  • Per gli amanti dei dati e dei consumi altrui:
    Questo è il consumo di una 110M trifase in zona E 2.876 GG, per una cosa di oltre 180Mq esposta su ogni lato, a villetta, con una leggere coibentazione interna, e finestre nuove.
    Impianto a termosifoni, tutti vecchi, e per anni funzionanti con una mega caldaia a legna che da sola conteneva 500 litri di acqua per capirci, abbinata a una altrettanto gigantesca a gasolio.
    Un paese in cui ha nevicato già a ottobre, sperduto nelle montagne del bolognese.
    Temperatura fissi in casa 21 gradi, mantenuta con una climatica impostata a metà tra bassa e alta temperatura (la curva 0.6 con spostamento parallelo +6).
    Non ha neanche fotovoltaico, ma i 300 euro circa per i primi 2 mesi, e gli altri 300 per dicembre, sono una inezia rispetto ai consumi precedenti.
    Inutile raccontarvi la soddisfazione del proprietario...!
    Buonanotte e buon freddo a tuttti voi :-)
    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG-20190103-WA0018.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 35.7 KB 
ID: 1967894

    Commenta


    • evidentemente prima aveva dei seri problemi di impianto......... (basta leggere la caldaia a legna con 500 lt interni, quindi mi vien da pensare a una Equador....)
      con una previsione di spesa elettrica di 1500 euro per la stagione, non risparmia nulla rispetto ai 70/80 ql di legna necessari per quella casa in quella zona con il giusto impianto....
      logicamente, la PDC non comporta il carico legna.... ma in quanto a risparmiare, beh......
      poi, se uno ha pure legna sua, non c'è storia.
      mia umile opinione.
      riscaldamento a biomassa e PDC
      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

      Commenta


      • A legna è matematico che si risparmia rispetto alle pdc, specialmente poi in zone dove non si raggiungono cop elevati come quella.
        Quindi già stare in competizione, o un tantino sopra, lo ripaga enormemente della fatica evitata, dei casini che aveva con la caldaia, etc..., e del confort pessimo dovuto agli sbalzi.
        Io anche se avessi usato solo il termocamino non sarei andato lontano come spesa a quella odierna.
        Ma conoscendo il prima, e l'adesso...se mi avessero detto che avrei speso il triplo rispetto al termocamino, per avere ciò che ho ora, avrei detto comunque di si.
        Il risparmio ok, ma è un di più, la salute prima di tutto ;-)

        Commenta


        • dott .nord est se hai la legna tua no comment, ma altrimenti non c'è storia con queste nuove pompe di calore hanno fatto passi da gigante e abbinate a fotovoltaico in SSP non c'è storia anche sotto zero
          codice Octopus a richiesta con messaggio privato
          nella mia pagina personale trovate codice becharge

          Commenta


          • Ma non è questione di legna sua o non legna sua in realtà, perchè anche se sua, è pur sempre un valore economico al quale rinuncia usandola, ossia se la può vendere e prendersi i soldi :-)

            Commenta


            • La legna gratis credo non sia così diffusa...
              Invece come dice gruppo calcolando che una 110m potrebbe essere affiancata da un 4-5 kw di fotovoltaico e questo lo può fare chiunque e non avere per forza di cose un bosco di proprietà... Quindi con il fv si ha il 60% di risparmio sulla spesa di riscaldamento affiancato dalla scelta ECOLOGICA e dal risparmio di fatica....
              PDC batte qualsiasi altra forma di riscaldamento...
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                PDC batte qualsiasi altra forma di riscaldamento...
                Diglielo, che devono farsene una ragione...l'efficienza è efficienza...

                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   presepe.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 113.3 KB 
ID: 1967896

                Commenta


                • La legna non entra nemmeno gratis nella stufa...qualcuno la deve pur raccogliere portare spaccare asciugare accatastare infilare ...costo zero? Devi solo avere bosco
                  ...più facile avere un tetto...

