Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Daniele, hai ragione... Adesso ho capito. Mi sono scaricata le istruzioni... Adesso approfondisco e vedo come deve essere la cosa. Grazie mille.

    Commenta


    • Ecco qui il resoconto
      La caldaia parte ferma perché tutte le zone sono in temperatura. Una delle zone scende sotto -0.2 gradi confronto a quanto stabilito, la caldaia accende e io prendo i tempi. In questo caso è la zona notte. La caldaia dovrà riportare la zona +0.2 per far staccare la pompa di ricircolo e quindi non chiedere più acqua calda.
      Tempo: 0.00 minuti
      da 29 gradi va a 41 gradi velocemente poi sale piano fino a 47 e scende nuovamente a 40. Sempre con simbolo della fiammella e simbolo dei caloriferi accesi.
      (temperatura massima impostata della caldaia 55 gradi). (Da notare che a 10.54 attacca anche la zona giorno che é scesa di temperatura).
      La zona giorno raggiunge la temperatura a 17.18 minuti (sempre +o.2 confronto la temperatura impostata). La caldaia stacca, la fiammella si spegne e lentamente i numeri sul display vanno a ritroso. Il simbolo dei caloriferi continua a lampeggiare.
      Da 17.18 minuti: il simbolo dei caloriferi lampeggia fino a 23.40 minuti: il numero sul display scende a 34 gradi e scompare il simbolo dei caloriferi.Si riparte da capo: la caldaia rimane ferma, senza simbolo fiammella e simbolo caloriferi per 9.20 minuti. Si riaccende la caldaia. Riazzero il contatore.

      Fiammella e caloriferi accesi. La zona giorno è scesa di temperatura.
      Tempo: 0.00 minutiDa 32 gradi va a 38 velocemente (in due minuti circa), poi rallenta e comincia a salire piano fino a 40 gradi.
      A 7.13 la caldaia stacca e rimane lampeggiante solo il simbolo dei caloriferi mentre i gradi indicati sul display scendono fino a 32.
      Al minuto 13.30 il simbolo dei caloriferi diventa fisso. La caldaia si riaccende e si ricomincia ancora...

      In tutto questo, il termometro sulla mandata mi segnava 28 gradi e quello al ritorno 20 (ho preso come riferimento la sola zona giorno).

      Mmmmm.. La caldaia non raggiunge mai i 55 gradi a cui é impostata. É normale?

      Commenta


      • (Argh! Avevo messo l'html per mandare a capo le frasi.... Lo vedevo nell'anteprima ma non qui... Perché????)
        Reimpostato tutto... Adesso dovreste veder le frasi 'a capo'. Per gli admin: se si mettono i
        nel messaggio originale non li prende... Bisogna per forza modificare l'anteprima del messaggio.

        Commenta


        • Qui le foto dei 3 diversi step.
          Non me le mette nell'ordine giusto... Credo che comunque si capisca...
          File allegati

          Commenta


          • Si, con Iphone/Ipad gli a capo sono sempre un casino...

            Gloria, mancano i dati del contatore del gas... cioè devi prendere anche il dato del contatore del gas prima di un'accensione e il dato del contatore del gas al termine dell'accensione.

            Riguardo alla questione dei termostati, immagina per un attimo di non averli, e cioè che sia solo il funzionamento della caldaia e la regolazione dell'impianto di riscaldamento a tenerti la giusta temperatura in casa. In queste condizioni la caldaia idealmente va sempre alla minima potenza necessaria a mantenere la T in casa, senza staccare mai. So che rabbrividirai pensando ai consumi di una caldaia che va sempre.... In realtà sarebbe una caldaia che va sempre, ma regolata a potenze basse, e quindi con basso consumo istantaneo di gas.

            Coi termostati invece hai una caldaia che spara a potenze alte (e quindi alto consumo di gas) per il tempo pilotato dai termostati. Una situazione che spesso (non ho detto sempre...) porta a consumi maggiori rispetto alla precedente. Molto spesso succede che chi regola l'impianto (un tecnico che non vuole più tornare dopo la prima regolazione) si metta in una condizione che reputa di sicurezza mettendo la caldaia al massimo, "tanto poi ci pensano i termostati". Ma questa non è necessariamente la condizione migliore in termini di consumi.

