  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

    mh... misà che peggiori, la scatola di plastica non dissipa anzi

    gli installatori ne fanno di cotte e di crude, il mio che è venuto ad installare un fancoil venerdì mi ha raccontato di uno che gli hanno rifilato una 12kW su 70m² con unità esterna (biventola) installata rivolta verso la porta di ingresso ad un metro di distanza
    Ma l orientamento verso la porta d ingresso serve per garantire un quantitativo di dispersioni termiche congruo per la pdc che altrimenti per 70mq sarebbe stata molto sovradimensionata... insomma meno per meno fa più, non avrà on off ma solo consumi esorbitanti e anche a gennaio quando entrerà in casa si sentira come quando ad agosto entrava al supermercato a Catania.

    Commenta


    • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

      Ma l orientamento verso la porta d ingresso serve per garantire un quantitativo di dispersioni termiche congruo per la pdc che altrimenti per 70mq sarebbe stata molto sovradimensionata... insomma meno per meno fa più, non avrà on off ma solo consumi esorbitanti e anche a gennaio quando entrerà in casa si sentira come quando ad agosto entrava al supermercato a Catania.
      Oppure tiene la porta aperta e riscalda anche con le ventole che gli sparano aria calda in casa...la vera ottimizzazione del riscaldamento

      Commenta


      • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio

        Ma l orientamento verso la porta d ingresso serve per garantire un quantitativo di dispersioni termiche congruo per la pdc che altrimenti per 70mq sarebbe stata molto sovradimensionata... insomma meno per meno fa più, non avrà on off ma solo consumi esorbitanti e anche a gennaio quando entrerà in casa si sentira come quando ad agosto entrava al supermercato a Catania.
        Sarà senz'altro contento l'osteopata quando dovrà trattare la sua cervicale
        Scusate
        Monti prenestini (RM) - 1885gg
        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
        Fotovoltaico 4.76 kWp

        Commenta


        • Forse se ne era gia' scritto ma non riesco a trovarlo



          C'è qualche contatto sulla scheda della LG che mi permette di metterla in OFF o ON (non spegnerla) in funzione di contatto aperto/chiuso ?

          Grazie


          Commenta


          • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
            Forse se ne era gia' scritto ma non riesco a trovarlo



            C'è qualche contatto sulla scheda della LG che mi permette di metterla in OFF o ON (non spegnerla) in funzione di contatto aperto/chiuso ?

            Grazie

            Io ho collegato due Shelly ai morsetti Sg1 e Sg2, una delle combinazioni (mi pare entrambi accesi) mette la pdc in off. Se cerchi indietro tra i miei post c'è qualche spiegazione in più.

            Dai un occhio a questo post https://www.energeticambiente.it/for...42#post2197642
            Ultima modifica di Polvere79; 20-10-2022, 21:24.

            Commenta


            • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio

              Io ho collegato due Shelly ai morsetti Sg1 e Sg2, una delle combinazioni (mi pare entrambi accesi) mette la pdc in off. Se cerchi indietro tra i miei post c'è qualche spiegazione in più.

              Dai un occhio a questo post https://www.energeticambiente.it/for...42#post2197642
              Grazie !
              Sembra proprio 1.0 (spegnimento forzato ). Chiedero' al mio elettricista di fiducia ma bastera' portare l'uscita del rele' dello shelly EM su Sg1 ?
              Saluti

              Commenta


              • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

                Grazie !
                Sembra proprio 1.0 (spegnimento forzato ). Chiedero' al mio elettricista di fiducia ma bastera' portare l'uscita del rele' dello shelly EM su Sg1 ?
                Saluti
                Si, devi usare lo shelly proprio come un interruttore che alimenti o meno un carico. Il contatto SG1 deve essere proprio alimentato, non è un dry contact (confermato da LG).

                Commenta


                • Qualcuno ha problemi con il modulo wi-fi della Therma V ? Fin dalla prima installazione avvenuta la scorsa primavera, il mio rimane attivo per circa 24-48 ore e poi si disattiva e il led verde si spegne. Il CAT l'ha sostituito senza risolvere il problema e ora mi dice che è dovuto al il mio modem. Peccato che lo stesso modem gestisca anche altri 3 split LG, posizionati molto piu distanti di quello della Therma V e senza mai perdere la connessione. Vi ringrazio per il feedback

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
                    Qualcuno ha problemi con il modulo wi-fi della Therma V ? Fin dalla prima installazione avvenuta la scorsa primavera, il mio rimane attivo per circa 24-48 ore e poi si disattiva e il led verde si spegne. Il CAT l'ha sostituito senza risolvere il problema e ora mi dice che è dovuto al il mio modem. Peccato che lo stesso modem gestisca anche altri 3 split LG, posizionati molto piu distanti di quello della Therma V e senza mai perdere la connessione. Vi ringrazio per il feedback
                    Sembra un problema noto risolvibile con un aggiornamento firmware
                    In questo forum olandese , contattando LG e spiegando il problema , sono intervenuti aggiornando la PCB e hanno risolto il problema

                    https://gathering-tweakers-net.trans..._x_tr_pto=wapp

                    Commenta


                    • Ciao a tutti
                      vorrei chiedervi che impostazioni avete settato in questi due parametri del menu installatore:

                      Impostazioni pompa in riscaldamento
                      Attivazione forzata

                      e se volete motivando anche la vostra scelta.
                      grazie
                      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                      Commenta


                      • Buongiorno mi presento
                        sono Fabrizio ieri ho acquistato una Therma v
                        hm091m.u44 per una porzione di casa di circa 110 mq su 2 piani
                        Dovrei avere 12 cm di cappotto in polistirolo bianco ,riscaldamento a pavimento radiante e bollitore 500 litri con già collegati 2 pannelli solare termico
                        secondo voi è sufficiente la potenza della pompa di calore ?
                        posso fare anche il raffrescamento con L impianto a pavimento ?
                        I tubi che arrivano hai collettori non sono isolati
                        la casa ha una vmc con apparecchio zender
                        ringrazio anticipatamente chi mi vorrà rispondere

                        Commenta


                        • Basta e avanza.
                          Per fare raffrescamento con il radiante a pavimento serve deumidificazione e controllo umidità.
                          Se il radiante a pavimento è quello con massetto classico (10 cm di cemento) è molto sconsigliato perchè l'inerzia è pazzesca. Risponde dopo ore.
                          Per farlo in modo efficace serve un radiante con massetto ribassato, ultra-ribassato o radiante a secco.
                          Oltre che collettori tutti isolati.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                            Basta e avanza.
                            Per fare raffrescamento con il radiante a pavimento serve deumidificazione e controllo umidità.
                            Se il radiante a pavimento è quello con massetto classico (10 cm di cemento) è molto sconsigliato perchè l'inerzia è pazzesca. Risponde dopo ore.
                            Per farlo in modo efficace serve un radiante con massetto ribassato, ultra-ribassato o radiante a secco.
                            Oltre che collettori tutti isolati.
                            Facendo un calcolo di massima per riscaldamento: GG=1642 temperatura esterna -1°C classe energetica C temperatura di mandata 35°C COP 3,7 (HM09) PT=5,05 Kw Potenza elettrica PE=1,37 Kw. che tiene anche conto di 200 Kw/anno per ACS,(4 persone)

                            Commenta


                            • A scusate la casa è in provincia di Varese
                              per il tubi del radiante non isolati ,nessuno mi sa rispondere ?
                              I dati precisi sulla casa non li ho
                              ho preso la casa all asta
                              casa mai abitata fine della costruzione 2011. Ho richiesto al comune accesso agli atti.
                              il vicino che possiede una casa gemella dice:
                              12 cm di cappotto e classe b ma Non ha i documenti
                              consumo annuo cioè a 600 mc di gas
                              la mia è da finire e entro la fine del mese istallerò la pompa.

                              Commenta


                              • Con i tubi non isolati ai collettori si perde temperatura. Molto sconsigliato l'uso per il raffrescamento.

                                Commenta


                                • Quindi dovrei fare istallare degli split idronici?

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
                                    Ciao a tutti
                                    vorrei chiedervi che impostazioni avete settato in questi due parametri del menu installatore:

                                    Impostazioni pompa in riscaldamento
                                    Attivazione forzata

                                    e se volete motivando anche la vostra scelta.
                                    grazie
                                    Impostazioni pompa in riscaldamento è il tempo di on e off del circolatore quando la PDC è in standby, mi pare di aver inserito 1 minuto on e 5 off. Inutile far circolare acqua in impianto con il default che se non erro ha tempi molto più bassi e invertiti. Tanto nel mio caso la condizione di standby non si verifica praticamente mai.
                                    Attivazione forzata mai utilizzato quindi è in default.
                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                    Commenta


                                    • Commenta


                                      • Scusate se insisto ma sono abbastanza ignorante in materia
                                        con questo impianto non raffreddo in estate giusto?
                                        quanti split a parete ad acqua potrei istallare con la pompa da 9 kw
                                        nel caso quale mi consigliate (marca modello)
                                        grazie

                                        Commenta


                                        • Meglio se apri una discussione a parte tutta tua. Le tue richieste non c'entrano nulla su ciò che sono le caratteristiche o le impostazioni delle PDC LG.
                                          Le tue sono richieste generiche su un impianto da fare/ristrutturare.

