Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Ok Sergio provvedo a portare TKcons a 130°
    Riguardo il tubo portasonde allagato sai dirmi qualcosa??
    Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

    Commenta


    • Ignoravo l'esistenza di questo problema...
      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

      Commenta


      • Bah che vuoi che ti dica: ogni tanto ne salta fuori una nuova!!!! Meno male che c'è il forum
        Proprio ora che pensavo d'aver finito!!!
        Va bè, vorra dire che domani sera sfilo il tubo portasonde e il tappo glielo faccio vedere io come si fà.
        Naturalmente lascio asciugare per bene le sonde tutta la notte, cosi vediamo se cambiano o no le letture!!!
        Ci aggiorniamo.

        Ciao
        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

        Commenta


        • Beh ora è ufficiale : la sonda TS è letteralmente andata in TILT

          Nonostante abbia sfilato il tubo porta sonde e provveduto a rifare il fantomatico tappo sparito misteriosamente, la sonda NTC TS è KO.
          Evidentemente le alte T° hanno ammorbidito la guaina e dell'umido è penetrato all'interno della sonda, danneggiandola irreparabilmente.
          Ho anche dei seri dubbi riguargo la TR che comunque rileva valori +/- congrui.


          In attesa di sostituirle e per evitare il blocco del sistema ho dovuto sfilare leggermente la sonda TS e portare a +9 la correzione di T°, mentre ho lasciato a -2 la TR

          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   val.correz.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 36.9 KB 
ID: 1938198

          Come si evince dalla foto la sonda TS rileva 58°C (con correzione +9°C) mentre sul termometro che ho nel TC (con sonda pt1000) la T° è di 73°C
          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   temp.sanicube.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 37.9 KB 
ID: 1938200

          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   t.gavazzi.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 69.9 KB 
ID: 1938199
          Tutti i rilevamenti sono delle ore 11:10
          Ultima modifica di renatomeloni; 25-08-2013, 20:46.
          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

          Commenta


          • Anch'io ho dei seri dubbi sulla TR, che tu possa fare 4.8 kW con un pannello solo è impossibile.... Ma non puoi sostituirle in garanzia?
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

            Commenta


            • Ieri ho contattato il call center Rotex per segnalare il problema e stamane sono stato contattato dal servizio assistenza il quale mi ha conferemato che le sonde sono da sostituire. Dovevano ordinarle perchè non erano disponibili a magazzino (tempo previsto 3 giorni) poi verranno a sostituirle.

              Speriamo bene

              Saluti
              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

              Commenta


              • Ciao Renato, certo che uno si aspetta il massimo da ditte con un certo nome!!! e credo che fra queste aspettative ci sia anche un serio controllo e collaudo dei pezzi prima di venderli!

                Speriamo che il tuo sia un caso, non la normalità!

                Dallo loro parte il fatto che ti abbiano contattato subito per accertare il problema, e che ti abbaino subito fornito assistenza e pezzi di ricambio, almeno a parole! Ora vediamo i fatti!

                Commenta


                • Ciao Scresan,
                  e si!! Purtroppo spesso anche le aziende più blasonate, per restare competitive, devono acquistare componentistiche a basso costo sorvolando un po troppo sui test di affidabilità e sull'MTBF delle componenti critiche. Ormai capita un pò in tutti i settori. Fondamentale comunque è l'assistenza post vendita. Vedremo come si comporterà il tecnico Rotex.
                  Vi aggiornerò sugli sviluppi.

                  Saluti
                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                  Commenta


                  • Sonde sostituite

                    Buongiorno a tutti,

                    Previo appuntamento telefonico del venerdi, il CAT Rotex è arrivato questa mattina per l'intervento tecnico.
                    Personaggio molto serio, pacato e preciso. dopo innumerevoli controlli e test di ogni genere non riusciva a verificare il problema, solo quando gli feci notare che si presentava a T°>di 75°C, ha scaldato le sonde con un accendino ed allora ha constatato lo "SCLERO" delle PTC quindi le ha sostituite entrambe (TS e TR). Contestualmente ha provveduto ad effettuare anche il "primo avviamento", procedura del tutto gratuita, cui ogni cliente Rotex ha diritto e che serve ad attivare la garanzia, (cosa che io per mancanza di tempo non avevo ancora fatto fare).
                    Ha verificato tutti i settaggi che erano già a posto (chissà perchè) ed ha concluso con un "Perfetto ora va benissimo".
                    Qualche autografo "et Voilà" fine dei problemi.

