Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio
    Al troppo pieno è collegato un tubo di scarico condensa che l'idraulico, in un colpo di genio, ha fatto passare nella parete ad un'altezza SUPERIORE a quella dell'imbocco...
    Probabilmente c'era entrata acqua dentro che stazionava nella curva verso il basso facendo effetto sifone.
    Questa potrebbe essere la causa della mancata evacuazione dell'aria dai collettori quando la pompa si attiva...

    Sul mio impianto non ci sono sfiati d'aria nei collettori solari. L'aria viene evacuata unicamente dal troppo pieno dell'accumulo.

    Commenta


    • Se c’è un’apertura nei collegamenti tra i pannelli o con l’accumulo, l’aria continua ad entrare e i pannelli restano vuoti per metà e l’impianto non si riempie. Per me il problema è quello (era capitato anche a me).
      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

      Commenta







      • Questi sono di ieri mattina.
        Stamattina ne ho fatto un altro, molto più lungo, in cui si vede la pompa modulare fino a zero.
        Domattina lo posto
        Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
        Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
        Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

        Commenta


        • Tk>100° nel collettore solare non c'è acqua liquida ma, al più, vapore!

          Neppure nelle giornate più soleggiate d'estate ho mai visto la Tk del mio impianto superare i 100°C quando l'impianto era in funzione. E mi pare anche ovvio perché, diversamente, tornerebbe all'accumulo vapore anziché acqua allo stato liquido.

          Il mio impianto ha tutt'altro comportamento: la pompa non modula ma lavora a punto fisso (100% del carico). Sul display non posso leggere i valori di velocità/portata. Ad impianto in funzione, il delta T tra collettori (Tk) ed accumulo (Ts) si mantiene tra i 15°C (inverno) ed i 25°C (estate).

          Se avessi problemi sulle tenute dei tubi (cosa anche probabile viste le elevate temperature) avresti comunque perdite d'acqua o vapore, non ingresso d'aria.

          Commenta


          • https://vimeo.com/798768420

            Commenta




            • Scusate la voce nasale e la tosse... ho il raffreddore

              Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
              Tk>100° nel collettore solare non c'è acqua liquida ma, al più, vapore!

              Neppure nelle giornate più soleggiate d'estate ho mai visto la Tk del mio impianto superare i 100°C quando l'impianto era in funzione. E mi pare anche ovvio perché, diversamente, tornerebbe all'accumulo vapore anziché acqua allo stato liquido.

              Il mio impianto ha tutt'altro comportamento: la pompa non modula ma lavora a punto fisso (100% del carico). Sul display non posso leggere i valori di velocità/portata. Ad impianto in funzione, il delta T tra collettori (Tk) ed accumulo (Ts) si mantiene tra i 15°C (inverno) ed i 25°C (estate).

              Se avessi problemi sulle tenute dei tubi (cosa anche probabile viste le elevate temperature) avresti comunque perdite d'acqua o vapore, non ingresso d'aria.
              In realtà sul manuale dice che può funzionare tranquillamente anche oltre i 100°, ma con l'accortezza di avvertire l'utente che potrebbe fare rumore e che tale rumore è normale.

              Comunque, secondo me, i collettori non si riempiono bene / del tutto.
              Devo verificare se c'è qualche perdita...
              Ultima modifica di Anywhere; 14-02-2023, 17:13.
              Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
              Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
              Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

              Commenta


              • Si lo dice qui


                Però è una condizione di funzionamento transitoria, che si esaurisce in pochi secondi o minuti.

                Normalmente il collettore deve vettoriare all'accumulo un liquido (Tk<100), non un gas!

                A me pare che, come anche accenni nel video, possa avere qualche sonda andata. Però anche una errata prima configurazione dell'impianto solare. Adesso ricordo che il tecnico che fece il primo avvio all'impianto mi disse che, per la configurazione geometrica che avevo, era meglio mandare la pompa dell'acqua a punto fisso.

                Io aprirei un ticket in assistenza per fare verificare.

                Commenta


                • S&B non so come fai a dire che non entra aria se gli o-ring non chiudono bene: quando parte la pompa se l’acqua non riesce a riempire tutto l’aria continua ad essere aspirata da ogni buco …

                  E infatti nel secondo video si vede bene che con modulazione al 65% la portata rimane molto bassa e i pannelli salgono a 100 gradi e oltre perche la sonda sta dove c’è aria… mentre la scarsa portata di acqua rimane a 40 gradi che è la T dei pannelli dove sono pieni…. poi ad un certo punto la portata si alza all’improvviso e i pannelli iniziano a calare di T.

                  Nel terzo video invece l’impianto si comporta bene perché evidentemente si riempie bene da subito, e infatti la portata rimane bella stabile quasi a tutte le % di modulazione.