            E' chi usa l'impianto e la propria casa che deve capire quale sia la condizione migliore.

            Tu sei ancora un passo indietro nel capire come si comporta la caldaia, ecco perchè secondo me devi dimenticare di avere i termostati e vedere cosa succede quando la caldaia si trova costretta a dare energia a tutta la casa, e anche come si comporta la casa. E per dimenticare di avere i termostati devi alzarli al massimo, così da non farli intervenire mai a fermare i circolatori e la caldaia.
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

            Commenta


            • Chiara la storia del contatore, se solo non fosse scomodo. Poco male... Dopo scendo, prendo i numeri, risalgo, faccio le prove e riscendo.
              Capisco anche come funziona l'idea della gestione dell'impianto. Ho però un dubbio.
              Io non ho dei veri termostati, ma una centralina BTicino che mi fa gestire 3 zone, nelle quale ci sono le sonde.
              Tu mi stai dicendo di impostare tutto a 30 gradi, per esempio? Una temperatura che difficilmente si potrà raggiungere... Ma non avendo una sonda esterna, non avrò alcun limite e il mio impianto cercherà davvero di portare la temperatura ambiente a 30 gradi... Arrivando anche a 22/23 gradi per locale. Sbaglio?
              Così non staccherebbe mai, ma la temperatura continuerebbe a crescere e la caldaia lavorare al massimo...
              Un qualche limite dovrà essere dato.. No?

              Il mio dubbio è che la caldaia non riesca a portare la temperatura dell'acqua del riscaldamento a 55 gradi come impostato (quella sanitaria va). Praticamente mi da l'idea di fare uno 'sforzo' per cercare di arrivare a 55, non ci riesce, ci mette molto e stacca. Senza dare errore. Però passare da 32 a 41 gradi non dovrebbe avere grossi problemi, e invece monitorando il tutto mi sembra ci metta veramente troppo
              Motivo per cui io non riesco a portare la temperatura di mandata sopra i 30/32 gradi se non chiudendo completamente il detentore del ritorno.
              Può essere o sono mie farneticazioni?
              Ultima modifica di richiurci; 25-11-2012, 12:48.

              Commenta


              • Originariamente inviato da 1gloria1 Visualizza il messaggio
                Tu mi stai dicendo di impostare tutto a 30 gradi, per esempio? Una temperatura che difficilmente si potrà raggiungere... Ma non avendo una sonda esterna, non avrò alcun limite e il mio impianto cercherà davvero di portare la temperatura ambiente a 30 gradi... Arrivando anche a 22/23 gradi per locale. Sbaglio?
                Così non staccherebbe mai, ma la temperatura continuerebbe a crescere e la caldaia lavorare al massimo...
                Un qualche limite dovrà essere dato.. No?
                Ti sto dicendo che per capire come va la caldaia (e come si comporta la casa), si, dovresti impostare i termostati a 30°. Vedi cosa fa la caldaia, se riesce a scaldare tutta la casa e quanto. Ripeto, serve solo per capire come si comportano casa e caldaia, non sarebbe un'impostazione da mantenere fissa. E soprattutto per fare la prova del consumo di gas, servono accensioni lunghe.

                Ad ogni modo, se vedi che la T in casa arriva a 22° puoi sempre abbassare la caldaia... il limite lo da' la potenza della caldaia: idealmente la potenza dovrebbe essere sempre regolata per compensare le sole dispersioni dell'involucro, senza necessità di termostati. E' esattamente quello che fa una caldaia regolata mediante sonda climatica, regola la T di mandata (cioè la potenza) sulla base della T esterna (più fuori fa caldo, più abbassa la T di mandata).

                In realtà il discorso è un po' più complesso perchè oltre alla mandata bisogna vedere cosa fa il ritorno alla caldaia, come lavorano gli apporti passivi quando c'è il sole, ecc....

