PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • In questi giorni in piemonte,grazie alle temperature di 5/6 gradi, la mia 16 modula anche sotto i 700 w
    File allegati

    Commenta


    • zksimo83
      Esiste uno switch all'interno della pdc che limita l'assorbimento (peak control), quello piu' la modalita' silenziosa abilitata aiutano molto.

      Commenta


      • Grazie, la modalità silenziosa l'ho attivata tramite pannello di controllo/display, il peak control quindi devo smontare la calandra e attivare manualmente lo switch?
        purtroppo il mio installatore è a più di duecento km e farlo intervenire per qualcosa di non rotto mi costa non poco (e giustamente perché butta una giornata solo per venire qui). Pensavo ci fosse un metodo software per limitare la potenza.
        Domanda: come imposto una climatica automatica? Abito a Jesolo, temperatura che potenzialmente arriva a -2/-3*C ambiente e umidità sempre elevata. Non ho mai riscontrato problemi per riscaldare 210 mq di casa su tre piani (cappotto e infissi doppia camera), schiera su tre lati (N/E/S).
        Domanda aggiuntiva, vanno bene tutti i termostati wifi per sostituire i termostati a rotella on/off? Mi Sarebbe comodo poterli attivare da remoto (in particolare quello che comanda la valvola della zona taverna) per riscaldare quando ho cose dell'ultimo minuto.
        Vorrei spendere meno di 80€ per un termostato wifi secondario se possibile.
        Saluti e grazie

        Commenta


        • il telecomando della PDC indica come nella foto. ho impostato una temperatura fiffa di 38 °C. e ho anche la pompa di rilancio. la PDC si è spenta ma la temperatura ambiente indica 19;7 °C, il la voglio portare a 20°C così come sta impostato il termostato ambiente. cosa dovrei fare? il termostato ambiente è sempre in moto.
          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   telecomando 27.12.png 
Visite: 420 
Dimensione: 569.6 KB 
ID: 2222571

          Commenta


          • Il circolatore della zona è comunque in moto.

            Commenta


            • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
              zksimo83
              Esiste uno switch all'interno della pdc che limita l'assorbimento (peak control), quello piu' la modalita' silenziosa abilitata aiutano molto.
              Ho aperto la calandra, ci sono sul pannello più esterno (ho la monoblocco) due dip switch da 4 ed uno da 8. Sul pannello più interno invece due da 8.(di cui uno marcato DIP SW 01A). Del Dp SW 01 D nessuna traccia. Provato ad accendere la pompa ma più di 2,8 kW non assorbiva quindi prova empirica insoddisfacente.
              rimangono pendenti:
              come imposto una climatica automatica? Se metto in AI (suppongo stia per automatico caldo freddo, poi posso impostare una deviazione da 0 a +/- numeri interi (+1+2+3+4+5/-1-2-3-4-5)
              Abito a Jesolo, temperatura che potenzialmente arriva a -2/-3*C ambiente e umidità sempre elevata. Non ho mai riscontrato problemi per riscaldare 210 mq di casa su tre piani (cappotto e infissi doppia camera), schiera su tre lati (N/E/S).
              Domanda aggiuntiva, vanno bene tutti i termostati wifi per sostituire i termostati a rotella on/off? Mi Sarebbe comodo poterli attivare da remoto (in particolare quello che comanda la valvola della zona taverna) per riscaldare quando ho cose dell'ultimo minuto.
              Vorrei spendere meno di 80€ per un termostato wifi secondario se possibile.
              Saluti e grazie

              Commenta


              • @zksimo83

                Io ho una 16 monoblocco terza versione e ho 1 dip switch da 6
                Giusto mettere in AI ma prima dal menu' installatore devi settare la curva climatica inserendo a che t esterna deve corrispondere una determinata t acqua di mandata (questo su 2 punti max e 2 punti min), se guardi sul manuale è spiegato. Poi con il +- che dici tu puoi traslare in giu' o in su la curva che hai creato
                Per il termostato , se non è a 220, puoi usare un netatmo
                File allegati

                Commenta


                • Auguri di Buon Anno.

