  • #61
    Se non ricordo male usi pellet di abete, con quello nemmeno io riesco a scendere sotto i 200°C (nonostante la valvola KW per regolare il tiraggio), o meglio se scendo sotto 180°C la combustione non è più buona, il pellet sale di livello, rimangono pezzi incombusti e la caldaia fatica a salire di temperatura.
    Non avrò la massima resa in termini di consumo, ma in termini di confort la situazione è ottima.
    D'altronde, parafrasando il paragone automobilistico che ogni tanto fà DR, se vai in autostrada a 90Km/h arrivi ugualmente a destinazione e consumi meno, ma se io viaggio per lavoro e non per passeggiare, ho più interesse ad arrivare prima, piuttosto che a risparmiare il 10% di carburante.
    Analogamente, la mia priorità e riscaldare la casa, rispetto a risparmiare il 10% di pellet (ho fatto delle prove, e di questa percentuale si parla, anche meno, almeno nel mio caso).
    Consumo 2 sacchi al giorno per 215 Mq, T esterna 10 °C, T impostata 20°C, accensione 05:30 - 07:30, 19:30 - 24:00

    Commenta


    • #62
      Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
      Buon giorno

      allora ieri sera ho fatto le ultime (spero) prove per arrivare a questi risultati:

      led1 38

      I fumi invece non sono soddisfacenti infatti ho 250 in normale e 220 in modulazione, le ho provate tutte ma questi sono i migliori valori che io sono
      riuscito ad avere.
      Credo che sia colpa della canna che mi hanno montato dritta senza una
      curva a 45 e senza scarico condensa, cosa che faro' IMMEDIATAMANTE
      nel fine settimana.
      sicuramente il tiraggio della canna fumaria ha la sua importanza sulla temperatura fumi... a me però led1 a 38 sempra sempre alto..mah...
      ho un amico che ha il tuo stesso problema: fumi alti e canna fumaria di 8-10 mt che tira da paura... se mettesse ventola a 38 avrebbe i fumi a 500°... con ventola a 29 ha 210-220...
      possibile che non riesci a lavorare con ventola più bassa...

      Commenta


      • #63
        Anch'io ho una canna da 10mt, prima della valvola KW avevo fumi a 250 °C

        Commenta


        • #64
          Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
          Anch'io ho una canna da 10mt, prima della valvola KW avevo fumi a 250 °C
          ma avevi l'aria comburente a 38?

          Commenta


          • #65
            La mia è elettromeccanica, l'aria comunque era al minimo.

            Commenta


            • #66
              Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
              La mia è elettromeccanica, l'aria comunque era al minimo.
              appunto.. 38 non è il minimo è piuttosto alta...

              X comcenter: come mai non riesci a lavorare con l'aria più bassa? non scalda? non brucia bene il pellet?

              Commenta


              • #67
                Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                Buon giorno

                allora ieri sera ho fatto le ultime (spero) prove per arrivare a questi risultati:

                led1 38
                led2 4,5
                led4 65
                led5 75
                led6 40

                uc07 34
                cl07 3,0
                cp07 49 (variabile) ancora in settaggio per troppo pieno
                quant'è CP05?

                ciao

                Commenta


                • #68
                  Ciao Piero

                  cp05 31

                  oggi provo ad abbassare la ventola e ti faccio sapere,
                  comunque avevo provato a 35 e la temperatura non riusciva a salire
                  oppure una volta arrivata a led4 ossia 65, come attaccava la pompa
                  cominciava a scendere per poi non salire piu'.
                  Ecco perche' l'ho a 38.
                  Grazie
                  Francesco

                  Commenta


                  • #69
                    Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggio
                    Ciao Piero

                    comunque avevo provato a 35 e la temperatura non riusciva a salire
                    oppure una volta arrivata a led4 ossia 65, come attaccava la pompa
                    cominciava a scendere per poi non salire piu'.
                    sicuramente si allungano i tempi (bisogna vedere di quanto) e la caldaia stara più tempo accesa; mi sembra strano ch enon risalga più..
                    probabilmente l'hai già detto, ma quanti m cubi è casa tua?

