Settaggi kalorina 2202E

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #31
    prove prove prove prove

    Allora eccomi qui, dopo una bella nottata in compagnia della "rossa"........
    Ho messo:
    led1 35 led4 56
    led2 4,5 led5 66
    led6 60
    uc7 34
    cl7 3,5
    cp7 41
    f22 210
    cp05 30
    Con questa situazione ho i fumi a 190 circa temp caldaia 59 in mod
    temp. est 10° in casa piano su 21 giu 19

    Se abbasso i fumi si abbassa molto la temp caldaia, ho provato modificando led2 e cl7 ma non ci sono riuiscito
    come sono questi dati ???
    sicuramente una spanna diversa da quelli di prima
    devo correggere ancora ???? o posso migliorare ????
    Aiuto
    Grazie
    Francesco
    Francesco

    Commenta


    • #32
      prova:
      uc07 28
      led 4 60
      led 5 70
      cl07 3
      riscaldamento a biomassa e PDC
      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

      Commenta


      • #33
        Ho fatto le prove prima del tuo suggerimento e avevo:
        fumi di esercizio 200/210 se meno si abbassa la temp di esercizio 56

        uc07 33 devo provare a 28 come hai detto tu (FORSE si abbassano troppo fumi)
        cl07 2,5 era a 3,0 l'ho abbassato per troppa brace
        cp07 39 ho provato a mettere 40,41 sempre per troppa brace
        led1 35
        led2 4,0
        led4 60
        led5 70
        f22 210
        avevo braciere pieno e temp esercizio altalenante da 60/62... con braciere troppo pieno

        Ho fatto anche una prova precedente del tipo:
        f22 210
        led1 35
        led2 3,5
        led4 52
        led5 62
        led6 60
        uc04 40 cl04 12,0 cp04 99,00
        uc07 33 cl07 3,0 cp07 42,00
        uc09 35 cl09 8,0 cp09 2,0
        questo alle ore 7,00 stamattina, alle 8,50 circa era in man con braciere super pieno
        quando era in mod la temp era 57 con fumi da 170/180
        NON CAPISCO PIU' NULLA.....................
        se abbasso i fumi non riesco a far alzare la temperatura caldaia.
        forse troppo tiraggio della canna ????
        Dimmi cosa posso fare
        Grazie
        Francesco
        Francesco

        Commenta


        • #34
          francesco.....
          la miglior cosa sarebbe settare la caldaia guardando la brace, la T°, l'impianto, ecc ecc....
          per questo ti ho sempre detto che SERVE il primo avvio/collaudo da parte di personale che conosce la caldaia....
          io posso indicarti vari parametri, ma se non vedo come reagisce la caldaia, come faccio a dirti quelli giusti?
          di solito, i clienti lontani riesco a settarli anche al telefono, e questo dovrebbe almeno farlo chi ti ha venduto la caldaia ( mi hai detto com'e' andata, ma qualcuno l'avrà pure venduta fisicamente.....).
          dai pareametri che scrivi, si capisce chiaramente che sei entrato nella fase di "panico", eeheheheheehhe........
          calma, calma, calma....
          ragionaci sui passaggi che fai, e capisci perchè li fai e cose ne scaturisce...
          la cosa + stupida e inutile e chiedere: che parametri devo mettere? quello che per tizio va bene, nel 99% dei casi, per caio no.
          riscaldamento a biomassa e PDC
          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

          Commenta


          • #35
            Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
            di solito, i clienti lontani riesco a settarli anche al telefono, e questo dovrebbe almeno farlo chi ti ha venduto la caldaia ( mi hai detto com'e' andata, ma qualcuno l'avrà pure venduta fisicamente.....).
            A parte il fatto che questi non sono tuoi clienti ma al limite acquirente dello stesso prodotto da te trattato, prova un pò a farti chiamare da questi su tariffazioni a valore aggiunto tipo 899, poi vedrai come d'incanto che tanti si rivolgeranno al loro venditore o installatore prima di sparare e postare numeri a casaccio qui sperando che qualcuno riesca a distanza a fare una regolazione senza neppur conoscere cosa ci sia a monte dell'ammasso di ferraglia che sarebbe la caldaia!
            OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

            Commenta


            • #36
              biomassoso, ecco il problema dell'italiano: cerca il prezzo, e poi si trova le sorprese........... ehehehehehehe
              riscaldamento a biomassa e PDC
              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

