Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
scusate se vi disturbo ancor
ma avendo alzato la temperatura della caldaia adesso si accende mediamente ogni 5min.per circa 4-5sec.
dal display vedo che arriva a quota 38 per poi spegnersi.
è normale? se agisco sulla termostatica del circuito adesso è sul 2 che faccio?
allego una foto del collettore ( quello della prima centralina)
Commenta
-
Daniele, io ho una caldaia normale e alla fine ci ha messo una settimana piena per entrare completamente a regime.
dopo le prime regolazioni anche a me si accendeva e spegneva ogni 3/4 minuti... invece adesso riesce a portare a temperatura la zona e sta spenta anche per 1 ora, 1 ora e mezza... quando la temperatura si abbassa, da una fiammata per riportare la temperatura generale ai 20 gradi e stop.
Per esempio, ieri sera, che siamo stati in casa tutto il giorno ho settato 21 gradi di ambiente e si stava molto bene.
alle 22.30, da programma, la tempratura era 19 gradi e avrebbe dovuto scendere piano piano... però quando mi sono svegliata stamattina ce n'erano 20.3... praticamente credo che stanotte non abbia nemmeno attaccato (e mi farebbe molto piacere perchè significherebbe che abbiamo una buona coibentazione e poca dispersione pur avendo una casa al 100% mansardata!)
Commenta
-
invece, una domanda per gli esperti.
In casa NON ci sono dalle 8.30 di mattina fino alle 19.30 di sera.
Non credo abbia senso tenere sempre 20 gradi. sbaglio?
Io adesso avrei impostato:
dalle 5 alle 8 di mattina - 20 gradi
dalle 8 alle 17 di pomeriggio - 19 gradi
dalle 17 alle 22 di sera - 20 gradi
dalle 22 alle 5 di mattina - 19 gradi
Nella zona 3, che non usiamo, sempre 19 gradi
Cose ne dite? Ha senso?
Commenta
-
gloria devi capire che la prima volta che accendi l'impianto ci vuole minimo una sett perche si assetti!!!!(dipende da molti fattori)
daniele
dove ho segnato l'uno (termometro) deve andare (l'andata dove c'è la maniglia rossa) a circa 36/40° e col tempo anche dove c'è il termometro sotto (dove c'è la maniglia blu) arriverà in temperatura!!! la testina 2 fa entrare l'acqua dall'alta temperatura sè si abbassa nel pavimento.
Commenta
-
Chiedo scusa a tutti se torno sul problema alghe, ho tralasciato il thread per qualche giorno e non sono riuscito a postare il problema al momento giusto.
Con un semplice cloratore ed un filtro a corda non si riuscirebbe ugualmente a risolvere il problema?
In tal caso la spesa, ricorrendo ovviamente al fai-da-te, si ridurrebbe a poche decine di euro
Commenta
-
Ripropongo anche qui un dubbio che mi era venuto tempo fa'...
Voi con il riscaldamento a pavimento, ipotizzando di rimanere in casa soprattutto nelle ore serali/notturne nei feriali e sempre nei festivi, come consigliate di tenere le temperature max e min del termostato?
Meglio tenere la temperatura dell'ambiente costante (es. 20°C) oppure variare (es. 18°C la notte e 20°C di giorno)?
Commenta
-
Io ho termostati da incasso senza crono. In ogni caso lascerei temperatura fissa, con o senza sonda climatica. Ciao5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Commenta
-
Originariamente inviato da akiro Visualizza il messaggio****
Ultima modifica di gymania; 07-11-2012, 02:45.Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
Inverter: SMA Sonny Boy 3000TL
Inclinazione / Esposizione: 30° / 18° Sud
Caldaia a Condensazione: 25 kW Beretta
Riscaldamento: pannelli radianti 65 m2 + 2 Scalda-salviette
Commenta
-
Da ieri sera la caldaia non va. È apirena andato via il tecnico vaillant: la caldaia é piena di alghe e residui.Ha smontato lo scambiatore e ha cercato di pulirlo: non avete idea di cosa sia uscito... Purtroppo però l'impianto é così conciato che devo ricorrere ad una pulizia accurata di emergenza.Mi ha anche detto che l'impianto sta andando al 40% proprio perché ci sono alghe ovunque.Fra poco arrivano due idraulici, pompa e liquidi vari per cominciare la pulizia - che probabilmente sarà da fare in più volte.Con la speranza che si riescano a pulire i vari componenti della caldaia... Altrimenti, purtroppo, dovrò cambiarli.Non vi dico il mio umore...
Commenta
-
Possiamo immaginere il tuo umore .. speriamo almeno non sia ancora freddo dalle tue parti. Ciao5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Commenta
-
Oggi non fa freddrissimo, fortunatamente... ma comunque stasera in casa non staremo poi così al caldo!
L'idraulico dopo che ha azionato la pompa mi ha chiamato per dirmi che è la prima volta che vede un impianto a pavimento così sporco...
E sono ancora là a trafficare perchè fa fatica a venire pulito...
Che piangere...
Commenta
-
Un consiglio a chiunque abbia un impianto di riscaldamento a pavimento da più di 4 anni e non si sia mai preoccupato della pulizia: io sono l'esempio di quello che può succedere se non si presta attenzione anche a questa cosa.
problemi su problemi: all'impianto, alla caldaia, ai vari collettori.
Fidatevi... vale la pena fargli dare un'occhiata e capire se è il caso di fare un lavaggio o mettere del liquido, piuttosto che rischiare come me di dover correre ai ripari all'ultimo minuto spendendo delle belle cifre e rischiando di giocarsi diversi pezzi della caldaia e dell'impianto...
Commenta
-
posso dirti una cosa, senza che tu ti offenda? la cosa migliore sarebbe stata andare a fare il sopralluogo con un tuo amico "esperto di caldaie", meglio se professionista, e fare una valutazione di questo aspetto, per tenerne in considerazione in fase di stipula del contratto.
magari nel tuo caso avrebbe anche potuto dirti non accendere la caldaia ed il circolatore prima della pulizia.
il concetto è lo stesso quando acquisti un auto usata: magari ti porti un amico per far dare una occhiata esterna al motore se non avere sorprese dopo l'acquisto.
comunque del senno di poi...
Commenta
-
Modenet... il senno di poi.
Non posso che darti ragione.... mai avrei pensato di trovarmi in una situazione come questa.
Purtroppo quando ho comprato la casa avevo anche altri dettagli da controllare e l'ultimo mio pensiero era la caldaia: quando, libretto alla mano, ho visto che tutte le manutenzioni annuali erano state fatte e che era persino stata fatta l'estensione della garanzia a 5 anni, non mi sono preoccupata più di tanto della cosa.
Avrei dovuto pensarci...
Lo dico adesso... con il senno di poi, come dici tu.
(gli idraulici sono ancora a casa a pulire l'impianto...)
Commenta
-
Ma tanto per capire, queste alghe si sono formate perchè l'impianto è rimasto fermo per alcuni anni o è una cosa inevitabile ?!5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Commenta
-
Si, la quantità di alghe che avevo nel mio impianto sono dovute al fatto che è rimasto fermo per alcuni anni, ma comunque la formazione di alghe è inevitabile...
nel senso che la bassa temperatura di circolazione dell'acqua porta le alghe a svilupparsi: motivo per cui nell'impianto, insieme all'acqua deve circolare un buon prodotto anti alga e magari anche anti calcare.
Io per ora non l'ho messo.. devo fare una nuova pulizia a primavera e poi lo immetteremo nel circuito. Nel frattempo, settimana prossima installiamo anche un filtro che possa raccogliere gli altri residui che stanno circolando nell'impianto e tengano il tutto pulito.
Ad ogni modo il mio impianto era molto conciato e lo era anche la caldaia. Spero solo che il lavoro di ieri (6 ore!) sia servito e che adesso sia tutto più pulito.
Mi hanno comunque detto che con il nuovo lavaggio che farò a marzo poi dovrei stare tranquilla per un po'... speriamo.
Commenta
-
Ciao a tutti, sono una new entry ma vi leggo da molto tempo e trovo questi forum utilissimi...
Mi trovo nel caso di nikino e sto per partire con una ristrutturazione totale di una villetta su un piano in provincia di VR.
Mi è stato proposto di installare Atherma della daikin per il riscaldamento a pavimento e l'acs visto che in copertura ci sono circa 76 m2 per installare il fotovoltaico (circa 9kW).
Quello che chiedo è se bastano per alimentare la pdc e se atherma funziona anche per il raffrescamento estivo o devo mettere anche un impianto aria aria...
grazie a tutti..
ciao
Commenta
-
@modnet -->> eccessiva formazione di umidità !!! l'umidità è già presente in ambiente, non la "forma" nessuno, tanto meno un impianto di raffrescamento. il vantaggio di avere un impianto di deumidificazione ti permette eventualmente di controllarne gli eccessi.
i problemi legati a questi impianti sono sempre dovuti ad una pessima installazione o gestione dello stesso.
come è possibile affermare che in un ambiente a 25°C con umidità al 50% non ci sia comfort con all'esterno 36°C e una umidità al 80-90% ?
Commenta
-
buongiorno ragazzi anche io son nuovo e mi son letto tutto di un fiato questa lunga discussione ma una cosa non l'ho prprio capita:
premetto che ho un riscaldamento a pav. a punto fisso lovato con taratura impostata con una attuatore termostatico a 35 gradi ,premetto che ho 1 termostato per stanza ,
ma il differenziale del termostato è meglio tenerlo al minimio 0.1 o al massimo 2 gradi lo chiedo perchè quando lo stesso termostato mi spegne l'impianto il pavimento irradia calore per almeno ancora un bel grado ma nello stesso tempo l'acqua sotto si raffredda con la conseguenza di sbalzi
avete consigli
Commenta
-
So anche io che il raffrescamento a pavimento causa condensa sul pavimento e bisogna mettere l'impianto di deumidificazione ma quello che chiedo è se una pdc aria - acqua per il riscaldamento e l'acs può anche funzionare in modalità aria aria durante l'estate per condizionare.
Commenta
Commenta