                Originariamente inviato da 1gloria1 Visualizza il messaggio
                Il mio dubbio è che la caldaia non riesca a portare la temperatura dell'acqua del riscaldamento a 55 gradi come impostato (quella sanitaria va). Praticamente mi da l'idea di fare uno 'sforzo' per cercare di arrivare a 55, non ci riesce, ci mette molto e stacca. Senza dare errore. Però passare da 32 a 41 gradi non dovrebbe avere grossi problemi, e invece monitorando il tutto mi sembra ci metta veramente troppo
                Motivo per cui io non riesco a portare la temperatura di mandata sopra i 30/32 gradi se non chiudendo completamente il detentore del ritorno.
                Può essere o sono mie farneticazioni?
                Non ce la fa ad arrivare a 55° perchè parte con l'impianto tutto freddo... quindi gli entra dentro inizialmente un ritorno a 20° o anche meno. La sua potenza sarà regolata in modo da permettergli di arrivare solo fino ad un certo punto. Poi pian piano il ritorno si alza in temperatura, e di conseguenza anche la mandata.

                In realtà se i termostati ti staccano prima che la caldaia arrivi a 55° vuol dire che non ti servono 55°....
                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                Commenta


                • Ahhhh... Adesso ho capito! Fondamentalmente io potrei anche decidere di escludere completamente il termostato ambiente perché abbassando la temperatura della caldaia potrei trovare l'equilibrio giusto. Corretto?
                  Io adesso ho una mandata di 55 gradi, ma magari mettendo una mandata di 40, escludendo i termostati, la caldaia rimarrebbe si accesa più a lungo, ma con un consumo minore dato dalla temperatura più bassa.
                  il comfort lo avrei comunque perché magari con quella temperatura raggiungo lo stesso i 20 gradi...
                  Si, capisco che è semplificato al massimo, ma il concetto dovrebbe essere questo.
                  Corretto?

                  Una domanda: la caldaia tradizionale ha una temperatura minima di esercizio sotto cui non bisogna andare? Mi ricordo che qualcuno post e post fa diceva che potrebbe 'marcire' a temperature troppo basse...

                  Commenta


                  • Ok, hai capito come sarebbe la situazione ideale... E' una situazione ideale per una serie di motivi, come ti dicevo, per cui alla fine è molto probabile che tu debba comunque ri-impostare i termostati, ma prima ci si può almeno avvicinare.

                    Stando alla documentazione tecnica che avevo trovato sulla tua caldaia e postato qualche giorno fa, in teoria pare tu possa scendere fino a 35°, ma non lo farei, anche perchè rischieresti di avere i termosifoni praticamente freddi nel bagno. Se però effettivamente a 55° non l'hai mai vista arrivare vuol dire che almeno in questo periodo potresti scendere, ad esempio, a 45°. Potresti fare a step, prima impostare 50°.

                    Ad ogni modo la prima cosa da fare è vedere cosa succede coi termostati tutti inibiti, scegli tu l'impostazione sulla caldaia (che credo vada a limitare la potenza massima che la caldaia va a erogare, ma non ne sono sicuro). Al momento la lascerei com'è per vedere cosa succede.

                    Ma nel bagno coi termosifoni la situazione adesso com'è?
                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                    Commenta


                    • Ho messo tutto a 25 e le temperature delle zone sono salute già di 0.3 gradi...
                      La caldaia anche in questo caso non arriva a 55 gradi, però le temperature di mandata cominciano ad alzarsi oltre i 30.
                      Con le impostazioni di prima i bagni erano comunque caldi, circa 1.5 gradi in più di quello impostato - secondo me hanno sovradimensionato gli elementi degli scaldasalviette x gli ambienti che sono - e questa cosa non può che farmi piacere, sinceramente.
                      Credo che la zona giorno in un paio di ore andrà oltre i 22 gradi...
                      Se dovesse succedere, provo ad abbassare la caldaia a 50.
                      Che dite?

                      Commenta


                      • Il contatore del gas come va?