                  Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                  Commenta


                  • convinti voi..... Buon anno !!!
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                      Per gli amanti dei dati e dei consumi altrui:
                      Questo è il consumo di una 110M trifase in zona E 2.876 GG, per una cosa di oltre 180Mq esposta su ogni lato, a villetta, con una leggere coibentazione interna, e finestre nuove.
                      Leggasi casa coibentata... oppure per "leggera" intendi carta da parati?
                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                        non c'è sul sito...

                        Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
                        Scheda prodotto - Aermec

                        Noto adesso che usa addirittura gas R32 e che servità un muletto per metterla in posizione.. 150Kg!

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                          ... usa addirittura gas R32 e che servità un muletto per metterla in posizione.. 150Kg!
                          considerando che è una monoblocco mi sembra nella media come peso. Solo La mia unità esterna split ne pesa 116
                          Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                          Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C

                          Commenta


                          • In effetti, stavo guardando il manuale della nimbus e il peso è riportato solo per le unità esterne delle split. Mai per le versioni monoblocco. Se qualcuno ha i documenti dove sono riportati i pesi delle versioni monoblocco potrebbe riportarli ?

                            150Kg sono decisamente sopra la media per una 12Kw monoblocco.
                            Panasonic e Lg pesano meno, rispettivamente 115 e 140Kg (bi ventola)
                            Mitsubishi ha diminuito il peso perchè adesso la 12KW è monoventola e a memoria dovrebbe essere sui 116Kg.

                            Bisognerebbe vederla dal vivo per capire come vengono "spesi" questi kg.

                            Non so nemmeno come faccia Aermec a usare lo stesso telaio per tutte, dalla 5Kw alla 16Kw.

                            La 70M pesa circa 100Kg ma produce 11 Kw (a 7 °C).

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                              In effetti, stavo guardando il manuale della nimbus e il peso è riportato solo per le unità esterne delle split. Mai per le versioni monoblocco. Se qualcuno ha i documenti dove sono riportati i pesi delle versioni monoblocco potrebbe riportarli ?

                              150Kg sono decisamente sopra la media per una 12Kw monoblocco.
                              Panasonic e Lg pesano meno, rispettivamente 115 e 140Kg (bi ventola)
                              Mitsubishi ha diminuito il peso perchè adesso la 12KW è monoventola e a memoria dovrebbe essere sui 116Kg..
                              Una Rossato AIR INVERTER II da 12Kw monoblocco pesa 183Kg, una Kita M 220Kg...

                              PS Alcuni sostengono che il peso sia direttamente proporzionale alla "sostanza"
                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                              Commenta


                              • Ragazzi ma auleia non ha bisogno di una 12kw, a lui basta la 50M o al massimo la 70M con pesi rispettivamente di 63kg e 94kg in versione monoblocco
                                La 90 e la 110 pesano 125kg in versione monoblocco
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da raffaele.m Visualizza il messaggio
                                  PS Alcuni sostengono che il peso sia direttamente proporzionale alla "sostanza"
                                  Credo che sia vero o confrontabile solo su componenti vitali tipo compressore scroll o twin rotary, batteria alettata ...
                                  Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                                  Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                    Ragazzi ma auleia non ha bisogno di una 12kw, a lui basta la 50M o al massimo la 70M con pesi rispettivamente di 63kg e 94kg in versione monoblocco
                                    La 90 e la 110 pesano 125kg in versione monoblocco
                                    Sai che non ne sono sicuro.. Ariston dice peso dell'unità esterna, ma non specifica se split o monoblocco.
                                    In altre brochure ariston ho trovato tabellati i pesi delle unità esterne split e sono proprio quelli, ma le versioni monoblocco peseranno un po' di più..

                                    Io non so di cosa ha bisogno auleia, non ho letto post in cui chiedeva consigli. Ho solo riportato l'equivalente Aermec.

                                    Una Rossato AIR INVERTER II da 12Kw monoblocco pesa 183Kg, una Kita M 220Kg...

                                    PS Alcuni sostengono che il peso sia direttamente proporzionale alla "sostanza"
                                    La Rossato AIR INVERTER II da 12Kw pesa 162 Kg. 183 è il peso alla spedizione ovvero comprensivo di imballaggio che comprende un bancale in legno.

                                    Il peso della Kita per esempio è uno dei motivi che mi rende difficile installarla a casa mia. Oltre al prezzo, per posizionarla occorre l'intervento di una gru o simile (muletto) che la porti in posizione. Su questo l'installatore kita di zona è stato chiaro anche al telefono. Farò comunque il prenventivo da lui per sfizio

                                    La cosa è controversa, bisogna sempre vedere come vengono "spesi". Puoi avere un telaio da 50 Kg oppure uno da 80 usando lamiere più spesse ma non è detto che sia un beneficio. Se vengono spesi più chilogrammi sulla batteria evaporante magari hai cop migliori.
                                    Es. Le kronoterm on-off monoblocco spendono tanto in telaio perchè sono alte e per contenere le vibrazioni serve un telaio importante. Poi loro "spendono" tanto anche in batteria evaporante essendo on-off e con alette ogni 4 mm serve una batteria più grande.
                                    Il risultato è che una 8Kw pesa 200Kg con cop nella media.

                                    Bisogna anche vedere cosa integrano le monoblocco, alcuni marchi integrano il vaso di espansione.

                                    Commenta


                                    • Salve a tutti e complimenti per il thread che mi sono letto tutto di un fiato in 2 giorni. Se prima c'era solo l'idea, ora sono sicuro di fare questo acquisto.
                                      Ho contattato il gentilissimo fnucera che mi ha gia chiarito alcuni dubbi sopratutto circa il Conto Termico

                                      Sono in un comune a sud di Roma, zona E ma praticamente zona D perche sono molto piu in basso rispetto al centro, temperature che con il freddo di questi giorni non scendono sotto i -2 e raramente un paio di giorni l'anno sono scese anche a -7 di notte.

                                      La casa ha pavimento radiante su 100mq, aperta su 4 lati: lato nord coibentato con 10cm di lana di vetro, il resto sarà coibentato tra qualche giorno con 6cm di lana di vetro.
                                      il tetto è per ora a terrazzo, poco coibentato ma entro (spero) l'estate ci sarà un nuovo piano mansardato con altri 60mq di pavimento radiante.
                                      Le finestre sono in legno ben isolate

                                      Quindi per l'acquisto vanno considerate in prospettiva i 160mq di radiante.
                                      Probabilmente avrei bisogno di una 70M o forse potrebbe bastare una 50M.

                                      Ho un paio di dubbi circa il posizionamento dell'unità esterna:
                                      Sarei obbligato a posizionarla appena fuori il locale tecnico che si trova di fronte alla finestra della camera da letto, ci saranno circa 4 metri.
                                      Oppure potrei spostare l'unita esterna "dietro" il muro della camera da letto ma dovrei allungare i tubi dell'acqua di qualche metro.
                                      Il locale tecnico e quindi anche l'unita esterna sarebbe esposta verso nord, al riparo da vento e pioggia proveniente da nord ed est ma comunque con pochissimo sole.

                                      Quindi i miei dubbi sono i seguenti: quanto è rumorosa la pompa di calore? la modalita quiet cosa prevede e potrebbe essere impostata la notte?
                                      In caso è meglio allungare i tubi e posizionarla piu "nascosta"?

                                      Commenta


                                      • Parlare di legna nel 2019 come fonte energetica.... nella sezione pompe di calore ..... aiuto .... siamo a carnevale?
                                        F.

