Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • a un mio conoscente il termotecnico ha prescritto 2 strati di lana roccia da 10 cm incrociati,nel solaio
    male non gli fanno la spesa non è eccessiva e sicuramente funziona

    Commenta


    • Ma per rendere possibile il camminamento quelle rare volte che ci si sale per depositare qualche oggetto di casa, il parquet, o i pannelli di osb, o delle tavole di legno (che mi farei fare appositamente da un'industria del legno in paese per limitare i costi), andrebbero posizionati direttamente sulla lana di roccia? ed in questo caso la lana non ne risente(si ammacca)? Perderebbe così in parte la sua funzione termoisolante?
      Ultima modifica di alevide; 07-08-2013, 14:13.

      Commenta


      • dipende dalla resistenza alla compressione, ma di solito per essere in pannelli vuol dire si tratta di una lana abbastanza compatta, quindi non dovrebbero esserci problemi di sorta.

        Ho visto lana di vetro di decenni fa rovinata dal calpestio, ma era di quelle in rotoli abbastanza morbidi al tatto. Comunque è ovvio che se vuoi metterci anche materiale pesante potresti fare qualcosa tipo un grigliato con listelli di legno dello stesso spessore della lana intervallati ogni 1 - 1,5m, in mezzo i pannelli e sopra il tavolato. Il lavoro si complica ma non si muove più niente.
        I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
        https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

        Commenta


        • Se ho ben capito si tratta di un tetto a doppia falda in legno (travetti) con manto in tegole tradizionali e rivestito internamente di legno (perline). Sotto il tetto c'è un vano (mansarda non abitabile) con solaio grezzo sotto la quale vi sono le camere da letto. Quindi il tetto non è a contatto DIRETTO con le camere, ma poggia su un vano (areato? ci sono finestre? aperture?) .
          La soluzione migliore sarebbe quella di coibentare il tetto sopra o tra i travetti, dipende dalle caratteristiche del suo tetto, in alternativa si può pavimentare il solaio orizzontale definito come solaio laterocementizio con pannelli isolanti calpestabili o posare alcuni magatelli tra i quali posare un minimo di 15 cm di isolante anche sfuso e rivestire il tutto in osb: se lei ha una buona manualità potrebbe fare da solo, dipende dalle caratteristiche della sua mansarda. Comunque NO al poliuretano a spruzzo. SI a sughero in granuli o pannelli, si a cellulosa in fiocchi, al limite si lana di roccia o vetro. Buon lavoro !

          Commenta


          • ora la butto li...E se invece di isolare il solaio del sottotetto isolassi le camere dall'interno (abbassando l'altezza delle camere) con del materiale coibentante (eps lana roccia) rivestito con dei fogli di cartongesso?

            Commenta


            • può essere una soluzione ma ti costa di più,solo per cartongesso e struttura ci vorranno 30 € al mq

              Commenta


              • Isolamento porzione sottotetto non accessibile

                Avendo smantellato un camino in muratura, mi son trovato aperta una porzioncina di sottotetto, larga 40 e lunga 3 mt.
                Vorrei isolarla con del materiale di scarto. C'ho spinto pezzi di polistirolo, ma ovviamente questi non creano una continuità e l'aria fredda/calda ci si insinua. Ho tantissimo tessuto non tessuto vecchio e lacerato. Potrei creare dei fagotti e spingerli dentro. Qualcosa penso faranno nel momento in cui creano una barriera uniforme. O no ?

                Commenta


                • Suggerimenti e opinioni su preventivo tetto

                  Salve a tutti, vi leggo da parecchio ma ho ancora moltissimo da imparare...solo che, essendo arrivato prima di quanto pensassi all'imminenza di una scadenza, ho bisogno del vostro aiuto.
                  Ecco qui di seguito il preventivo che ho ricevuto per il rifacimento del tetto di casa dei miei genitori (comune in provincia di Salerno in zona D ma la casa è in una zona quasi al confine con i comuni limitrofi che sono in zona C):




                  Per quanto ho capito, lo spessore della fibra è pochino ed inoltre non è nemmeno indicata la sua densità. Per il resto, come valutate la stratigrafia, i materiali utilizzati ecc.? Potreste spiegarmi la nota finale sulla rete microforata? E che ne pensate del prezzo (pressoché impossibile da limare ulteriormente, ma vorrei capire se è buono e no)?

                  Grazie a tutti in anticipo!