                        Non far salire troppo la T in casa, serviva come prova per vedere il consumo e capire come reagisce la casa (soprattutto in vista del possibile uso futuro di una caldaia a condensazione da far funzionare a T più basse). Prova ad abbassare la caldaia se vuoi, ma forse è meglio prima aspettare i tecnici Vaillant.
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • Sembra assurdo,mi pare che Gloria si diverta con noi sono ramai qualche centinaio di post che viene spiegato come é meglio gestire un impianto radiante, adesso mi caschi dalle nuvole con i 25° di mandata...Prima hai freddo poi hai caldo poi devi perforza mandare tutto a 40° poi dici che non ci arriva,poi consuma troppo quasi come ci fosse una perdita gi gas o stasse scaldando un capannone, poi dopo un mese di post la conclusione é che la temperatura va abbassata "come in tutti gli impiantio radianti" e che 40° ma anche 30° normalmente sono troppi e tanti,(ma dipende dalle condizioni climatiche esterne)cosa che peraltro viene spiegata a tutti gli utenti che hanno postato problemi,poi si scopre dopo qualche centinaio di post che i termostati possono essere anche esclusi,cosa che ho spegato e non solo io varie volte anche a vari altri utenti,ovvio ed é meglio ed é correto con un un impianto a temperatura scorrevole con sonda climatica,cosa che anche questa é stata ampliamente spiegata, abbassare la caldaia non conviene non é a condensazione ,l'acs patirebbe...

                          Quello che voglio dire da qualche decine e decina di post é che 30° sono troppi nella norma (ma tu vuoi andare a 40° a tutti i costi per velocizzare e trattare un radiante come uno a termosifoni! )é ovvio che abbassando la temperatura di mandata si abbssa anche la potenza dissipata (e la caldaietta ce la fa) ma si allungano i tempi cosa che tu non vuoi,a me gira anche a meno ma essendo a temperatura scorrevole quando fà veramente freddo la temperatura di mandata si alza,ma a 40° é raro, tu sei a punto fisso se la tari a 25° può andare bene oggi ma non far una settimana o un mese,calcolando ad occhio e lasciando un po di margine dato che é a gas e non biomassa ed é facile modulare,250mq di casa e l'acs la tua caldaia é presa per il collo,é troppo giusta di potenza,se deve mantenere costante tutto ok ma per i picchi di richiesta come un accensione a casa fredda o produrre anche 200 litri di acs ci mette ore ed non arriva a 50°,magari ci arriva dopo 2 giorni, ma orami avrai 22° in casa perché non fa freddo fuori.

                          Ho l'impianto radiante dal 1992 mai avuti problemi,mai pulito o trovato alghe o cose strane,questo in 3 appartamenti in unica costruzione con caldaia a cippato e gasolio in emergenza,la caldaia é giusta e sotto i 60° non scende mai.

                          Ciao

                          Commenta


                          • X sergio e teresa,
                            non so di che tono tu stia parlando,volevi far chidere un detentore che serve per abbassare la temperatura di mandata dell'impianto,tralaltro bloccando tutto a causa della termostatica che sarebbe intervenuta a chiudere per via della mandata troppo alta,facendo "funzionare" malamente il tutto!

                            Poi hai consigliato di chiudere e spegnere il ricircolo dell'acs lasciando rami o nalli chiusi con anqua ferma in un casa di ben 250mq senza tener presente che é vero l'opposto,far scoorere per minuti l'acqua calda aspettando che arrivi fa entrare come ho gia detto,la stessa quantità fredda nel bollitore,dove sta il risparmio? tutto fa male se si esagera ma nelle giuste quantità no,anzi giova.

                            Sei tu che stai travisando il tono, io sto dicendo che é sbagliato quello che dici...
                            miscelazione con il ritorno che se vuoi puoi escludere (col tappino rosso); circolatori dedicati per ciascuno dei tre circuiti che hai. Punto..... Anzi no: più un bollitore per l'acs. NON ATTIVARE IL RICIRCOLO ACS..... consumi già abbastanza.....
                            Ciao

                            Commenta


                            • buran, il tono era riferito alle "seghe mentali" che secondo te mi farei: sono parole tue....

                              Non mi interessa fare alcuna polemica, ma sinceramente quella della legionella nei tubi che rimangono mezzi caldi mi sembra un tantino eccessiva: se uno non ha nessun ricircolo sempre si trova con resti di acqua calda nei tubi dopo aver chiuso un rubinetto dell'acs. Succede in tutte le case dove non c'è un ricircolo.

                              Anche la questione del detentore è banalmente risolvibile: apri tutta la termostatica.