                    Saluti
                    Ultima modifica di renatomeloni; 10-09-2013, 09:14.
                    Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                    Commenta


                    • ciao renato... speriamo che ora vada tutto alla perfezione...
                      oggi son passato di fronte a casa tua dal rientro delle vacanze con la famiglia..
                      ammazza come pioveva...
                      si avvicina il tempo di riprendere i lavori lasciati in sospeso a fine stagione...!!!
                      c'è ancora un porchetto pendente....!!!

                      ciao
                      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                      Commenta


                      • Bene Renato ... ora che è arrivato anche settembre puoi rimettere un po' di dati? Grazie!
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • Holà Aldo perchè non mi ha fatto un fischio !!!! Avremmo bevuto qualcosa insieme!!!
                          Già, dalle mie parti siamo senza sole da 4 giorni +1/2 giornata di fermo, causa sostituzione sonde. Stasera ho esaurito l'ACS dell'accumulo con avvio automatico della caldaia a gasolio.
                          Si ora sembra tutto ok!! Dovrò, secondo il meteo, aspettare la prossima settimana per rivedere il sole.

                          Mi raccomando, fammi sapere gli sviluppi dell'impianto, ci tengo veramente.



                          @Sergio&Teresa

                          Ciao Sergio certamente!!!

                          Oggi giornata inizialmente piovigginosa e nuvolosa ma con ampie schiarite dalle 13:00 in poi.

                          T° C Sanicube stamane ore 07:30 TS=37°. Non ricordo esattamente la TR mi pare 32/33° ma non sono sicuro.


                          Rilevamento di oggi ore 15:00 (dopo lettura del mess. di Sergio)



                          Circa 10 minuti dopo la TS era salita a 51°C

                          Al rientro posto i dati di fine giornata.
                          Sergio da domani farò una rilevazione la mattina e una la sera. Che dici va bene o vuoi anche la mezza giornata?

                          Ho tarato il termostato differenziale che attiva la caldaia a gasolio a 42°C, anzichè 45°, perchè la T° è più che sufficiente per l'ACS.

                          Rilevamento di oggi ore 20:21 (con doccia in atto)
                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   DSC_0433.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 180.3 KB 
ID: 1938472Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   DSC_0434.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 212.3 KB 
ID: 1938473



                          Saluti
                          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                          Commenta


                          • mica mi devi chiedere il permesso... metti quello che riesci, più ne metti meglio è, per avere un quadro un po' chiaro di che succede quando si mette poca superficie su un grande accumulo.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • Hahaha, non chiedevo il permesso ma un consiglio per agevolarti e non postare dati superflui!!

                              Rilevazione delle 7:30
                              TS=47
                              TR=38

                              Rilevazione delle 15:00
                              TS=56
                              TR=47


                              Rilevazione delle 20:45

                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-45-p.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 163.3 KB 
ID: 1938484Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-45-T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 176.3 KB 
ID: 1938485
                              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                              Commenta


                              • Fa fatica. Ma il sole c'è o no?
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Il clima di questo periodo sembra più quello di fine ottobre primi di novembre. Attualmente il sole non è tanto, causa perturbazioni nuvolose e piovaschi vari, anche le T° esterne al mattino e la sera sono calate bruscamente (16/17°). Fortunatamente nelle ore centrali 13:30/16:00 ci sono alcune schiarite che consentono all'impianto di lavorare. Fa fatica è vero, ma lo scopo del mio impianto è quello di avere ACS a T° fruibile e se mi garantisce T° tra 43°/50°C sono a posto. Questo discorso l'avevo gia accennato qualche post fà e attualmente è in linea con le previsioni fatte in fase di progetto. Comunque per le considerazioni finali è meglio attendere il 15/20 di ottobre, periodo in cui avremmo tutti i dati necessari per farle con precisione più accurata.

                                  Rilevazione delle 7:30
                                  TS=52
                                  TR=41

                                  Rilevazione delle 13:53
                                  TS=52
                                  TR=48


                                  Rilevazione delle 20:55
                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-45-p.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 105.7 KB 
ID: 1938495Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-45-T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 111.5 KB 
ID: 1938496

                                  Saluti
                                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                  Commenta


                                  • Se non hai avuto grossi prelievi durante la produzione il conteggio dei kWh sembra abbastanza corretto: che correzioni hai messo sulle varie sonde? Non ho capito l'osservazione sulla maggior precisione del 15/20 ottobre, che succede di speciale il 15/20 ottobre?
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Ciao
                                      Le correzioni di TS e TR, sono state rimesse a zero dal tecnico Rotex dopo alcuni test comparativi, fatti con un suo termometro per verificarne la precisione.
                                      Verso il 15 di ottobre avremmo più dati da "mezza stagione" e presumo proprio che avrò il TC in funzione, quindi le rilevazioni di TS e TR penso serviranno a poco o perlomeno, l'unico dato che potremmo osservare sarà W(15) cioè quanti kW ha prodotto eventualmente il solare nella giornata (soleggiata).