              Commenta


              • #37
                Biomassoso,basterebbe che Giuseppe avesse(anche se penso che lo ha già) un piano tariffario con autoricarica,se mi facessero una telefonata da un'ora e mezza per regolare la caldaia nel mio caso con il mio piano tariffario mi ricaricherebbero il cellulare di 9 euro
                se Giuseppe riesce a regolarla da telefono comunque la cosa risulta conveniente per entrambi,il chiamante ed il ricevente..
                comunque penso che basterebbe leggersi i vari post e fare un po di prove per capire cosa bisogna fare senza chiedere la ricetta magica che appunto non esiste.
                ieri sera non ho resistito.ho voluto provare il nocciolino e sono "impazzito" per trovare la regolazione giusta passando la nottein caldaia(con grande felicità della mia "PADRONA",all'una ho pensato anch'io di iscrivvermi al CLUB dei Nottambuli ) ma alla fine penso di aver trovato una regolazione accettabile con possibilità di miglioramenti.
                D'Alessandro CS 25
                Zona climatica E

                Commenta


                • #38
                  niente piano tariffario a ricarica.... il limite è di 25 euro al mese, uffffffffffffffffffff
                  provo con l'899??
                  riscaldamento a biomassa e PDC
                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                  Commenta


                  • #39
                    [QUOTE=comcenter;119008571]Allora eccomi qui, dopo una bella nottata in compagnia della "rossa"........
                    Ho messo:
                    led1 35 led4 56
                    led2 4,5 led5 66
                    led6 60
                    uc7 34
                    cl7 3,5
                    cp7 41
                    f22 210
                    cp05 30
                    Con questa situazione ho i fumi a 190 circa temp caldaia 59 in mod


                    beh, non mi sembra male... cerca di abbassare ancora un po' i fumi sia in normale che in mod.. prova a mettere led1 34, led2 3 o 3,5, uc07 32.
                    il riscaldamento è acceso? l'impianto è diretto o hai il puffer?
                    prova ad alzare led5 a 75 e led4 a 65..
                    metti f22 a 250

                    bisogna provare per gradi senza farsi prendere dal panico...

                    ciao

                    Commenta


                    • #40
                      [QUOTE=piero75;119009376]dimenticavo abbassa anche CL07 (2 o 2,5); vediamo un po'...

                      Commenta


                      • #41
                        Ultime notizie

                        Allora ieri ho potuto fare delle prove visto la festa dell'"Immacolata" e sono arrivato a questa situazione:
                        F22 205
                        LED1 35
                        LED2 4,5
                        LED4 65
                        LED5 75
                        LED6 40
                        UC07 32
                        CL07 3,0 /2,5
                        CP07 38
                        A05 5
                        T05 10
                        la temperatura acqua in caldaia in mod è 65/66 gradi con fumi dai 185/200
                        Il consumo ancora non ho dati certissimi ma penso di stare a 2 o 2,5 sacchi
                        al giorno.
                        La caldaia ha crono/term che chiama alle 5,00 e spegne alle 23 con temperatura massima impostata a 20°
                        Il problema che mi si presenta è il braciere pieno, ho diminuito il cl07 ma
                        nulla da fare allora ho anche aumentato cp07 ma non ci sono ancora riuscito
                        mi confermate che sono questi due parametri da tenere in considerazione ????
                        Grazie

                        Francesco
                        Francesco

                        Commenta


                        • #42
                          Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                          la temperatura acqua in caldaia in mod è 65/66 gradi con fumi dai 185/200
                          Il problema che mi si presenta è il braciere pieno, ho diminuito il cl07 ma
                          nulla da fare allora ho anche aumentato cp07 ma non ci sono ancora riuscito
                          mi confermate che sono questi due parametri da tenere in considerazione ????
                          Grazie

                          Francesco
                          non capisco perchè ti ostini a fare valutazioni sul funzionamento in fase di mod... la caldaia deve funzionare (e scaldare) in fase normale, la mod serve a far rallentare la caldaia prima dell'entrata in man; se ti va in mod anzichè in normale c'è qualcosa che non va... ad es. la temperatura fumi che va sopra F22...

