Clivet, elfoenergy edge evo e Cloni!


É normale che il circolatore giri, altrimenti come fa a sapere quando ripartire.

L'errore E8 dovrebbe essere mancanza flusso. Vedi se riesci ad aumentare la velocità minima del circolatore.
 
Ultima modifica:
É normale che il circolatore giri, altrimenti come fa a sapere quando ripartire.

L'errore E8 dovrebbe essere mancanza flusso. Vedi se riesci ad aumentare la velocità minima del circolatore.

grazie della risposta.
però il circolatore funziona sempre bene alla prima accensione, e continua a darmi il flusso mc/h anche dopo il primo OFF (per T mandata raggiunta), poi probabilmente visto che siamo solo a settembre (la T di circolazione resta alta ) e dopo 1 ora che gira a vuoto mi dà errore E8.
potrebbe essere?

quindi per tutto il tempo che i termostati chiamano, il circolatore gira?
con la caldaia precedente avevo impostato 4 minuti di post circolatore, 20 minuti di fermo caldaia, e poi ripartiva...
 
Non e' che hai qualche testina che chiude e ti fa abbassare il flusso mandandola in errore?

Estratto dal manuale installatore
Se l'interfaccia utente mostra E8 o E0 come codice di errore, c'è la possibilità che ci sia aria nel sistema, o che il livello
dell'acqua nel sistema sia inferiore al minimo richiesto.

Per quanto riguarda il circolatore che gira sempre devi vedere se hanno implementato la funzione che descrivi. Nella mia non c'è, parte e gira sempre.
 
Ultima modifica:
Non e' che hai qualche testina che chiude e ti fa abbassare il flusso mandandola in errore?

Estratto dal manuale installatore

Per quanto riguarda il circolatore che gira sempre devi vedere se hanno implementato la funzione che descrivi. Nella mia non c'è, parte e gira sempre.

Sto facendo ora un'altra prova senza modo ECO, ho alzato la mandata a 34° perché con questo clima (t esterna 18°) si ferma subito altrimenti, e vedo che modula molto bene, da un'ora va a 29Hz - 3,5 KW e assorbimento di 0,60 kw.
Penso che nelle mezze stagioni (T esterna 7-12°) di ON/OFF ne farà ben pochi se riesco a farla girare con assorbimenti di 0,60 KW.... (ON di giorno dalle ore 10 alle 20, attenuazione notturna di 1° in meno)
L'unico dubbio che T mi tiene in bagno a nord, con sole 10 h di funzionamento, probabilmente mi partirà qualche volta in attenuazione notturna ...
 
Se aumenti la velocità del circolatore dovresti riuscire ad abbassare la temperatura di mandata e ridurre gli on/off.

Dai una letta anche al manuale, cambiando la configurazione del dip switch 6 forse riesci a cambiare la taglia della macchina. Non e' specificato apertamente ma é quello che ho inteso leggendo.

Screenshot_2022-09-12-21-41-27-68_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
 
Anche le vostre hanno questa logica di funzionamento? non mi pare il massimo ....

REGOLE DI INTEGRAZIONE CALDAIA e POMPA DI CALORE
se entro un certo intervallo di tempo (30 min) non viene raggiunto il setpoint, la pompa di calore viene spenta e si accende la caldaia. Per evitare continui accesi e spenti della pompa di calore e della caldaia, quest'ultima viene mantenuta accesa per un periodo minimo di tempo (30min) trascorso il quale, se il setpoint è stato raggiunto, la caldaia viene spenta e riaccesa la pompa di calore.
 
Ciao Felix80 , ho una macchina simile (Riello NXHM) da 10 KW, anche lei una rimarchiata Midea. Sto facendo delle prove per trovare il giusto settaggio e ho notato che impostando un setpoint fisso a 29 gradi, la pompa di calore manda acqua a 32/33 gradi. Che tu sappia c'è un parametro che permette di regolare questa temperatura di mandata o la pompa di calore decide da sola la temperatura in base al setpoint che deve raggiungere?
 
Ciao, dovresti descrivere l'impianto. Per quanto riguarda la temperatura, se vai a punto fisso, imposti i gradi e basta. Non ci sono altri parametri.
 
Ciao, dovresti descrivere l'impianto. Per quanto riguarda la temperatura stai usando la climatica o vai a punto fisso?

Casa di 180 m2, impianto a radiatori + fancoil ma per il riscaldamento al momento sto utilizzando solamente i radiatori. La pompa di calore è una Riello NXHM da 10 KW. Ho impostato un setpoint con Timn e Tmax a 29 gradi (sto facendo delle prove per vedere fino a quanto posso spingere in basso la temperatura senza avere troppi on/off).