                    Commenta


                    • #70
                      il sintomo che vedo da comcenter, aria 38, cp05 a 31, fumi alti.....
                      secondo me pellet scarso, già trovato stessa situazione da 3 clienti. Cambiato pellet, risolto tutto.
                      Cmnq cmcenter, hai anche il camino che tira troppo se dritto senza nessuna curva.
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • #71
                        Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                        secondo me pellet scarso, già trovato stessa situazione da 3 clienti. Cambiato pellet, risolto tutto.
                        comunque comcenter la prova del pellet lapuoi fare in qualsiasi momento, compri 7-8 sacchi di pellet buono e vedi subito...

                        Commenta


                        • #72
                          Ripeto che accanirsi a tutti i costi per avere fumi a 150 °C , secondo me, non è poi così fondamentale, io ho fatto la prova a comprare pellet migliore (pagangolo a "sangue di papa") , i fumi sono scesi, un poco anche il consumo, ma facendo i conti economici ho speso di più. Alla fine ho deciso per il pellet più scarso (se così si può definire) e i fumi più alti ma un risparmio in euro maggiore.

                          Commenta


                          • #73
                            logico, qui si stà discutendo di regolazioni per pura curiosità
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • #74
                              Si ma qui sembra che qualcuno non ci dorma la notte sulla questione dei fumi .......
                              Anch'io quando ho acquistato l'auto nuova, guardavo sempre l'indicatore di consumo istanteneo del carburante, cercando di farlo stare sempre al minimo, poi mi sono sfufato e ti posso assicurare che viaggio molto più rilassato, anche se magari consumo un pò di più.

                              Commenta


                              • #75
                                magari hanno il sonno leggero.....
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • #76
                                  Scusate ma non è una questione di sonno, è solo per capire se faccio bene
                                  o non ho capito un piffero.
                                  Comunque faccio altre prove poi comunico.
                                  Grazie
                                  Francesco
                                  Francesco

                                  Commenta


                                  • #77
                                    Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                                    Si ma qui sembra che qualcuno non ci dorma la notte sulla questione dei fumi .......
                                    il discorso dei fumi è venuto come secondario e se ne discute per pura teoria (a parte che potrei citare un'infinità di post dei più esperti dove si parla di pura follia avere i fumi >200°; ora sembra un fatto secondario, mah...); il punto di partenza è che comcenter aveva dei parametri sballati e non riusciva a regolare la caldaia...praticamente "saltava" la fase normale per fumi troppo alti...


                                    Saluti
                                    Piero

                                    P.S. io dormo benissimo e ho i fumi a 200°

                                    Commenta


                                    • #78
                                      Accidenti, si sentono tutti tirati in causa.......

                                      tranquilli, non mi riferivo a nessuno in particolare, era solo una considerazione generica.

                                      Non volevo neanche sminuire l'importanza dell'incidenza della temperatura dei fumi sui consumi, ma neanche condivido l'atteggiamento di un mio conoscente che per risparmiare carburante cammina in estate con i finestrini dell'auto chiusi e il condizionatore spento.

                                      Se estremizziamo il discorso dei fumi, va a finire che teniamo la caldaia spenta per avere fumi bassi e consumo minimo.

                                      Commenta


                                      • #79
                                        mamma mia, dai, allegria, che la biomassa vi fa risparmiare tanto e restare al caldo !!!!!!!!!
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • #80
                                          Infatti risparmio tanto, anzi tantissimo, ma questi poveri produttori di biomassa, qualcosa la devono pur vendere, se non consumiamo nulla come fanno a campare ?

                                          Commenta


                                          • #81
                                            Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                                            ma neanche condivido l'atteggiamento di un mio conoscente che per risparmiare carburante cammina in estate con i finestrini dell'auto chiusi e il condizionatore spento.

                                            .
                                            e magari in discesa mette la folle...

                                            Commenta


                                            • #82
                                              Chiarimento

                                              Ripeto che non intendevo dire che la T dei fumi non è importante e che non si deve cercare di mantenerla nei limiti giusti in tutti i modi possibili, ma se per motivo X non si riesce, ad esempio il pellet scadente o altro, alla fine non è un dramma, è preferibile (secondo me) una T dei fumi un pò più alta e la casa calda ad una T dei fumi perfetta ma la casa fredda, alla fine avrò consumato 50 euro di pellet in più in un anno, non andrò in miseria per questo.

                                              Commenta


                                              • #83
                                                Quoto NINO alla grande.

