  • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
    Probabilmente sì ma non sapevo farlo neanche con la vecchia versione... dove le trovo in termoregolazione?
    devi impostare i due setpoint diversi (menu B setpoint) ON e ENERGY SAVE, in modo che in uno dei due aumenti il set acs, poi nelle fasce orarie (menu C) scegli in quale fascia mettere ON o ENERGY SAVE. Devi anche impostare la pdc in TIMER (menu A) altrimenti non ti prende le fasce orarie.
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

    Commenta


    • Cioè io se voglio che faccia acs alle 6 del mattino e alle 18per trovare acs bollente alle 7 e alle 20 devo impostare energy save dalle 21 alle 06 e dalle 7 alle 18?

      Commenta


      • Se in energy save metti acs ad esempio 48... la pdc terra’ quel set nella fascia che scegli ((+/- isteresi), se vuoi proprio che alle 7 abbia appena fatto il carico, la modalita’ energy save con acs piu alta la metti ad esempio dalle 5 alle 7 e poi dalle 7 rimetti l’altra modalita’ (On) con acs piu bassa ad esempio 44, fino alle 18, dalle 18 alle 20 rimetti Energy save. Se vuoi sfruttare bene il fv e temperature esterne migliori metti il carico pomeridiano dalle 13, e alza 1 grado il set cosi se disperde un po’ ad andare alle 18 sei comunque con l’acqua che ti serve. Se metti fasce orarie molto ampie poi non sai esattamente a che ora la pdc ti fara’ il carico perche’ potrebbe scendere sotto il set sia all’inizio che alla fine di quella fascia. Non so se mi sono spiegato bene.
        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

        Commenta


        • Grazie fatto vediamo se la cosa mi soddisfa di piu

          Commenta


          • Scusate io ho ancora la versione 12, ma non ho trovato il modo di mettere la PDC in TIMER (menu A) come detto da manfre73.
            Qualcuno mi può dare ulteriori info a riguardo.
            Grazie.

            Commenta


            • nel menu A puoi mettere ON , OFF, ENERGY SAVE o TIMER. No?
              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

              Commenta


              • Pensavo stessi parlando di un'altro menù.
                Dopo guardo e vi faccio sapere.
                Grazie

                Commenta


                • Confermo,
                  ho trovato e ora ho impostato con le fasce orarie.
                  Grazie ancora.

                  Commenta


                  • da 3-4 gg con l'aumentare delle temperature mi inizia nuovamente a fare cicli ACS che partono lentissimi (rps molto bassi). Questo fa durare tanto il ciclo a fa COP bassi.

                    sto cercando di insistere con Templari per avere un settaggio che consenta di impostare gli RPS minimi in ACS, ma per ora dicono che ci sono problemi di conflitti con altre impostazioni.

                    Se lo fa anche a voi magari provate anche voi a chiedere lo stesso ai vs contatti. Ieri ciclo acs fatto quasi tutto a 35% e alla fine 45% con COP medio 2.8 con 15° fuori e SP a 45°, non accettabile...
                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                    Commenta


                    • NUOVO AGGIORNAMENTO 13.07 datato 26-03-2018

                      questa volta c'è anche una bella Release notes che spiega i cambiamenti
                      (allegata)
                      File allegati
                      Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                      Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                      Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                      Commenta


                      • Bene per i release notes, finalmente. Da dove hai scaricato il doc? Sarà utile poi leggerli tutti visto che negli aggiornamenti saltiamo sempre delle versioni.

                        trovo utile se hanno sistemato il controllo rps con eev tuta aperta, nella 13.05 non va benissimo. Io per gli aggiornamenti penso che ormai aspetto di usare la pdc in summer mode
                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                        Commenta


                        • Nessuno è interessato alla nuova versione?
                          NUOVO AGGIORNAMENTO 13.07 datato 28-03-2018
                          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                          Commenta


                          • io ho gia la 13 e qui ci sono 22 gradi oggi. Perché non la installi te?
                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                            Commenta


                            • Se fossi sicuro che il programma mi scarica il 13.07 proverei ma l'ultima volta mi ha caricato il 12.91 al posto della 13...bo.
                              pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.

                              Commenta


                              • Chiedi a Templari. Nel caso te lo fai inviare per email
                                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                Commenta


                                • ho appena fatto l'aggiornamento alla 13.07
                                  la procedura è molto più complessa del solito ma credo sia andato tutto oK

                                  Ho un solo dubbio che forse @tommytek mi potrà chiarire:
                                  in fase di inizializzazione cosa scelgo per il modello della macchina tra le seguenti due opzioni?
                                  - KITA S+ =>2016
                                  - KITA S+ NEW

                                  qualcuno lo sa con certezza? per ora ho messo
                                  KITA S+ NEW ma non ne sono sicuro
                                  Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                  Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                  Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                  Commenta


                                  • Ciao
                                    Non saprei, per la mia è il modello 2016 visto che l'ho ricevuta a inizio 2017. Attenzione che se sbagli li puoi rompere il compressore... Non prenderla alla leggera.
                                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                      Ciao
                                      Non saprei, per la mia è il modello 2016 visto che l'ho ricevuta a inizio 2017. Attenzione che se sbagli li puoi rompere il compressore... Non prenderla alla leggera.
                                      Io fino ad oggi ho dovuto scegliere la 2016 ad ogni aggiornamento. Sett prox carico la 13.07

                                      Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                      Commenta


                                      • Buona Pasqua a tutti, per baggior penso new come la mia che è di fine agosto 2017
                                        pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.

                                        Commenta


                                        • Confermo. NEW
                                          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                          Commenta


                                          • Qualcuno ha un doc dei nuovi menu di regolazione per la v13?
                                            Sono cambiate molte cose e alcune schermate non le so interpretare

                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20180401_110744.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.03 MB 
ID: 1965531
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20180401_110714.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.02 MB 
ID: 1965532
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20180401_110658.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 948.0 KB 
ID: 1965533


                                            Cosa su intende per pausa regolazione nei vari casi..?
                                            Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                            Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                            Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                            Commenta


                                            • Buona Pasquetta a tutti. Io non ho mai avuto un manuale e penso proprio non esista per muoversi dentro il menu assistenza e costruttore, anche perché li l'utente finale in teoria non dovrebbe entrarci. Io ho lasciato tutto di default, cambiati solo rps compressore e tolto economy mode
                                              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                                Buona Pasquetta a tutti. Io non ho mai avuto un manuale e penso proprio non esista per muoversi dentro il menu assistenza e costruttore, anche perché li l'utente finale in teoria non dovrebbe entrarci. Io ho lasciato tutto di default, cambiati solo rps compressore e tolto economy mode
                                                Credo ci siano dei video esplicativi...me li aveva girati massimo... ora vedo se li te
                                                trovo...

                                                Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                Commenta


                                                • Si di video forse c'era qualcosa sul canale YouTube che hanno fatto
                                                  PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                  Commenta


                                                  • i video sono tutti per la v12 io oramai sono passato alla 13 e devo dire che il lavoro fatto è comunque NOTEVOLE
                                                    anche se ho già beccato un bug:

                                                    in modalità solo sanitario non viene mostrato il sinottico e non si possono visualizzare i dati sulle funzionamento della PDC (nemmeno il COP)
                                                    Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                    Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                    Commenta


                                                    • Che differenze stai notando te?

                                                      Hai la modalità eco attiva?
                                                      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                      Commenta


                                                      • Mi avevano mandato questo...Menu Kita: sinottici - YouTube

                                                        ho aggiunto anche i video per le schermate:
                                                        Gfc58 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc58 - YouTube
                                                        Gfc59 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc59 - YouTube
                                                        Gfc60 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc60 - YouTube
                                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                        Commenta


                                                        • grazie,
                                                          sono molto utili

                                                          speriamo ne mettano per tutti i menu e che li organizzino in ordine sul sito

                                                          Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                          Commenta


                                                          • Nuovo aggiornamento 13.07.002 datato 04/04/2018
                                                            Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                            Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                            Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                            Commenta


                                                            • c'è il release note?