                          Commenta


                          • #43
                            Ultima modifica

                            F22 200
                            LED1 36
                            LED2 4,0
                            CP05 31,5
                            LED4 65
                            LED5 75
                            LED6 40
                            UC07 34
                            CL07 2,0
                            CP07 42
                            A05 5
                            T05 10
                            Cosi riesco a contenere fumi sui 200/210, temperatura in mod 64°
                            circolatore attaccato senza altalene.
                            Forse adesso ho il braciere alla giusta altezza.
                            Come sono questi parametri ????
                            Grazie
                            Francesco

                            Commenta


                            • #44
                              Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio
                              non capisco perchè ti ostini a fare valutazioni sul funzionamento in fase di mod... la caldaia deve funzionare (e scaldare) in fase normale, la mod serve a far rallentare la caldaia prima dell'entrata in man; se ti va in mod anzichè in normale c'è qualcosa che non va... ad es. la temperatura fumi che va sopra F22...
                              Ciao Piero, questa è una cosa che non avevo assolutamente capito.
                              Provvedo immediatamente e poi vi faccio sapere.
                              Grazie
                              Francesco
                              Francesco

                              Commenta


                              • #45
                                Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                                F22 200
                                LED1 36
                                LED2 4,0
                                CP05 31,5
                                LED4 65
                                LED5 75
                                LED6 40
                                UC07 34
                                CL07 2,0
                                CP07 42
                                A05 5
                                T05 10
                                Cosi riesco a contenere fumi sui 200/210, temperatura in mod 64°
                                circolatore attaccato senza altalene.
                                Forse adesso ho il braciere alla giusta altezza.
                                Come sono questi parametri ????
                                Grazie
                                con queste impostazioni a 64°C la caldaia NON DEVE essere in mod, ma in normale...; va in mod perchè hai F22 a 200 e i fumi in normale sono più alti; REGOLA LA FASE NORMALE per contenere i fumi; per fare questo alza F22 a 250, se non non hai il tempo di fare le regolazioni perchè la caldaia va subito in mod.

                                Commenta


                                • #46
                                  Per Piero75
                                  piccola riflessione del mattino:
                                  con le mie impostazioni in normale la caldaia arriva alla temperatura del led 4
                                  e va in mod, non è normale questo ????
                                  Poi allora quando il termostato ambiente che ho in casa che è settato a 20°,
                                  appena arriva alla temperatura, stacca la pompa e la caldaia va in man
                                  Questo è quello che succede.
                                  Dove sbaglio ???
                                  Francesco

                                  Commenta


                                  • #47
                                    Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                                    Per Piero75
                                    piccola riflessione del mattino:
                                    con le mie impostazioni in normale la caldaia arriva alla temperatura del led 4
                                    e va in mod, non è normale questo ????
                                    la caldaia deve andare in mod quando arriva alla temperatura del led5- delta mod (penso circa 70-71°C, dipende dal delta che hai impostato); il led4 è la temperatura di partenza della pompa caldaia; non è normale no, a meno che tu non abbia un delta modulazione di 10°, ma non penso...

                                    Commenta


                                    • #48
                                      Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio
                                      la caldaia deve andare in mod quando arriva alla temperatura del led5- delta mod (penso circa 70-71°C, dipende dal delta che hai impostato); il led4 è la temperatura di partenza della pompa caldaia; non è normale no, a meno che tu non abbia un delta modulazione di 10°, ma non penso...
                                      Scusa ho sbagliato volevo dire led5 infatti, quindi se in fase normale, mi arriva al led5-delta a05=5 esempio reale
                                      led5=75-5 = 70 vuol dire che a 70 deve modulare giusto ???
                                      led4=65 vuol dire che la pompa si attacca a 65° giusto ???

                                      f22=250 cosa vuol dire ????? non mi dire temperatura max che lo so.....
                                      Francesco

                                      Commenta


                                      • #49
                                        per ricapitolare

                                        Scusa Piero,

                                        allora se io imposto F22 a 250
                                        led4 65
                                        led5 75
                                        a05=5
                                        e per arrivare alla modulazione ossia 75-5=70 la caldaia lavora
                                        con fumi sui 230/240, non sono eccessivi ????
                                        Puo' significare che ho la canna che tira troppo ????
                                        Dove posso intervenire ????
                                        Grazie ancora
                                        Francesco
                                        Francesco

                                        Commenta


                                        • #50
                                          Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                                          Scusa ho sbagliato volevo dire led5 infatti, quindi se in fase normale, mi arriva al led5-delta a05=5 esempio reale
                                          led5=75-5 = 70 vuol dire che a 70 deve modulare giusto ???
                                          led4=65 vuol dire che la pompa si attacca a 65° giusto ???

                                          f22=250 cosa vuol dire ????? non mi dire temperatura max che lo so.....
                                          appunto a 64°C non deve essere in mod...

