  • Esatto, c’è molto di più da capire, e non devi avere fretta. Sono abbastanza confidente che tu abbia la caldaia che spara a T molto alte per poco tempo, spegne subito perché non sente uso (pochi termi e radiante chiuso) e si rimette per la maggior parte del tempo a T basse solo a circolare acqua non scaldata.

    Se mandassi davvero a 40 gradi costanti i termi sarebbero caldi, invece secondo me stai mandando solo una serie di stop and go che non riescono a scaldare i termosifoni.


    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Esatto, c’è molto di più da capire, e non devi avere fretta. Sono abbastanza confidente che tu abbia la caldaia che spara a T molto alte per poco tempo, spegne subito perché non sente uso (pochi termi e radiante chiuso) e si rimette per la maggior parte del tempo a T basse solo a circolare acqua non scaldata.

      Se mandassi davvero a 40 gradi costanti i termi sarebbero caldi, invece secondo me stai mandando solo una serie di stop and go che non riescono a scaldare i termosifoni.


      Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
      Credo che ora la cosa più importante sia sistemare la curva in modo da non dare più la possibilità alla temperatura di alzarsi così tanto. Poi posso cominciare a giocare con le varie regolazioni e cercare il giusto compromesso in termini di comfort/consumo.
      anche perchè avendo ora la caldaia che spara a oltre 50 gradi, i bagni si scaldano un poco... ma non è ciò che mi interessa. Io ho bisogno che si scaldino con una mandata di gran lunga più bassa.
      E' giusto il mio ragionamento?

      Commenta


      • Hai bisogno che si scaldino. Poi si vede a che T si scaldano. Poi si vede se a quella T ti conviene usare la caldaia o un riscaldatore diverso.

        Iniziamo dalla curva e da come si comporta la caldaia.


        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • Ragazzi vista l’esperienza che avete vi faccio una domanda tecnica cui non saprei proprio dar risposta: secondo voi sarebbe possibile in un appartamento con riscaldamento centralizzato a termosifoni installare un impianto radiante a pavimento e usare la stessa acqua calda del centralizzato?
          in via teorica direi si..bisognerebbe miscelare la mandata a 65 dei termi per portarla a 35..forse il problema maggiore sarebbe il tempo di accensione (14 ore giornaliere)..secondo voi é fattibile?
          Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione

          Commenta


          • Eccomi
            Temp. Min: 20
            Temp. Max: 60

            Temp.esterna min: 0
            Temp. Esterna max: 25

            Che dite?

            Commenta


            • kurdo, io non lo farei. Hai bisogno di pompa aggiuntiva su gruppo di miscelazione, magari cavitazione.... non, proprio non lo farei.

              gloria, hai una curva molto "pendente", cioè che varia molto al variare della T esterna. E poi 25° come T esterna massima mi sembrano francamente esagerati, non credo tu voglia avere la caldaia accesa con 25° fuori.

              Io abbasserei a 20° la T EsternaMax, e al tempo stesso alzerei a 30° la Temp Min. Così diminuisci un po' l'escursione della curva.

              Togli anche quell'offset di -5, che ti abbassa la curva tutta di 5° (quindi va da 15, temperatura assurda.... a 55). Devi settare la curva per avere la casa normalmente calda, poi l'offset lo usi solo per qualche situazione particolare (es festona con amici e forni/fornelli che scaldano a gogo).

              Dovresti anche metterti un po' davanti alla caldaia e raccontare cosa fa (accensioni lunghe del bruciatore? On-off frequenti? Tenuta a lungo del setup della mandata oppure continui su e giù?)
              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

              Commenta


              • Ok, adesso comincio a capire...
                Ho messo:
                Temp. Min: 30
                Temp. Max: 50

                Temp.esterna min: 0
                Temp. Esterna max: 20

                Offset: 0
                Ho provato ad abbassare anche la temperatura di mandata massima. Sbaglio? Così vedo con questo freddo se la casa si scalda comunque, bagni compresi...

                Commenta


                • Più che altro devi vedere se la caldaia tiene effettivamente 50 a lungo oppure continua a fare on-off, e quindi la mandata fa su e giù.


                  Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                    Più che altro devi vedere se la caldaia tiene effettivamente 50 a lungo oppure continua a fare on-off, e quindi la mandata fa su e giù.


                    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                    sono in ufficio e non posso verificare... stasera guardo. Ma se facesse on-off, cosa significherebbe? che posso abbassare ulteriormente i 50?

                    Commenta


                    • No, che bisogna capire la sua potenza minima. Se hai freddo poi semmai bisogna alzare.

                      Ma una cosa per volta


                      Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                      Commenta


                      • Neanche a dirlo. Sono appena rientrata in casa, 26 metri cubi in 24 ore, però nessuna zona é in temperatura. La zona giorno sotto di 1 grado, le altre due sotto di 0.5...

                        Commenta


                        • Nel frattempo mi sono piantata davanti alla caldaia per un po'. Nessuno on off. Solo on con mandata alta... Intorno ai 48 gradi...

