Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32
Comprimi
X
-
Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
-
Qualcuno ha potuto testare la macchina in raffreddamento?
in riscaldamento, a parte la climatica, come si è comportata? Sto valutando la macchina per l’acquistoZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioLa situazione è la seguente: Aermec è impreparata rispetto ad altri marchi come Ariston o Lg su questo tipo di pompe di calore cioè il software di gestione è davvero molto basico, i range di setup della curva climatica sono altissimi(Tmin mandata parte da 36 e la tmax mandata parte da 46) e nel mio caso dove la tmax di progetto è 40 nn va bene, ho contattato il tecnico per chiedere info a riguardo e mi ha detto che stanno lavorando ad un nuovo firmware(speriamo). Ho trovato un menu segreto protetto da password ma il tecnico mi ha detto che per ora nn è possibile avere(cmq ci sto lavorando io). Dai manuali tecnici non è possibile sapere le frequenze di lavoro dell'inverter e quindi sapere consumo min e max o meglio c'è solo il consumo max a varie temperature leggermente superiori alla realtà (lato positivo).
La pompa ha una sonda interna installabile a max 10m di distanza da abilitare tramite pannello, poi in dotazione ha una sonda per temperatura mandata aggiuntiva ed una sonda per il boiler acs. Nel menu è possibile settare vari timer, t mandata o t ambiente, leggere info riguardo, t esterna t interna, t aspirazione, t economizer ecc... Ma nn è possibile sapere la portata della pompa... Forse nel menu segreto?.... Vedremo....
Ora parliamo di consumi:
Le temperatura non sono state molto rigide e solo per 2 giorni dalle 4 alle 7 abbiamo avuto da 0.3 a 3.4 con un consumo di 923kwh con una mandata a 30 ed un ritorno a 27.4 con t ambiente interno a 21.2 mentre proprio in questo memento ho una t esterna di 5.3 una mandata a 29.7 ed un ritorno a 27.5 con t ambiente a 21.9 e consumo a 829kwh.
Rumorosità quasi assente, la pdc si trova a sud subito fuori il tinello e dentro casa quasi non si percepisce il rumore.
Devo essere sincero che il comfort dentro casa è favoloso... per mia moglie perché per me fa troppo caldo.... ?????? ?????? ??????
Per quanto riguarda i consumi dal 1/11/2019 ad oggi ho consumato per la pdc 829kwh che in soldoni sono 208euro(singolo kwh compreso di tutte le tasse 0.25€).... 3mesi.... Non sono un esperto e quindi non posso dire altro ho solo elencato quello che sono riuscito ad analizzare.
Per il momento non produce acs ma a breve installerò un pit.
La pdc non ha mai fatto cicli di on/off impostando la logica con T mandata mentre gli ha fatti con logica a T ambiente.
Salve a tutti, sono nuovo del forum anche se vi leggo da qualche mese.
Ho acquistato una pompa di calore Aermec HMI 120T con Vaillant AutoStor VIH S 300 per l'acs e un Vaillant VPS r da 100 litri come accumulo inerziale.
La pompa va in mandata nell'impianto o nel boiler dell'acqua a richiesta (il momento lo scelgo sempre io anche perché non mi va di spendere il doppio andando a fare l'ACS quando pare a lei, specie di notte), e in ritorno nel puffer inerziale (scusare se sbaglio termini).
Praticamente ho fatto tutto solo leggendo in giro e senza l'aiuto di un termotecnico..il risultato è che la pompa è troppo grande per il mio impianto pavimento da 130 mq su un piano passo 10, diviso in 4 zone con termostato che chiude le testine, in una casa zona E e abbastanza ben coibentata.
Nella pratica la gestisco solo con la mandata che imposto dai 28° ai 32°(nel senso che imposto io di volta in volta i gradi) in base alle giornate e di notte l'abbasso fino ai 25° (in quanto ritengo che continuare a riscaldare di notte quando poi di mattina devo aprire le finestre sia uno spreco...praticamente giusto per non spegnerla, ho paura del gelo..).