                                          Commenta




                                          • Per il raffreddamento a pavimento non riesci a deumidificare anzi piu raffreddi col pavimento piu l'umidità aumenta per cui ti conviene valutare se invece di istallare i fancoil che devi comunque fare impianto gestire lo scarico condensa e poi devi mandare a 10 gradi minimo con tutti i problemi di condensa sui tubi come ti hanno detto , puoi istallare degli split solo per la deumidificazione se hai detto che hai vmc potrebbero bastare uno o due perchè poi l'aria negli altri locali si regola in automatico, se metti gli split per deumidificare puoi raffreddare con radiale ma mandando a 18 gradi se mai l'involucro dovesse essere proprio caldo ..ma gia solo diminuendo umidità il benessere aumenta

                                            Commenta


                                            • Io ho il radiante a pavimento e lo uso anche in raffrescamento. Per dueumidificare ho messo uno split per piano, che mando fisso a 25 gradi alla velocità minima, mentre la therma in mandata va tra i 14 e i 16 gradi.
                                              ​​​​​​Quindi si, puoi usare il tuo impianto per raffrescare, ma ti serve una deumidificazione. Se sei ancora all'inizio con i lavori, puoi prevedere o una vmc con batteria che usi l'acqua della pdc anche per dueumidificare, oppure una vmc attiva (con compressore), oppure ancora prevedere degli split idronici. Io che ho fatto uno step alla volta alla fine ho messi split aria acqua, ma è meno efficiente perché hai più macchine che lavorano.

                                              Commenta


                                              • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   DBD937A5-9CDD-4CBD-B581-A5E073FDF242.jpeg 
Visite: 370 
Dimensione: 1.14 MB 
ID: 2213579 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   9617A7FF-8496-405D-A706-FAA6332CEA66.jpeg 
Visite: 356 
Dimensione: 1.16 MB 
ID: 2213576 Grazie quindi la therma e l impianto c’è la fanno?
                                                io ho già questa roba in locale tecnico
                                                puo funzionare?
                                                Le bocchtte vmc c sono già nei locali Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   DBD937A5-9CDD-4CBD-B581-A5E073FDF242.jpeg 
Visite: 381 
Dimensione: 1.14 MB 
ID: 2213574 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   DBD937A5-9CDD-4CBD-B581-A5E073FDF242.jpeg 
Visite: 370 
Dimensione: 1.14 MB 
ID: 2213578
                                                File allegati

                                                Commenta


                                                • Aiuto !! Il pannellino di controllo mi dà la temperatura acqua sanitaria "HI" e non scalda più l'acqua.....in realtà acs è a circa 39 gradi......inoltre mi scrive CH 08...entrare in modalità emergenza !! Cosa è successo ? Posso risolvere senza chiamare assistenza ? Per quel che ne capisco si deve essere rotta la sonda di temperatura ma non sò neanche dove si trova per poterla controllare......

                                                  Commenta


                                                  • Dovresti iniziare con lo scrivere esattamente che modello di Therma V hai.
                                                    La sonda di temperatura ACS si trova sempre in un pozzetto sonda inserito nel bollitore.. non si scappa.

                                                    Commenta


                                                    • Ho una Therma V aria/acqua R32 monoblocco unità esterna con 2 accumuli interni 1 acs e 1 riscaldamento a pavimento
                                                      Ultima modifica di Kena; 07-11-2022, 18:32.

                                                      Commenta


                                                      • per bollitore intendi accumulo ? ho un accumulo di 300lt e nella parte alta effettivamente esce un cavetto....

                                                        Commenta


                                                        • nll
                                                          nll ha scritto
                                                          Modifica di un commento
                                                          Nota di moderazione:

                                                          Usa la funzione "Modifica" (nel menù al fondo del messaggio), se devi fare aggiunte, o modifiche, invece di aggiungere un altro messaggio. Migliori la leggibilità del tuo messaggio ed eviti di dare l'impressione di impazienza, che è deleterio per chi potrebbe volerti aiutare rispondendo al tuo messaggio.

                                                      • Esatto.. accumulo o bollitore.. se non l'hai scritto è difficile che qualcuno sappia cosa hai in casa

                                                        Modello esatto ? Split ? Monoblocco ? Unità interna ? Accumulo o bollitore separato ? Unità interna tutta integrata ?

                                                        In ogni caso c'è sempre un cavetto che entra in un pozzetto nell'accumulo o bollitore. Quella è la sonda.

                                                        Non sono uno "specialista" di Therma V ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una sonda NTC da 10K Ohm. Per controllare se funziona devi misurarla con un tester.. se non ce l'hai non puoi verificare se funziona.

                                                        Commenta


                                                        • ok grazie mille per info

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                                                            Aiuto !! Il pannellino di controllo mi dà la temperatura acqua sanitaria "HI" e non scalda più l'acqua.....in realtà acs è a circa 39 gradi......inoltre mi scrive CH 08...entrare in modalità emergenza !! Cosa è successo ? Posso risolvere senza chiamare assistenza ? Per quel che ne capisco si deve essere rotta la sonda di temperatura ma non sò neanche dove si trova per poterla controllare......
                                                            Magari ti è utile
                                                            Saluti