                  Commenta


                  • Tecnicamente è possibile facendo attenzione a:
                    1- utilizzare materiale atossico, quindi preferirei materiali naturali
                    2- calcolo molto preciso degli spessori, la coibentazione interna spesso produce ponti termici e di conseguenza muffe
                    3- affidarsi a posatori esperti, nelle camere da letto passiamo metà della nostra vita ed è meglio utilizzare prodotti resistenti e privi di voc (inquinanti volatili) !!

                    Resto dell'idea che, alla fine, sia più semplice coibentare il solaio dall'estradosso, comunque.. buon lavoro

                    Commenta


                    • Perdonate il mio abuso della vostra disponibilità, ma ho dei dubbi e vorrei condividerli con altre persone che ci sono passate prima di me.

                      Ho un tetto a falda che devo coibentare (solita storia: caldo d'estate, freddo d'inverno). L'unica opzione è quella della installazione estradosso. Attualmente il pacchetto è di 25 cm di tetto composto da Laterocemento 20+2, più il dovuto intonaco, ed infine le tegole. Avete letto bene: non c'è impermiabilizzazione.

                      Da questo "mostro" ho lavorato cercando di trovare una qualche soluzione e alla fine mi sono fermato a due soluzioni:

                      1) Uso del polisio (stiverite e similari)
                      2) Uso della Lana di Roccia

                      Non è possibile fare un tetto ventilato, anche per una questione di costi, quindi al momento ho scartato la fibra di legno.

                      Nel primo caso il pacchetto prevede:
                      • Tetto in Laterocemento
                      • Bitume liquido come collante
                      • Pannelli Polisio da 12cm (lato vetroso contro tetto e copra lato bituminoso)
                      • Guaina bituminosa da 4mm (impermiabilizzazione)
                      • Tegole

                      Nel secondo caso il pacchetto prevede:
                      • Tetto in Laterocemento
                      • Pannelli di Lana Minerale da 80cm x 2(due file, contrapposte, da 80 cm per 16 cm di spessore totale)
                      • Tela freno vapore impermiabile
                      • Tegole
                      Quello che non ho chiaro, ma che devo chiarire, è se basta il freno vapore per evitare la condensa interstiziale con il secondo pacchetto. Il primo purtroppo presume condensa interstiziale, e la cosa non mi aggrada particolarmente.

                      Voi cosa ne pensate? Per i costi, sono abbastanza uguali, quindi non ho grandi differenze tra le due soluzioni.

                      Commenta


                      • garani:

                        Visto che non hai la guaina io valuterei anche i preaccoppiati polistirene guaina,sono battentati,ti fanno le scanalature in base al modello di tegole e quelli che montai io,( non erano preaccoppiati ma erano della stessa ditta),avevano anche le scanalature verticali per la ventilazione sotto tegola.

                        Commenta


                        • garani, non ci metto la mano sul fuoco ma secondo me il freno vapore proprio non serve, hai isolante sul lato esterno. E comunque quando si mette si mette dall'interno, all'esterno devi mettere solo una guaina contro le infiltrazioni d'acqua, non per il vapore.

                          @ciubecca: se il materiale è confinato io almeno macinerei altro polistirolo per riempire gli spazi tra i blocchi (o compri un sacco già in palline)
                          Ultima modifica di nll; 22-08-2013, 11:17.
                          I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                          https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                          Commenta


                          • Anche io ho un tetto come quello di Garani però ora sarei piu propenso a isolare con dei pannelli in lana di roccia,sono abbastanza compressi quindi mi pare non ci sia tutta quella fibra che svolazza nell aria.Prima pensavo al semplice polistirolo fatto +/- su misura con compressione K300,però mi pare non raggiunga ugualmente una massa consistente per proteggere bene dal calore solare.Poi pochi giorni fà nello stabilimento in cui lavoro ho visto rifare l isolamento interno dei forni che lavorano a + di 700° con dei pannelli della insul frax(o unifrax???)e avevano uno spessore di 2 cm(oltre naturalmente al materiale refrattario con cui è costruito il forno)incuriosito sono andato a vedere sulla rete ed ho visto che sono composti di fibra di vetro e dei composti metallici e nello stesso sito ho visto che ci sono quelli in normale lana di roccia,compressa,con già incollata la guaina ardesiata e hanno proprio le dimensioni che io cercavo cioè un metro *1,2 metri e naturalmente lo spessore che si preferisce.Quando si dice l occasione giusta al momento giusto.A me dicevano che questo prodotto non esisteva.
                            Ultima modifica di Peace and Love; 20-08-2013, 17:10.
                            ..

                            Commenta


                            • Garani, le due opzione sono entrambi carenti di almeno una guaina.....il bitume liquido poi è pessimo...la prima soluzione la scarterei per intero.
                              la seconda e' buona pero' va cosi' integrata:
                              Tetto in Laterocemento
                              Freno vapore
                              Pannelli di Lana Minerale da 80cm x 2(due file, contrapposte, da 80 cm per 16 cm di spessore totale)( sono un po' pochi se sotto e' mansardato....due da dieci meglio)
                              Telo impermeabile della Dupon
                              Tegole
                              Il freno a vapore va sempre tra il lato caldo e l'isolante...se messo sopra l'isolante la condensa andrebbe sui pannelli di lana minerale abbassando la trasmittanza e rovinando il materiale

                              Commenta


                              • *** Citazione superflua rimossa (il messaggio è appena qui sopra, lo abbiamo già letto tutti). Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***

                                Grazie paolo, hai fugato i miei dubbi. Certamente a fronte anche dei costi similari, non ho interesse ad andare sulla via del Polisio: non credo che ne valga realmente a pena..

                                Detto questo, mi incontrerò settimana prosima con la ditta che dovrebbe fare i lavori e vediamo che competenze hanno acquisito nel tempo per un pacchetto con Lana di Roccia.
                                Ultima modifica di nll; 26-08-2013, 21:33.

                                Commenta


                                • Avrei trovato questo materiale isolante,ma non riesco a trovare il peso.Qualcuno mi sa dire se è un buon materiale ed il suo peso?Grazie Bac CF N Roofine® • Bac CF Roofine®, Pannello isolante per il tetto | Isover
                                  ..

                                  Commenta


                                  • boh..non lo trovo neanche io, scrivi a loro... comunque riguardo la qualità non avrei dubbi!
                                    I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                                    https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                                    Commenta


                                    • solitamente siamo sui 150 kg/mc ...in base allo spessore puoi calcolarti il peso a mq. diciamo che da 10 siamo sui 15 kg. a mq.
                                      La isover insieme alla roockwool sono le migliori marche per le lane minerali, vai tranquillo..
                                      L'importante per mantenere bene il materiale nel tempo è posarlo in modo adeguato a seconda dell'applicazione
                                      Ciao

                                      Commenta


                                      • In questi giorni andro a vedere il prodotto in un magazzino qui in zona,il rappresentante di zona di quel prodotto mi ha detto 97 kg per metro cubo.Il che significa aggiungere +/- 15 quintali di materiale sul tetto della "mia"casetta che misura 160 metri quadri,mettendo uno spessore 10 cm di isolante),non sono un pò troppi?In piu +/- 1,6 metri cubi di legno(abete),credo a memoria altri 10 quintali.
                                        ..

                                        Commenta


                                        • coibentazione sottotetto...

                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   casa elmas 055.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 851.7 KB 
ID: 1938245Salve, sto acquistando una casa in cui la mansarda, per ora locale di sgombero, è finita come da foto, io vorrei/dovrei renderla abitabile e pensavo di isolare il tetto dall'interno, mettendo dei longheroni in legno da 25 mm e tra di loro inserire pannelli di polistirene. Rivestendo, poi, tutto con assi di legno (tipo perlinato) con spessore di 25 mm. Faccio presente che la parete più bassa ora misura mt 1,60 e quindi dovrei limitare al massimo lo spessore dell'isolamento. Secondo voi in questo modo l'isolamento è sufficiente al caldo di Cagliari? Ah! scordavo all'esterno oltre le pignate e lo strato di gettata di cemento vi è solo un'ondulina in fibra di cemento (tipo eternit)
                                          Grazie per i suggerimenti e le critiche ..

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                            *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***

                                            Direi di no, l'ho fatto anche a Milano su un tetto di un edificio storico, e tutto il tetto, funziona benissimo anche considerando i carichi di neve !
                                            Ultima modifica di nll; 28-08-2013, 22:44.

                                            Commenta


                                            • Secondo voi è "migliore" questo SuperBac Roofine® • SuperBac N Roofine®, Pannelli isolanti tetto | Isover o quello che avevo postato prima il BAC ,la differenza in termini di costo è sui 2,2 euro in + per il super BAC ed il peso che per il BAC è 80 kg per mq mentre il super BAC è 97 kg sempre per m3.A proposito ma i pannelli presi singolarmente ai fini fiscali non sono considerati < beni finiti >?Paolo S cosa intendi per :-posarlo in modo adeguato-,mi potresti fare una stratigrafia corretta,i blocchi di isolante verrebbero "incastrati" tra delle travi(10*10 cm,in abete) che porro parallelli al colmo ad una distanza di 1 metro uno dal altro a partire dalla falda.I travi mi servono perche devo/voglio fissarci dei moduli fotovoltaici un pò particolari(flessibili).

                                              A proposito conoscete quest azienda Permo®, Sepa®, Wallint® e accessori | Accessori professionali per il tetto ,mi piacciono i suoi prodotti e ce anche un rivenditore di materiali edili in zona che commercia i loro prodotti.Se la conoscete mi potreste dire se e valida per impermeabilizzare al posto della classica ardesiata la loro guaina riflettente.Però credo poi sia un problema fermare i coppi.
                                              Ultima modifica di nll; 30-08-2013, 22:54. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                              ..

                                              Commenta


                                              • Migliore... rispetto a quale parametro?

                                                Commenta


                                                • giancarlo il polistrene non isola dal caldo ci vogliono materiali più pesanti lane fibra e anche più cm

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da opc Visualizza il messaggio
                                                    Migliore... rispetto a quale parametro?
                                                    Per isolare dal caldo sole estivo.
                                                    ..

                                                    Commenta


                                                    • Ciao a tutti,
                                                      vivo in provincia di Belluno (zona climatica F) in uno stabile con 2 appartamenti di 80 mq(io abito al primo piano) confinante con altre case (quindi 2 dei 4 muri esterni sono in comune).
                                                      L'abbiamo acquistato circa 3 anni fa e l'appartamento è stato ristrutturato 6 anni fa dalla persona che ce l'ha venduto(sostituiti gli infissi, fatto gli impianti, la canna fumaria e installazione climatizzatori).

                                                      Diciamo che d'inverno si sta bene e riusciamo a scaldare con una stufa a pellet (i termosifoni li utilizziamo solo in bagno) ma d'estate , nei giorni più caldi, si muore....ques'anno abbiamo raggiunto anche i 30°...

                                                      Stavo pensando di usufruire degli incentivi e coibentare il sottotetto ma, ovviamente, devo valutare quanto mi possa convenire (anche perchè volevo far in modo di accedere anche agli incentivi sui mobili).

                                                      L'unico inconveniente è che nel sottotetto passano tutte le tubazioni e, da quel poco che ne capisco, sono state messe giù da cani...

                                                      La situazione attuale è questa:



                                                      Secondo voi come sarebbe meglio procedere?

                                                      Commenta


                                                      • Ciao a tutti,Ho casa non coimbentata, costruzione di metà anni 50 zona climatica E.Due piani fuori terra più sottotetto accessibile comodamente da porta,superficie di circa 50 metri per piano e spesa annua di riscaldamento circa € 2300.Ristrutturata di recente con rifacimento di impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, installazione di 2 pannelli solari e accumulo di 300 lt per ACS! Installazione finestre in pvc a 5 camere e vetro basso emissivo con vetrocamera riempito ad argon.Il mio sottotetto deve essere isolato ma come?Al momento non ho la possibilità di rifare il tetto e il lavoro di coimbentazione deve essere fatto in "fai da te" necessito anche che l'isolamento sia calpestabile in quanto il sottotetto viene utilizzato come deposito.Allego delle foto e attendo con ansia consigli P.s le pareti della casa sono composte da mattone pieno intercapedine ( circa 27cm) e altro mattone pieno e al momento non ho problemi di umidità o muffe.

                                                        Commenta


                                                        • @alve: visto il delirio sul pavimento e il tetto in laterizio potresti coibentare direttamente la falda dall'interno. Ma se il problema è solo il caldo estivo se hai modo di aprire (o c'è già) una finestrella in estate... magari spendi niente e fa quasi lo stesso effetto.

                                                          Per anghelfly: beh, XPS lo vedo difficile, forse lana di roccia di quella resistenze alla compressione, da adattare con cura alle irregolarità.
                                                          Oppure sotto lana vetro o roccia più deformabile per 'livellare', e sopra un isolante rigido per reggere carichi moderati, e/o tavole dove si cammina e si poggiano i pesi per distribuire lo schiacciamento.

                                                          Però parlo da 'fai da te', magari qualcuno più del settore può dare idee migliori
                                                          I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                                                          https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                                                          Commenta


                                                          • per l'estivo occorre massa, sotto qualunque forma: dipende sia dalle catatteristiche dell'isolante che dalla struttura del tetto e dal manto di copertura, sfasamento TOTALE della stratigrafia consigliato : non meno di 10 ore, meglio 12-14

                                                            Commenta


                                                            • Se mettessi uno strato di argilla espansa fino a livellare il tutto e poi altri materiali sopra potrebbe andare bene?

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X