Intanto vi chiedo se esiste un modo per gestirla al meglio, magari con il termostato fornito in dotazione o in altri modi.. considerate che ho gestito l'inverno andando a settare i termostati in modo che andassero a chiudere le zone una volta arrivate a temperatura.
Per quanto riguarda i consumi nelle giornate più rigide ho consumato dai 25 ai 30kwh..penso che con una pompa dimensionata a dovere avrei potuto spendere molto di meno.
Vi chiedo di aiutarmi se potete a capire come fare rendere al meglio e consumare il meno possibile con quanto ho attualmente..almeno per qualche altro anno, cambiare tutto adesso e buttare 6000 euro non mi garba un granché..
Considerazione finale..la pompa di calore sembra molto buona ma il software fa pena e l'app non ne parliamo proprio. Insomma la prossima pompa di calore non credo sarà una Aermec.
Grazie mille, a presto
Commenta
-
Intanto dovresti usarla in climatica in modo che la mandata sia gestita in base alla temperatura esterna anziché manualmente da te, la notte puoi impostare uno scostamento della climatica di tot gradi per non scaldare eccessivamente quando non serve. Sempre in automatico, non a manovella.
In genere questo si riesce ad ottenere in un modo o nell'altro con la programmazione, per quanto il pannello di controllo possa essere una ciofeca graficamenteMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Per la climatica c'é il problema della temperatura minima altissima che parte da 36 gradi..con 36 in mandata vado a fuoco..
Il pannello non é solo una ciofega ma é scarsissimo in fatto di programmazione, sempre a mio avviso.
Essendo sovradimensionata non pensi che con la climatica io possa andare a spendere ancora di più?
Per quanto riguarda invece i termostati che chiudono le zone (zona giorno, 2 camere e un bagno) come dovrei comportarmi? Usarli oppure lasciare sempre tutto aperto?
Ultimissima..in assenza di climatica conviene gestire il tutto con la mandata o con la temperatura ambiente dettata dal termostato in dotazione?
Grazie
Commenta
-
Il problema della climatica è noto da più di un anno ma non c’è ancora un fix, molto strano bisognerebbe forse interagire direttamente con gree...
andrei con termostato impostando la mandata più bassa possibile ed aggiustando mano mano,
perché dici il pannello non è buono? Sembra responsivo Come touch, quali problemi riscontri?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioIl problema della climatica è noto da più di un anno ma non c’è ancora un fix, molto strano bisognerebbe forse interagire direttamente con gree...
andrei con termostato impostando la mandata più bassa possibile ed aggiustando mano mano,
perché dici il pannello non è buono? Sembra responsivo Come touch, quali problemi riscontri?
Per non parlare dei continui errori che mi rileva..almeno una volta a settimana, quando mi dice bene, mi dà l'errore AC Voltage con la conseguenza che tutto quello che avevo programmato salta..l'assistenza ha detto che sta aspettando la risposta dell'aermec perché lui non sa nulla... Mi sembra poco preparato il tizio..
Grazie, proverò con il termostato allora.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioIl problema della climatica è noto da più di un anno ma non c’è ancora un fix, molto strano bisognerebbe forse interagire direttamente con gree...
andrei con termostato impostando la mandata più bassa possibile ed aggiustando mano mano,
perché dici il pannello non è buono? Sembra responsivo Come touch, quali problemi riscontri?
Commenta
-
Per i termostati non saprei dirti perché non li ho ma in linea generale qui sul forum mi è sembrato di capire che non li usa nessuno (li escludono e lasciano lavorare in climatica). Io sono in tutt'altra situazione con i termosifoni e le termostatiche le ho tutte aperte ad esempio.
Molto strano che la climatica parta da quella temperatura... sicuro che non ci sia da qualche parte un menù dove impostare il minimo e massimo di temperatura di mandata della PDC? su LG ci sono questi due parametri e poi la climatica è impostabile in quel range.
Io sulla LG uso il sensore di temperatura ambiente e poi posso agire sulla climatica operando uno scostamento da -5 a + 5, lavorano in "simbiosi". Ad esempio durante la notte programmo un -2 dalle 22 alle 6.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Buon per te che non hai scelto Aermec.. si la minima dovrebbe essere di 36°. Il manuale nell'esempio riporta la mandata a 55 per farti capire a che livello siamo.
In ogni caso da quello che riesco a capire io qui se imposto il controllo sulla t ambiente non posso settare la mandata..se c'é qualcuno che ha la mia stessa macchina mi faccia sapere come si trova e come la usa..ad ogni modo posso ritenermi soddisfatto per quanto riguarda confort e consumi(anche se per questi ultimi si può sicuramente fare di meglio).
Per l'acs in genere come fate/fai? Lasci che sia la macchina a decidere quando farla in base alla richiesta? Quindi anche di notte? Io per evitare consumi altissimi notturni ho deciso di andarla a fare manualmente, un giorno sì e uno no circa in inverno( cosa che non posso impostare dal pannello di controllo).
Grazie
Commenta
-
Adesso non so di preciso in che zona sei in provincia di Frosinone, ma potremmo non essere così distanti, comunque i consumi sono simili ai miei ma io ho casa non isolata e sono in zona D con 1884GG e tu in E.
L'ACS faccio fare a lei ma solo nella fascia oraria di produzione del FV ovvero dalle 10:30 alle 16:00, tengo il PIT (non boiler) a 48°, questo inverno l'ho tenuto a 50°.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Il PIT é quella cosa che contiene acqua calda al cui interno passano i tubi dell'acs che viene riscalda giusto?
Come ti trovi? Quante volte al girono la pompa va a scaldare il PIT e lascia l'impianto? Io con il boiler ci metto circa 2 ore a riscaldare l'acs (300 litri).
Ho scelto il boiler perché pensavo di consumare di più cercando di mantenere calda una certa quantità di acqua nel tempo piuttosto che scaldare 300 litri ogni tanto.
Comunque se i consumi sono uguali ma hai un PIT e casa non coibentata vuol dire che consumeresti molto meno di me potenzialmente.
Commenta
-
Esatto, c'è una serpentina dentro.
Io mi trovo bene, la PDC carica a seconda delle richieste che abbiamo di ACS, se in un giorno facciamo tutti la doccia poi il giorno stesso o il mattino seguente carica perché poi dipende pure dalla temperatura che raggiunge il PIT, io se non ricordo male non lo faccio scendere sotto 42.
Mediamente in questo periodo impiega circa 30' per riportalo a 48°, in inverno circa 45'. Ecco i consumi, da un paio di settimane ho messo uno shelly em, come vedi ci sono giorni che non carica.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
l'ho preso dal loro sito mi pare o su amzn
bene va bene, quel che noto è che in una giornata che non faccio ACS vengono conteggiati mediamente 15W che su 24ore è un errore accettabile direi, non mi interessa l'accuratezza al watt
(ammesso che si tratti di un errore e non sia l'unità esterna che fa qualcosina di nascosto )Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Sto cercando di carpire notizie circa il firmware e le customizzazioni, perche’ la Rossato air inverter II ha un sistema i sottoraffreddamento che ricircola il gas nella parte bassa dell’evaporatore, di fatto sghiacciandolo e sottoraffreddandosi a costo zero in inverno. Quindi sbrinamenti meno impegnativi, soluzione geniale.
Baxi, come gia’ detto, monta un circolatore piu’ grosso nella 9Kw con prevalenza maggiore.
il pannello e le opzioni sono abbondanti e customizzabili.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Avevo fatto un preventivo con la Rossato e non l'ho presa solo per una questione economica.
Tornando alla hmi stavo leggendo ora sul manuale che ci sarebbe la possibilità di collegare un termostato esterno alla macchina..pensate possa essere utile/funzionale?
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioSto cercando di carpire notizie circa il firmware e le customizzazioni, perche’ la Rossato air inverter II ha un sistema i sottoraffreddamento che ricircola il gas nella parte bassa dell’evaporatore, di fatto sghiacciandolo e sottoraffreddandosi a costo zero in inverno. Quindi sbrinamenti meno impegnativi, soluzione geniale.
