Esce acqua da sotto il circolatore! - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Esce acqua da sotto il circolatore!

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • eh! lo so! ti riuscirebbe più comprensibile con un disegno al pc? (dovrei farlo)

    Commenta


    • ma scusa marme.. hai collegato mandata e ritorno dal sicuro top su unico collettore..?
      come fa a circolare in questo modo.. il disegno postato come esempio non è fatto così..
      rischi di fare danni in questo modo..
      spero sia un errore di disegno..
      poi il boiler come lo hai collegato ? cosa sono i doppiu tubi e quella sorta di anello sul ritorno.. ?
      Ultima modifica di aldo55; 06-12-2015, 20:21.
      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

      Commenta


      • Ciao, aldo!

        Direi di no.. Complessivamente ci sono 3 collettori. Uno è per il caldo e due sono per il freddo.

        Dell'acqua calda che esce dalla termocucina: un tubo sale dritto fino al puffer, l'altro passa (con una T) dalla valvola anticondensa. Entrambi a questo punto vanno nel collettore del caldo (quello in alto, per intenderci) e da lì proseguono fino a boiler e termosifoni.

        Per l'acqua fredda invece ho dovuto fare due collettori. L'acqua di ritorno del boiler e dei termosifoni viene convogliata in un collettore freddo e poi prosegue verso un altro collettore più piccolo che riceve, oltre a quest'acqua, quella proveniente dal puffer. Eventualemnte riscaldata dall'anticondensa, a questo punto l'acqua fredda rientra nella termocucina.

        Commenta


        • Originariamente inviato da marme Visualizza il messaggio
          più comprensibile con un disegno al pc? (dovrei farlo)
          decisamente più comprensibile....
          riscaldamento a biomassa e PDC
          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

          Commenta


          • ok marme.. meno male.. mi stavo preoccupando..

            perché due mandate al boiler e quella sorta di cerchio sul ritorno ?

            che vac hai messo.. marca. modello e taratura..
            la T sulla parte alta del puffer a quanto sale ?
            i termo sono caldi interamente o sotto sono freddi ?
            la T della tc dopo un'oretta che hai caricato ? quanta legna ?
            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

            Commenta


            • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
              perché due mandate al boiler e quella sorta di cerchio sul ritorno ?
              perchè ho docuto viaggiare con 2 tubi dove nel tuo schema ce ne sarebbe stato uno solo, in modo da sfruttare a pieno le potenzialità della termocucina (usando quindi entrambe le serpentine, come avevamo già detto)

              quella specie di anello sul ritorno del boiler in realtà è dato da 2 T (una prende l'acqua fredda dal boiler convogliandola in due tubi distinti, l'altra riunisce i flussi prima di mandare l'acqua fredda al circolatore del boiler)

              che vac hai messo.. marca. modello e taratura..
              la T sulla parte alta del puffer a quanto sale ?
              i termo sono caldi interamente o sotto sono freddi ?
              la T della tc dopo un'oretta che hai caricato ? quanta legna ?
              ESBE VTC 311, taratura 55°

              sinora la temperatura massima del puffer è stata 50° (fai conto che ho acceso la prima volta ieri pomeriggio, che oggi è andata tutto il giorno e che sto facendo andare anche i termosifoni)

              i termosifoni sono caldi in modo abbastanza omogeneo (c'è ancora aria nell'impianto)

              Dopo un'oretta che ho caricato, la temperatura della tc è tra 65° e 70°. In media 6-8 kg/ora (ma non li ho pesati, sto andando ad occhio)


              Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
              decisamente più comprensibile....
              ok, inizio a farlo. Quando ho finito lo posto.


              Grazie a tutti!

              Commenta


              • il boiler che avevi postato parla di un solo serpentino e non 2..

                così sembra che stai mandando due tubi su ingresso serpentina e uno sul ritorno..
                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                Commenta


                • confermo che il boiler è monoserpentino. nell'ingresso del boiler c'è una TEE quindi è come se entrassi con un tubo solo.

                  Ho fatto un disegno che spero sia più chiaro del precedente... grazie a tutti per l'aiuto!
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMPIANTO.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 96.6 KB 
ID: 1953684

                  Commenta


                  • ma l'impianto lo hai già fatto ???
                    è un'enorme casino, che si poteva fare in modo molto più semplice.....
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • Sicuramente il ramo su cui hai la pompa sarà sempre più caldo di quello dove non hai la pompa. Non riesco a capire il filo logico di avere due tubi in mandata e in ritorno; così come hai fatto l'impianto avrai sempre un rimescolamento di acqua tra i due rami.

