annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto
Comprimi
X
-
Ultima modifica di renatomeloni; 22-09-2013, 06:03.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
-
Ciao Renato scusa se rompo sempre, ma da "sardo" forse tu mi puoi dare na mano!!
Sto compilando la domanda per la regione, e a un certo punto, per lo scaldabagno pdc, mi chiede "La potenza termica resa espressa in kwp termici" !!! Da dove diavolo desumo questo dato ? Io ho cop, potenza assorbita, potenza resa in kw, ma questi kwp termici dove li prendo ?!?
Commenta
-
Ultima modifica di renatomeloni; 24-09-2013, 19:45.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Servono per capire il rendimento dei 30 tubi HP abbinati al Sanicube da 500lt nelle varie situazioni climatiche. Sergio&Teresa avrà disponibili una serie di dati che consentiranno di fare le dovute considerazioni finali!!Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
La cosa interessante è che dopo aver ritirato su l'accumulo intorno a 60 gradi da quando è tornato il sole, ogni mattina ripartì sempre più o meno dal livello della mattina precedente. Cioè stai consumando esattamente quello che produci. Finché dura il sole va bene...
Però fa fatica... Riguardando le simulazioni che avevo fatto, a settembre dovresti produrre 10-12 kWh nelle belle giornate, ma sembri lontano da questi numeri (pur considerando che la rps/3 conta male i kWh).Ultima modifica di sergio&teresa; 24-09-2013, 23:52.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da nhrialto Visualizza il messaggiostai studiando nuove offerte Dott?
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosto valutando la resa dell'impianto in rapporto al costo e al consumo
Rilevazione delle 07:48
Rilevazione delle 14:37
Rilevazione delle 20:13
Giornata soleggiata
SalutiUltima modifica di renatomeloni; 25-09-2013, 19:49.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Renato, scusa la curiosità!!, ma quanto costa sto sanicube? Tu hai la versione che ha un serpentino collegato ai pannelli solari, ed uno per la produzione della acs, giusto? In piu' ha il kit di gestione dei pannelli (svuotamento + circolatori + centralina + sensori).
C'è la possibilità di aggiungere altre serpentine per ad esempio, termocamino e-o pdc?
Per darti un'idea per il puffer combi da 1000lt con doppio serpentino ho speso 1500 euro, centralina della resol 200 euro, gruppo circolatore solare + vaso di espansione 195 euro. Pannelli piani ... me li ha regalati un mio amico, dato che un suo cliente ha valuto passare a 40 tubi sottovuoto, dopo 1 anno che aveva installato i piani ... per mia fortuna!
Commenta
-
Socio, dalle domande che poni lasci intendere che non hai studiato affatto!!!! Aiaiaiaiai
Ti perdono perchè mi sei simpatico e aprofitto per fare una spiegazione precisa di com'è fatto sto Sanicube.
Intanto scarica il manuale da questo link cosi capisci meglio quanto andrò a dire, in particolare il disegno a pag.8 del modello SCS538-16/16.
Il Sanicube SCS è un termoaccumulatore a "pelo libero" ad alta efficenza a vaso aperto.
Vengono prodotti in due capacità 300 e 500 litri e in diverse versioni.
Il mio (SCS538-16/0) ha tre serpentine inox, una fornisce l'ACS e le altre due sono per l'integrazione termica col TC.
C'è anche la versione SCS538-16/16 che di serpentine ne ha quattro, quest'ultima utilizzabile per il riscaldamento (pav.radiante/termo/ecc.)
Il circuito solare invece funziona senza serpentine. Il gruppo di pompaggio e regolazione Solaris, preleva l'acqua da inviare ai collettori solari dalla parte inferiore dell'accumulo, riempe la tubazione di mandata, il collettore e il tubo di ritorno. L'acqua riscaldata dai collettori entra invece nella parte superiore dell'accumulo in un tubo di stratificazione (vedi n°19 del disegno a pag.8). Quando le pompe si fermano l'acqua contenuta nei tubi e nel collettore torna indietro per gravità verso l'accumulo, svuotando l'impianto solare. Ricordo che è un accumulatore a "pelo libero" quindi l'aria è libera di entrare e uscire liberamente.
L'analisi che ho fatto confrontando altri prodotti simili, ha evidenziato i vantaggi di questa semplice ed efficente tecnologia, i quali sono di seguito riportati:
Massima stratificazione del fluido tecnico (H2O) all'interno;
Massimo igiene dell'ACS poichè prelevata mediante serpentina inox;
Zero pericoli Legionella per lo stesso motivo di cui sopra;
Zero pericoli di contaminazione dell'ACS da parte di glicole corrosivo;
Zero pericolo di foratura del boiler per corrosione, poichè realizzato in materiale plastico;
Ottima, se non la migliore, coibentazione termica (Max calo termico 1,4kW in 24 ore);
Zero sostituzione di anodi al magnesio;
Zero sostituzione di glicole ogni due anni. All'interno c'è semplice acqua di rubinetto, che è anche il miglior fluido vettore termico;
Zero problemi stagnazione / congelamento e Zero problemi di dispersioni termiche verso i collettori, poichè l'impianto è a svuotamento;
Possibilità di farlo funzionare con diverse tipologie di pannelli e o tubi, (idonei allo svuotamento);
Possibilità di farlo funzionare con diverse tipologie di generatori termici (TC, PDC, GAS, ecc);
Possibilità di farlo funzionare come accumulo per riscaldamento;
Possibilità di collegamenti multipli in serie fra loro di più Sanicube;
Ottima gestione elettronica dell'intero sistema con due pompe modulanti, che si traduce anche in un risparmio elettrico;
Totale assenza di valvole di scarico termico di sicurezza (da sostituire ogni 2-3 anni);
Totale assenza di vasi d'espansione e valvolame/raccorderie varie annesse, (quindi impianto più semplice ed economico);
Zero sbattimenti di manutenzione e/o copertura pannelli;
Grande capacità d'accumulo 300 e 500 litri o multipli di questi;
Costo dell'intero impianto? Se consideriamo che nel Sanicube non servono tutta una serie di componenti idrauliche tipo valvole di scarico termico tre vie, ecc.e i costi per la manutenzione come: anodi, glicole, copertura pannelli, ecc. è risultato nettamente inferiore alla concorrenza.