                              Ad ogni modo io posso anche sbagliarmi, se tu sei più sapiente buon per te...
                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                              Commenta


                              • Succede in tutte le case dove non c'è un ricircolo
                                prima o poi qualcuno l'acqua la apre e la fa scorrere,i tubi passano vicino al radiante con temperature di 30° e chiudendo il ricircolo l'acqua rimane li ferma,in una casa che non ce l'ha l'acqua rimane ferma fino a qua é legge per qualsiasi termotecnico, prova a chiedere se non ti fidi!

                                C'é internet basta cercare, anche una altra fonte oltre wiki,oramai si trova tutto,mi viene in mente 16 anni fa quando cercavo in rete per le prima volte qualcosa e il risultato era ovvio all'epoca! chi lo sa ha capito...

                                Legionella - Wikipedia
                                Ciao

                                Commenta


                                • Buran io cerco solo di capire, sinceramente. Se poi il fatto che posti i miei dubbi, che vi chieda, che sbagli, che faccia di testa mia è un problema come mi sembra di capire, posso anche voltare i tacchi e andare.
                                  Non sto facendo polemica, ti dico che da una risposta come la tua, un po' la voglia di rispondere passa... Anche se sinceramente credo che l'obiettivo di un forum sia completamente l'opposto.
                                  Nel frattempo grazie a voi, di passi avanti ne ho fatti... Piano piano i problemi li sto risolvendo e riesco a capire sempre meglio come funzionano le cose.
                                  sono arrivata ad un dunque su tantissime cose, risolto la maggior parte dei problemi.
                                  adesso abbiamo anche capito che l'impianto va, e anche bene... Manca solo da comprendere il perché dei consumi assurdi.

                                  Faccio di testa mia? Sono troppo frettolosa? Non sempre ascolto? Si, è vero... Leggo le opinione di alcuni di voi, semplici post. Non so chi siete, non so cosa fate e non so perché siete qui... Mi posso fidare certo... Ma ogni tanto vedo anche io di capire e faccio a modo mio.
                                  Però di fondo credo a ciò che mi dite e nel limite del possibile faccio ciò che mi suggerite...
                                  non sempre capisco benissimo ciò che mi viene detto: prima di arrivare qui, non sapevo nemmeno da che parte si accendesse una caldaia!
                                  perciò, se avete voglia di avere un po' di pazienza bene, altrimenti amici come prima e troverò un modo differente per interagire con qualcuno che ne sappia più di me.

                                  Commenta


                                  • Sergio&teresa, non sono scesa a vedere l contatore sinceramente... Domani mattina prendo la lettura - l'ultima è riferita a venerdì a mezzogiorno. Dopo di che attendò l'intervento del tecnico vaillant.
                                    Comunque la temperatura è andata a 21.8 gradi senza problemi, dopo ho rimesso tutto come era prima - ci ha messo più delle due ore che avevo preventivato. Ad ogni modo, per arrivare a quella temperatura si è alzata la mandata da 28/29 a 32/33. La caldaia ha mantenuto una temperatura di 43 gradi ed é rimasta accesa ininterrottamente - ma questo credo sia normale, visto che cercava di portare tutto a 25 gradi.
                                    Credo che questi dati saranno molto utili anche al tecnico vaillant... E fortunatamente mi mandano quello che é venuto l'altra volta!
                                    E io nel frattempo ho capito - anche se sicuramente in ritardo - che se c'è scritto che la mandata deve essere 40, non lo deve essere essere per forza ma che é la temperatura massima impostabile, ma che non deve essere usata 'per forza'.
                                    Grazie nel frattempo...

                                    Commenta


                                    • Beh gloria, qualche indicazione questa prova te l'ha data. Se potrai abbassare la caldaia, i consumi ne dovrebbero beneficiare.

                                      Non ti curar troppo dell'irruenza di qualcuno, continua a tenerci informati su come va.

                                      Domanda forse scema: non è che i 55° che cercavi sono la temperatura impostata per la sola acs (cioè per il bollitore)?
                                      Ultima modifica di sergio&teresa; 25-11-2012, 21:45.
                                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                      Commenta


                                      • chiaritemi un quesito.
                                        stanotte ore 3,00 vado in bagno e sento dal termoarredo che il circolatore gira. ma la temperatura del termostato è 20,5 termostato staccato, faccio il giro della casa è scopro che tutti i altri sono staccati, con temperatura 20,2-20,4.
                                        vado nel locale caldaia e apro la cassetta principale, il circolatore gira e la caldaia scaldava con accendi spegni ogni 5 minuti con durate di 5 secondi ciascuna(mandata impostata a 35) praticamente partiva da 32 per arrivare 38-40.
                                        rincontrollo tutto e scopro il fattaccio.
                                        in uno dei bagni (bagno senza sanitari che adesso è trasformata in stanza giochiper i pargoli) c'è il suo termostato bypassato con non dava segno di vita (batterie scariche). che lui spegnendosi abbia lasciato il circuito chiuso (ps nel bagno c'e un termoarredo solo), cerco un paio di pile nuove.e magia alla sua accensione scopro che è attivo. tempo 2 minuti e si stacca tutto. e il circolatore si ferma.
                                        per fortuna me ne sono accorto.
                                        edit
                                        scusate il quesito era perchè girava il circolatore del radiante, che i termoarredi sono alimentati dal circolatore della caldaia (o almeno credo).
                                        Ultima modifica di daniele_ferraresi; 25-11-2012, 21:56.

                                        Commenta


                                        • Credo la tua caldaia non stacchi finché tutti i termostati che si aspetta glielo dicono. Quello spento non glielo diceva, quindi lei rimaneva accesa (circolatore) e accendeva il bruciatore per mantenere i 35°. Andava in on-off perchè l'unico circuito aperto non dissipava abbastanza potenza.
                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                          Commenta


                                          • scusami sergio ma ti volevo chiederti è corretto allora come ho settato tutto il sistema. coi termostati che staccano a 20.
                                            o mi consigli di bypassarli e far girare 24 il circolatore con la temperatura caldaia bassa (cosa che avevo fatto e descritto qualche post fà)

                                            Commenta


                                            • Personalmente preferisco bypassare, ma visto che tu usi anche un camino mi sembra inevitabile far intervenire comunque i termostati. Non puoi tenere nemmeno la caldaia troppo bassa seno' gli scaldasalviette rimangono freddi... in queste condizioni non vedo molte alternative.

                                              Fossi in te regolerei la caldaia al minimo possibile per avere gli scaldasalviette almeno tiepidi, e le termostatiche regolate al minimo possibile per non far intervenire i termostati, così da tenere il massetto sempre in temperatura. Insomma.... cercherei di far intervenire i termostati proprio solo quando hai il camino acceso.
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • ok facciamo cosi
                                                domani alle 16.00 dopo il lavoro e rientro, leggo i numeri al contattore,
                                                setto la mandata a 25. i termostati li bypasso a 25 ( cosi almeno intervengono in emergenza) lascio solo a 20 quello della sala cosi col caminetto si esclude( anche se è la stanza più grande della casa 50mq tre serpentine). i termoarredi vedro come si comportano.
                                                l'unica cosa che nn consumerà un botto il circolatore (92w per 24su24)???
                                                martedi sera posto i numeri, o è meglio rincontrollare dopo una settimana (tra l'altro prevedono freddo questa settimana)

                                                Commenta


                                                • Per quanto riguarda i circ 24h/24, io finché non farà freddo dalle 22.30 alle 4.30 tengo tutto spento (anch'io ho pavimento + termosifoni).
                                                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                  Commenta


                                                  • Assolutamente sei libera di fare quello che vuoi,la casa é tua, ti ho solo dato dei consigli,che saranno utili anche ad altri.
                                                    Cmq sono contento che non sei al freddo e che hai risolto molti problemi e che sicuramente hai capito come funziona un impianto!
                                                    Ciao

                                                    Commenta


                                                    • ultimi dati del contatore:
                                                      28 settembre: 9226
                                                      in questo periodo c'è stata l'accensione dell'impianto e tutti i problemi correlati
                                                      10 novembre: 9635
                                                      14 novembre: 9685
                                                      15 novembre: 9702
                                                      23 novembre alle 13: 9841
                                                      26 novembre alle 8.30: 9888

                                                      sempre tanto... 47 mq.
                                                      Adesso cerco di tenere controllato ogni giorno al mattino per avere dei confronti giusti.
                                                      Ho impostato tutto fisso alla stessa temperatura. Vediamo oggi come va.
                                                      Domani mattina provo ad abbassare la temperatura della caldaia di 5 gradi in modo da avere un confronto di consumo. Più dati ho prima che venga il tecnico Vaillant meglio è...

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                        ****
                                                        Innazitutto garzie infinite per la risposta. Con la temperatura di mandara di 38° che ho menzionato, intendevo la temperatura massima di mandata che avrà a fine curva cioè a -8°. In sostanza io con la centralina non posso decidere il punto iniziale della curva ma bensì quello finale, impostanto la T max di mandata alla T min media della sonda esterna, così facendo modifico l'inclinazione della curva. Per intenderci il grafico sarebbe questo:

                                                        In oltre, ho "escluso" i cronotermostati nella modalità che mu mi indicavi. Per quanto riguarda la T ambiente impostata sulla centralina già sapevo che si trattava di una pura T torica, ora l'ho impostata a 19.5 per il giorno e a 18.5 per la notte, ho impostato una percentuale di isolamento della casa all'80% (perchè il calore ci impiega molto a disperdersi, infatti dalla certificazione energetica non sono in classe A per un soffio), e per quanto riguarda l'acqua calda la tengo costante a 42°, non come prima a 50° solo in una fascia oraria, tanto prima la portavo a 50° ma dovevo miscelarla perchè troppo calda per me.... Risultato semprerebbe che i consumi ora si siano abbassati e 3 metri cubi al giorno.... Ma se avete qualche altra dritta sono tutto orecchie!!!

                                                        Ancora grazie infinite!


                                                        Note di Moderazione:

                                                        File allegati
                                                        Ultima modifica di gymania; 26-11-2012, 13:47.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                          Per quanto riguarda i circ 24h/24, io finché non farà freddo dalle 22.30 alle 4.30 tengo tutto spento (anch'io ho pavimento + termosifoni).
                                                          praticamnte lo fai girare di giorno, cosi sfrutti il guadagno del solare termico.
                                                          ma una curiosità la mattina alle 4.30 quanti gradi hai in casa?
                                                          farlo anch'io cosi non è un problema, setto i cronotermostati 25 di giorno e la notte li lascio a 20.
                                                          ma alla riaccensione di mattina non consumi tanto a riportare il massetto in temperatura? sempre che le eventuali dispersioni non lo incidono .

                                                          Commenta


                                                          • Finché fuori ci sono 10 gradi anche di notte come sta facendo, la T in casa scende di mezzo grado, che si recupera facilmente. Il consumo alla ripartenza non è senz'altro maggiore di quello che farebbe comunque impostando una T ridotta più vicina a quella di comfort, perché grosso modo il massetto si raffredda allo stesso modo (ripeto: con queste T esterne). Appena inizia il freddo vero torno ad impostare una T ridotta notturna di 18 gradi, come ho sempre fatto gli anni scorsi.
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • allora alle ore 00,00 il mio contatore segnava 6111mc (quindi 6 anni e 9mesi media).
                                                              caldaia settata a 35(da ieri sera era 25 mai in bagno era freddo, idem con mandata 30).
                                                              tutti i termostati fissi dalle 5,00 alle 24.00 a 20_gradi,il resto a quota 18 (come consigliato da sergio)
                                                              nei bagno fisso sempre a 20 (la piccola di notte si sveglia e cambio pannolino)
                                                              vediamo come và

                                                              ho scoperto che il termostato stanza giochi/bagno che l'altra notte era impazzito. e che mi aveva lasciato il dubbio sul fatto che scaricandosi aveva lasciato aperto il circuito, ma la problematica che solo lui pilotasse un solo termoarredo, e quindi il perchè girava anche il circolatore del radiante?
                                                              il perchè è dato che quel termostato è si collegato alla testina del termoarredo e quindi fa girar il circolatore della caldaia, ma consente anche di dare consenso al circolatore del radiante di funzionare facendo circolare il liquido nella unica zona che dal collettore radiante, non ha la testina e che coprirebbe il corridoio, parte del bagno e parte del bagno0suedo stanza giochi. ho fatto dei test oggi e mi sono tolto questi dubbi. Magie dell'elettricista.
                                                              Ultima modifica di daniele_ferraresi; 27-11-2012, 00:49.