                      Commenta


                      • @Marme, ma porcaccia la miseria, hai fatto un casino che non finisce più....per forza non funziona niente!!!!.....

                        Guarda questo schema, che è esattamente quello che dovresti fare con quanto hai già, in modo SEMPLICE e PULITO:



                        Saluti
                        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                          ma l'impianto lo hai già fatto ???
                          è un'enorme casino, che si poteva fare in modo molto più semplice.....
                          Già fatto. So che si poteva fare in altri modi ma in corso d'opera sono venuti su un po' di imprevisti e questa è la soluzione che sono riuscito a trovare... ora vorrei capire se c'è un modo per ovviare ai problemi di cui sopra...

                          Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
                          Sicuramente il ramo su cui hai la pompa sarà sempre più caldo di quello dove non hai la pompa. Non riesco a capire il filo logico di avere due tubi in mandata e in ritorno; così come hai fatto l'impianto avrai sempre un rimescolamento di acqua tra i due rami.
                          la mia termocucina è pensata principalmente per un uso in diretta, quindi ha due uscite per l'acqua calda (termosifoni e acs) e due ingressi per l'acqua fredda (termosifoni e afs). Ho voluto migliorare la resa aggiungendo i termoaccumulatori e l'idea che era venuta fuori in questo topic era di unire i tubi dell'acqua calda tra loro e quelli del ritorno tra loro, in modo che effettivamente dalla tc uscissero solo due tubi. Ma purtroppo non esistono i raccordi per smartfix da 32 mm e dunque..... dove nell'idea originale c'era un solo tubo, sono diventati due.......

                          Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                          @Marme, ma porcaccia la miseria, hai fatto un casino che non finisce più....per forza non funziona niente!!!!.....

                          Guarda questo schema, che è esattamente quello che dovresti fare con quanto hai già, in modo SEMPLICE e PULITO:
                          che sia un casino che non finisce più lo so ma sbaglio o il tuo schema ha un principio di funzionamento diverso? io contavo, come schema di precedenze, di fare boiler -> termosifoni -> puffer.....

                          E comunque no :P non è vero che non funziona niente l'acqua calda sanitaria arriva, i termosifoni sono caldi e il puffer si scalda.... però vorrei capire come ottimizzare...

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da marme Visualizza il messaggio
                            io contavo, come schema di precedenze, di fare boiler -> termosifoni -> puffer.....
                            ora te ne faccio uno in velocità corretto
                            come hai fatto tu non funziona

                            ecco cosa dovevi fare (mancano molti componenti, ma è per farti capire)
                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-12-2015, 11:11.
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • dott.. lo schema che gli avevo postato io come esempio era uguale.. solo che marme, non so come abbia tutte le connessioni in sala termica, ha complicato tutto.. doveva collegare il tutto dal sicuro top al resto, tipo "alla tedesca".. probabilmente avrá varie connessioni separate, come collegamenti alla caldaia a gas dismessa etc.. e per non fare modifiche all'impianto esistente avrá dovuto arrangiarsi.. anche se ci sono cose che non riesco a capire nel suo impianto..
                              Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                              Commenta


                              • sinceramente non lo capisco neppure io....
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • lo so che è incasinato......... però per riscaldare riscalda....

                                  c'è qualche punto che vi risulta particolarmente strano?

                                  il mio problema adesso è gestire in modo più automatico le precedenze impostando correttamente termostati... per il circolatore del boiler vorrei che partisse quando la temperatura del puffer è superiore ad una certa X e quello del boiler inferiore ad una certa Y... come faccio, in concreto, i collegamenti?

                                  grazie per il vostro aiuto!

                                  Commenta


                                  • che centralina usa la tc per gestire l'impianto ?
                                    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                    Commenta


                                    • centralina digitale integrata nella termocucina (comanda il circolatore del puffer)

                                      Commenta


                                      • non ha nessun altra funzione ?

                                        ma il circolatore della tc che fa circolare l'acqua tra la tc e il sicuro top chi lo comanda ?
                                        oppure è un pezzo unico collegato direttamente al corpo cucina..
                                        scusa ma non conosco il prodotto..


                                        che termostati hai acquistato, se gli hai già acquistati.. naturalmente..
                                        Ultima modifica di aldo55; 07-12-2015, 22:09.
                                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                        Commenta

                                        Attendi un attimo...
                                        X