  • Beh c’è l’ho davanti la camera da letto, vedi un po’. Anche se è silenziosa si sente sempre, ogni cosa in meno è un plus
    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

    Commenta


    • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
      Beh c’è l’ho davanti la camera da letto, vedi un po’. Anche se è silenziosa si sente sempre, ogni cosa in meno è un plus
      quindi messa all'esterno, con doppi vetri la senti?
      Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

      Commenta


      • triplo vetro non acustico ma stratificato. si sente il fruscio ma solo di notte. acs in realtà fa un rumore molto inferiore ad altre che ho sentito. ma superiore alla ecodan monoblocco con chassis VAA che probabilmente è il top. forse Vaillant è al pari
        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

        Commenta


        • Io la mia vaillant, che è molto, ma molto più rumorosa rispetto alla nimbus, e soprattutto vibra, cosa che nimbus non fa (ho fatto un video con una bottiglia di sopra, dove si vedeva che il liquido non si muoveva proprio), la ho proprio sotto la mia finestra dove dormo (in linea d'aria sono 3 metri di distanza), e nonostante finestre singolo vetro, tutto tranne che isolate acusticamente, la avverto pochissimo solo se è alla massima potenza di notte quando c'è il silenzio tutto attorno.
          Ma mi da tutto tranne che fastidio.
          Anzi, posso dirvi che la caldaia che avevo prima, installata in un bagno a 3 stanze di distanza, mi dava molto più fastidio, creava dei rumori sia come circolazione che come accensione fiamma, proprio fastidiosi.

          Commenta


          • Ma a parte R32 pare che imbustati vinca a man bassa da quanto scrivete
            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

            Commenta


            • imbustati sarebbe la cugina della nimbus che si è spostata con il t9 del telefonino?

              Commenta


              • Maledetto correttore!!!....si era Nimbus.
                Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                Commenta


                • pensa a me che senza correttore ho scritto sposTata invece di sposata...forse solo per la naturale avversione a sposarmi

                  Comunque non ho resistito anche a mezzanotte a fare qualche cretinata per voi.
                  Mi sono scaricato il primo fonometro sul cel come app, ma non con l'intento di fare misurazioni affidabili, ma solo confronti leggibili dall'utente medio che probabilmente non sa neanche cosa sia un decibel (ma io in realtà lo so? ).
                  Sono sceso giù, mentre la vaillant faceva acs, quindi il massimo del rumore. Ho poggiato il cel sopra, proprio a toccare, e misurata 58/59 db.
                  Poi sono salito su una 500 1.4 benzina, e da fermo dentro l'abitacolo con i vetri chiusi, ho misurato 64 db. Però l'auto era fredda, quindi faceva un pò più rumore del normale.
                  A 5 metri di distanza dalla pdc la misurazione dava intorno ai 40db.

                  Cosa ve ne sembra?

                  Commenta


                  • Però 58-59, se realistico, non è male al massimo, la pressione sonora a 5 metri è anche buona minsembra
                    comunque se vibra così dovrà avere quacosa che non va

                    non è solo r32, ma la resa globale, poi bisognerà vedere come si comporta d’inverNo e su altri impianti. Per il momento è soddisfacente soprattutto per lampotenza che esprime e la silenziosità. Le altre non sono meglio. Per me, se potessi accedere ai menù macchina sarebbe il top, ma il fatto che sia semplice da usare è un plus per il 90% della
                    gente, non un minus
                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                    Commenta


                    • i decibel si misurano a un metro di distanza, ad ogni raddoppio della distanza si perdono 6db (in campo aperto), ma è necessario uno strumento calibrato, uno smartphne con microfono interno non lo è e quindi non ha significato.
                      anche perchè non sai se la curva è pesata o no
                      Winter is coming ...
                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                      Commenta


                      • ma infatti dicevo che era giusto per regolarmi, non per dare un dato oggettivo, ma per capire che differenza c'era con altri rumori.
                        Chiunque di voi conosce il rumore in abitacolo di un motore benzina da fermo, no?
                        ora sapete che la mia vaillant al massimo fa meno casino...quindi se volete venire a salutarmi, sapete che non vi farà male la testa

                        Commenta


                        • Si ma per prova diretta in camera anecoica l’iphone stara di circa 1db, che può essere tanto se vogliamo misurare i fruscii, non certo i compressori. Comunque può dare un indicazione se paragonato ad altro. Ed alla fine ciò che serve a noi è il dato reale, misurato con strumenti riproducibili. Sul campo. Il resto è ciccia.
                          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                          Commenta


                          • Fai la stessa prova che ho fatto io, o una simile, così capiamo il rumore che può fare sta lg ;-)

                            Commenta


                            • Scusa Mo679 ma poi hai capito se il circolatore modula?

                              Commenta


                              • Non modula, nel senso che la portata mi sembra rimanere fissa, la prevalenza si adatta al circuito, almeno questo è quello che mi è stato riferito, non ho provato a vedere se chiudendo alcuni circuiti si modifica anche la portata
                                Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                Commenta


                                • Dalle tabelle delle prestazioni sembra che la velocità del circolatore sia dipendente dalla temperatura di mandata, a basse temperature la portata è elevata (e quindi gira molto veloce), a temperature alte le portate sono più basse (il circolatore gira più lento). Dal pannello che c'è in dotazione si riesce a capire a che % della velocità massima va?

                                  Commenta


                                  • Grazie della risposta, ma anche le pdc di altre marche si comportano allo stesso modo?

                                    Commenta


                                    • No, assolutamente, le altre variano i litri al minuto in base a 10 motivi, ed è una cosa stranissima che la sua non lo faccia. Vedremo se è vero, o se era un problema di parametri.

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                        Dalle tabelle delle prestazioni sembra che la velocità del circolatore sia dipendente dalla temperatura di mandata, a basse temperature la portata è elevata (e quindi gira molto veloce), a temperature alte le portate sono più basse (il circolatore gira più lento). Dal pannello che c'è in dotazione si riesce a capire a che % della velocità massima va?
                                        io alle mandate alte (se non parliamo di acs) preferirei andare di circolatore al massimo per ottimizzare la resa
                                        data una T media impianto X con circolatore al minimo preferirei abbassare la T mandata acqua di qualche grado e mandare il circolatore al massimo sempre mantenendo la stessa T media impianto X
                                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                        Commenta


                                        • Nella tabella performance data (che si trova nel §6 del Product data) con riferimento alla 16kw c'è scritto che con temperature di mandata da 30 a 45 la velocità è di 46 litri minuto, con temperature da 50 a 55 è 28,8 lt/m mentre per temperature da 60 a 65 è di 23 lt/m. Le altre taglie della biventola hanno valori inferiori del 12% per la 14kw, ed inferiori del 25% per la 12kw.
                                          Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                          Dalle tabelle delle prestazioni sembra che la velocità del circolatore sia dipendente dalla temperatura di mandata, a basse temperature la portata è elevata (e quindi gira molto veloce), a temperature alte le portate sono più basse (il circolatore gira più lento).

                                          Commenta


                                          • Vabbè, ma quelle dovrebbero essere le condizioni in cui fanno i test, non condizioni assolute e obbligatorie.
                                            E ci sta, perchè le performance cambiano se produci 16 kw mandando a 60 gradi, con X litri di mandata e Y di deltaT, e con Z litri di mandata e A di deltaT.

                                            Commenta


                                            • Non posso pensare che siano fisse, ma comunque dovrebbero essere quelle attorno alle quali variano a seconda di alcuni parametri immagino. Altrimenti ....sto portando il ragionamento all'estremo...il contalitri che potremmo aggiungere sarebbe superfluo (almeno nel calcolo del Cop puntuale visto che la portata sarebbe una costante all'interno di intervalli di temperatura), o meglio servirebbe solo per verificare la portata effettiva e verificare che sia pari a quella dichiarata.

                                              Commenta


                                              • piano piano esce fuori che per risparmiarsi il soldi del contalitri hanno ideato questa strategia

                                                Commenta


                                                • ma quali sarebbero le pdc che modulano il circolatore?

                                                  Commenta


                                                  • La mia Panasonic Aquarea ha il circolatore modulante
                                                    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                                    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                                    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                                    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                                    Commenta


                                                    • ariston e vaillant modulano entrambe, e su ariston puoi settare a piacimento anche la capacità di modulazione, dal 20% al 100%, gestendo il range come meglio ti pare

                                                      Commenta


                                                      • ma si può impostare un Dt preciso?

                                                        Commenta


                                                        • si, da 5 a 20 gradi (su ariston dico)...qua non so, ma mi sa di no

                                                          Commenta


                                                          • Posso aggiungere che la nimbus 70M in acs oltre 55° di mandata continua ad avere 38/39 l/min di circolatore, quei valori di LG per me sono solo per i test.
                                                            Io il circolatore modulante non lo uso (è impostato fisso al 100%) ma magari sbaglio, questo però mi consente di avere uniformità di temperatura sui ventilconvettori anche a basse mandate (30°)
                                                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                            Commenta


                                                            • sarebbe interessante approfondire questa cosa del circolatore.
                                                              personalmente credo sia una gran bella cosa poter impostare es. dT=5°C e mantenerlo (nei limiti di portata del circolatore e di portata minima richiesta dalla pdc) per tutta la stagione, almeno in un impianto a collettori con termosifoni. questo permette di scaldare al massimo quando è freddo grazie al delta ridotto ma anche avere una gestione migliore a basse temperature di mandata nelle mezze stagioni, quando 5°C di delta e poca richiesta permettono al circolatore di girare più piano, rispetto a quello che vedo su vari monitoraggi con delta di 1-2°C.
                                                              quindi
                                                              ariston: modulante, regolabile sul Dt.
                                                              lg: no?
                                                              daikin: fin qualche tempo fa no (es. l'ibrida di sergio&teresa mi pare di aver capito non lo permetta), ora?
                                                              mitsu:?
                                                              pana:?

                                                              Commenta