                                        Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

                                        Commenta


                                        • Posso chiedere come mai isoli con la lana di roccia ?
                                          Mi è stata sconsigliata da tutte le ditte che fanno isolamenti. E' economica ma con il tempo accumula umidità dimiuendo il potere isolante, nelle intercapedini verticali, si sfalda e crolla al suo interno con il tempo.
                                          Non è meglio buttarsi su un eps ? Magari un eps-grafite che con meno spessore isola meglio della lana di roccia ?

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                            Posso chiedere come mai isoli con la lana di roccia ?
                                            Mi è stata sconsigliata da tutte le ditte che fanno isolamenti. ...
                                            La scelta del materiale isolante va sempre valutata considerando diversi parametri così come facciamo per l'impianto di riscaldamento, pdc ecc.
                                            A casa mia ho realizzato un cappotto esterno in lana di roccia da 12cm. Motivi:
                                            Casa in zona C quindi con clima "di solito" mite
                                            Considerando il nostro caldo estivo e le temperature invernali avevo bisogno di "massa" per ripararmi dal caldo e avere comunque una buona protezione dal freddo ...
                                            Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
                                            Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                              La Rossato AIR INVERTER II da 12Kw pesa 162 Kg. 183 è il peso alla spedizione ovvero comprensivo di imballaggio che comprende un bancale in legno.
                                              Per essere precisi, pesa così da listino prezzi https://www.rossatogroup.com/documen...di-calore.html non c'è nessun bancale in legno. Pagina 10.

                                              Effettivamente nella scheda tecnica è scritto in modo diverso
                                              Ultima modifica di raffaelem; 04-01-2019, 12:44. Motivo: Pesi diversi tra listino e scheda tecnica
                                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da raffaele.m Visualizza il messaggio
                                                Per essere precisi, pesa così da listino prezzi https://www.rossatogroup.com/documen...di-calore.html non c'è nessun bancale in legno. Pagina 10.

                                                Effettivamente nella scheda tecnica è scritto in modo diverso
                                                In realtà l'ho detto più per esperienza, non per averlo letto. Per "Peso di spedizione" si intende il peso complessivo di imballaggio e qualsiasi cosa comprenda la confezione.
                                                Di solito questi prodotti viaggiano su pallet in legno per renderli movimentabili tramite muletti, transpallet ed altri apparecchi. Per questo ho citato il bancale di legno. Poi si può chiedere a Rossato che metodo e che imballaggio utilizza per le spedizioni.

                                                Commenta


                                                • In diretta dalle colline abruzzesi ecco a voi nimbus sotto la neve!
                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20190102_184402.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.34 MB 
ID: 1967907

                                                  Con massime di - 2 da 3 giorni non so come faccia... ma tiene casa a 21 con mandata di 46 fisso.
                                                  Se la sta cavando alla grande!

                                                  Dire al dottore che il fuoco l'ho acceso... Si ma solo per fare l'arrosto!

                                                  Commenta


                                                  • Ah ah bella lì! Per curiosità quale consumo hai in queste condizioni?
                                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                      Ah ah bella lì! Per curiosità quale consumo hai in queste condizioni?
                                                      65/70 kw al giorno,
                                                      comunque a titolo puramente indicativo un mio vicino con cappotto e la metà dei metri con il pellet sta spendendo poco meno di me...

                                                      Commenta


                                                      • E vedo che non l’hai appesa
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • tanto per dire.......
                                                          magari lo stesso discorso vale anche per altri settori..... ()

                                                          Emissioni: allo stato attuale il diesel inquinerebbe meno dell'elettrico - Automobilismo
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                            Parlare di legna nel 2019 come fonte energetica.... nella sezione pompe di calore ..... aiuto .... siamo a carnevale?
                                                            F.
                                                            e quando sei tu a parlare di PDC nella sezione Biomasse ? eheheheeh, biricchino......
                                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                            Commenta


                                                            • ma no dne è benvenuto.... magari impara qualcosa sulle pdc. è giusto stare al passo coi tempi.
                                                              articolo interessante anche se fuori tema. postalo anche nella giusta sezione magari ne parliamo li ...
                                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X