Oggi nuovo esperimento. Piano primo, 85 mq, altezza media soffitti 4 mt, casa classe E, termosifoni in ghisa, mandata continua acqua tra i 42 e 47 gradi, risultato: temperatura 20,2 gradi dopo 5 ore di utilizzo. Tenendo conto che i termosifon non venivano accesi da 10 anni.... direi risultato ottimo o sbaglio? Ci sono 9 termosifoni totali per un totale di 96 elementi.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggioOggi nuovo esperimento. Piano primo, 85 mq, altezza media soffitti 4 mt, casa classe E, termosifoni in ghisa, mandata continua acqua tra i 42 e 47 gradi, risultato: temperatura 20,2 gradi dopo 5 ore di utilizzo. Tenendo conto che i termosifon non venivano accesi da 10.... direi risultato ottimo o sbaglio? Ci sono 9 termosifoni totali per un totale di 96 elementi.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
secondo me dovresti vedere che temperatura ti serve sui termosifoni su 20 ore di funzionamento considerando anche la T esterna. (un conto se fuori ai 5 gradi un altro se fuori siamo -2 questi sono dati di esempio)
poi se vuoi abbassare la T mandata ancora empiricamente io ho trovato questi dati ma dovrai aumentare i termosifoni:
ipotesi se ho un buon confort con 50°C di mandatata di quanto dovro aumentare gli elementi del mio termosifone per abbassare la T di mandata e beneficiare di un COP migliore?
per portare la t da 50°C a 45°C dovrò aumentare gli elementi di un 30%
per portare la t da 50°C a 40°C dovrò aumentare gli elementi di un 70%
per portare la t da 50°C a 38°C dovrò raddoppiare gli elementi.
questo per l'alluminio , per la ghisa forse i dati dovrebbero essere migliori.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiosecondo me dovresti vedere che temperatura ti serve sui termosifoni su 20 ore di funzionamento considerando anche la T esterna. (un conto se fuori ai 5 gradi un altro se fuori siamo -2 questi sono dati di esempio)
poi se vuoi abbassare la T mandata ancora empiricamente io ho trovato questi dati ma dovrai aumentare i termosifoni:
ipotesi se ho un buon confort con 50°C di mandatata di quanto dovro aumentare gli elementi del mio termosifone per abbassare la T di mandata e beneficiare di un COP migliore?
per portare la t da 50°C a 45°C dovrò aumentare gli elementi di un 30%
per portare la t da 50°C a 40°C dovrò aumentare gli elementi di un 70%
per portare la t da 50°C a 38°C dovrò raddoppiare gli elementi.
questo per l'alluminio , per la ghisa forse i dati dovrebbero essere migliori.
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMai visto l’evaporatore sbuffare quando sbrina? E quello sbuffo cosa è?
Cioè tu sei veramente convinto che quando sbrina la pdc calcola ESATTAMENTE quanta energia mandare SOLO per mandare il calore latente di fusione....?
Non so se hai notato la logica ariston come t evaporatore tocca +12 per 3 sec ferma lo sbrino....
Lo sbuffo cos'è? Ma hai mai visto sbrinare un evaporatore? La maggior cosa che fa è sciogliere ghiaccio e vedi ACQUA, lo sbuffo è solo una piccola parte, comunque questo conta davvero nulla.
Per chiudere e poi davvero ognuno fa ciò che vuole qui il si discute sull'efficienza della gestione sbrini e come dice Fnucera la Nimbus sbrina in condizioni limite ogni 39 minuti mentre normalmente oscilla tra i 50 e i 90 minuti.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioSecondo me aspettare 39 minuti è troppo per climi umidi e freddi.
I problemi però sono i seguenti con 25 minuti di tempo di sbrinamento
- 2 fermate = 400 Wh
- calo cop dovuto ai transitori introdotti da 2 fermate con inversione? da quantificare
- tempo mancata erogazione: almeno 8 minuti ora..che significa perdere il 13% della capacita della macchina
- la nimbus, in una ripartenza, non si mette al 100% di Potenza dopo 20 secondi dalla partenza..la Daikin lo fa? se lo fa, gli farà bene? se non lo fa e segue una rampa come la nimbus ..lunga fra 6 e 10 minuti..quanta potenza erogabile perde anche in quel transitorio?
- quanto tempo perde poi a riscaldare nuovamente acs da cui attinge per fare sbrinamenti?
Non è meglio a questo punto tirare avanti 10-15 minuti in più (come fanno tutte le altre pdc chissà poi perchè...) portare a casa altro calore a cop più basso e poi sbrinare? Si perchè il calore a casa lo porti e abbiamo staccatore che lo conferma!
Queste sono le gravi INefficienze dello sbrino Daikin, altro che vantaggi in zone umide e fredde!!!!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Si ceeeerto.... la pdc sta lì a vedere quando il ghiaccio è sciolto e stop..... dai max.... anche nucera ti ha scritto che succede, e che probabilmente manda fuori energia in eccesso. Finiamola qui perchè mi sto annoiando pure io.
Ho già scritto che anche la Rotex sbrina normalmente tra 40 minuti e un'ora nei periodi freddi, i 25 minuti sono il minimo. Quindi anche basta con sta storia dello sbrino compulsivo....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Si ma almeno leggi... Quando tocca +12 si ferma ho scritto... Vabbè solo polemica...
Per il resto non commento davvero più ognuno decide per se.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Post 2043:
"Allora fatta X l'energia portata a casa quando sbrini tu che fai la cedi di nuovo tutta???
NO cedi solo la parte di energia fornita dal passaggio di stato a ghiaccio."
Post 2076:
"Ma mica deve calcolarlo, quando il ghiaccio è sciolto riparte, stop."
Come vedi leggo e commento. Se (come tutte...) ha un parametro basato sulla T che la fa smettere.... non hai nessuna garanzia di "cedere SOLO la parte di energia fornita dal passaggio di stato a ghiaccio, né che QUANDO il ghiaccio è sciolto riparte", né dell'1:1.... (tantomeno del 10:1 che non esiste proprio).
Nessuna polemica, però nun me cojonà, te l'ho già detto.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
Qui invece si afferma che è meglio sbrinare come la Daikin sbrino compulsiva...
problemi però sono i seguenti con 25 minuti di tempo di sbrinamento
- 2 fermate = 400 Wh
- calo cop dovuto ai transitori introdotti da 2 fermate con inversione? da quantificare
- tempo mancata erogazione: almeno 8 minuti ora..che significa perdere il 13% della capacita della macchina
- la nimbus, in una ripartenza, non si mette al 100% di Potenza dopo 20 secondi dalla partenza..la Daikin lo fa? se lo fa, gli farà bene? se non lo fa e segue una rampa come la nimbus ..lunga fra 6 e 10 minuti..quanta potenza erogabile perde anche in quel transitorio?
- quanto tempo perde poi a riscaldare nuovamente acs da cui attinge per fare sbrinamenti?
Non è meglio a questo punto tirare avanti 10-15 minuti in più (come fanno tutte le altre pdc chissà poi perchè...) portare a casa altro calore a cop più basso e poi sbrinare? Si perchè il calore a casa lo porti e abbiamo staccatore che lo conferma!
Queste sono le gravi INefficienze dello sbrino Daikin, altro che vantaggi in zone umide e fredde!!!!
Andare avanti 10-15 minuti come suggerisci significa andare avanti senza produrre quasi nulla e costringere l'utente a vendere la propria PDC per manifesta inferiorità nel funzionamento a severe condizioni climatiche.
..senza contare che quello che scrivi su Daikin, e che io normalmente non commento, è palesemente falso .
La Daikin non 'pesca da acs' ma è solo un suo modello ( vecchia Compact ) in una realase di software idiota che invia acs all'impianto di riscaldamento durante gli sbrinamenti.. che è una cosa molto diversa e superata nei modelli nuovi.
Che sbrina da ACS è la vostra Ariston dato che è scritto anche nella descrizione dello sbrinamento.. sbrina da ACS se parte lo sbrinamento durante la carica della ACS.
DI compulsivo c'e' solo quello che scrivi tu.... non gli sbrinamenti di Daikin..avrai scritto questa cosa 100 volte in questo tread... guarda che in questo tread uno solo è rimasto al freddo ed ha una Nimbus.. quindi io ci andrei cauto a scrivere che la logica della Ariston sia più efficiente di quella di Daikin perche è semplicemente ridicolo.... Daikin è nata facendo SOLO PDC... non è partita facendo stufe a carbone per poi convertirsi negli ultimi 2 anni a PDC.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiosecondo me dovresti vedere che temperatura ti serve sui termosifoni su 20 ore di funzionamento considerando anche la T esterna. (un conto se fuori ai 5 gradi un altro se fuori siamo -2 questi sono dati di esempio)
poi se vuoi abbassare la T mandata ancora empiricamente io ho trovato questi dati ma dovrai aumentare i termosifoni:
ipotesi se ho un buon confort con 50°C di mandatata di quanto dovro aumentare gli elementi del mio termosifone per abbassare la T di mandata e beneficiare di un COP migliore?
per portare la t da 50°C a 45°C dovrò aumentare gli elementi di un 30%
per portare la t da 50°C a 40°C dovrò aumentare gli elementi di un 70%
per portare la t da 50°C a 38°C dovrò raddoppiare gli elementi.
questo per l'alluminio , per la ghisa forse i dati dovrebbero essere migliori.
In una camera la temperatura da 20,5 è scesa a 20,4. Purtroppo nella camera con altezze più alte da 20,2 siamo scesi a 19,5, ma uno dei tre termosifoni non funzionava causa aria nell’impianto e poca pressione. Penso che questo abbia inciso parecchio su questo abbassamento. Temperatura di mandata tra i 40 e i 45.
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioSecondo me aspettare 39 minuti è troppo per climi umidi e freddi.
Quando inizia la formazione di ghiaccio non scende solo il COP ma anche la potenza termica massima e arrivati ad un certo punto, addirittura crolla; il rischio è quello di rimanere a piedi quando si è nelle condizioni di aver piu' bisogno che la macchina funzioni bene.
Il tempo di sbrinamento minimo è evidentemente un compromesso che puo essere particolarmente efficace in alcune situazioni ma poco conservativo in altre.
F.
la sua casa proprio così schifo non può fare a livello di isolamento
Commenta
-
...niente, ormai sta faccenda degli sbrinamenti sta rasentando il paranoico, ben oltre "paranormale da forum" evocato da Fabry7501
Ma ste ca$$o di PDC nell'arco di 24h quante volte sbrinano?
No perché piuttosto che comprare una "pompa sbrinante" mi tengo il GPLMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
No perché piuttosto che comprare una "pompa sbrinante" mi tengo il GPL
e quella funziona anche a -20°Ccodice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
@gruppo @sergio&teresa
Facevo dell'ironia eh
...fossi io il moderatore questo thread avrebbe qualche decina di post in meno
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da Poppolicchio Visualizza il messaggio
comunque.. se staccatore riesce a tenere la temperatura in casa con mandata fissa 46 gradi, che poi non sono assolutamente 46° ....
...
.....la sua casa proprio così schifo non può fare a livello di isolamento
Casa dei miei anni 70 non coibentata.. 2 appartamenti da 120 mq cad., usano una caldaia a metano in comune da 24 kW che non ha MAI raggiunto il 50% del carico in climatica e vivono a 21.5 gradi..
Il problema da come è stato descritto è dovuto secondo me NON ad un sottodimensionamento, quanto piuttosto ad un crollo delle prestazioni sotto una certa condizione climatica...e in questo la gestione dello sbrinamento ha un ruolo fondamentale.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioCasa dei miei anni 70 non coibentata.. 2 appartamenti da 120 mq cad., usano una caldaia a metano in comune da 24 kW che non ha MAI raggiunto il 50% del carico in climatica e vivono a 21.5 gradi..
Il problema da come è stato descritto è dovuto secondo me NON ad un sottodimensionamento, quanto piuttosto ad un crollo delle prestazioni sotto una certa condizione climatica...e in questo la gestione dello sbrinamento ha un ruolo fondamentale.
O i tuoi stanno in sicilia.. o io ho un grosso problema all'impianto
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioIl problema da come è stato descritto è dovuto secondo me NON ad un sottodimensionamento, quanto piuttosto ad un crollo delle prestazioni sotto una certa condizione climatica...e in questo la gestione dello sbrinamento ha un ruolo fondamentale.
Il punto è che spesso si fa presto a dire non coibentata.. ma significa solo che non ha il cappotto. Magari anche senza cappotto l'isolamento è buono. Ed è quello che conta.
I genitori di un mio amico vivono in una casa di inizio '900.. muri spessi quasi 60 cm in pietra e argilla. Quando l'hanno comprata hanno solo cambiato i serramenti e rifatto l'intonaco esterno. Niente cappotto. Gli impianti erano già buoni dalla precedente ristrutturazione. Circa 250 mq su 3 livelli, termosifoni in alluminio, il consumo annuo di metano è intorno ai 2000 Smc. In estate la casa rimane fresca da sola.
Che la casa di staccatore abbia tutto sommato un buon isolamento lo si capisce dal dimensionamento dei termosifoni (7Kw a 45°C, in qualche post mi sembra abbia scritto il numero di termosifoni ed elementi) .
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioDipende anche da dove vivono i tuoi
Che la casa di staccatore abbia tutto sommato un buon isolamento lo si capisce dal dimensionamento dei termosifoni (7Kw a 45°C, in qualche post mi sembra abbia scritto il numero di termosifoni ed elementi) .
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioChe la casa di staccatore abbia tutto sommato un buon isolamento lo si capisce dal dimensionamento dei termosifoni (7Kw a 45°C, in qualche post mi sembra abbia scritto il numero di termosifoni ed elementi) .
Abruzzo, collina, zona D, mediamente arriviamo a -2 non più di 5/6 giorni anno, per il 95% della stagione invernale non scendiamo sotto 5°.
Casa in muratura con intercapedine d'aria, costruzione anni 70, 2 livelli, infissi nuovi in pvc, circa 80mq/pianoMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioMa certamente... 90 quintali di legna sono verosimilmente non piu' di 2500 mc di metano equivalenti considerando i rendimenti bassi di quei generatori... non è un consumo basso ma ha anche una PDC che sulla carta dovrebbe essere in grado di erogare 10 kW a 0 esterni con una mandata di 45 gradi... non so se mi spiego.
Casa dei miei anni 70 non coibentata.. 2 appartamenti da 120 mq cad., usano una caldaia a metano in comune da 24 kW che non ha MAI raggiunto il 50% del carico in climatica e vivono a 21.5 gradi..
Il problema da come è stato descritto è dovuto secondo me NON ad un sottodimensionamento, quanto piuttosto ad un crollo delle prestazioni sotto una certa condizione climatica...e in questo la gestione dello sbrinamento ha un ruolo fondamentale.
F.
non a caso le macchine (di un certo tipo) stanno diventando sempre più grosseZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioAmmesso di averli potuti sfruttare, a spanne, con COP pari a 3, 900Kwh (termici).
Il calcolo è solo indicativo, ha comunque poco senso.
Commenta
-
L’energia autoconsumata produce calore a COP tipicamente molto più alto, visto che si autoconsuma se c’è il sole, e se c’è il sole le temperature sono più miti. Quindi si può considerare tranquillamente un COP 4 o anche 5.
Dall’altro lato, se le T esterne sono più miti c’è meno bisogno di calore e quindi non si autoconsuma tutta l’energia prodotta.... specie in impianti FV ben carrozzati. Io non riesco mai ad autoconsumare tutta l’energia prodotta nelle belle giornate, e non ho un impianto FV dimensionato sui miei consumi globali, tutt’altro.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioL’energia autoconsumata produce calore a COP tipicamente molto più alto, visto che si autoconsuma se c’è il sole, e se c’è il sole le temperature sono più miti. Quindi si può considerare tranquillamente un COP 4 o anche 5.
Dall’altro lato, se le T esterne sono più miti c’è meno bisogno di calore e quindi non si autoconsuma tutta l’energia prodotta.... specie in impianti FV ben carrozzati. Io non riesco mai ad autoconsumare tutta l’energia prodotta nelle belle giornate, e non ho un impianto FV dimensionato sui miei consumi globali, tutt’altro.
2017
2018Prodotti 160 214 400 390 416 456 471 391 365 335 214 252 Prelevati 222 162 142 128 141 164 202 109 169 168 182 188 Immessi 96 149 301 277 298 280 270 289 246 241 148 166 Autoconsumo 64 65 99 113 118 176 201 102 119 94 66 86
Prodotti 216 176 294 420 390 373 461 369 370 231 194 235 Prelevati 180 169 172 133 119 113 72 61 141 171 171 221 Immessi 148 112 214 299 294 254 388 308 267 157 136 165 Autoconsumo 68 64 80 121 96 119 73 61 103 74 58 70
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioQuoto direttamente staccatore da questo post perché in pratica è una situazione veramente molto simile alla mia e quindi la seguo con attenzione (lui è circa 200mslm più in alto di me che sono a 400mslm).
effettivamente quando ho preso la 70 non sembrava sottodimensionata neanche ai guru
tornando ai giorni nostri
successivamente alla neve ho avuto un paio di giorni sempre a -2 ma con umidità fra il 65 e l'80% e la macchina non ha avuto problemi a tenere la mandata a 45°, anzi modulava!
se ne deduce che è proprio la brina (non gli sbrinamenti) che fanno scendere la potenza delle pdc
per chi chiedeva ho 112 elementi + 3 scaldasalviette
Commenta
-
Originariamente inviato da staccatore Visualizza il messaggiograzie per la segnalazione, avevo dimenticato quei post,
effettivamente quando ho preso la 70 non sembrava sottodimensionata neanche ai guru
tornando ai giorni nostri
successivamente alla neve ho avuto un paio di giorni sempre a -2 ma con umidità fra il 65 e l'80% e la macchina non ha avuto problemi a tenere la mandata a 45°, anzi modulava!
se ne deduce che è proprio la brina (non gli sbrinamenti) che fanno scendere la potenza delle pdc
per li chiedeva ha 110 elementi + 3 scaldasalviette
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggioquindi, oltre alla PDC, l'involucro dell'abitazione fa miracoli.
Un involucro in classe A4 lo scaldi col bue e l'asinello pure se sei sul Gran Sasso, staccatore dovrebbe avere una classe G
(a meno che non scopra di avere materiale isolante in intercapedine e tetto coibentato a sua insaputa lo dico perché un mio amico ristrutturando casa ha trovato "schiuma" nell'intercapedine mentre lavorava all'impianto elettrico)Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioL'ordine va invertito
Un involucro in classe A4 lo scaldi col bue e l'asinello pure se sei sul Gran Sasso, staccatore dovrebbe avere una classe G
(a meno che non scopra di avere materiale isolante in intercapedine e tetto coibentato a sua insaputa lo dico perché un mio amico ristrutturando casa ha trovato "schiuma" nell'intercapedine mentre lavorava all'impianto elettrico)
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk