  • Per il filtro... Intendo un filtro proprio all'ingresso dell'impianto. In modo da filtrare sia l'acqua sanitaria che quella del riscaldamento.Cosa mi consigliate che possa installarmi io è che funzioni?

    Commenta


    • a te serve un filtro a calza all'ingresso e poi un addolcitore tipo culligan he pero ti serve l'idraulico per montarlo e il tecnico della culligan a tararlo

      Commenta


      • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20121102_001.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 26.9 KB 
ID: 1933028
        tipo questo che ho io?
        come cartuccia hoprovato anche quella con dentro i carboni, ma è stato una schifezza
        io l'addolcitore c'ho il cardini

        Commenta


        • allora non confondiamoci filtro e un filtro e un addolcitore e addolcitore
          daniele il filtro e quello piccolo blu e trasparente con la calza dentro e l'addolcitore e quello grande blu con il bidone del sale!!!
          gloria tu devi installare un filtro sempre, ma per la durezza dell'h2o ci vuole l'addolcitore, cosi sei e al top .ma sola se non sai d'idraulica non so' quanto ne riuscirai a cavartela.

          Commenta


          • quello lo avevo capito, era per fare in idea a gloria
            ma scusa ma che cosa si risolve avendo filtro e addolicitore il problema delle alghe?
            il filtro che a me si era intasato assieme allo scambiatore erano sul circuito del riscaldamento non in quello sanitario.

            possibile che nessuno mi dice se l'esperimentodi tenere la mandta della caldaia all'impianto radiante a 25gradi e circolatore sempre in funzione possa succedere qualcosa? a me sembra che la caldaia nn parta mai. ma in casa ho la bellezza di 20-21gradi

            Commenta


            • Da profano...... credo che l'addolcitore....e il calcare....siano ombre inutili...... che una volta riempito l'impianto l'h2o e' sempre quella che gira.....almeno per i termo e' cosi'....quindi non si ha un deposito continuo come puo' essere per l'acs....
              Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
              cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html

              Commenta


              • allora l'addolcitore serve solo per l'h2o fredda e calda . per l'impianto di riscaldamento c'è solo un sistema per la pulizia dell imp.
                il sentinel X700 e va benissimo

                Commenta


                • Allora il filtro a calza c'è l'ho pure io... È identico a questo
                  http://www.giver.it/index.php?page=s...hk=1&Itemid=53

                  marca e modello...Perciò mi manca l'addolcitore, giusto?

                  Commenta


                  • Giusto x vostra info... Per pulitura dell'impianto da alghe e schifezze varie...Centro servizi vaillant.... Preventivo: 980,00€Idraulico consigliato da un amico: viene a vedere l'impianto ma mi ha detto meno di 500€Possibile tutta questa differenza?È poi ho anche il preventivo di un altro idraulico... 1400 €Mica ho capito il perché di tutte queste differenze di costo....

                    Commenta


                    • Ma questa pulizia quante volte bisogna farla?


                      Remo

                      Commenta


                      • Daniele, ma intendi che fai circolare acqua a 25 gradi nell'impianto?E riesci ad avere 20/21 gradi sempre?Fosse così non sarebbe mica male... Spendi solo elettricità con il circolatore...Scusa, ma che metratura copre l'impianto?Io sto gradualmente abbassando la temperatura della caldaia per vedere cosa succede.Vorrei stare intorno ai 58/60 gradi di mandata - vi ricordo che la mia é tradizionale e NON a condensazione - però tengo 35/40 gradi la temperatura di circolazione nell'impianto... Se la tengo più bassa non scalda perché c'è troppa differenza tra mandata e ritorno.

                        Commenta


                        • Ciao Remo, credo dipenda dai prodotti usati. A me hanno detto che fu sono prodotti garantiti per 5, 7 o 10 anni (quelli di ultima generazione).

                          Commenta


                          • Riscaldamento a pavimentoosso sostituire la miscelatrice manuale con una automatica ?

                            Ho comprato casa da poco,e mi sono ritrovato a gestire un modulo di distribuzione della Emmeti
                            Emmeti
                            HO notato che sulla centralina della stessa e' collegata la sonda esterna,funzionante,ma avendo la valvola di miscelazione manuale come nel link sopra,penso possa servire proprio a niente.
                            Chiedo se secondo voi e' possibile montare una miscelatrice automatica sul first box della EmmeTi sia da un punto di vista tecnico,sia da un punto di vista di spazio,visto che attualmente la testa regolatrice della manuale e' quasi a filo tubo scarico.
                            Grazie.


                            Note di Moderazione:

                            Ultima modifica di gymania; 03-11-2012, 13:01.

                            Commenta


                            • gloria si a te manca l'addolcitore dovresti chiudere la valvola subito dopo il filtro e vedere se ti chiude tutta la casa e in tal caso li installare l'addolcitore (devi sempr echiamare il tecnico della marca dell addolcitore che venga a tararlo).
                              le differenze di costo son sempre per inc......e la gente logico.
                              x remo dipende ma se lavori con temperature basse anche mai e poi dipende anche con che tubo hai l'impianto!!

                              Commenta


                              • ormai ti devi tenere quel tipo di impianto se no devi modificare tutto

                                Commenta


                                • gloria ho una condesazione.
                                  e 160mq di impianto
                                  e da quasi una settimana (lunedi) che sto lavorando cosi e ho costanti 20'5-21 in casa, se accendo il caminetto in sala vado subito oltre i 22.
                                  gloria fai un semplice ricerca su yuotube sulla pulizia impianto riscldamento a apvimento e vedi.
                                  maggiori info li avro l'anno prox che devo rifarla ( secondo la scandenza rilasciata dopo il mio intervento)

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                                    ****
                                    Buongiorno e grazie dei dati.
                                    Io stò provando a lavorare sempre on in climatica. La mia centralina non ha curve preimpostate ma segue una semplice formula, che varia la mandata in base alla temp esterna a quella di set impostata ed a un coefficente che rende la curva più o meno "ripida".
                                    A parte il giorno dell' accensione, non giudicabile, ho visto che la temperatura del pavimento è passata da 19° a 21,5° e ora e fissa li da 2 giorni. Questo con una mandata costante che passa dai 21° ai 23° tenedo conto che le temperature esterne in questi giorni hanno minime non sotto gli 8/9°. In questa condizione la temperatura ambiente è attorno ai 20,4° giorno e notte. Aspetto un pò di freddo per vedere come rispondono le impostazioni che stò usando e capire se possono essere sufficenti, dato che non vorrei che il pavimento portasse la temperatura ambiente sopra i 20° così da poter utilizzare il caminetto ventilato, TANTO CARO a mia moglie....

                                    Vi terrò aggiornati.


                                    Note di Moderazione:
                                    Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti

                                    Ultima modifica di gymania; 03-11-2012, 11:40.
                                    FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
                                    PDC ris-raff-ACS

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da riccardo.inf Visualizza il messaggio
                                      ****
                                      ma scusa se inserisco una regolatrice automatica e l'attacco alla centralina sul morsetto "SERVOCOMANDO" che problema c'e' ?
                                      Se scorro nel menu della centralina c'e' il parametro "temperatura di mandata richiesta" che varia in funzione della Temp esterna quindi dovrebbe mancare giusto il servocomando...


                                      Note di Moderazione:

                                      Ultima modifica di gymania; 03-11-2012, 17:15.

                                      Commenta


                                      • Anche io mi muovo di settimana in settimana. Con acqua in circolo continuamente e lasciando lavorare la caldaia con regolazione climatica ho visto passare la temperatura in casa da 19°C ai 21.5°C di ieri, troppi per noi, l'altra notte avevamo troppo caldo... Il ritorno dell'acqua dall'impianto è stato tra i 23°C e i 27°C, a seconda delle temperature esterne. La temperatura di mandata è difficilmente osservabile in quanto la caldaia non rimane mai accesa perchè la potenza minima è troppo elevata per la richiesta del mio impianto, perciò fa una fiammata di pochi secondi (5/10 s) a intervalli di pochi minuti... In pratica la fiammata compensa la dispersione dell'involucro e per ventilazione. Gli apporti gratuiti innalzano la temperatura interna... Consumo di una settimana, solo riscaldamento, circa 3.5 mc metano al giorno, quindi circa 28 kWh, circa 1.17 kWh ogni ora.
                                        Sto ragionando su come intervenire per impedire che la temperatura salga troppo e diminuire le continue accensioni e/o aumentare la durata degli intervalli tra le varie accensioni, così da salvaguardare la caldaia e sfruttare meglio la caldaia a condensazione.
                                        Ultima modifica di Ricuzzu; 03-11-2012, 12:33.
                                        Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
                                        Inverter: SMA Sonny Boy 3000TL
                                        Inclinazione / Esposizione: 30° / 18° Sud
                                        Caldaia a Condensazione:
                                        25 kW Beretta
                                        Riscaldamento: pannelli radianti 65 m2 + 2 Scalda-salviette

                                        Commenta


                                        • la regolazione climatica va bene fin ad un certo punto perche tipo dove abito io non le mettiamo perche essendo tanto umido non funzionano bene

                                          Commenta


                                          • greyone prova ma sai che devi esser sicuro di quello che fai e mi raccomando visto che lavori in alta temperatura devi avere un termostato di massima che ti spenga l'impianto, in caso che non funzioni

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da riccardo.inf Visualizza il messaggio
                                              ****
                                              L'alta temperatura in pratica non esiste in quanto la caldaia sto provando a usarla a 45 gradi,con impianto misto pavimento (1 piano) e radiatori acciaio (2 livelli).
                                              Non me ne intendo tanto pero' se c'e' una sonda esterna su centralina pavimento che funziona manca la regolatrice,io la pensavo cosi'.
                                              Il termostato di massima l'ho trovato sul ritorno del pavimento...l'ho abbassato sui 40 gradi,spero vada bene.


                                              Note di Moderazione:

                                              Ultima modifica di gymania; 03-11-2012, 17:16.

                                              Commenta


                                              • greyone quanto tempo fa hai fatto la casa perche se son 5 anni allora e stato calcolato un deltaT di 50° se no devi far correr l'h2o a 60° , e in tal caso na sonda esterna non ti serve avendo l'impianto in alta temp

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da riccardo.inf Visualizza il messaggio
                                                  ****
                                                  La casa ha 4 anni ,io sono appena entrato.
                                                  Ho trovato la caldaia a condensazione settata a 70 gradi con pavimento in mandata sui 40-45 a punto fisso.
                                                  Ho abbassato la caldaia a 45 gradia,abbassando anche la mandata del pavimenti a 37 circa,con 3-4 ore di funzionamento al gg. (circa 5 Mc metano al gg)...5Mc solo di pavimento 3-4 ore piu' 4 termosifoni in mansarda 3-4 ore. Diciamo che sto provando quanto consuma la caldaia.


                                                  Note di Moderazione:

                                                  Ultima modifica di gymania; 03-11-2012, 17:16.

                                                  Commenta


                                                  • allora se hai la caldaia a condensazione falla girare a 40°

                                                    Commenta


                                                    • Ciao a tutti. Finalmente ho i documenti dell'impianto.Qui una delle tabelle riassuntive di una zona. L'ultima colonna secondo voi si riferisce a quanto devo chiudere/ aprire le valvole rosse? Perché vedendo i valori, sarebbero tutte quasi praticamente chiuse. Secondo voi è possibile?
                                                      File allegati

                                                      Commenta


                                                      • Considerate che il range é da 0 a 10, do 0 é chiuso e 10 aperto

                                                        Commenta


                                                        • Gentilissimi Sig.ri,
                                                          Mi stanno arrivando i vari preventivi per il massetto dove sistemare l'impianto radiante.
                                                          Vi chiedo:
                                                          i vostri massetti come sono fatti? da che materiale?
                                                          Questo perchè ho tre preventivi tutti diversi......si passa da un massetto semplice ad uno con rete elettrosaldata ( costa un patrimonio).

                                                          Grazie
                                                          Remo

                                                          Commenta


                                                          • gloria puoi girare la foto o devo girare il monitor!!!! haha h ahha
                                                            remo io o fatto massetto tradizinale con fibra

                                                            Commenta


                                                            • Ma hai messo la rete elettrosaldata? Mi costerebbe 2700 euro.