                  Hai aria che ti entra, e in modo random ti tiene i pannelli mezzi pieni.
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                    S&B non so come fai a dire che non entra aria se gli o-ring non chiudono bene: quando parte la pompa se l’acqua non riesce a riempire tutto l’aria continua ad essere aspirata da ogni buco …
                    Probabilmente non mi sto spiegando.

                    Ho scritto che sulla mandata della pompa, a pompa in moto, se hai un difetto sulle tenute (o-ring), da lì può uscire solo acqua, non può entrare aria visto che la pompa (che è sotto battente) mette in pressione un liquido (che pesca dal serbatoio).

                    Diverso può essere il discorso sulla condotta di ritorno al serbatoio (la c.d. mandata dei collettori solari). Li il fluido può trovarsi in depressione (rispetto alla P atm) ed allora, in caso di difetto delle tenute, può entrare aria dall'esterno. Ma siamo già "a valle" dei collettori solari e l'eventuale aria andrebbe al serbatoio, che la evacuerebbe dal troppo pieno.

                    Anche un difetto delle tenute sui pannelli solari farebbe uscire acqua e non entrare aria, perché, ad impianto in funzione, la pressione generata dalla pompa sui pannelli è maggiore della P atm. Diversamente da ciò, la pompa non avrebbe la prevalenza sufficiente per riempire d'acqua tutto l'impianto.

                    A parte questi discorsi, entrambi concordiamo che i collettori non riescono a riempirsi correttamente (Tk molto elevata), oppure che si riempiono troppo velocemente e la Tk crolla al valore che poi determina la condizione di spegnimento dell'impianto.

                    Ciò sempre se, tutte le sonde che vediamo, stanno misurando correttamente...

                    Cose che, a questo punto, si può anche iniziare a dubitare, insieme ad una eventuale scorretta prima impostazione dei parametri di funzionamento dell'impianto.

                    Perciò consiglio un eventuale ticket in assistenza.

                    Tutto ovviamente IMHO.

                    Commenta


                    • Ma dipende se l’acqua riempie tutti i pannelli, se c’è una bolla d’aria che rimane da qualche parte (e secondo me c’è perché se la sonda TK misura 110 e la mandata rimane a 44 vuol dire che dove c’è la sonda i pannelli sono secchi), da qualunque foro continua ad entrare anche aria in caso si formi una depressione anche piccola dovuta a dei transienti, non è un sistema sempre perfettamente in equilibrio, tantomeno se rimane aria dentro come è molto probabile.
                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio



                        Diverso può essere il discorso sulla condotta di ritorno al serbatoio (la c.d. mandata dei collettori solari). Li il fluido può trovarsi in depressione (rispetto alla P atm) ed allora, in caso di difetto delle tenute, può entrare aria dall'esterno. Ma siamo già "a valle" dei collettori solari e l'eventuale aria andrebbe al serbatoio, che la evacuerebbe dal troppo pieno.

                        No, basta che la perdita sia in uno dei connettori alti dei pannelli e l'aria entra e percorre anche i pannelli... la depressione è massima nel punto più alto ( trattandosi di un sistema a vaso aperto ).

                        Comunque non credo che sia questo il problema.. anzi.. secondo me questo impianto sembra non avere nulla che infici clamorosamente la resa.

                        F.

                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                        Commenta


                        • Ma no Fabrizio, basta vedere i video, ha un comportamento random, la portata va una volta a meno di 3 l/min e TK a 110 e un’altra a 7 l/min e TK regolare, alla stessa % di modulazione della P1.
                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                            No, basta che la perdita sia in uno dei connettori alti dei pannelli e l'aria entra e percorre anche i pannelli... la depressione è massima nel punto più alto ( trattandosi di un sistema a vaso aperto ).
                            Stai facendo riferimento al caso in cui la pompa inizia a modulare e, quindi, sfrutta l' "effetto sifone".
                            In tal caso si, i collettori sono in depressione.

                            Però, per arrivare a ciò, prima l'impianto deve essere caricato e, per essere caricato completamente, deve essere messo tutto in pressione (dalla pompa). In tal caso, difetti sulle tenute farebbero uscire l'acqua, non entrare aria! In poco tempo avresti quindi l'accumulo vuoto o, perlomeno, vedresti le perdite d'acqua.

                            Io sono partito dall'esempio del mio impianto; la cui pompa NON modula e, quindi, mantiene sempre in pressione tutto il circuito.

                            L'impianto di anywhere pare comportarsi in modo diverso; però, scrivere che "non abbia nulla che infici la resa" quando, di fatto, non produce nulla nelle giornate soleggiate vernine... ce ne passa!

                            In tutti i casi, quando e se risolverà, ci dirà com'è andata.
                            Ultima modifica di Sugo&Botte; 16-02-2023, 15:52.