                  Commenta


                  • Buon pomeriggio e buon fine anno a tutti.
                    Questo è il mio primo messaggio anche se è un po' che seguo questo argomento.
                    Ho una Therma V monoblocco da 16 kW, terza serie, per una abitazione su due piani di 200 mq complessivi in zona climatica E (circa 2800 gradi giorno) con impianto a termosifoni in ghisa. Attualmente la PDC sta lavorando con limitazione della potenza di picco, con il sensore impostato su solo-acqua (ora a 40-42°C), controllo della temperatura ambiente demandato alle valvole termostatiche dei termosifoni e isteresi su type 2. Per il momento non ho ancora impostato la climatica ma conto di farli a breve.
                    Ho alcuni dubbi e domande da farvi, comincio con un paio:
                    1) La app di gestione LG ThinQ permette di programmare settimanalmente accensione e spegnimento della PDC, e teoricamente anche la temperatura di mandata. Ma mentre la programmazione di accensione e spegnimento funzionano correttamente, quella della temperatura di mandata non ha alcun effetto. È capitato lo stesso anche a qualcuno di voi? Come avete risolto?
                    2) Poiché la PDC misura la temperatura di mandata e di ritorno, e dovrebbe anche misurare la portata del circolatore (anche se sulla mia non riesco a trovare il modo di leggerla) non c'è modo di conteggiare l'energia termica erogata?
                    Grazie in anticipo

                    Commenta


                    • Su pannello ci sono queste videate ma non fa ACS. bisogna impostare qualcosa?
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1 foto.png 
Visite: 338 
Dimensione: 578.7 KB 
ID: 2223416
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1 foto.png 
Visite: 337 
Dimensione: 578.7 KB 
ID: 2223418
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2 foto.png 
Visite: 333 
Dimensione: 564.7 KB 
ID: 2223419
                      File allegati

                      Commenta


                      • Giorgio 25. La app di gestione LG ThinQ è in grado di programmare la PDC monoblocco?

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                          Giorgio 25. La app di gestione LG ThinQ è in grado di programmare la PDC monoblocco?
                          Si, ma serve il modulo wifi sulla pompa. Sono piuttosto deluso delle funzionalità disponibili: permette di impostare la programmazione settimanale (accensioni e spegnimenti di riscaldamento e ACS, ma la programmazione della temperatura dell'acqua di mandata, pur se prevista, non riesco a farla funzionare), e di visualizzare la temperatura ambiente, quella di mandata e la ACS. Non fa vedere invece altri parametri, come temperatura di ritorno e portata del circolatore. Inoltre fa vedere solo i parametri istantanei e non fa alcun tipo di grafico.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                            Su pannello ci sono queste videate ma non fa ACS. bisogna impostare qualcosa?
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1 foto.png 
Visite: 338 
Dimensione: 578.7 KB 
ID: 2223416
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   1 foto.png 
Visite: 337 
Dimensione: 578.7 KB 
ID: 2223418
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2 foto.png 
Visite: 333 
Dimensione: 564.7 KB 
ID: 2223419
                            ciao, circa un anno fa mi era successo la stessa cosa.
                            contattato il tecnico LG per telefono non riusciva a capirne il motivo.
                            ti consiglio di spegnere tutto e togliere alimentazione per un tempo sufficiente.
                            non bastasse , mi sembra che avessi resettato tutto.
                            mi sembra di ricordare che poi il problema era che la PDC non dava il consenso alla valvola a 3 vie,
                            per ovviare temporaneamente avevo staccato il motorino e la giravo a mano.
                            LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                            Commenta


                            • Grazie.Farò così. comunque oggi viene il tecnico.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Giorgio25 Visualizza il messaggio