Avendo impostato questo set point a 29 gradi (fissi senza climatica) noto dal pannello utente che la pompa di calore immette acqua a temperature più alte (32/33 gradi), di conseguenza dopo poco tempo la temperatura del ritorno raggiunge quella del setpoint e, presumo per questo motivo, la pompa di calore si ferma.

Volevo sapere se esiste un modo per dire alla pompa di calore di ridurre la temperatura di mandata dell'acqua rispetto a quella impostata come setpoint, oppure se esiste un'impostazione che permetta di regolare direttamente la temperatura di mandata della pompa di calore (non la temperatura di setpoint).
 
La temperatura di setpoint è la temperatura di mandata, sono la stessa cosa. Probabilmente 29 gradi su termosifoni sono troppo pochi, non riescono a scambiare. Potrebbe essere questo il problema. Quanto è il delta T? La macchina è al minimo?
 
La temperatura di setpoint è la temperatura di mandata, sono la stessa cosa. Probabilmente 29 gradi su termosifoni sono troppo pochi, non riescono a scambiare. Potrebbe essere questo il problema. Quanto è il delta T? La macchina è al minimo?

Non so se la macchina è al minimo, sto facendo ancora dei test. Vedo che al momento la frequenza del compressore è a 29 hz e assorbe circa 650 w quando la temperatura di mandata è 32/33 gradi

Il delta T dove lo trovo, come si chiama il parametro nel pannello utente?
 
Secondo me è al minimo. Il delta T é la differenza tra la mandata ed il ritorno. Se la macchina è già al minimo l'unica cosa che puoi fare é alzare la temperatura di mandata. Devi trovare la temperatura minima che riesce a mantenere.

Ti faccio il mio esempio, la mia modula peggio. A minimo sta sugli 800 watt, la temperatura minima di mandata che riesce a tenere é di 30 gradi. Se imposto più basso la temperatura dell'acqua supera il setpoint. Ora per esempio ho impostato 28 e mandata sta a 30.
 
Secondo me è al minimo. Il delta T é la differenza tra la mandata ed il ritorno. Se la macchina è già al minimo l'unica cosa che puoi fare é alzare la temperatura di mandata. Devi trovare la temperatura minima che riesce a mantenere.

Ti faccio il mio esempio, la mia modula peggio. A minimo sta sugli 800 watt, la temperatura minima di mandata che riesce a tenere é di 30 gradi. Se imposto più basso la temperatura dell'acqua supera il setpoint. Ora per esempio ho impostato 28 e mandata sta a 30.

Ok, allora controllo. Quando ho verificato prima (era partita da poco) la mandata era a 32 e il ritorno a 27. Credo che però dopo un po' la temperatura del ritorno si alzi fino a raggiungere quella della mandata.

La mia pdc è una 10 kw, ho modificato il dip switch per farla diventare una 8kw ma credo che questa modifica abbia effetto solo sulla potenza massima e non sulla minima
 
Purtroppo queste Midea non brillano per modulazione. La tua é il modello nuovo e dovrebbe andare meglio della mia. Io ormai ho imparato a conviverci, faccio due accensioni al giorno con una mandata di 30 gradi e non ho nessun on/off. Per sapere se 29hz é la frequenza minima di lavoro puoi chiedere direttamente a Riello, dovrebbero saperlo.
 
Purtroppo queste Midea non brillano per modulazione. La tua é il modello nuovo e dovrebbe andare meglio della mia. Io ormai ho imparato a conviverci, faccio due accensioni al giorno con una mandata di 30 gradi e non ho nessun on/off. Per sapere se 29hz é la frequenza minima di lavoro puoi chiedere direttamente a Riello, dovrebbero saperlo.

Ho provato a modificare il set point, impostandolo a temperatura fissa di 30 gradi. Quello che noto è che questa pompa di calore regola in automatico la temperatura di mandata in funzione di quella di ritorno. Con il set point impostato a 30 gradi, se la t di ritorno è 25C, la mandata è 30C. Via via che la t di ritorno sale, la pompa di calore aumenta anche la t di mandata mantenendo costante un Dt di 5 gradi. Così quando la temperatura di ritorno sta per avvicinarsi al set point, per esempio si trova a 29C, la t di mandata risulta 33 gradi. Quando la t di ritorno raggiunge il set point (30C) la pdc si spegne. Che tu sappia c’è un parametro che posso utilizzare per modificare il delta t tra mandata e ritorno? Vorrei provare a ridurlo per fare in modo che la t di ritorno aumenti meno velocemente e di conseguenza la pdc rimanga attiva per più tempo. Credo che in altre pompe di calore ci sia questa funzionalità
 
Ultima modifica:
La pompa si spegne perché la mandata supera l'isteresi che di default é impostata a +5. Quindi se imposti 30 si fermerà appena supera i 35. Questo parametro è modificabile fino a +10. Io l'ho impostato così, in questo modo anche se mi supera di poco il setpoint se parte un ritorno olio non potrò mai superare il valore di isteresi.