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                              una volta a meno di 3 l/min e TK a 110 e un’altra a 7 l/min e TK regolare, alla stessa % di modulazione della P1.
                              Si potrebbe fare un tentativo di funzionamento con la pompa a punto fisso (100% del carico) e vedere che succede.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
                                BOOM!

                                ...

                                bene.... la macchina è in funzione da meno di un mese e si è già guastata.
                                diagnosi del centro assistenza : guasto della valvola 4 vie, a detta loro primo caso negli ultimi 10 anni.....
                                Mi sembra di aver letto gia di qualcuno che ha avuto problemi di malfunzionamento degli attuatori delle valvole motorizzate della Compact.

                                Lo scorso Dicembre , dopo poco oltre 3 anni di funzionamento dell' impianto, e' successo anche a me il malfunzionamento dell'attuatore di una valvola; nel mio caso della valvola DHW.

                                Investigando il problema ho capito che questo tipo di malfunzionamento era dovuto ad un probabile sottodimensionamento dei micron di finecorsa degli attuatori che sono prodotti in Germania dalla AFRISO; non si tratta quindi di prodotti Cinesi dozzinali, ma evidentemente qualcosa è andato storto nel progetto.

                                Mi sono informato per avere un ricambio da tenere di scorta, ed ho visto che il prodotto in sostituzione ha un codice diverso; di conseguenza il problema credo sia stato già riconosciuto e risolto dalla Daikin.


                                Ho prodotto un documento consultabile che possa aiutare gli utenti ad individuare il problema e anche a risolverlo. ( la sostituzione dei micron è un'operazione abbastanza semplice ).


                                http://www.portalsole.it/seo.php?a=139
                                Ultima modifica di fcattaneo; 17-02-2023, 18:08.
                                Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                                  Mi sembra di aver letto gia di qualcuno che ha avuto problemi di malfunzionamento degli attuatori delle valvole motorizzate della Compact.

                                  Lo scorso Dicembre , dopo poco oltre 3 anni di funzionamento dell' impianto, e' successo anche a me il malfunzionamento dell'attuatore di una valvola; nel mio caso della valvola DHW.

                                  Investigando il problema ho capito che questo tipo di malfunzionamento era dovuto ad un probabile sottodimensionamento dei micron di finecorsa degli attuatori che sono prodotti in Germania dalla AFRISO; non si tratta quindi di prodotti Cinesi dozzinali, ma evidentemente qualcosa è andato storto nel progetto.

                                  Mi sono informato per avere un ricambio da tenere di scorta, ed ho visto che il prodotto in sostituzione ha un codice diverso; di conseguenza il problema credo sia stato già riconosciuto e risolto dalla Daikin.


                                  Ho prodotto un documento consultabile che possa aiutare gli utenti ad individuare il problema e anche a risolverlo. ( la sostituzione dei micron è un'operazione abbastanza semplice ).


                                  http://www.portalsole.it/seo.php?a=139
                                  Il fatto che, in riscaldamento, la valvola B1 non sia mai andata (fin dalla prima attivazione) a 0%, fermandosi al 12%, può essere legato a questo problema? o non c'entra niente? Mi pare strano come comportamento e da quando la macchina è stata avviata mi sto chiedendo se non ci sia un qualche problema da risolvere...

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da giovanni1897 Visualizza il messaggio

                                    Il fatto che, in riscaldamento, la valvola B1 non sia mai andata (fin dalla prima attivazione) a 0%, fermandosi al 12%, può essere legato a questo problema?
                                    No, quello non centra con il problema che ho indicato... e non credo sia un problema.

                                    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                    Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio

                                      e non credo sia un problema.
                                      Non so.. non sono un esperto, ma il fatto che il 12% del calore che viene prodotto se ne ritorni direttamente al compressore al posto che andare al pavimento, a me non sembra proprio un comportamento normalissimo.... con il manuale che dice chiaramente che in funzione riscaldamento la valvola deve essere 0%... mah

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                                        Si potrebbe fare un tentativo di funzionamento con la pompa a punto fisso (100% del carico) e vedere che succede.
                                        Era aria, che sicuramente entra da qualche parte.
                                        Ma perdite non ce ne sono, ho controllato tutti gli attacchi e da nessuno esce acqua.
                                        Appena posso, faccio un'altra prova col sapone per vedere se invece entra aria dagli attacchi.

                                        In ogni caso, una volta che va a regime, funziona piuttosto bene, sono un paio d'ore che sta fisso così.

                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230304_130433.jpg 
Visite: 320 
Dimensione: 1,013.0 KB 
ID: 2233541
                                        Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                        Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                        Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                        Commenta


                                        • Buongiorno a tutti,
                                          domanda a bruciapelo.
                                          è possibile programmare la macchina per spegnersi in caso di temperatura esterna superiore ad una data temperatura?

                                          Commenta


                                          • Nuova Altherma 4 in R454C e R290

                                            https://www.coolingpost.com/products...454c-and-r290/

                                            Winter is coming ...
                                            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                            Commenta


                                            • Che voi sappiate, è normale questo pendolamento?

                                              ​​​​​Lo noto solo ora che ho aumentato la risoluzione dello Shelly da 1 minuto a qualche secondo.

                                              Dati attuali:
                                              ​​​​​​- T esterna: 11.5°
                                              - T mandata: 30° circa - T ritorno: 27° circa
                                              - portata circolatore: 1000 L/h circa
                                              - T ambiente [piano inferiore]: 21.7° (pompa dedicata spenta)
                                              - T ambiente [piano superiore]: 20.8° (pompa dedicata accesa a 1000 L/h)

                                              Il grafico:

                                              (la pdc è su EM0, ma è insieme ad altre cose... temporaneamente. Le altre cose su EM0 consumano circa 200-300 W, di notte è comunque un valore fisso)

                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_2023-03-20-00-47-21-810_com.android.chrome.jpg  Visite: 0  Dimensione: 187.4 KB  ID: 2234951
                                              ​​​​​​
                                              Ultima modifica di Anywhere; 20-03-2023, 01:04.
                                              Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                              Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                              Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                              Commenta


                                              • Non riesco a trovare la tabella con i dati di potenza_max/temperatura_esterna della ERLA 11kW

                                                un aiutino? un link?
                                                Winter is coming ...
                                                PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                Commenta


                                                • Sono alle fasi finali di trattativa per l'acquisto e installazione di una pdc Daikin Integrated 230L (speriamo sia la volta buona)
                                                  Mi rimane da scegliere quale tra queste due macchine (e sono molto indeciso)
                                                  ERGA08EVH7 da 8kW con la sua parte interna EHVX08S23E6V oppure
                                                  ERLA11DV3 da 11kW con la sua parte interna EBVX11S23D6V
                                                  Sono più propenso per la 11kW ma accetto consigli...

                                                  e devo trovare il posto migliore per posizionare 'unità esterna perchè, come diceva FC
                                                  Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                                                  ... questa deve essere molto esposta per rendere; c'è chi la copre o la mette in luoghi riparati pensando di fare bene e invece cosi ammazza la resa.
                                                  Io ho solo queta area dove posso metterla

                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   UEfront.jpg 
Visite: 279 
Dimensione: 92.7 KB 
ID: 2236209

                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   UElat.jpg 
Visite: 278 
Dimensione: 127.6 KB 
ID: 2236210

                                                  pensavo di metterla in posizione A a 30 cm dalla parete posteriore (come da manuale) e a 50 dalla parete laterale (la porticina verde)
                                                  Che dite va bene o è troppo chiusa?



                                                  Winter is coming ...
                                                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                  Commenta


                                                  • Non sembra una zona chiusa, di aria pare ce ne sia, no?
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • a mio avviso si, e considerando che non ho altri posti...

                                                      dimenticavo che sarà sollevata da terra almeno 50cm
                                                      Winter is coming ...
                                                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                      Commenta


                                                      • Ma qui nessuno ha la ERLA 11kW Integrated ?
                                                        Winter is coming ...
                                                        PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                        https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                                          Sono alle fasi finali di trattativa per l'acquisto e installazione di una pdc Daikin Integrated 230L (speriamo sia la volta buona)
                                                          Mi rimane da scegliere quale tra queste due macchine (e sono molto indeciso)
                                                          ERGA08EVH7 da 8kW con la sua parte interna EHVX08S23E6V oppure
                                                          ERLA11DV3 da 11kW con la sua parte interna EBVX11S23D6V
                                                          Sono più propenso per la 11kW ma accetto consigli...

                                                          e devo trovare il posto migliore per posizionare 'unità esterna perchè, come diceva FC

                                                          Io ho solo queta area dove posso metterla

                                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   UEfront.jpg 
Visite: 279 
Dimensione: 92.7 KB 
ID: 2236209

                                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   UElat.jpg 
Visite: 278 
Dimensione: 127.6 KB 
ID: 2236210

                                                          pensavo di metterla in posizione A a 30 cm dalla parete posteriore (come da manuale) e a 50 dalla parete laterale (la porticina verde)
                                                          Che dite va bene o è troppo chiusa?


                                                          attento solo a convogliare bene l'acqua degli sbrinamenti, altrimenti d'inverno ti trovi una bella pista di pattinaggio....

                                                          Commenta


                                                          • C'è un pozzetto di ispezione delle acque scure proprio sotto la macchina (per quello deve essere sollevata almeno 50cm) e pensavo di convogliare li lo scarico degli sbrinamenti
                                                            Winter is coming ...
                                                            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                            Commenta


                                                            • Se la mettessi sul marmetto ?
                                                              Winter is coming ...
                                                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                              Commenta