                                      16/09/2013
                                      Rilevazione delle 8:16

                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   08-16.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 73.5 KB 
ID: 1938534


                                      Rilevazione delle 20:56
                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-56 P.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 81.2 KB 
ID: 1938535Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-56 T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 92.6 KB 
ID: 1938536


                                      Saluti
                                      Ultima modifica di renatomeloni; 16-09-2013, 20:49.
                                      Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                      Commenta


                                      • Eccolo là il conteggio sbagliato dei kWh. Una quindicina di gradi di salita dell'accumulo (tralasciando anche eventuali prelievi di acs) e meno di 6 kWh conteggiati quando dovrebbero essere quasi 9.
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Pensi sia dovuto ad un'errore della sonda TR ???

                                          Rilevazione delle 7:15
                                          TS=57
                                          TR=49

                                          Rilevazione delle 13:53
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   17-09-P.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 54.8 KB 
ID: 1938554Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   17-09-T.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 56.3 KB 
ID: 1938553

                                          Rilevazione delle 20:44
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   17-09-P.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 81.1 KB 
ID: 1938555Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   17-09-T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 89.3 KB 
ID: 1938556
                                          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                          Commenta


                                          • Non a un errore della sonda ma al solito errore della rps/3: hai mai letto questo: http://www.energeticambiente.it/term...so-avanti.html ?
                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                            Commenta


                                            • @renatomeloni :

                                              Ciao Renato, finalmente da ieri è operativo il mio scaldabagno pdc, che te ne pare del lavoro che mi hanno fatto?!?

                                              http://www.energeticambiente.it/risc...calore-12.html
                                              2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

                                              Commenta


                                              • Rilevazione delle 7:30
                                                TS=58
                                                TR=44


                                                Rilevazione delle 14:14

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   18-09-1414-T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 51.8 KB 
ID: 1938562


                                                Rilevazione delle 20:35
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   18-09-2035-T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 81.4 KB 
ID: 1938564Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   18-09-2035-P.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 183.8 KB 
ID: 1938563
                                                Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                Commenta


                                                • Rilevazione delle 7:30
                                                  TS=52
                                                  TR=42


                                                  Rilevazione delle 13:56
                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   19-09-13-56 T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 53.2 KB 
ID: 1938580



                                                  Rilevazione delle 21:57
                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   19-09-21-57 T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 80.3 KB 
ID: 1938582Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   19-09-21-57 P.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 86.6 KB 
ID: 1938581
                                                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                  Commenta


                                                  • Come va a sole? In pratica è qualche giorno che riparti dal livello del giorno prima. Stai recuperando il consumo del giorno prima, ed è solo settembre...
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • Renato perdonami potresti spiegarmi il significato delle varie sigle temperatura ? Intendo TR, TS etc etc...

                                                      Vorrei fare un paragone (anche se inutile) con il mio boiler pdc per vedere il guadagno termico e la dispersione che ha durante l'arco della giornata...
                                                      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

                                                      Commenta


                                                      • Ciao Borghese,
                                                        Certamente!!!

                                                        Descrizione delle abbreviazioni
                                                        PS/KW------->= Potenza di Picco (valore medio della potenza su 5 min.)
                                                        PS(15)/KW--->= Potenza di Picco Giornaliera (valore max della potenza di picco nelle ultime 15 ore)
                                                        W(15)/KWh--->= Resa termica Giornaliera (resa termica rilevata in base alla potenza momentanea nelle ultime 15 ore)
                                                        W/KWh------->= Resa Termica Complessiva (resa termica solare complessiva rilevata in base alla potenza momentanea)
                                                        TS----------->= T° della parte alta dell'accumulo (sonda posta sulla parte alta a circa 1/4 dell'accumulo)
                                                        TR----------->= T° della parte bassa dell'accumulo (sonda posta sulla parte inferiore a circa 4/4 dell'accumulo)
                                                        TV----------->= T° del ritorno proveniente dai collettori
                                                        TK----------->= T° dei collettori


                                                        @Sergio&Teresa

                                                        A sole siamo messi maluccio, al mattino piove sempre ormai da giorni. Oggi ampie schiarite nelle ore di punta (per fortuna) e da domani dovrebbe migliorare. Ad oggi la caldaia e partita solo una volta e per pochi minuti, ma eravamo 4 giorni fissi al buio!!

                                                        Saluti
                                                        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                        Commenta


                                                        • grazie Renato...
                                                          2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

                                                          Commenta


                                                          • Rilevazione delle 7:30
                                                            TS=56
                                                            TR=44


                                                            Rilevazione delle 19:54

                                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-09-1954-T.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 86.0 KB 
ID: 1938601Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20-09-1954-P.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 74.7 KB 
ID: 1938602

                                                            Oggi giornata soleggiata (finalmente) e stando al meteo, sarà cosi fino a venerdì prossimo.
                                                            Pare che il conteggio dei kW la Solaris, anche stavolta, lo abbia fatto giocando alla roulette russa!!!
                                                            Vero Sergio???
                                                            Ultima modifica di renatomeloni; 20-09-2013, 19:08.
                                                            Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                            Commenta


                                                            • Direi proprio di si, mancano un bel po' di kWh all'appello. Sono curioso di vedere cosa succede coi prossimi giorni di sole.
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X