PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Ma l orientamento verso la porta d ingresso serve per garantire un quantitativo di dispersioni termiche congruo per la pdc che altrimenti per 70mq sarebbe stata molto sovradimensionata... insomma meno per meno fa più, non avrà on off ma solo consumi esorbitanti e anche a gennaio quando entrerà in casa si sentira come quando ad agosto entrava al supermercato a Catania.
Commenta
-
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Ma l orientamento verso la porta d ingresso serve per garantire un quantitativo di dispersioni termiche congruo per la pdc che altrimenti per 70mq sarebbe stata molto sovradimensionata... insomma meno per meno fa più, non avrà on off ma solo consumi esorbitanti e anche a gennaio quando entrerà in casa si sentira come quando ad agosto entrava al supermercato a Catania.
Scusate
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioForse se ne era gia' scritto ma non riesco a trovarlo
C'è qualche contatto sulla scheda della LG che mi permette di metterla in OFF o ON (non spegnerla) in funzione di contatto aperto/chiuso ?
Grazie
Dai un occhio a questo post https://www.energeticambiente.it/for...42#post2197642
Ultima modifica di Polvere79; 20-10-2022, 21:24.
Commenta
-
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
Io ho collegato due Shelly ai morsetti Sg1 e Sg2, una delle combinazioni (mi pare entrambi accesi) mette la pdc in off. Se cerchi indietro tra i miei post c'è qualche spiegazione in più.
Dai un occhio a questo post https://www.energeticambiente.it/for...42#post2197642
Sembra proprio 1.0 (spegnimento forzato ). Chiedero' al mio elettricista di fiducia ma bastera' portare l'uscita del rele' dello shelly EM su Sg1 ?
Saluti
Commenta
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
Grazie !
Sembra proprio 1.0 (spegnimento forzato ). Chiedero' al mio elettricista di fiducia ma bastera' portare l'uscita del rele' dello shelly EM su Sg1 ?
Saluti
- 1 mi piace
Commenta
-
Qualcuno ha problemi con il modulo wi-fi della Therma V ? Fin dalla prima installazione avvenuta la scorsa primavera, il mio rimane attivo per circa 24-48 ore e poi si disattiva e il led verde si spegne. Il CAT l'ha sostituito senza risolvere il problema e ora mi dice che è dovuto al il mio modem. Peccato che lo stesso modem gestisca anche altri 3 split LG, posizionati molto piu distanti di quello della Therma V e senza mai perdere la connessione. Vi ringrazio per il feedback
Commenta
-
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggioQualcuno ha problemi con il modulo wi-fi della Therma V ? Fin dalla prima installazione avvenuta la scorsa primavera, il mio rimane attivo per circa 24-48 ore e poi si disattiva e il led verde si spegne. Il CAT l'ha sostituito senza risolvere il problema e ora mi dice che è dovuto al il mio modem. Peccato che lo stesso modem gestisca anche altri 3 split LG, posizionati molto piu distanti di quello della Therma V e senza mai perdere la connessione. Vi ringrazio per il feedback
In questo forum olandese , contattando LG e spiegando il problema , sono intervenuti aggiornando la PCB e hanno risolto il problema
https://gathering-tweakers-net.trans..._x_tr_pto=wapp
- 1 mi piace
Commenta
-
Ciao a tutti
vorrei chiedervi che impostazioni avete settato in questi due parametri del menu installatore:
Impostazioni pompa in riscaldamento
Attivazione forzata
e se volete motivando anche la vostra scelta.
grazieLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
Buongiorno mi presento
sono Fabrizio ieri ho acquistato una Therma v
hm091m.u44 per una porzione di casa di circa 110 mq su 2 piani
Dovrei avere 12 cm di cappotto in polistirolo bianco ,riscaldamento a pavimento radiante e bollitore 500 litri con già collegati 2 pannelli solare termico
secondo voi è sufficiente la potenza della pompa di calore ?
posso fare anche il raffrescamento con L impianto a pavimento ?
I tubi che arrivano hai collettori non sono isolati
la casa ha una vmc con apparecchio zender
ringrazio anticipatamente chi mi vorrà rispondere
Commenta
-
Basta e avanza.
Per fare raffrescamento con il radiante a pavimento serve deumidificazione e controllo umidità.
Se il radiante a pavimento è quello con massetto classico (10 cm di cemento) è molto sconsigliato perchè l'inerzia è pazzesca. Risponde dopo ore.
Per farlo in modo efficace serve un radiante con massetto ribassato, ultra-ribassato o radiante a secco.
Oltre che collettori tutti isolati.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioBasta e avanza.
Per fare raffrescamento con il radiante a pavimento serve deumidificazione e controllo umidità.
Se il radiante a pavimento è quello con massetto classico (10 cm di cemento) è molto sconsigliato perchè l'inerzia è pazzesca. Risponde dopo ore.