                                          F è la temperatura di massima dei fumi; quando la temp dei fumi arriva al valore di F22, la caldaia passa dalla fase normale alla fase di mod, per abbassare la temperatura dei fumi (a qualsiasi temperatura la caldaia si trovi)

                                          Commenta


                                          • #51
                                            Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio
                                            appunto a 64°C non deve essere in mod...

                                            F è la temperatura di massima dei fumi; quando la temp dei fumi arriva al valore di F22, la caldaia passa dalla fase normale alla fase di mod, per abbassare la temperatura dei fumi (a qualsiasi temperatura la caldaia si trovi)
                                            ALT !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                            Allora è qui il problema, se non ho raggiunto i 70° per la modulazione
                                            ma ho raggiunto i 250 di fumi e la caldaia mi va in modulazione che devo
                                            fare ??? da cosa portebbe dipendere ????
                                            Piero ti ringrazio per la tua immensa cortesia e pazienza
                                            Franesco
                                            Francesco

                                            Commenta


                                            • #52
                                              Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                                              ALT !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                              che devo
                                              fare ??? da cosa portebbe dipendere ????
                                              te lo sto dicendo da almeno 15 post...!!!

                                              devi ridurre l'aria comburente e proporzionalmente il combustibile (led1 e 2) stando attento al riempimento del bracere; poi passerai a regolare la fase mod...

                                              Commenta


                                              • #53
                                                piero75, promosso a regolatore caldaie del forum
                                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                  piero75, promosso a regolatore caldaie del forum
                                                  guarda che voglio il diplomino!!!!!

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    non potresti diventare mio venditore? mi farebbe comodo una mano........eheheh
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                      non potresti diventare mio venditore? mi farebbe comodo una mano........eheheh
                                                      non sarebbe male, anche perchè la biomassa mi sta appassionando parecchio...ehehehe

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        ultimissime

                                                        Ciao Piero

                                                        ho fatto come dici tu e ho regolato la fase normale fino ad arrivare a
                                                        led4 65 e led6 75, arrivato a 70 che sarebbe 75-delta5 la caldaia è andata
                                                        in mod solo che i fumi nella fase normale sono non meno di 250/240.
                                                        Dipende dalla canna fumaria??? oppure da altro ???
                                                        Grazie ancora per la pazienza.....
                                                        Francesco

                                                        p.s. questa sera devo controllare la fase modulazione per vedere il braciere e
                                                        i fumi e soprattutto quanto mantiene.
                                                        Francesco

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          attenzione deve essere posta anche alla canna fumaria, influisce più di quello che si crede
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                            attenzione deve essere posta anche alla canna fumaria, influisce più di quello che si crede
                                                            Allora confermate il problema canna fumaria con questi fumi che ho?????
                                                            Francesco

                                                            Commenta


                                                            • #60
                                                              Ultime prove

                                                              Buon giorno

                                                              allora ieri sera ho fatto le ultime (spero) prove per arrivare a questi risultati:

                                                              led1 38
                                                              led2 4,5
                                                              led4 65
                                                              led5 75
                                                              led6 40

                                                              uc07 34
                                                              cl07 3,0
                                                              cp07 49 (variabile) ancora in settaggio per troppo pieno

                                                              Ho avuto la temperatura in normale fino a 70, pompa in moto, poi è andata
                                                              in modulazione 67-70 e cosi per un bel po.
                                                              I fumi invece non sono soddisfacenti infatti ho 250 in normale e 220 in modulazione, le ho provate tutte ma questi sono i migliori valori che io sono
                                                              riuscito ad avere.
                                                              Credo che sia colpa della canna che mi hanno montato dritta senza una
                                                              curva a 45 e senza scarico condensa, cosa che faro' IMMEDIATAMANTE
                                                              nel fine settimana.
                                                              Adesso vi dico anche lavora la caldaia:
                                                              casa 120mq 2 piani con queste impostazioni ho 21° su e 20° giu temp
                                                              esterna 8/10° ho collegato un termostato ambiente alla caldaia che e' impostato dalle 5,00 alle 23,00 ad una temperatura max di 21°(comfort) e dalle 23,01 alle 04,59 ad una temperatura di 16°(economy).
                                                              Per il consumo ancora non sono sicuro al 100% ma per ora credo di stare su 2 sacchi al giorno.

                                                              Aspetto opinioni, consigli, critiche.
                                                              Francesco
                                                              Francesco

                                                              Commenta