  • C'è lo speculare a quello che ho fatto per il fotovoltaico, sempre con lo stesso assetto quindi sostanzialmente puoi aggiungere la parte fotovoltaico, certo se hai già pvoutput e non ti interessa il controllo "instantaneo" (io lo chiamo compulsivo ) ogni 4 secondi allora stai bene così (io ho huawei che ha la sua app ed il sito, dati a 5 min e via...)

    Monitoraggio con InfluxDB e Grafana
    Monti prenestini (RM) - 1885gg
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
    Fotovoltaico 4.76 kWp

    Commenta


    • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
      La mia LG da 16kw con l'impianto a radiatori grazie a cappotto, quasi completo, l'ho fatta lavorare dai 28/29 ai 40 gradi. Sulle temperature più basse almeno fino ai 30 gradi ho avuto frequenti on/off.
      mandata a 28º sui radiatori? In che zona sei? Che SCOP hai?
      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME

      Commenta


      • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
        Ho visto che hai fatto un bel lavoro e soprattutto hai avuto la gentilezza di condividerlo con gli altri utenti del forum. Ancora mi prendo un po' di tempo per decidere, vorrei avere un qualcosa che possa raccogliere dati anche per il fotovoltaico (cosa non indispensabile visto che ho Solaredge e mi sono registrato su pvoutput.
        con solaredge puoi inviare i dati live su pvoutput se non ricordo male !
        @raffaele invece volevo gentilmente chiede se la sua lg splitata ha gia inserito di serie la valvola motorizzata per l acs oppure l hai aggiunta te grazie
        FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
        caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

        Commenta


        • @Cristian Grazie, l'ho già fatto. Ho problemi con dati della potenza che non sono corretti, ma il dato della produzione (Energy) è perfettamente allineato con i dati del Solaredge.
          Zona climatica D, 1772 gradi giorno. Sarei curioso anche io di conoscere lo SCOP che ho raggiunto. Teoricamente buono per avere radiatori, non ho flussimetro ne sonde...avrei l'idea di implementare qualcosa. Dal 7 dicebre ad oggi ho consumato circa 3.300kwh (l'ACS ho comiciato a farlo un po' dopo). Avendo fatto anche coibentazione i consumi storici non possono essere usati per paragoni. Quello che ho notato è l'abbassamento di circa 10 gradi della mandata necessaria per riscaldare casa (grazie a coibentazione ovviamente).
          Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
          mandata a 28º sui radiatori? In che zona sei? Che SCOP hai?
          Ultima modifica di Regio; 06-05-2020, 21:06.

          Commenta


          • Be con tutta la casa ben coibentata la pdc che hai e un po sovradimensionata magari con la taglia giusta avresti speso pure meno .....poi va be ogni inverno non e uguale quest anno non ha fatto tutto sto gran freddo nemmeno su dove lavoro io a bolzano
            FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
            caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

            Commenta


            • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
              @raffaele invece volevo gentilmente chiede se la sua lg splitata ha gia inserito di serie la valvola motorizzata per l acs oppure l hai aggiunta te grazie
              l'ho comprata io, domattina ti dico il marchio (che è quello rimarchiato LG)
              Monti prenestini (RM) - 1885gg
              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
              Fotovoltaico 4.76 kWp

              Commenta


              • A ok raffaele pensavo che fosse data di serie tutto qua
                FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                Commenta


                • scusate, avevo sbagliato 3ad... riporto di qui che mi sembra più opportuno

                  @raffaelem
                  ciao, essendo interessato alla tua combinazione,TermaV + ECO COMBI1 500l se posso far qualche domanda
                  1) hai qualche obbligo di manutenzione/controlli/verifiche annuali ?
                  2) a che temperature attacchi/stacchi per l'ACS è quanto ci mette?
                  3) a PIT carico e senza ricariche, quanti minuti di doccia riesci a fare in totale ? probabilmente se non siete in tanti non arrivi a esaurire l'acs...
                  nel senso se si fanno 4 o 5 docce consecutive (ipotizziamo 10 min l'una a 10 L/min) si riesce ?
                  Winter is coming ...
                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                  Commenta


                  • nel senso se si fanno 4 o 5 docce consecutive (ipotizziamo 10 min l'una a 10 L/min) si riesce ?
                    Aspettando la risposta di raffaelem che sarà interessante visto che è per esperienza diretta.

                    Senza ricaricare ?
                    Stai ipotizzando un consumo di acqua calda di 100 litri a doccia.. per fare 4-5 docce diventano 400-500 litri di acqua calda.
                    Dipende da che temperatura tieni l'accumulo e a che temperatura vuoi l'acqua calda per la doccia.
                    Con accumulo a 45°C e acqua calda a 40°C, con soli 500 litri è impossibile. Devi alzare la temperatura dell'accumulo (forse se lo porti tutto a 55°C.. bisognerebbe fare i calcoli..) o aumentare il volume dell'accumulo.
                    Se hai quei consumi meglio puntare su un accumulo più grande.. 800 litri.
                    Ultima modifica di nanotek; 16-05-2020, 14:28.

                    Commenta


                    • copio e incollo la risposta dell'altro thread

                      Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                      1) hai qualche obbligo di manutenzione/controlli/verifiche annuali ?
                      No, l'installatore non mi ha detto nulla e lui le monta regolarmente. Chiederò per certezza.

                      2) a che temperature attacchi/stacchi per l'ACS è quanto ci mette?
                      attualmente tengo il PIT a 45° e non lo faccio scendere sotto i 40°
                      3) a PIT carico e senza ricariche, quanti minuti di doccia riesci a fare in totale ? probabilmente se non siete in tanti non arrivi a esaurire l'acs...
                      nel senso se si fanno 4 o 5 docce consecutive (ipotizziamo 10 min l'una a 10 L/min) si riesce ?
                      una doccia da ~10 minuti la temperatura scende di 1° o poco più (il display non ha i decimali)
                      se lo tieni a 50° di docce ne fai pure 10° (perché a 38-39 la fai comunque, non bollente ma la fai), dipende dalle tue abitudini insomma

                      io prenderei l'Ecocombi PDC, ha una superficie di scambio maggiore, il mio è stato frutto di un errore nell'effettuare l'ordine (va bene comunque ma il PDC è preferibile secondo me)
                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                      Commenta


                      • Ad integrazione del post precedente.

                        Ho scritto "attualmente" perché essendo nella stagione calda il PIT disperde meno (io ce l'ho in un locale interrato ed in inverno qualcosa in più penso che perda) ma sopratutto perché avendo il fotovoltaico anche se nella giornata dovesse scendere sotto i 40° riportarlo a 45°, operazione che dura ~35/40 minuti, sarebbe a costo zero o quasi.

                        Come fascia oraria per il reintegro ho impostato dalle 10 alle 17, mentre nei mesi freddi ho tenuto tra le 11 e le 15 (ma con il PIT a 48°).

                        Sto ancora prendendo le misure ma vista la possibilità di programmare la therma ci si può sbizarrire con fasce, giorni, etc...
                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • Ciao regio hai pdc ad alta temperatura? Zona climatica? Isolamento casa? Grazie
                          Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C

                          Commenta


                          • La LG therma non è ad alta temperatura, anche se può raggiungere in certe condizioni la mandata di 60 gradi, ma sono condizioni in cui è poco utile raggiungere tali valori. La zona climatica è D, 1772 gradi giorno ed ho cappotto su circa il 60% della superficie.

                            Commenta


                            • Ciao a tutti,
                              a breve mi arriverà la monoblocco da 14kw
                              visto che vorrei tenere sotto controllo i consumi della PDC,

                              volevo chiedere se nel modulo di controllo da istallare in casa c'è anche il conteggio dei consumi elettrici.
                              diversamente pensavo di mettere un modulo DIN della bTicino NOW per controllare i consumi da smartphone.
                              grazie mille
                              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                              Commenta


                              • Non c'è, quel che puoi fare è comprare l'accessorio ma costicchia.
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                  comprare l'accessorio ma costicchia.

                                  Rgazzi!!!.......basta un Arduino collegato con una qualsiasi piattaforma di Pc con rs485, compreso pinza amprometrica spendi 10 euro
                                  Raffaele tu mi sembra hai un Raspy in funzione di monitoraggio, ci installi il necessario e non credo che non sei capace

                                  P.s. si puo anche wireless
                                  Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                  Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                  Utente EA dal 2009

                                  Commenta


                                  • sì certamente, ma lui chiedeva se fosse incluso, l'alternativa già ce l'ha con quell'affare bticino che è simile ad un sdm a quanto vedo e si interfaccia con un gateway bticino

                                    io penso che andrò di SDM, anche senza pinza ché la PDC ha il suo quadro a parte dove ho spazio a sufficienza
                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                    Commenta


                                    • si ragazzi, pensavo al bTicino che si collega al Gateway,

                                      metto un link a caso per far capire di cosa si tratta:
                                      Living Now Misuratore Din Connesso: Amazon.it: Fai da te

                                      purtroppo non ho le competenze tecniche per istallare altri " marchingegni" tipo Arduino .

                                      chiedevo se era incluso per non fare una spesa inutile
                                      Ultima modifica di luio; 31-05-2020, 09:29.
                                      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                      Commenta


                                      • dai un'occhiata agli shelley EM che pare vadano bene, c'è chi li usa con soddisfazione per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici qui sul forum
                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                        Commenta


                                        • Possiamo anche dire che monitorare I consumi istantanei maniera costante si fa forse all'inizio.
                                          Per monitorare I consumi può bastare anche un semplice energy meter da quadro
                                          I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                                          https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                                            Possiamo anche dire che monitorare I consumi istantanei maniera costante si fa forse all'inizio.
                                            Per monitorare I consumi può bastare anche un semplice energy meter da quadro
                                            si vero. È comunque utile per fare una statistica stagionale per visualizzare i trend annuali, è utile anche per valutare peggioramento di efficienza imputabili a sporcizia nello scambiatore o filtri. Ma chiaramente non si può guardare ogni minuto
                                            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                            Commenta


                                            • Ciao a tutti, mi sono letto la discussione ed ho capito che questa LG Therma V potrebbe fare al caso mio....
                                              Vorrei portare il sistema caldo/freddo+acs sotto pompa di calorea supporto dei miei 7 fancoils già installati dalla fabbricazione di casa (2006)
                                              Abito in zona E a Treviso e col mio sistema attuale (caldaia + chiller da 8,4 watt on/off + 7 fancoils + 2 scaldasalviette dei bagni) spendo circa 5000 kwh/anno e 1800 mc/anno .

                                              Mi pare di capire che questa macchina, aggiornata l'anno scorso con anche il gas r32, sarebbe valida per me.
                                              Io cerco un sistema duraturo che mi dia poche noie e poco da fare con parametri da scienziati anche perchè trovare un installatore/riparatore LG qui pare sia veramente come cercare il pelo nell'uovo.

                                              Secondo voi è ancora una scelta da ponderare nel campo delle PDC senza dover scomodare le marche top?
                                              Grazie

                                              Commenta


                                              • Io cerco un sistema duraturo che mi dia poche noie e poco da fare con parametri da scienziati anche perchè trovare un installatore/riparatore LG qui pare sia veramente come cercare il pelo nell'uovo.
                                                Se manca l'assistenza non mi sembra una scelta azzeccata. Quando si guasta che fai ? Ne ordini una nuova ?
                                                Le macchine LG sono valide ma devi anche valutare la taglia giusta. I tuoi consumi vanno valutati attentamente.
                                                Apri una discussione apposta per il tuo caso.

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da patatoso Visualizza il messaggio
                                                  Io cerco un sistema duraturo che mi dia poche noie e poco da fare con parametri da scienziati anche perchè trovare un installatore/riparatore LG qui pare sia veramente come cercare il pelo nell'uovo.
                                                  Mi sembra alquanto inverosimile che la LG non abbia CAT in zona, chiamali e fatti dire, il CAT coincide con chi fa il primo avviamento.
                                                  Siamo nel 2020, esistono le automobili e i mezzi di trasporto non è che devi averlo sotto casa il centro eh io il mio ce l'ho a 50Km... fanno 45 minuti di auto

                                                  L'installatore puoi trovarlo tu oppure fartelo suggerire dal rivenditore.
                                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                  Commenta


                                                  • ciao, chiamando LG (al 199...) dopo 6 minuti di attesa di sapere la info mentre pagavo 14 cent/minuto li ho mandati a quel paese... sul web ho trovato solo una ditta ELECOND (non si è capito se fosse di Vicenza o Padova) la quale ha passato a suo dire la richiesta ad una ditta del mio paese. A distanza di giorni, ho oggi chiamato sta ditta, che non sa nulla della ELECOND. Ad ogni modo, dopo aver spiegato la mia situazione e obiettivo, ha detto "non ti consiglio di cambiare il sistema attuale perchè non lo ammortizzeresti mai, quindi nemmeno faccio un preventivo perchè non mi piace lavorare male"...oggi pomeriggio verrà una seconda ditta di zona e vedrò cosa mi consiglierà o sconsiglierà.

                                                    Commenta


                                                    • se ti interessa prendi contatti via mail con Lg sede Milano. ti indirizzano loro
                                                      Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                      Commenta


                                                      • Siamo nel 2020, esistono le automobili e i mezzi di trasporto non è che devi averlo sotto casa il centro eh io il mio ce l'ho a 50Km... fanno 45 minuti di auto
                                                        Non conosco la tua zona ma da me uno spostamento del genere te lo trovi in conto con minimo 100 euro e ti escludono la prima ora di lavoro quando normalmente con 80 euro paghi l'uscita e la prima ora o mezz'ora di lavoro. Contattando i vari cat, a quella distanza sono stati loro a consigliarmi di cambiare marchio perchè nel caso una riparazione costerebbe parecchio. D'altronde il tecnico sta in giro quasi due ore senza fare nulla.. solo per lo spostamento. Senza contare il pronto intervento a tariffa maggiorata.
                                                        Ti auguro che non si guasti mai.

                                                        Commenta


                                                        • Sono in provincia di Roma e tanto per darti un'idea il CAT della Daikin sarebbe a Frascati, 37.5Km - 36minuti auto (fonte google maps, come per il CAT LG che sta a Ciampino)
                                                          Ora io non so Daikin come si comporta (ma nemmeno gli altri marchi) però non credo nessuno ti regali niente, io non parlerei di Ariston o Panasonic senza avere esperienza diretta.

                                                          Tu ti sei messo a chiamare tutti i CAT di zona per farti dare le tariffe? e scegliere la PDC in base a questo? ... scusa se te lo dico ma mi sembra un po surreale come cosa, LG è un colosso dell'elettronica e climatizzazione sono in garanzia per 5 anni, in UK la garantiscono addirittura 7 anni... e dovrei preoccuparmi di un intervento su un evento ipotetico (il guasto)

                                                          Qui non si tratta di piedi di piombo ma di una statua intera e relativo basamento
                                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                          Commenta


                                                          • Tu ti sei messo a chiamare tutti i CAT di zona per farti dare le tariffe?
                                                            Di diversi marchi, si.
                                                            Ho chiesto se in un futuro avrebbero fatto assistenza dove abito... e qualche altra domanda. Non mi piace trovarmi senza alternativa.

                                                            Con certi marchi c'è anche un discorso di controlli annuali per la garanzia. Quelli sono quotati secondo le condizioni del CAT.
                                                            Su questo aspetto è stato proprio chiaro un CAT.. il controllo annuale mi sarebbe costato il doppio del normale solo per la distanza proprio perchè il dipendente gli stava in strada due ore (tra andata e ritorno). Questo è perfettamente comprensibile.

                                                            Poi è bene avere una alternativa. Per la manutenzione e controllo della caldaia Vaillant i miei si servono da un CAT più lontano perchè è decisamente più accurato e competente. Con il CAT più vicino ci hanno "litigato" per via di un'altro impianto.

                                                            P.s. L'assistenza LG è quella che ho più vicino.

                                                            Ma fine OT
                                                            Ultima modifica di nanotek; 08-06-2020, 16:54.

                                                            Commenta


                                                            • ma in che zona sei ?
                                                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X