                                                Intanto vi comunico le nuove prove:
                                                led1 32
                                                led2 3,0
                                                led4 65
                                                led5 75
                                                cp05 32,5
                                                led6 40 secondo me da ritoccare quando ci arrivero'

                                                Mi succede questo, i valori ovviamente sono per la fase normale,
                                                fumi (non mi dite nulla) 230/240 con temperatura 65 e da qui non mi schiodo.
                                                Poi sono riuscito ad andare in modulazione e allora:
                                                uc07 25
                                                cl07 2,5
                                                cp07 36,5
                                                EUREKA temperatura da 66 a 69 a salire con fumi 234/235
                                                Una domanda pero' ho notato che qualche pezzo di pellet è come se rimanesse intero ma ovviamente nero (direi bruciato) ed il livello della
                                                brace è piuttosto altino.
                                                Cosa posso fare ????
                                                Grazie
                                                Francesco
                                                Francesco

                                                Commenta


                                                • #84
                                                  con cp05 a 32.5, e il pellet rimane incombusto, forse vuol dire pellet un pò "duro" di combustione.....
                                                  che dire, dipende da cosa l'hai pagato, spero poco.....
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • #85
                                                    Si,
                                                    allora diminuisco il valore a 30 va bene ????
                                                    Francesco

                                                    Commenta


                                                    • #86
                                                      In attesa del nocciolino mi arrangio.
                                                      Intanto il pellet e' di faggio e ho messo 32,5 per il troppo pieno in braciere
                                                      che devo fa' ????
                                                      Francesco

                                                      Commenta


                                                      • #87
                                                        non si tratta di diminuire, ma casomai di aumentare.
                                                        mi sembra di capire, che + che bruciare, tende a carbonizzare parte del combustibile, giusto?
                                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                        Commenta


                                                        • #88
                                                          Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                          non si tratta di diminuire, ma casomai di aumentare.
                                                          mi sembra di capire, che + che bruciare, tende a carbonizzare parte del combustibile, giusto?
                                                          Giustissimo, ieri sera ho fatto altre prove ed in effetti se non aumento il tempo
                                                          il braciere tende a riempirsi troppo.
                                                          Ho provato vari valori ma non riesco a trovare la giusta combinazione.
                                                          Help !!!!!!!
                                                          Francesco
                                                          Francesco

                                                          Commenta


                                                          • #89
                                                            Rieccomi

                                                            Allora ho fatto ancora altre prove dopo che avevo il problema della scarsa combustione del pellet altrettanto scarso:
                                                            led1 36
                                                            led2 3,0
                                                            led4 65
                                                            led5 75
                                                            led6 60
                                                            cp05 50 (lo so che è troppo ma avevo sempre in braciere stracolmo)
                                                            Con questi parametri ho fatto partire la caldaia e sono arrivato alla temperatura
                                                            di 65° con fumi a 180 (EUREKA), poi partita la pompa a 65, comincia a scendere 64/63/62/61, allora aumento il led1 a 37 e ricomincia la salita
                                                            61 con fumi 197 62/63/64 fino a 65 con fumi 208 e pompa ok e dopo qualche minuto comincia a riscendere fino a 62 con fumi 213
                                                            Quindi ANTIPATICA ALTALENA che cosa sto sbagliando.....................
                                                            Ho poi fatto anche altre prove tipo aumentare led2 o diminuire cp05 ma
                                                            il braciere si riempie troppo e non riesco a trovare la giusta combinazione.
                                                            CREDO CHE SONO QUESTI DUE PARAMETRI DA TOCCARE VERO ??
                                                            INTENDO LED2 E CP05
                                                            Grazie
                                                            Francesco

                                                            Commenta


                                                            • #90
                                                              Comcenter,
                                                              penso che il led a 3.0 sia troppo poco.
                                                              Non puoi modificare i parametri e guardare la differenza in 1 ora.
                                                              Succedeva anche a me.
                                                              Prova a modificare mettendo led 2 a 6.0
                                                              cp 05 = 35
                                                              falla partire e lavorare 1 giornata intera e poi controlli.
                                                              Non ti preoccupare, come dice Giuseppe, si arrangia da sola.........
                                                              saluti
                                                              frack

                                                              Commenta