Il ritorno sale perché la potenza minima della macchina é maggiore di quella che riesce a dissipare il tuo impianto, di conseguenza salirà anche la mandata. Aumenta ancora la mandata fino a quando non riesci a trovare un equilibrio, parti subito con 35 visto che con 30 si e' fermata. Ovviamente va presa in considerazione anche temperatura esterna. Più sarà bassa e meglio è per una situazione come la tua.

Una domanda, ma a quanto é impostata la velocità del circolatore? Riesci a raggiungere la temperatura desiderata in casa?

P.s il delta T non è modificabile sulla mia e credo anche sulla tua sia così (ho letto velocemente il manuale ieri sera).
 
Ultima modifica:
La pompa si spegne perché la mandata supera l'isteresi che di default é impostata a +5. Quindi se imposti 30 si fermerà appena supera i 35. Questo parametro è modificabile fino a +10. Io l'ho impostato così, in questo modo anche se mi supera di poco il setpoint se parte un ritorno olio non potrò mai superare il valore di isteresi.

Il ritorno sale perché la potenza minima della macchina é maggiore di quella che riesce a dissipare il tuo impianto, di conseguenza salirà anche la mandata. Aumenta ancora la mandata fino a quando non riesci a trovare un equilibrio, parti subito con 35 visto che con 30 si e' fermata. Ovviamente va presa in considerazione anche temperatura esterna. Più sarà bassa e meglio è per una situazione come la tua.

Una domanda, ma a quanto é impostata la velocità del circolatore? Riesci a raggiungere la temperatura desiderata in casa?

P.s il delta T non è modificabile sulla mia e credo anche sulla tua sia così (ho letto velocemente il manuale ieri sera).

Anche io leggendo il manuale non ho trovato come modificare il dt. Sicuramente abbiamo lo stesso pannello di controllo. Per quanto riguarda l’isteresi, sai dirmi il nome del parametro?
Rispondendo alla domanda, la velocità del circolatore vedi che è di circa 0,90 m3/h ma non so da dove si imposta. Non sono riuscito a trovare il parametro. La temperatura al momento la raggiungo tranquillamente sia perché la casa è ben isolata sia perché le t esterne sono ancora alte: oggi 17 gradi
 
Il parametro è dT1SH, default 5, minimo 2, massimo 10. É modificabile solo l'isteresi superiore, quella inferiore é fissa a -5. Questo significa che se imposti +10 e setpoint 30 la macchina si fermerà a 40 e ripartirà a 25.

17 gradi esterni sono tanti, dovrai aspettare che scendano le temperature per fare delle prove più concrete.
 
Il parametro è dT1SH, default 5, minimo 2, massimo 10. É modificabile solo l'isteresi superiore, quella inferiore é fissa a -5. Questo significa che se imposti +10 e setpoint 30 la macchina si fermerà a 40 e ripartirà a 25.

17 gradi esterni sono tanti, dovrai aspettare che scendano le temperature per fare delle prove più concrete.

Avevo provato a modificare quel parametro impostandolo a 10 ma sembra agire solo sulla temperatura che la pdc considera per avviarsi e non su quella che considerare per fermarsi. Nel manuale Riello non c’è nulla su questo parametro ma su quello della clivet ho trovato questa definizione.

‘’3.5 dT1SH (standard: 5 - impostabile: 2/10)

Definisce l’intervallo tra la temperatura di mandata dell’acqua (T1) e il setpoint (T1S) entro cui l’unità inizia a lavorare in Riscaldamento. La pompa di calore viene attivata quando T1 ≤ T1S - dT1SH e si ferma quando T1 ≥ T1S.’’


quindi se il set point è 30C, dT1SH =10, la pdc parte quando la mandata è minore di 20C (T1 ≤ T1S - dT1SH), ma comunque si ferma quando la mandata raggiunge i 30C (T1 ≥ T1S). A te invece risulta diversamente?
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom