Originariamente inviato da marcober
Visualizza il messaggio
Comunque signori miei, credetemi ho fatto mille modifiche ma in sostanza non ho trovato nessun vantaggio nei consumi, anzi in certi casi ho peggiorato il confort, la caldaia pendola e i consumi sono gli stessi!
Quindi attualmente ho agito cosi: caldaia immergas victrix superior plus 32 kw settata come da fabbrica, trimmer sonda cimatica impostata su 1.5 (a 0° esterni dovrebbe mandare a circa 34°)
velocita' pompa circolazione del Dim V2 immergas impostata alla minima velocita'
flussometri di tutte le stanze aperti al massimo (per il momento)
accensioni caldaia giornaliere mediamente 100 (compese ACS)
ore di lavoro caldaia gionaliere mediamente 16 ore
Vedo sempre la caldaia lavorare al minimo ovvero modula benissimo e dalla sera fino al mattino si spegnera' 2-3 volte ogni ora.
risultato finale i consumi sono presto fatti, se lavora 16 ore e la caldaia al minimo consuma 0.45 mc/h, minimo consuma 8 mc/al giorno ma di fatto non lavorera' sempre al minimo perchè quando parte ACS consumera' di piu', infatti rilevo al contatore (per altro elettronico) consumi che si aggirano sui 10/12 mc a giorno.