                          Commenta


                          • Ok.... hai fatto male ad abbassare la TEMP MAX, riportala a 55 e riproviamo. Niente panico.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                              Ok.... hai fatto male ad abbassare la TEMP MAX, riportala a 55 e riproviamo. Niente panico.
                              Eccomi.. messo:
                              Temp. Min: 30
                              Temp. Max: 55

                              Temp.esterna min: 0
                              Temp. Esterna max: 20

                              Offset: 0

                              Va da sè che le termostatiche dei caloriferi dei bagni le ho aperte al massimo... Vediamo così come va oggi.

                              Commenta


                              • come massetto autolivellante cosa potete consigliarmi?
                                ho visto fassa sa500 o e439
                                knauf fe80
                                rofix

                                altri?

                                Commenta


                                • Sono appena tornata a casa. 30 metri cubi consumati in 24 ore.
                                  Casa in temperatura e bagni a 19.8 gradi...
                                  Però 30 metri cubi...

                                  Commenta


                                  • Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

                                    Azz, bagni a 19.8 ancora nobbuono. Il circolatore che tu sappia è al massimo della velocità?

                                    Le zone di radiante le hai trovate chiuse?

                                    La climatica la usi h24 o spegni la caldaia di notte?


                                    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Ma come no buono??? Mai avuto I bagni a questa temperatura! Mi fa quasi strano vedere che hanno una temperatura decente.
                                      Circolatore di zona modula la velocità ma funziona quasi sempre al massimo, a 3.
                                      Radiante attacca e stacca a seconda della temperatura che raggiunge il termostato - ho impostato 19.5 per la zona notte 24 ore su 24, perciò la caldaia non spegne.

                                      Commenta


                                      • No, parlavo del circolatore della caldaia, se non erro i termosifoni sono serviti da quello, sbaglio? Se i termostati fermano il radiante chiudi un po' le valvole di intercettazione, così che il radiante sia sempre servito, ma con minor intensità. In questo modo dovrebbe redistribuirsi un po' più il calore verso i bagni., e la caldaia continua a lavorare.

                                        19.8 nei bagni a casa mia mi ucciderebbero.... ma se tu inizi ad essere contenta lo sono anche io

                                        Non so se hai visto la domanda: la caldaia è accesa 24h con la stessa climatica, o di notte spegni?
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Caldaia accesa h24 con stessa climatica.
                                          Certo se I bagni fossero più caldi sarebbe meglio, ma fino a qualche giorno fa erano sotto i 19 gradi...
                                          Provo a chiudere un poco le valvole do intercettazione. Si fa in un attimo... E vediamo cosa succede. Comunque si, i caloriferi vengono alimentati grazie alla pompa della caldaia.

                                          Commenta


                                          • Guarda sul manuale se si può impostare una programmazione su due curve, una diurna e una notturna (oppure un offset notturno).

                                            Il circolatore della caldaia mettilo al massimo.

                                            Può anche darsi che la casa stia ancora salendo in temperatura con il nuovo setup, vediamo come va.


                                            Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                            Commenta


                                            • Se ho pdc diretta al radiante in climatica senza testine e termostati. Come garantisco di non morire di caldo in una stanza come una cucina con diversi apporti interni come forno fornelli luci tv persone ecc , in casa bene isolata

                                              Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                              Commenta


                                              • Regoli il flusso nei circuiti che passano in quella stanza, tienilo molto basso.


                                                Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                Commenta


                                                • Si ma è manuale la cosa. Devo aprire il vano collettore cercare il pomello giusto relativo al circuito della zona giorno e chiuderlo un po' a mano?

                                                  Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                  Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                  Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                  Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                  Commenta


                                                  • Manuale si, sulla ghiera di regolazione, ma quando hai trovato la regolazione media che va bene non lo tocchi più.


                                                    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • Ma allora non è meglio avere una testina con termostato nornalmente al massimo, se si verificano situazioni in cui gli apporti interni sono tanti si agisce abbassando il termostato che agirà sul circuito giusto chiudendolo leggermente?

                                                      Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                      Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                      Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                      Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                      Commenta


                                                      • Ma se dici che di termostati non ne hai.... puoi solo avere una regolazione media.

                                                        I termostati però in genere mandano un comando che chiude/apre, non che regola.


                                                        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • Sono predisposti ma non installati. Non esiste un termostato elettronico che sostanzialmente fa esattamente quello che farei io a mano? La vedo scomoda come cosa... mi spiego meglio.. può capitare che un giorno rispetto all'altro abbia differenti apporti interni, significa avere lo sportello del collettore sempre aperto per fare le variazioni manuali.

                                                          Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                          Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                          Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                          Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                          Commenta


                                                          • Ma no non è così drammatico, vedrai.


                                                            Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • Nessuna possibilità di gestire due curve e nemmeno offset purtroppo.
                                                              Adesso vedo di capire a quanto va il circolatore della caldaia.
                                                              Ho chiuso leggermente la valvola che porta acqua al radiante della zona notte (zona che ha impianto misto, radiante + caloriferi di due bagni). Più approfondisco le cose e più vorrei conoscere il genio che ha progettato questo impianto, giuro...