PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
-
Veramente quel qualcuno ha risposto che se sbrina così poco come la mia (50/60 a inverno) allora non funziona bene ma altre Kita sbrinano pure meno
Sono tutte malfunzionanti le vs. Pdc?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Buongiorno,
possiedo la Kita M e ho ancora la versione 12.9.
In settembre i tecnici Templari devono venire a fare un intervento sulla pompa di calore.
Vale la pena aggiornare alla vers. 13 od è ancora troppo "cruda" per giustificare l'update?
Grazie.
Commenta
-
Spegnendo 5 ore , nei giorni peggiori farebbe 1 forse 2 sbrinamenti in piu...
Quei 10 giorni all'anno... quindi piu o meno i tuoi want.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
In questa e prox release c'è un sacco di roba di miei suggerimenti su controllo compressore a minimo, eev limiter e controllo dinamico RpsPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
La funzione mantenimento acs io ce l'ho sulla 12.61...
Comunque non mi va su sta 13...ce'qualkche problema con il mio inverter 2015...
Vediamo se trovano una soluzione...
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Ad oggi non posso aggiornare il sw alla versione 13.... voi avete aggiornato?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Io si come sai. Perché non puoi aggiornare? Non avevi cambiato la scheda?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Sembra un limite degli inverter 2015... ma dovrebbero essere gli stessi...stanno sentendo carel... ma sono pessimista. Invece le ultime versioni 12. Andavano su. L'ultima delle 12 qual'e' stata?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
mi dispiace, speriamo risolvano :/
io l'ultima 12 che ho messo su è la 12.95 (e andava abb.za bene)PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
si devi chiederlo a loroPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Ciao a tutti, sono di Firenze e ho una kita split s+.
Ho ancora la versione 12.89 che mi sono aggiornato da solo per il problema di pendolamento ACS, condizionamento.
Ora che sto per riaccendere il riscaldamento e complice il finesettimana lungo volevo aggiornare alla release 13.xx.
tommytek sai se il firmware che distribuiscono adesso ha già i suggerimenti che avevi accennato al post#340?
Qual'è l'ultima versione ed eventualmente avete anche la release note?
In ogni caso mando una mail a Nicola prima di procedere.
Grazie molte e i miei defrost per l'inverno scorso sono stati 10 (a qualcuno mi pare interessasse qualche tempo addietro...)Fotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
Commenta
-
ciao 6mizio, uno degli ing.ri di Templari che ha fatto le modifiche al firmware mi aveva passato il 26 novembre la V 13.15 (e mi aveva detto che nei giorni dopo l'avrebbe messa online per il download), ma non l'ho ancora installata che qui a Pisa l'inverno ancora deve iniziare
fammi sapere nel caso se fai l'agg.to e condividi la release note
Io aggiornerò dopo la prima accensione invernale così da testare meglio le differenze di comportamento.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Grazie tommytek della risposta, ieri mi sono scaricato il nuovo (per me) programma per l'aggiornamento del FW il 2.0 R1.05 se non sbaglio, ma il FW è ancora quello vecchio e la release note non dice niente di niente. Ho mandato una mail a Nicola per capire a che punto siamo con l'uscita del nuovo firmware.
Fra l'altro io ho fatto in modo di collegare il contatto per la funzione "solar-combi" (contatto pulito per far sapere alla PDC quando ho una sovrapposizione di fotovoltaico) ma questa funzionalità è stata molto ridimensionata purtroppo; adesso funziona solo per il riscaldamento avendola eliminata per ACS e raffrescamento. Speriamo bene, sono in attesa di risposte.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkFotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
Commenta
-
Allora oggi provando a scaricare il software con il programma FWLoader 2.0 (R1.05) mi propone:
KITA R.13.11.002 - 18/09/2018 --> KITA_ReleaseNote_KITA_20180917_1311001.pdf
e
KITA R.12.95.002 - 18/09/2018 uPC 2MB --> KITA_ReleaseNote_KITA_20180917_1295001.pdf
Che sembrano essere uguali, credo differiscano solo per la motherboard dove possono essere installati ...
Fra l'altro le release note praticamente non dicono niente,
SalutiFotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
Commenta
-
Nel mio caso il FW aveva due problemi importanti e non c'erano (e forse non ci sono ancora) CAT in zona. Per cui di comune accordo con Templari si è deciso di far fare l'aggiornamento a me direttamente.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkFotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
Commenta
-
Aggiornamento:
oggi ho parlato con Templari e mi hanno detto che entro fine mese dovrebbe uscire la nuova release di Firmware. Accompagnata anche dalla release note.
La nuova versione è quella di cui parlava Tommytec e mi hanno consigliato di installarla.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkFotovoltaico 6Kw, PDC Templari Kita S+ splittata, Pit ACS 500 litri, Accumulo 500 litri (Caldo/Freddo), Fancoil canalizzati (Caldo/Freddo) e 3 termoarredi (solo caldo), VMC RePuro Aermec e tanta pazienza .
Commenta
-
finalmente sono riuscito a fare aggiornamento anche io ... versione 13.16. il problema sui primi inverter è risolto . Bravi!
Ho notato un sacco di differenze...
la prima è che mostra la grafica con isteresi sia su impianto che su acs... che prima erano un rebus...
altra cosa , la regolazione sul sanitario offre 3 scelte, Mantenimento, Accumulo e Standard...avete qualche indicazione sulle differenze?
man mano che lo spulcio vi tedio con altre domande...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Disponibile la versione 13.19, installata oggi, ho trovato qualche problemino nella lettura di alcuni bit tramite BMS che prima risultavano invece perfettamente visibili e altre cosette da sistemare, mi aspettavo però almeno una release note, invece.... work in progress...
Commenta
-
Ciao effeelle , metti qualche dato anche del tuo impianto, sei su puffer o diretto?
Che versione avevi prima? Che ti sembra in generale?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioCiao effeelle , metti qualche dato anche del tuo impianto, sei su puffer o diretto?
Che versione avevi prima? Che ti sembra in generale?
Precedentemente avevo la 13.10.
Con la 13.19 come dicevo si sono persi la gestione di alcuni bit su modbus, inoltre bisogna prestare attenzione al fatto che al primo avvio la macchina parte (o almeno la mia ha fatto così) in modalità rodaggio compressore che di default dura 8 ore, per non ritrovarmi al freddo ho disabilitato la funzione e riavviato la macchina.
Le isteresi indicate nelle maschere Hc16 e Hc17 non sono rispettate, io le avevo messe a 2°C sia On che Off (di default On è a 3°C in questa versione) ma in pratica, anche guardando il sinottico meno di 3°C in On non accetta.
Commenta
-
Originariamente inviato da EffeElle Visualizza il messaggioDisponibile la versione 13.19, installata oggi, ho trovato qualche problemino nella lettura di alcuni bit tramite BMS che prima risultavano invece perfettamente visibili e altre cosette da sistemare, mi aspettavo però almeno una release note, invece.... work in progress...
peccato manchi release notes, io ormai resto con la mia vecchia 13.05 fino a quando non ho conferma che vengano corretti i problemi segnalati sulla gestione della EEV e dei giri compressore a minimo e del controllo dinamico dei giri compressore (che prima usava temperatura media su 24H).
Per le isteresi Templari dice che non sono da intendersi come tutti noi comuni mortali le intendiamo, ma sono valori che si usano solo in alcune condizioni limite.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694