SANICUBE SOLARIS 500LT SCS 538/16/0 1.152,00€ + IVA 21% TRASP.INCLUSO
Gruppo solaris RPS3
Gruppo di regolazione e pompaggio RPS3 con centralina digitale, sonda di temperatura bollitore e ritorno, pompa di circolazione e pompa di caricamento. Completo di scatola per montaggio a un accumulatore SCS a partire dal 2013.
550,00 + iva 21% Trasp. Incluso.
Spero di essere stato esaustivo.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
@renato
io ho studiato!
e so perchè pubblichi periodicamente i valori....
e @scresan mi è simpatico sul serio, forse era orientato per 1000litri perchè accumula il surplus di generatore basso modulante per cui i 500 non gli sono sufficienti e si è distratto.
Mi sai dire indicativamente il prezzo del 16/16 e in pm dove l'hai acquistato?l'ho trovato a 1650 iva e trasporto incluso (scs ovviamente)
grassie
Commenta
-
@Nhrialto
Ciao,
se hai studiato allora puoi venire all'interrogazione, occhio però che sono un cane!!!Hehehehe
Trovi i prezzi online su questo sito, sono ottimi e con trasporto incluso.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioIl mio (SCS538-16/0) ha tre serpentine inox, una fornisce l'ACS e le altre due sono per l'integrazione termica col TC.
Commenta
-
Rilevazione delle 07:28
Rilevazione delle 15:21
Rilevazione delle 19:43
Giornata soleggiata
Originariamente inviato da Fischietto88 Visualizza il messaggioCosa significa W/K?
es. 2470W x 10° = 24700W
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
..... una formica dice all' elefante: "ei bello, hai visto come facciamo tremare il ponte sul fiume quando io e te ci passiamo sopra!!!!"
L' elefante chiaramente, conferma, mica è una balla!
Renato, ti ringrazio per le info, e scusa la mia pigrizia!.........ma nel mio caso, con 200 mt di ricircolo acs ...... non è che mi preoccupino troppo le dispersioni del puffer!!!!
In piu' per non farmi mancare nulla durante il giorno, o spesso la sera tardi quando rientro dal lavoro......non sono disposto ad aspettare che il circolatore mi porti l' acqua calda alla doccia. L' acqua deve essere sempre calda ed immediatamente!!
Quindi il ricircolo gira tutto il giorno, e consuma. Ma il confort, per me, è fondamentale.
Quest' anno, grazie alla bella stagione estiva, da maggio a settembre tutta l' acs per 7 persone (4 femmine!!) è sempre stata prodotta dai pannelli solari. L' autonomia mediamente è di 1,5 gg, massimo 2 nei giorni piu' soleggiati.
Come sai!!, ora sto valutando di aggiungere ancora 30 tubi come i tuoi, oppure ...... una strana modifica faidate di un' unità esterna di un condizionatore a r407 collegato ad uno scambiatore gas/glicole a sua volta in serie con la linea dei pannelli solari termici.
Ho il materiale già in casa....... quello che mi manca è il tempo!!
Ciao e grazie!
Commenta
-
Rilevazione delle 08:05
Rilevazione delle 14:37
Rilevazione delle 19:56
Giornata Soleggiata
@Scresan
Socio sai qual'è l'impianto migliore???
Quello che soddisfa appieno le esigenze della famiglia !!
Se poi studiando i dettagli, le caratteristiche, ecc e con la realizzazione in fai da te, la soddisfazione che ti da non ha prezzo!!
SalutiUltima modifica di renatomeloni; 27-09-2013, 19:34.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Sai che secondo me hai la P1 che pompa troppo? C'è una gran differenza tra TK e TV in mezzo alla giornata (il che con un pannello solo si spiega poco) e il DT tra TV e TR è molto basso. Ma hai la P1 al minimo? Con una potenza di fuoco così bassa hai una portata troppo alta....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Quando ho fatto la foto delle 14:37, il sistema era in funzione, aveva appena terminato la fase di riempimento del circuito solare e si è spento alcuni secondi dopo. La P1 e la P2 sono settate entrambe a Velocità 1, il delta tra TV e TR è 2°. Ha lavorato cosi tutta l'estate !!
Ho notato anch'io che la portata è troppo elevata ma quando c'è poco sole il sistema funziona in "On/Off".Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
Commenta