  • Mo679 permettimi di correggerti perché non c'è nessuna correlazione tra la potenza della pdc e il litraggio dell'accumulo acs.
    Se su una 9kW metti 1000L di accumulo e la famiglia in questione consuma 10 kWh termici di acs la pdc comunque in poco più di un'ora reintegrerà quell'accumulo.
    In realtà è addirittura più vantaggioso avere un litraggio un po' sovradimensionato poiché potrò mantenere una temperatura dell'accumulo più bassa e dunque avere cop migliori.
    l'accumulo quindi si dimensiona in base ai consumi di acqua della famiglia, se poi la pompa di calore è piccola poiché i consumi sono elevati è un altro discorso. Pensa che in questo caso l'accumulo con litraggio maggiore ad esempio 1000 L facilita il lavoro della pdc poiché dovrà portare l'acqua ad una temperatura più bassa!
    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

    Commenta


    • giusto max, considerare che si possa tenere l'accumulo a T più bassa è corretto ma, volendo fare i precisi, credo che un accumulo più grande disperda un po' di più, maggior volume equivale a maggiore superficie dispersiva.
      Ma immagino che ogni accumulo dichiari quanto disperde
      I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
      https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

      Commenta


      • @riccardo al mio installatore fanno mettere normalmente solo boiler (il Bolly PDC della Cordivari per la precisione) oppure Hybridcube quando il cliente è più esigente. C'è gente che va benissimo con i boiler da 300lt, penso che faranno due reintegri al giorno al massimo. La mia per portare 500lt da 43° a 50° impiega circa 40min.
        Monti prenestini (RM) - 1885gg
        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
        Fotovoltaico 4.76 kWp

        Commenta


        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
          Io uso DS18S20 su mandata e ritorno e ne sto mettendo un altro per la temperatura esterna ma lo uso per monitoraggio...
          Ce ne sono tanti a seconda degli usi, dipende cosa vuoi farci tu, comunque non vedrai la temperatura esterna sul pannello della PDC, sia chiaro..
          Alcune domande:
          1) dove si collega la sonda per la temperatura esterna ?
          2) LG non la fornisce tra gli accesssori ?
          3) per sonda DS18S20 intendi questa ? https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS18S20.pdf
          Grazie !

          Commenta


          • La temperatura esterna (e relativa sonda) non è contemplata negli schemi LG, quella interna sì ed è da comprare a parte se vuoi utilizzare la regolazione della mandata in base alla climatica ed alla temperatura ambiente.

            La sonda di cui parlo è quella ma la versione da esterno/immersione (Sonda di temperatura waterproof con DS18B20) visto che andrà accanto all'unità esterna.
            Monti prenestini (RM) - 1885gg
            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
            Fotovoltaico 4.76 kWp

            Commenta


            • Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
              volendo fare i precisi, credo che un accumulo più grande disperda un po' di più, maggior volume equivale a maggiore superficie dispersiva.
              Dimentichi la coibentazione

              Esempio Cordivari Eco Combi da 500L disperde di PIU' (oltre il 10%) del 800L.... quindi MEGLIO l'800 in tutto e per tutto
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                La temperatura esterna (e relativa sonda) non è contemplata negli schemi LG, quella interna sì ed è da comprare a parte se vuoi utilizzare la regolazione della mandata in base alla climatica ed alla temperatura ambiente.

                La sonda di cui parlo è quella ma la versione da esterno/immersione (Sonda di temperatura waterproof con DS18B20) visto che andrà accanto all'unità esterna.
                Grazie per la risposta... mi vengono alcuni dubbi:

                1- Ero convinto che nelle pompe di calore la regolazione con curva climatica aggiustasse la T di mandata al variare della T esterna (T mandata piu alta con T esterna piu bassa e viceversa). Se la Therma V non prevede di misurare la T esterna, modula la T di mandata in funzione della T ambiente interna ?

                2- la temperatura interna dell'ambiente non viene gia misurata tramite il pannellino di controllo ?

                3- Se la risposta alla 2 è NO, il sensore che suggerisci tu va al posto della "Sonda temperatura ambiente PQRSTA0" LG ?

                grazie

                Commenta


                • max, evidentemente sul 500 hanno previsto isolamento minore per contenerne le dimensioni, il mio era un discorso teorico, valido a parità di spessore di isolamento.

                  Cmq sul sito cordivari vedo la classe energetica ma non il dato tecnico numerico, che mi sembra debba essere in W/K
                  I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                  https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
                    1- Ero convinto che nelle pompe di calore la regolazione con curva climatica aggiustasse la T di mandata al variare della T esterna (T mandata piu alta con T esterna piu bassa e viceversa). Se la Therma V non prevede di misurare la T esterna, modula la T di mandata in funzione della T ambiente interna ?
                    Tutto corretto, semplicemente la ThermaV (ma anche Panasonic ho letto) prevede 3 modalità:
                    1. regolazione in base alla temperatura ambiente
                    2. temperatura di mandata (climatica)
                    3. mandata (climatica) + temperatura ambiente

                    2- la temperatura interna dell'ambiente non viene gia misurata tramite il pannellino di controllo ?
                    Sì ma per lavorare con con la temperatura ambiente 1 e 3 devi usare il sensore, quello del pannello di controllo è puramente informativo.

                    3- Se la risposta alla 2 è NO, il sensore che suggerisci tu va al posto della "Sonda temperatura ambiente PQRSTA0" LG ?
                    Il sensore di cui parlo È la sonda di temperatura ambiente PQRSTA0
                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                    Commenta


                    • Buon pomeriggio
                      detta cosi non capisco nemmeno io il funzionamento della mandata climatica della THERMA.
                      se non ha sensore/sonda esterna che legge la temperatura coma fa a variare la mandata nel range impostato?

                      Commenta


                      • Chi ha detto che non ha sensore esterno?

                        Tu mi hai chiesto:
                        1) dove si collega la sonda per la temperatura esterna ?
                        Ed io ho risposto
                        La temperatura esterna (e relativa sonda) non è contemplata negli schemi LG,
                        Semplicemente non lo devi mettere tu.
                        Non l'ho scritto in modo esplicito ma mi sembrava scontato che fosse già onboard altrimenti come farebbe a lavorare in climatica
                        (tutte le PDC devono necessariamente avere il sensore esterno di serie)
                        Ultima modifica di raffaelem; 25-02-2020, 18:15. Motivo: precisazioni
                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                          Chi ha detto che non ha sensore esterno?

                          Tu mi hai chiesto:

                          Ed io ho risposto

                          Semplicemente non lo devi mettere tu.
                          Non l'ho scritto in modo esplicito ma mi sembrava scontato che fosse già onboard altrimenti come farebbe a lavorare in climatica
                          (tutte le PDC devono necessariamente avere il sensore esterno di serie)
                          Bene, quindi - il sensore temperatura esterna è gia presente di serie (questo è assodato).

                          Dalle varie letture su questo forum, è tramite questo sensore che la Therma V (e ogni altra PDC) lavora in climatica.

                          Questa PDC lavora con un particolare algoritmo "climatica" che tiene conto anche della temperatura interna (oltre che di quella esterna ?

                          (scusate se sono di coccio) :-)

                          Commenta


                          • Sono d’accordo con il discorso del litraggio forse non mi sono espresso correttamente. Ed il discorso del match era relativo al consumo, ovvero se necessario 800l allora pdc più potente, se necessario 300 puoi mettere anche 800l e tutto vantaggio del cop anche con pdc più moderata, perché conta, cone giustamente detto d voi, il consumo termico e non il litraggio assoluto
                            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                              il mio era un discorso teorico, valido a parità di spessore di isolamento.
                              Vero ma 90 su 100 le 2 categorie 300/500 e 800/1000L hanno isolamento diverso proprio per questo motivo

                              Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                              Cmq sul sito cordivari vedo la classe energetica ma non il dato tecnico numerico, che mi sembra debba essere in W/K
                              Pensi che io ti dica una percentuale precisa "ad capocchiam"?
                              Ormai dovresti conoscermi....
                              Tool erp del sito cordivari e trovi tutto nelle schede tecniche
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
                                Questa PDC lavora con un particolare algoritmo "climatica" che tiene conto anche della temperatura interna (oltre che di quella esterna ?
                                Esattamente
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                  Tutto corretto, semplicemente la ThermaV (ma anche Panasonic ho letto) prevede 3 modalità:
                                  1. regolazione in base alla temperatura ambiente
                                  2. temperatura di mandata (climatica)
                                  3. mandata (climatica) + temperatura ambiente



                                  Sì ma per lavorare con con la temperatura ambiente 1 e 3 devi usare il sensore, quello del pannello di controllo è puramente informativo.



                                  Il sensore di cui parlo È la sonda di temperatura ambiente PQRSTA0
                                  x Raffaele
                                  Cavolo! pensavo che la centralina oltre a far vedere la temperatura interna fosse in grado di agire sulla PDC.
                                  quindi devo aggiungere anche quella...
                                  vorrei chiederti a che altezza metterla e più o meno le sue dimensioni, grazie
                                  LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                  Commenta


                                  • Buongiorno,chi potrebbe aiutarmi ad impostare una curva climatica??

                                    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
                                      Cavolo! pensavo che la centralina oltre a far vedere la temperatura interna fosse in grado di agire sulla PDC.
                                      quindi devo aggiungere anche quella...
                                      Sì devi aggiungere il sensore.
                                      Diciamo che la cosa ha un senso perché non è scontato che metti il pannello di controllo dove poi effettivamente misuri la temperatura ambiente di riferimento. Nel mio caso ad esempio che ho la split con il modulo idronico al piano inferiore interrato (non comunicante con la casa) non riscaldato.

                                      vorrei chiederti a che altezza metterla e più o meno le sue dimensioni, grazie
                                      Le dimensioni sono quelle di uno smartphone grossomodo, il posizionamento va fatto con il buonsenso (niente fonti di calore, correnti d'aria, luce diretta...).
                                      Io l'ho messo ad 1.70m

                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata del 2020-02-26 09-29-30.png 
Visite: 1 
Dimensione: 55.0 KB 
ID: 1973845


                                      @rocco69.vonella se sei entrato nel menù installatore devi impostare due coppie di parametri, non ricordo le voci precise ma sono qualcosa tipo "Temperatura uscita acqua" e "Temperatura aria esterna" o similari
                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da rocco69.vonella Visualizza il messaggio
                                        Buongiorno,chi potrebbe aiutarmi ad impostare una curva climatica??
                                        Ho trovato due vecchi screenshot con le voci che devi configurare.
                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20200111_075449.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 79.2 KB 
ID: 1973846Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20200111_075500.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 170.8 KB 
ID: 1973847

                                        Con il primo imposti la temperatura minima e massima esterna entro cui vuoi far lavorare la climatica. Con il secondo imposti le temperature di mandata che vuoi far corrispondere a quelle due temperature.

                                        In soldoni stai impostando una retta come questa qui sotto. In alto a destra vedi le coppie che ho io impostate -5,18 per la prima voce e 28,48

                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Rplot.png 
Visite: 1 
Dimensione: 42.5 KB 
ID: 1973848
                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                        Commenta


                                        • Buongiorno
                                          giusto per portare il mio contributo questo sensore ambiente sulla monoblocco dovrebbe essere gia presente.
                                          Questa la descrizione presa da un documento LG:
                                          PQRSTA0 Sonda temperatura ambiente
                                          Opzionale. Sensore necessario per il controllo
                                          temperatura ambiente (zona termica principale e/o
                                          aggiuntiva). Lunghezza 15 m. Già presente sul comando
                                          remoto RS3 del monoblocco R32.

                                          Commenta


                                          • Quindi una volta impostata devo mettere la PDC in modalità automatica??

                                            Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • Va imposto così??

                                              Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da mas70 Visualizza il messaggio
                                                Buongiorno
                                                giusto per portare il mio contributo questo sensore ambiente sulla monoblocco dovrebbe essere gia presente.
                                                Questa la descrizione presa da un documento LG:
                                                PQRSTA0 Sonda temperatura ambiente
                                                Opzionale. Sensore necessario per il controllo
                                                temperatura ambiente (zona termica principale e/o
                                                aggiuntiva). Lunghezza 15 m. Già presente sul comando
                                                remoto RS3 del monoblocco R32.
                                                eh, infatti io ho i miei dubbi che serva con la monoblocco... solo che un utente che ha la monoblocco (kathy) sostiene che non gli parte se usa l'impostazione "Aria + Acqua" ed imposta il sensore su "Telecomando"
                                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da rocco69.vonella Visualizza il messaggio
                                                  Va imposto così??
                                                  Sì. Ma hai la monoblocco? o split?
                                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                  Commenta


                                                  • Monoblocco

                                                    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk

                                                    Commenta


                                                    • Vedi se tutto fila liscio allora. Se va bene e parte la PDC vuol dire che nella monoblocco come sensore puoi usare quello del pannello (oltre ad aver risparmiato 80€).

                                                      Vedrai la temperatura interna anche sulla schermata dell'app mentre se usi la modalità "Acqua" vedrai la temperatura di mandata.
                                                      In entrambi i casi potrai fare scostamenti da -5 a +5

                                                      La modalità di cui mi chiedevi sopra devi sempre metterla in automatico "AI".
                                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                      Commenta


                                                      • Così

                                                        Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk

                                                        Commenta


                                                        • Sì ok, quello dal pannello.

                                                          Per app intendo ThinQ, non so se hai preso il modulo wifi per il controllo remoto.
                                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                                            Sì ok, quello dal pannello.

                                                            Per app intendo ThinQ, non so se hai preso il modulo wifi per il controllo remoto.
                                                            Dovrebbero montarlo a giorni..

                                                            Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk

                                                            Commenta


                                                            • Ok, ma la pdc è partita con quelle impostazioni?
                                                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                              Commenta