Per farlo in modo efficace serve un radiante con massetto ribassato, ultra-ribassato o radiante a secco.
Oltre che collettori tutti isolati.
Commenta
-
A scusate la casa è in provincia di Varese
per il tubi del radiante non isolati ,nessuno mi sa rispondere ?
I dati precisi sulla casa non li ho
ho preso la casa all asta
casa mai abitata fine della costruzione 2011. Ho richiesto al comune accesso agli atti.
il vicino che possiede una casa gemella dice:
12 cm di cappotto e classe b ma Non ha i documenti
consumo annuo cioè a 600 mc di gas
la mia è da finire e entro la fine del mese istallerò la pompa.
Commenta
-
Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggioCiao a tutti
vorrei chiedervi che impostazioni avete settato in questi due parametri del menu installatore:
Impostazioni pompa in riscaldamento
Attivazione forzata
e se volete motivando anche la vostra scelta.
grazie
Attivazione forzata mai utilizzato quindi è in default.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Meglio se apri una discussione a parte tutta tua. Le tue richieste non c'entrano nulla su ciò che sono le caratteristiche o le impostazioni delle PDC LG.
Le tue sono richieste generiche su un impianto da fare/ristrutturare.
- 1 mi piace
Commenta
-
Per il raffreddamento a pavimento non riesci a deumidificare anzi piu raffreddi col pavimento piu l'umidità aumenta per cui ti conviene valutare se invece di istallare i fancoil che devi comunque fare impianto gestire lo scarico condensa e poi devi mandare a 10 gradi minimo con tutti i problemi di condensa sui tubi come ti hanno detto , puoi istallare degli split solo per la deumidificazione se hai detto che hai vmc potrebbero bastare uno o due perchè poi l'aria negli altri locali si regola in automatico, se metti gli split per deumidificare puoi raffreddare con radiale ma mandando a 18 gradi se mai l'involucro dovesse essere proprio caldo ..ma gia solo diminuendo umidità il benessere aumenta
Commenta
-
Io ho il radiante a pavimento e lo uso anche in raffrescamento. Per dueumidificare ho messo uno split per piano, che mando fisso a 25 gradi alla velocità minima, mentre la therma in mandata va tra i 14 e i 16 gradi.
Quindi si, puoi usare il tuo impianto per raffrescare, ma ti serve una deumidificazione. Se sei ancora all'inizio con i lavori, puoi prevedere o una vmc con batteria che usi l'acqua della pdc anche per dueumidificare, oppure una vmc attiva (con compressore), oppure ancora prevedere degli split idronici. Io che ho fatto uno step alla volta alla fine ho messi split aria acqua, ma è meno efficiente perché hai più macchine che lavorano.
Commenta
-
Aiuto !! Il pannellino di controllo mi dà la temperatura acqua sanitaria "HI" e non scalda più l'acqua.....in realtà acs è a circa 39 gradi......inoltre mi scrive CH 08...entrare in modalità emergenza !! Cosa è successo ? Posso risolvere senza chiamare assistenza ? Per quel che ne capisco si deve essere rotta la sonda di temperatura ma non sò neanche dove si trova per poterla controllare......
Commenta
-
per bollitore intendi accumulo ? ho un accumulo di 300lt e nella parte alta effettivamente esce un cavetto....
Commenta
-
Nota di moderazione:
Usa la funzione "Modifica" (nel menù al fondo del messaggio), se devi fare aggiunte, o modifiche, invece di aggiungere un altro messaggio. Migliori la leggibilità del tuo messaggio ed eviti di dare l'impressione di impazienza, che è deleterio per chi potrebbe volerti aiutare rispondendo al tuo messaggio.
-
-
Esatto.. accumulo o bollitore.. se non l'hai scritto è difficile che qualcuno sappia cosa hai in casa
Modello esatto ? Split ? Monoblocco ? Unità interna ? Accumulo o bollitore separato ? Unità interna tutta integrata ?
In ogni caso c'è sempre un cavetto che entra in un pozzetto nell'accumulo o bollitore. Quella è la sonda.
Non sono uno "specialista" di Therma V ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una sonda NTC da 10K Ohm. Per controllare se funziona devi misurarla con un tester.. se non ce l'hai non puoi verificare se funziona.
Commenta
-
Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggioAiuto !! Il pannellino di controllo mi dà la temperatura acqua sanitaria "HI" e non scalda più l'acqua.....in realtà acs è a circa 39 gradi......inoltre mi scrive CH 08...entrare in modalità emergenza !! Cosa è successo ? Posso risolvere senza chiamare assistenza ? Per quel che ne capisco si deve essere rotta la sonda di temperatura ma non sò neanche dove si trova per poterla controllare......
Saluti
File allegati
Commenta