                                Si, ma serve il modulo wifi sulla pompa. Sono piuttosto deluso delle funzionalità disponibili: permette di impostare la programmazione settimanale (accensioni e spegnimenti di riscaldamento e ACS, ma la programmazione della temperatura dell'acqua di mandata, pur se prevista, non riesco a farla funzionare), e di visualizzare la temperatura ambiente, quella di mandata e la ACS. Non fa vedere invece altri parametri, come temperatura di ritorno e portata del circolatore. Inoltre fa vedere solo i parametri istantanei e non fa alcun tipo di grafico.
                                Confermo , da app la temperatura non viene settata (la vedi cambiare x un attimo sul pannellino e poi risetta quella precedente) . Sto' martellando l'assistenza LG ma non mi danno risposte,io insisto. Saluti

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

                                  Confermo , da app la temperatura non viene settata (la vedi cambiare x un attimo sul pannellino e poi risetta quella precedente) . Sto' martellando l'assistenza LG ma non mi danno risposte,io insisto. Saluti
                                  Oggi ho mandato una email al servizio clienti LG. Vediamo se rispondono.
                                  Nel frattempo ho trovato un 'workaround': ho visto che quando si cambia modalità, da Caldo ad AI o viceversa, con la nuova modalità prende l'impostazione di temperatura corretta; così, se ad esempio voglio passare da Caldo 40° a Caldo 42°, prima passo in modalità AI, e dopo un minuto programmo di nuovo il passaggio a Caldo con temperatura di mandata a 42°.

                                  Commenta


                                  • Ho una caldaia Vaillant a condensazione con boiler interno, installata nel 2017, che manterrò insieme alla pompa di calore Terma V da 12 Kw. C'è bisogno di disattivare la produzione di acqua calda sanitaria. Normalmente non è possibile farlo dai tasti esterni. Lo si può fare dai tasti esterni utilizzano un menu nascosto. Sapete come fare?

                                    Grazie

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                                      Ho una caldaia Vaillant a condensazione con boiler interno, installata nel 2017, che manterrò insieme alla pompa di calore Terma V da 12 Kw. C'è bisogno di disattivare la produzione di acqua calda sanitaria. Normalmente non è possibile farlo dai tasti esterni. Lo si può fare dai tasti esterni utilizzano un menu nascosto. Sapete come fare?

                                      Grazie
                                      Su app LG se hai il modulo wifi collegato c'è il tasto spegnimento ACS ,altrimenti vado a memoria entri nel menu sulla destra dove ce icona calendario inserisci la programmazione ACS che ne so dalle 01 alle 24 metti off poi quella programmazione la attivi per tutta la settimana

                                      Commenta


                                      • Scusa.mi sarò spiegato male. cerco il modo come disattivare la produzione dell'ACS della Vaillant.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                                          Grazie.Farò così. comunque oggi viene il tecnico.
                                          Cosa ha fatto il tecnico?... anche io da qualche giorno ho il tuo problema,non so se ho toccato qualcosa nelle impostazioni
                                          PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa

                                          Commenta


                                          • Ferma V 12 KW. Il peak control che valore e AA quanto puó essere abbassato. Grazie.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                                              Scusa.mi sarò spiegato male. cerco il modo come disattivare la produzione dell'ACS della Vaillant.
                                              Difficile dare indicazioni sulle supposizioni ad ogni modo a logica le caldaie producono acs quando sentono il flusso acqua calda che viene attivato, se chiudi il rubinetto acqua calda sulla caldaia in teoria non dovrebbe piu alimentare il passaggio e innescare la produzione di acs sulla caldaia , che sappia io sulle caldaie se hanno la produzione acs non le puoi disattivare a meno di non innescare la produzione acs quindi o chiudendo l'acqua calda , o manomettere la caldaia tipo scollegare il sensore pressostato che dice alla caldaia che sta passando acqua e va riscaldata , non conoscendo la caldaia puoi sentire assistenza cosa ti dice , prima di fare cose insensate, ma con la pdc non è che centri molto

                                              Commenta


                                              • Terma v 12KW. Mandata fissa non climatica.Termosifoni. E' possibile impostare nella giornata 2 differenti temperature di mandata acqua riscaldamento? La notte abbasso la temperatura dell'ambiente. Ma vorrei che la PDC mantenga l'acqua del puffer ad una temperatura più di quella del giorno. Grazie.

                                                Commenta


                                                • Vaillant.C'è un modo di disattivare la produzione di ACS via software cioè utilizzando i pulsantini esterni. lo si può fare sulle ultime caldaie. ma non su quella mia del 2017. si può farlo soltanto conoscendo un menu nascosto. E' quello che mi serve.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                                                    Terma v 12KW. Mandata fissa non climatica.Termosifoni. E' possibile impostare nella giornata 2 differenti temperature di mandata acqua riscaldamento? La notte abbasso la temperatura dell'ambiente. Ma vorrei che la PDC mantenga l'acqua del puffer ad una temperatura più di quella del giorno. Grazie.
                                                    Come detto la temperatura le regoli con la programmazione menu icona calendario ,o meglio se non hai lo switch settato a on che indica la presenza termostato, quindi per non presenza termostato terze parti ti compare nelle varie voci di programmazione la voce stanza oltre acs e riscaldamento , nella voce stanza puoi impostare le varie temperature mandata per orari , se non compare la voce stanza è perchè e settata la presenza termostato per cui non si puo fare

                                                    Commenta


                                                    • OK. Grazie.

                                                      Commenta


                                                      • Salve a tutti, sono in procinto di ristrutturare una villetta da 95 mq in zona C, 1274 gg. Nuovi infissi ed isolamento solaio, niente cappotto. Vetrate ampie. Impianto a fancoil Innova con sonda temperatura in ogni stanza.

                                                        L'idraulico mi aveva preventivato un 8 kW Clivet + pompa dedicata all'ACS. Dopo aver cortesemente declinato una cinese rimarchiata e una seconda pdc inutile, abbiamo optato per un LG. Secondo lui sono buone macchine e si trova bene con il CAT di zona.

                                                        A questo punto non so che dimensionamento consigli, io dal lato mio andrei con la 5.5 ma ho paura che lui proponga una 7 o una 9. Siccome so che montano tutte lo stesso compressore limitato elettronicamente mi chiedevo quali sono le potenze minime erogabili dai tre modelli.

                                                        L'unica cosa che posso pensare è che abbia dimensionato tenendo conto che in estate fa abbastanza caldo. Cosa ne pensate?

                                                        La relazione termotecnica non è ancora stata fatta ma onestamente voglio partire mettendo le mani avanti.

                                                        Commenta


                                                        • Mauro334. Supponendo che la minima temperatura sia di 2 °C.
                                                          Abitazione Classe A Potenza termica Pt=2,15 Kw
                                                          B Pt=3,30 Kw
                                                          C Pt=4,84 Kw
                                                          D Pt=6,18 Kw
                                                          La potenza tiene conto di 4 persone per ACS,


                                                          File allegati

                                                          Commenta


                                                          • Per 20 ore di funzionamento

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Mauro334 Visualizza il messaggio
                                                              Salve a tutti, sono in procinto di ristrutturare una villetta da 95 mq in zona C, 1274 gg. Nuovi infissi ed isolamento solaio, niente cappotto. Vetrate ampie. Impianto a fancoil Innova con sonda temperatura in ogni stanza.

                                                              L'idraulico mi aveva preventivato un 8 kW Clivet + pompa dedicata all'ACS. Dopo aver cortesemente declinato una cinese rimarchiata e una seconda pdc inutile, abbiamo optato per un LG. Secondo lui sono buone macchine e si trova bene con il CAT di zona.

                                                              A questo punto non so che dimensionamento consigli, io dal lato mio andrei con la 5.5 ma ho paura che lui proponga una 7 o una 9. Siccome so che montano tutte lo stesso compressore limitato elettronicamente mi chiedevo quali sono le potenze minime erogabili dai tre modelli.

                                                              L'unica cosa che posso pensare è che abbia dimensionato tenendo conto che in estate fa abbastanza caldo. Cosa ne pensate?

                                                              La relazione termotecnica non è ancora stata fatta ma onestamente voglio partire mettendo le mani avanti.
                                                              Devi valutare se ha risolto la modulazione in raffrescamento visto che dovrai pensare piu' a quello che Al riscaldamento in zona C, era il suo Punto debole, se nulla e' cambiato valuterei altro

                                                              Commenta