Ciao marco, non sapevo che il tempo di sfasamento potesse arrivare alle 24 ore! in realtà il sistema tradizionale l'ho scartato per via delle misure non disponibili (ed ora mi hai convinto anche per il discorso dell'inerzia); però mi si aprono 2 strade 1) a basso spessore 2) applicazione senza massetto (quindi a secco); tra le 2 opzioni sono orientato per la prima e giacomini, il sito sopra riportato che mi hanno consigliato, le propone entrambe ..ancora non mi è chiaro però di quanto cm ho bisogno in totale (impianti idraulici, eltettrico, sistema radiante, isolante, etc..)
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Non ho idea ma presumo che il radiante ed il relativo massetto siano realizzati a sfioramento, altrimenti non avrebbe senso parlare di 3 centimetri ma sarebbero molti di più. Da come mi ha detto il mio collega il suo radiante è ad un passo dal pavimento, subito sotto.
Commenta
-
Sonda esterna installata, impianto acceso oggi!
tutti i termostati sparati a 30 gradi, acceso sia il radiante al piano terra che i termosifoni al primo piano. Impostate le due curve, quella più bassa possibile per la cucina e per le altre zone leggermente più alta per far scaldare un attimino di più i termosifoni. Spero di aver fatto tutto giusto.
Commenta
-
Per tutte le altre zone ho messo la curva 14, ad una temperatura esterna di 10 gradi corrisponde una mandata di 35, mente per esempio a 0 gradi corrisponde a circa 50. Mi sembrava un buon compromesso per avere i termosifoni abbastanza caldi.
Non sono sicuro di aver impostato tutto alla perfezione, vediamo come va
ps ho messo la velocità al minimo possibile
altra cosa: in sala quando oggi ho acceso la T era di 20.5, ora è a 21.7 se continua ad alzarsi vuol dire che la curva che ho scelto è troppo alta?
Commenta
-
Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Se di notte spegni (e in questo periodo ti conviene) e ci siete stati dentro tanto direi che si tratta di una fluttuazione normale. Se nei prossimi giorni vedi che cresce abbassa un po’.
Però non basta una stanza sola, vedi come va tutta la casa.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Penso comunque di aver sbagliato qualche parametro: ho lasciato acceso il radiante tutta notte mentre di sopra ho spento i caloriferi alle 21 e la T era di 21.3. Stamattina mi sveglio ed è salita di mezzo grado mentre al piano terra dove ho il radiante ha praticamente raggiunto i 23. Forse la curva è troppo alta.. ho controllato mio malgrado i consumi, 8 metri cubi in 16 ore. Mi è venuto un colpo
Commenta
-
Prova ad abbassare la curva un po' alla volta, fino al raggiungimento della temperatura voluta. Ci vorrà qualche giorno ma vedrai che troverai la quadra. Tieni presente che il freddo deve ancora arrivare.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
che si deve fare... Io personalmente abbasserei un pochino alla volta, spegnerei la notte. Una volta che arriva il freddo, vedrei come va e adatterei la curva. Ma al momento viene difficile con queste temperature, trovare la climatica più adatta.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Però sei zuccone [emoji4]..... ti avevo detto.... spegni anche sotto.....
Adesso ti tocca spegnere davvero del tutto per capirci qualcosa, così i consumi diventano 4 mc al giorno....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Ciao mettia69,
ma con il radiante non avevi già impostato quella più bassa possibile ?
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggioquella più bassa possibile per la cucina e per le altre zone leggermente più alta per far scaldare un attimino di più i termosifoni.
Perchè quelle curve climatiche sono in base ad una T impostata di 20° (di solito è quella la T di default), tu ha quanto l'hai impostata ?
Occhio perchè a seconda di dove è posizionato il regolatore climatico AVS 77 (in caldaia o a parete in casa) la T desiderata si imposta in posti diversi del menu
Commenta
-
Ciao Lore allora io devo impostare due curve differenti: quella dedicata alla sola zona regolata dall avs 77 (messo a parete) e quella per tutte le altre zone. Per la prima ho messo la più bassa possibile, mentre per l altra l’ho messa un po’ più alta perchè nelle altre zone ho anche i termoarredi e i termosifoni quindi contavo di farli andare ad una T un po’ più alta del radiante per percepire un po’ di calore. Tra l altro sono parametri tutti diversi. Io comunque T interna ho impostato su tutti i termostati 30 gradi per non farli scattare appena raggiunta la temperatura desiderata. Ho sbagliato?
Commenta
-
Korr dovrei aver messo un valore di 10. L’ho messo a caso perché non capisco in base a che cosa devo dare questo valore. C’è scritto solo che influenza il valore finale e basta. Mentre invece per la termperatura ambiente ho messo 30 per non far scattare appunto il termostato
Commenta
-
Ciao mettia69,
sul manuale dice
“KORR Definisce l’influenza della temperatura ambiente sul setpoint impostato. I valori sono compresi tra 0 e 20.
Aumentando questo valore aumenta l’influenza della temperatura ambiente."
Quindi nel tuo caso così come hai impostato i parametri, hai detto alla caldaia di "spingere" per portare la T interna a 30° tenendo in considerazione la T attuale interna, quindi oltre ad alzare la T di mandata in base alla T esterna e alla T impostata di 30°, la curva si è alzata ulteriormente perchè la T in casa è particolarmente distante dalla T impostata.
Sull'AVS devi lasciare i gradi che vuoi in casa, il KORR lo puoi lasciare così.
Discorso diverso per gli altri termostati che chiudono o aprono semplicemente una deviatrice/valvola di zona
Commenta
-
Ciao mettia69,
Non ti preoccupare, io proverei solo sull'AVS ha impostare una T a te gradita (21° per esempio), lasci quel parametro KORR come è ora e lasci a 30 gli altri termostati.
Ma gli altri termostati comandano una deviatrice/valvola di zona che semplicemente si apre e si chiude in base al termostato o sono vere e proprie miscelatrici ?
Commenta
-
Ciao a tutti. .....
Premetto che sono totalmente ignorante in materia, ma ho bisogno di impostare il riscaldamento radiante della mia abitazione e Casomai riuscire a capirci anche qualcosa.
Appartamento di recente costruzione di circa 65 m2 a piano terra rialzato con garage sottostanti.
Zona Emilia Romagna Prima collina
Fonte di alimentazione gas metano
Caldaia Immergas victrix Zeus 26
Impianto radiante guardate le foto perché non ne ho idea.
Uno scaldasalviette in bagno, credo collegato direttamente all'impianto a pavimento perché viaggia alla stessa temperatura.
3 termostati ambientali(2 Nelle 2 camere e 1 zona giorno)
Nessuna sonda ambientale esterna
Ho letto qualche discussione qui sul forum ed ho impostato la temperatura della caldaia(per il riscaldamento) a 35°,
La manopola nella centralina di comando sempre a 35° e attualmente impostato tutti i termostati a 30° in modo da far lavorare l'impianto di continuo.
Impianto messo un funzione ieri......consumo dopo 1 giorno circa 10 m3
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Ciao mettia69,
se il parametro AMBON è impostato a 1, in teoria non dovrebbe fermarsi.
Visto che ora hai 23° in cucina, prova a mettere 21° e vedi se la caldaia si ferma o no.
In teoria non si dovrebbe fermare neppure quando gli altri termostati si chiudono, ma ridurre progressivamente la T di mandata