi del circuito alla ripartenza consuma un botto, ho settato mandata a 45 gradi e termostato ambiente a 19, a casa già si sta da dio.
Il fan coil è settato in automatico con temperatura a 25 gradi.
- 1 mi piace
Commenta
-
Esatto, l ideale è che la macchina non si fermi ma abbia un utilizzo continuo, poi una volta che arriva a temperatura lei modulerà... Io ti direi di abbassare ancora la mandata scendi almeno a 40/42 gradi (devi uscire dall ottica che i termosifoni che non sono bollenti non scaldano perché non è così, io con le tue temperature scaldo tranquillamente con 37/38 gradi di mandata e la notte scendo anche a 33/34).
Fai le prove magari abbassando ancora gradualmente la mandata di 1/2 gradi alla volta giusto per avere un idea di come risponde la casa (secondo me stasera avrai già troppo caldo)
Più abbassi la mandata più ridurrà i consumi, anche se aumenti un po' le ore.
Una volta che hai una idea di quanto più o meno comfort avrai con queste temperature esterne poi si può impostare la climatica, anche quella andrà un po' a tentativi.
Comunque già da ora 45 gradi sono tanti,(anche se sono già 10 meno di quelli che avevi impostato precedentemente) prova ad abbassare ancora fino ai 40/42 e falla andare e poi vedi che temperature hai stasera in casa, se è troppo caldo potrai abbassare ancora e dunque ridurre ulteriormente i consumi.
Come potrai notare l assorbimento una volta raggiunta la temperatura di mandata impostata sarà molto minore (i picchi li avrai nella ripartenze e ovviamente quando fa acs)
Aggiungo, come ti ha consigliato formula metti il sensore solo su acqua, anche io avevo provato acqua più aria ma mi trovo meglio con solo acquaUltima modifica di Uacko; 22-01-2022, 10:38.
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioCiao Formula 1 se imposto il sensore su acqua, potrò controllare solo la temperatura di mandata non avrò più il termostato ambiente, viene disabilitato se non seleziono aria +acqua.
Ciao Uacko ho settato la mandata a 45 gradi, ed oggi la farò lavorare dalle 6 di questa mattina alle 22 questa sera.
Cmq da quello che ho capito devo fare in modo che la PDC non si fermi durante il giorno perché al raffreddarsi del circuito alla ripartenza consuma un botto, ho settato mandata a 45 gradi e termostato ambiente a 19, a casa già si sta da dio.
Il fan coil è settato in automatico con temperatura a 25 gradi.
- 1 mi piace
Commenta
-
Ciao Uacko, grazie proverò come dici,
Ciao formula 1 , allora per chiarire io ho solamente il sensore di temperatura sotto il display di controllo attaccano al muro al piano terra (termostato ambiente) che naturalmente legge la temperatura dell' aria, il sensore che legge la temperatura dell'acqua presumo sia nella macchina all'esterno in terrazzo.
e cosi' come dico io, o ho capito male ?
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggioCiao Uacko, grazie proverò come dici,
Ciao formula 1 , allora per chiarire io ho solamente il sensore di temperatura sotto il display di controllo attaccano al muro al piano terra (termostato ambiente) che naturalmente legge la temperatura dell' aria, il sensore che legge la temperatura dell'acqua presumo sia nella macchina all'esterno in terrazzo.
e cosi' come dico io, o ho capito male ?
- 1 mi piace
Commenta
-
ok grazie, adesso sto lavorando a 40 di mandata e sembra andare meglio, cmq già' fatto il discorso di settare la produzione di ACS di giorno per sfruttare il fotovoltaico, cosa intendi per climatica?
nel mio caso un puffer di 1000 lt max , potrebbe aiutare?
Commenta
Commenta