.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggio..
..
Vi chiedo di aiutarmi se potete a capire come fare rendere al meglio e consumare il meno possibile con quanto ho attualmente..almeno per qualche altro anno, cambiare tutto adesso e buttare 6000 euro non mi garba un granché..
Considerazione finale..la pompa di calore sembra molto buona ma il software fa pena e l'app non ne parliamo proprio. Insomma la prossima pompa di calore non credo sarà una Aermec.
Grazie mille, a presto
Al limite aggiungi una climatica a se stante per la gestione del radiante, con la pdc che andrà a lavorare su un piccolo accumulo.
Commenta
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioPostate pure i link. Un video spesso è la migliore soluzione per capire... ed scegliere una pdc!
Grazie.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioSto cercando di carpire notizie circa il firmware e le customizzazioni, perche’ la Rossato air inverter II ha un sistema i sottoraffreddamento che ricircola il gas nella parte bassa dell’evaporatore, di fatto sghiacciandolo e sottoraffreddandosi a costo zero in inverno. Quindi sbrinamenti meno impegnativi, soluzione geniale.
Baxi, come gia’ detto, monta un circolatore piu’ grosso nella 9Kw con prevalenza maggiore.
il pannello e le opzioni sono abbondanti e customizzabili.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioAl limite aggiungi una climatica a se stante per la gestione del radiante, con la pdc che andrà a lavorare su un piccolo accumulo.
Inoltre essendo già sovradimensionata per 130mq di impianto più 100l di accumulo come lavorerebbe solo su un piccolo accumulo?
Scusate se magari dico qualche cavolata ma non sono ferratissimo.
Per quanto riguarda la climatica quello che non mi convince é il fatto che ad una t esterna più bassa corrisponde una mandata più alta..ma facendo così non si va a spendere di più? Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioPer quanto riguarda la climatica quello che non mi convince é il fatto che ad una t esterna più bassa corrisponde una mandata più alta..ma facendo così non si va a spendere di più? Grazie
invece andare a punto fisso implica che ad un certo punto tu continuerai ad immettere calore senza disperderlo (spendendo quindi senza motivo), quando casa avrà già raggiunto la temperatura di comfortMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioin climatica la casa avrà il giusto apporto in qualsiasi condizione, si tratta di trovare un equilibrio, se fuori ho 16° non manderò a 35 ma a 30 a zero gradi avrò bisogno di mandare a 45°
invece andare a punto fisso implica che ad un certo punto tu continuerai ad immettere calore senza disperderlo (spendendo quindi senza motivo), quando casa avrà già raggiunto la temperatura di comfort
Però ho il problema della alta temperatura della climatica con la HMI, quindi intanto proverò ad utilizzare il sensore di temperatura interna in dotazione con la Pdc..vediamo se funziona meglio della gestione con la sola mandata.
Commenta
-
Cioè mandarla in modalità termostato? Può essere un’idea
sembra essere una pompa nata per lavorare a punto fisso, però possibile che aermec non da soluzione?
il problema non è banale ed è una reale non conformità rispetto al dichiarato, potresti mandare qualche foto del manuale o un link al pdf che non lo trovo?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioCioè mandarla in modalità termostato? Può essere un’idea
sembra essere una pompa nata per lavorare a punto fisso, però possibile che aermec non da soluzione?
il problema non è banale ed è una reale non conformità rispetto al dichiarato, potresti mandare qualche foto del manuale o un link al pdf che non lo trovo?
Allego il file del manuale della PDC.File allegati
Commenta
-
Pagina 21
T Mandata Risc Indica il set di lavoro per la modalità riscaldamento (usato nel controllobasato sull’acqua di mandata) 20~60°C
controlla quel parametro e vedi a quanto lo hai impostato, chiaro che se lo hai a 35 allora in climatica non puoi scendere più di quello. Devi tirarlo giù.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta