Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
    se il solaio non è scaldato, la cosa piu eficinete è isolare la soletta non la falda.
    La soffitta non è riscaldata, tuttavia seppur da totale ignorante credo che la sola lana di roccia come isolamento sia insufficiente ed è per questo che vi chiedo consigli e soluzioni. Grazie per la risposta.

    Commenta


    • e perche'? dipende da quanta ne metti...se metti quello che prevede la normativa, che problema hai?

      Sappi poi che la normativa non incentiva 65% isolamento della falda se soffitta non è riscaldata..coem dire..non serve a nulla e quindi non ti do aiuto per fare cose inutili.
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
        e perche'? dipende da quanta ne metti...se metti quello che prevede la normativa, che problema hai?

        Sappi poi che la normativa non incentiva 65% isolamento della falda se soffitta non è riscaldata..coem dire..non serve a nulla e quindi non ti do aiuto per fare cose inutili.
        Ma se isolo maggiormente il solaio della soffitta, vado ad eseguire un intervento di riqualificazione energetica per l'unità abitativa sottostante dove vivo, giusto ? Ora chiedo: mi conviene eliminare la lana di roccia esistente e puntare su altro materiale, ovviamente sempre morbido per via dell'irregolarità del solaio, ho mettere un altro strato di lana di roccia sopra a quello esistente per aumentarne le caratteristiche isolanti ?

        Commenta


        • Se lo strato che hai É buono, aggiungine un'altro....
          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

          Commenta


          • se devi intervenire sul tetto per sistemarlo ha senso mettere anche l'isolante altrimenti isola il sottotetto
            2 strati da 10 cm di lana incrociati e risvoltati sulle pareti e ottieni un buon isolamento e spendi molto meno

            Commenta


            • Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
              se devi intervenire sul tetto per sistemarlo ha senso mettere anche l'isolante altrimenti isola il sottotetto
              2 strati da 10 cm di lana incrociati e risvoltati sulle pareti e ottieni un buon isolamento e spendi molto meno
              Dunque a tuo avviso ritieni vantaggiosa la proposta del mio tecnico, ovvero coibendare il tetto all'atto della sua manutenzione, lasciando nel sottotetto la preesistente lana di roccia, giusto ? Poiché @marcober, per quello che ho potuto capire, valuta la riqualificazione della coibendazione del sottotetto più redditizia in termini di risparmio energetico.

              Commenta


              • Prima cosa, importante e già detta da marcober, è che se isoli la falda NON puoi chiedere le detrazioni (più alte) per il risparmio energetico.

                Seconda cosa da valutare: l'isolamento del tetto potrebbe essere in parte o molto vanificato da pareti disperdenti del sottotetto, o peggio aperture se per esempio preferisci arieggiare il sottotetto.
                I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                Commenta


                • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                  Prima cosa, importante e già detta da marcober, è che se isoli la falda NON puoi chiedere le detrazioni (più alte) per il risparmio energetico.Seconda cosa da valutare: l'isolamento del tetto potrebbe essere in parte o molto vanificato da pareti disperdenti del sottotetto, o peggio aperture se per esempio preferisci arieggiare il sottotetto.
                  Ho compreso perfettamente quanto esposto da @marcobert ma la mia intenzione originaria era quella di utilizzare la detrazione del 50% per la ristrutturazione. Per quanto riguarda le pareti avevo pensato di isolare anch'esse e per via delle prese d'aria esistenti, le stesse vengono chiuse in inverno e aperte in estate. Ma comunque, tu sei per la coibentazione della falda in vista dei lavori di ristrutturazione del tetto che dovro' sostenere o mantenere/migliorare quella già presente sulla soletta della soffitta/magazzino. Poi una curiosità da ignorante in materia: il doppio isolamento falda e soletta (con isolamento delle pareti) come si comporterebbe in estate ed in inverno.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da strike76 Visualizza il messaggio
                    Ciao a tutti, il lavoro di coibentazione fatta qualche mese fa (trovate foto qualche pagina indietro) e' stato un ottimo invstimento!
                    ciaose ho capito bene hai messo 6 cm di xps sulla soletta del sottotetto corretto? Ma li hai incollati o sono solo appoggiati?

                    Commenta


                    • Ciao,


                      finalmente ho trovato il tempo di effettuare l'apertura nella soletta del sottotetto (vedi spiegazione dei lavori che volevo fare a pagine 43 al post n° 1055).
                      Fortunatamente alcuni muricci sono già comunicanti e quindi il lavoro si riduce un po'.


                      Venendo all'isolamento, ho constatato che sono già stati stesi n° 2 strati di lana di roccia da 5 cm per un totale quindi di 10 cm.


                      Da quello che ho appreso su questo sito è che mi pare sia stata posata al contrario; con la carta ricolta verso l'alto.


                      Se mi confermate l'errore di posa provvedo a girarla


                      Approfitterei inoltre per aggiungere dell'ulteriore isolante ed inizialmente pensavo di aggiungere altri 10 cm di lana di roccia o di vetro (ed arrivare ad un totale di 20cm) ma visto anche il feedback positivo che ha dato l'utente Strike76 ho pensato anche all'opzione di stendere, sotto la lana di roccia, 10 cm di XPS.
                      Sicuramente la spesa sarà differente ma a livello di isolamento cosa mi consigliate?


                      Pensate ci possano essere problemi ad avere 10 cm di XPS + 10 cm di lana di roccia (sopra l'XPS)?


                      In questo caso sotto l'XPS ci andrebbe qualche barriera vapore?


                      grazie mille a tutti in anticipo

                      Commenta


                      • gli unici problemi sono se ci fosse condensazione del vapore a questo serve la barriera al vapore,si rischia che la lana diventi umida o bagnata
                        che la farebbe scadere le prestazioni isolanti,io a casa mia ho messo 10 cm di xps e sopra 5 cm di perlite espansa per saldarci sopra la guaina
                        catramata,
                        l'xps è già poco permeabile al vapore,ci sono dei calcoli da fare per vedere se il pacchetto ha bisogno della barriera

                        Commenta


                        • ok...da che faccio il lavoro lo faccio giusto e la giro....
                          ma quindi con xps teoricamente si fa a meno della barriera vapore?

                          Commenta


                          • i miei sono pareri da appassionato non da tecnico un xps battentato ferma il vapore,però nel pacchetto che vuoi fare non ti sò dire se
                            eviti problemi di condensa

                            Commenta


                            • Buongiorno,
                              dal forum ho appreso che se uitlizzo la lana di roccia/vetro come isolante nel sottotetto non abitabile è buona cosa risvoltarla per 30 /50 cm circa sui muricci.
                              Ma come la fisso? rimane appoggiata ai muricci in modo autonomo o meglio fissarla in qualche modo?
                              In questo caso qualche punto di silicone sulla carta pensate vada bene o meglio fare una"struttura" che sorregga la lana al muriccio?

                              Commenta


                              • qualche punto di colla o schiuma dovrebbe bastare

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da 82teo82 Visualizza il messaggio
                                  Buongiorno,
                                  ... è buona cosa risvoltarla per 30 /50 cm circa sui muricci.
                                  Fai il risvolto almeno pari allo spessore del muro.

                                  Commenta


                                  • pox, per favore mi indicheresti nuovamente i costi che hai sostenuto con la lana di roccia?
                                    Sono indeciso tra EPS e lana di roccia.
                                    In conclusione dovrei isolare il solaio dall'interno, quindi muro, eventuale intercapedine d'aria di qualche cm e poi isolante. A questo punto, dopo l'isolante, se volessi inserire dei punti luce, come mi dovrei comportare? Cartongesso?

                                    saluti

                                    Commenta


                                    • mi pare che ho pagato la lana 4 cm densità 40 quindi leggera pannelli fragili ma molto flessibili a 1,49 al pannello,ne ho messo dove potevo 2 strati
                                      poggiati sulla struttura dove ho avvitato il cartongesso,come luci ho messo un faretto da incasso il downlightspot da 26 w a led 3000 k quando accendi
                                      pare che in camera hai il sole,io poi nel controssoffitto ho fatto anche la vmc,economica ma efficace per umidità e odori,non per il recupero calore

                                      Commenta


                                      • Grazie.
                                        Potresti spiegare meglio questo concetto: "poggiati sulla struttura dove ho avvitato il cartongesso".
                                        Cioè tu hai soffitto, intercapedine d'aria(?), isolamento, struttura di supporto(?), cartongesso... corretto?
                                        Anch'io mi sto orientando sui led, ma non di quella potenza (troppo luminosi...).

                                        saluti

                                        Commenta


                                        • quei led mi erano avanzati da un lavoro,li ho messi in un appartamento che affitto a studenti,
                                          il solito contro soffitto a cartongesso dove ai uno spazio vuoto dove puoi mettere dell'isolante,ho messo anche la vmc,si fa presto
                                          tra scarpe vestiti ad appesantire l'aria,

                                          Commenta


                                          • il solito contro soffitto a cartongesso dove ai uno spazio vuoto dove puoi mettere dell'isolante
                                            Ecco, il mio dubbio è proprio questo...
                                            O incollo isolante a soffitto più rasatura e intonaco, senza cartongesso, oppure faccio abbassamento di volta in cartongesso e poi lascio aria (10/15 cm) in cui EVETUALMENTE infilarci 5/8 cm di isolante (quale?).
                                            Budget: 2000€ per 150 mq

                                            saluti

                                            Commenta


                                            • pannelli incollati e rasatura non ne ho mai visti e no ncredo che venga un granchè,poi tutto sta nell'abiità,il budget poi non permette
                                              di farsi fare i lavori,ma di farseli da sè,ci sono dei panellini di eps che si incollano al soffitto e si lasciano così,non so a che spessori
                                              si trovano,per quale isolanti è come scegliere una donna ci sono le bionde le more le rosse,alte basse prosperose,alla fine si sceglie e si
                                              è scelti dipende da quello che si può offrire e pretendere,così gli isolanti hanno caratteristiche pregi qualità e difetti e costi,
                                              gli isolanti più economici sono oltre all'aria in intercapedine,eps e lana di roccia a bassa densità,un buon isolamento dura anche più di una
                                              vita,si ripaga piano piano nel tempo,è sempre meglio abbondare .

                                              Commenta


                                              • secondo voi arieggiare un sottotetto NON abitabile (fatto di muricci e tavelloni) può essere conveniente? io pensavo che almeno in estate potesse servire a smaltire un po' di calore imprigionato all'interno ma parlando con un tecnico mi ha detto che così facendo si peggiora l'isolamento sia estivo che invernale...voi che ne pensate?

                                                Commenta


                                                • In estate serve...in inverno no....bisognerebbe avere modo di aprire e chiudere la ventilazione
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • a un mio amico il termotecnico ha fatto fare come isolamento 20 cm di lana di roccia nel solaio e il sottotetto è arieggiato da 2 piccole
                                                    aperture opposte,se invece si isola il tetto le aperture logicamente devono essere richiudibili,ma poi va a finire che rimangono o sempre
                                                    aperte o chiuse.

                                                    Commenta


                                                    • Puoi metere 2 termostati differenziali interno ed esterno, e far aprire aperture (o accendere ventilazione, dipende da come fai impianto) a secondo delle condizioni del momento, e in modo automatico.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • nel mio caso isolerei la soletta e non il tetto quindi dovrebbe essere utile ventilare....
                                                        per non forare il tetto potrei fare nel seguente modo: come "scarico" sul tetto utilizzare un tubo del 100 (che finisce in salotto e che era stato inserito per una possibile cappa nel caso si fosse optato di fare cucina/salotto nello stesso ambiente) ma che non è utilizzato e come "aspirazione" potrei effettuare un'apertura sempre del 100 (o 200) nel soffitto della loggia.
                                                        L''unico problema è che aspirazione e scarico sono a circa 2 metri di distanza....credo in questo caso si abbia poco beneficio....
                                                        Pensate dovrei convogliare l'aspirazione tra i vari muricci del sottotetto per fare un buon lavoro?

                                                        Commenta


                                                        • ma così ti ci vorrebbe una ventola, e bisogna valutarne il consumo. A quel punto anche lei la farei comandata da termostato.

                                                          Comunque...laspirazione da dentro casa non ha senso, usi il fresco in casa per raffrescare il tetto...non so se mi spiego, è perfettamente inutile energeticamente anzi potrebbe essere dannoso.

                                                          La ventilazione ha senso se sfrutti l'aria fresca esterna se quella interna viene da condizionatore è uno spreco!

                                                          Se è pratico fare due finestrelle richiudibili in inverno sarebbe meglio, o due buchi richiudibili con tappi.
                                                          I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                                                          https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                                                          Commenta


                                                          • No no...l'aspirazione sarebbe esterna alla casa (vedi immagine pagina 43 al post n° 1055, sul soffitto della loggia)...non so d'estate quanta aria "fresca" possa entrare visto che la loggia è al sole tutto il giorno....ma comunque credo sempre leggermente più "fresca e meno umida" dell'ambiente che si crea nel sottotetto...

                                                            Perchè dovrei utilizzare una ventolina? non vi è circolazione di aria come avviene in una canna fumaria tradizionale?
                                                            Hai un link da indicarmi dove posso vedere le finestrelle che mi consigli di installare?

                                                            Commenta


                                                            • ma è lo stesso... se rimuovi l'aria nel tetto è perchè è più calda, se la butti in casa dove è il vantaggio? Forse mi sfugge qualcosa....

                                                              teo, per dirla in soldoni: se isoli la soletta l'ideale, specie in estate, sarebbe un tetto a travetti e tegole, cioè molto ventilato. Ma bastano due finestrelle qualsiasi, anche a vetro singolo...
                                                              I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                                                              https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X