Consumi su impianto con pompa di calore


Fabry..avevi detto di chiuderla..mantieni la promessa e chiudila veramente.
i post scritti sono lì..ogni utente che vorrà leggerà e si farà la sua idea..a posto così dai..facciamo i maggiorenni..
 
Fabry..avevi detto di chiuderla..mantieni la promessa e chiudila veramente.
i post scritti sono lì..ogni utente che vorrà leggerà e si farà la sua idea..a posto così dai..facciamo i maggiorenni..
Hai ragione! Parliamo del Burian in arrivo! Hai visto che freddo?
 
Giottina: non ha nessun vantaggio nel 99% degli impianti, gli idraulici/termotecnici li mettono per ignoranza. Anche a me volevano metterlo, mi sono rifiutato, mi han detto "Se poi l'impianto non funziona si prende lei la responsabilita'". E io "Va benissimo, intanto togliete 300 euro dal preventivo":-). Ovviamente l'impianto funziona alla grande, con la pompa che va al minimo della velocita'.
Di solito la scusa che portano e' che la pompa interna alla pdc non ce la fa, ma lo dicono senza fare nessun calcolo della prevalenza necessaria o senza guardare la scheda tecnica della pompa. Poi magari installano anche una pompa secondaria meno potente...

Per chiarire sulla T di mandata della pdc e il carico su un PIT tipo l'hybridcube: nella fase di carico tipicamente la T di mandata e' sui 7 gradi superiore alla T dell'accumulo. Questo non significa che la T massima raggiungibile nell'accumulo sia Tmax-7, ma semplicemente che, quando si dovesse raggiungere quella T max di mandata, la potenza sviluppata dalla pdc cala, perche' il DT cala. Per fare un esempio pratico, se usassi la mia pdc, scalderebbe l'accumulo fino a 53 gradi a 4 kW, per scendere linearmente a 2 kW a 57 gradi.
 
Giottina: non ha nessun vantaggio nel 99% degli impianti, gli idraulici/termotecnici li mettono per ignoranza. Anche a me volevano metterlo, mi sono rifiutato, mi han detto "Se poi l'impianto non funziona si prende lei la responsabilita'". E io "Va benissimo, intanto togliete 300 euro dal preventivo":-). Ovviamente l'impianto funziona alla grande, con la pompa che va al minimo della velocita'.
Di solito la scusa che portano e' che la pompa interna alla pdc non ce la fa, ma lo dicono senza fare nessun calcolo della prevalenza necessaria o senza guardare la scheda tecnica della pompa. Poi magari installano anche una pompa secondaria meno potente...

Per chiarire sulla T di mandata della pdc e il carico su un PIT tipo l'hybridcube: nella fase di carico tipicamente la T di mandata e' sui 7 gradi superiore alla T dell'accumulo. Questo non significa che la T massima raggiungibile nell'accumulo sia Tmax-7, ma semplicemente che, quando si dovesse raggiungere quella T max di mandata, la potenza sviluppata dalla pdc cala, perche' il DT cala. Per fare un esempio pratico, se usassi la mia pdc, scalderebbe l'accumulo fino a 53 gradi a 4 kW, per scendere linearmente a 2 kW a 57 gradi.


illupus tu quindi non hai volano termico vai diretto a radiante e nenache nel ritorno? come ti trovi?
 
Giottina: non ha nessun vantaggio nel 99% degli impianti, gli idraulici/termotecnici li mettono per ignoranza. Anche a me volevano metterlo, mi sono rifiutato, mi han detto "Se poi l'impianto non funziona si prende lei la responsabilita'". E io "Va benissimo, intanto togliete 300 euro dal preventivo":-). Ovviamente l'impianto funziona alla grande, con la pompa che va al minimo della velocita'.
Di solito la scusa che portano e' che la pompa interna alla pdc non ce la fa, ma lo dicono senza fare nessun calcolo della prevalenza necessaria o senza guardare la scheda tecnica della pompa. Poi magari installano anche una pompa secondaria meno potente...


ciao, se posso chiedere visto la tua competenza, a me hanno montato un disgiuntore (mi hanno detto per la VMC e per 1 fancoil aggiunto all'impianto)
l'impianto è ben configurato?
allego schema

tav 3_1.pdf - Google Drive

grazie e ciao
 
@illupus ....esattamente...il carico è l’unico vantaggio del mio tipo di pit rispetto al carico con serpentino dell’hyc o similare. Non so quantificare, ma circa 4 gradi in meno (a parita di set). Poi pero visto che lo scarico è meno efficiente ( proprio per il serpentino non ottimale) , mi costringe ad accumulo piu alto, il vantaggio quindi sparisce... e disperde sicuramente peggio il mio pit. Certo se potessi mettere un serpentino sanitario da 6 mq... ma si puo’ fare secondo te? Costerà un botto...
 
marchetto: il serbatoio inerziale serve se non c'e' abbastanza acqua nell'impianto (il manuale di installazione ha i numeri per le diverse pdc), quindi in genere se uno ha solo fancoil o termosifoni con poca acqua. Oppure puo' servire nel caso di pdc sovradimensionate, per limitare gli on/off, ma in questo caso la soluzione e' non sovradimensionare la pdc... Nel mio caso specifico, la pdc da 4kW e' un po' sovradimensionata per riscaldamento/raffreddamento, ma di piu' piccola c'era solo la panasonic 3kW che anche per altri motivi ho preferito non prendere: avendo radiante a bassa inerzia, 4kW sono il giusto compromesso per fare ACS in 30-40 minuti e poi tornare al riscaldamento. Alla fine, un serbatoio (ma sempre sul ritorno) da 50-100 litri non avrebbe fatto male al mio impianto, ma al tempo stesso non e' nemmeno indispensabile, d'estate per esempio, faccio la mandata a 17 invece che a 18 e gli start/stop si riducono di molto. Stessa cosa in inverno, con mandate a 30-31 e orario di funzionamento ridotto. Aggiungi che non ho lo spazio comunque per metterlo... ;-)

manfre: fare si puo' fare quasi tutto anche se nel tuo caso con il serbatoio in pressione la vedo dura, ma sicuramente non e' conveniente una volta che un sistema gia' ce l'hai. La cosa meno costosa sarebbe sicuramente quella di prendere un sistema nuovo e rivendere quello vecchio, ma, appunto, non penso che nemmeno questa soluzione sia conveniente.

palbe: non sono un termotecnico, ho studiato solo le cose che riguardavano il mio impianto, quindi non faccio solo delle valutazioni approssimative su casi che non conosco, specie se non ci sono tutte le informazioni. In genere, io credo che i deumidificatori integrati all'impianto siano una pessima idea: obbligano a basse mandate e hanno costi spropositati. Il loro costo giusto sarebbe 200 euro e io per principio non vado a pagare 1500-2000 euro per una cosa che dovrebbe costare un decimo ed e' pure inefficiente.
Non sappiamo quanto grande sia l'impianto, quindi non necessariamente tutti i commenti si applicano se non e' standard, ma per esempio, il vaso di espansione sull'ACS e' sicuramente inutile (WTF?) e quello sul ritorno e' molto probabilmente inutile (l'hydrobox ce l'ha gia').
Ha messo un filtro a y sul ritorno, ma quello e' gia' incluso nell'hydrobox. Dovrebbe invece esserci un defangatore che non vedo, almeno che non sia uno degli sgorbi li' vicino.
Disaeratore e misuratore di pressione a fianco all'hydrobox non so cosa servano visto che ci sono gia' dentro. Valvola di sicurezza idem, gia' inclusa nell'hydrobox (spero ti abbia collegato lo scarico anche se non indicato nello schema: se parte quella prima ti allaga la scheda elettronica interna...).
La resistenza dentro l'hybridcube e' un po' ridondante: l'hydrobox in emergenza ha la sua.
Il miscelatore sull'ACS, visto che non sembra tu abbia solare termico, io non lo metterei (ma non sono andato a controllare la normativa per vedere se sia obbligatorio: non dovrebbe visto che puoi settare la T massima sulla pdc): al meglio non fa niente, al peggio diminuisce il comfort di regolazione dell'acqua; in genere richiedono T alte per funzionare bene, aumentando i consumi della pdc inutilmente.
I termostati ambiente hanno senso solo se c'e' un importante apporto solare o di altro tipo in un ambiente rispetto agli altri, ma in quel caso chiuderebbero solo quel determinato ambiente, lasciando presumibilmente sufficiente acqua d'impianto nel resto della casa (va stabilito con informazione che non ci hai dato). Il serbatotio inerziale qui ha senso solo se vuoi far andare solo VMC in deumidifica e/o solo il fancoil, con il resto spento: non mi sembra che questa sia una situazione valida in generale per cui valga la pena ottimizzare l'impianto, visto che causa inefficienza nel 90% del tempo.
 
Sergio..... come giustamente affermi tu ogni scarrafone è bella mamma sua.
Di certo chi ha ibrida e spende come dici tu 100m3 di metano anno.... che fatti a COP 1 avresti comunque risparmio sul metano..... Non si lamenta di certo. Doppio generatore pagato installato .... Tu ne sei contento.
Al solito spari dalla tua beata ignoranza (da "ignorare", ovvero non conoscere). Deve essere il tuo sport preferito, si vede che col biathlon non ci sai fare abbastanza e allora spari qui.

Se vuoi farmi i conti in tasca (chi te lo ha chiesto poi) vai almeno a vedere quanto costa la macchina che ho installato io, poi rifai gli stessi conti per il tuo bel doppio sistema per riscaldamento e acs.

Al di là di questo, ripeto.... casa non certo in classe A e termosifoni vuol dire non solo COP 1 ma anche STARE AL FREDDO quando vivi a pochi km dalla Svizzera e c'è l'inverno. Cosa provata sulla mia pelle. A meno di prendere una zubadanona sovradimensionata per il 95% del resto della stagione autunno/invernal/primaverile. Che mi sarebbe costata di più.

Aggiungo che andare a COP 1 o giù di lì fa molto male all'ambiente.... d'inverno per ogni kWh elettrico che consumi a casa tua servono 2-2.5 kWh di energia primaria da roba bruciata da qualche parte.... quindi è strano che un PALADINO come te faccia questo tipo di affermazioni. Io quando il COP è troppo basso evito .... tu fai quello che ti pare, ma prima di fare le pulci a me, tirati via le tue....

Buone vacanze (maagari anche da qui)
 
Sergio.... se dichiari i valori del tuoi impianto su un forum pretendi che qualcuno non li possa utilizzare come paragone? Bah chi ti capisce...
Se poi da ignorante quale sei.... ovvero privo della conoscenza in materia... ignori che casa mia sia a 18km dalla tua.... e il clima della Svizzera vera sia ben altra cosa..... capisci bene che la mia fiducia su quanto affermi inizia a vacillare....
Beh dai hai visto che freddo che fa..... brrrrrrr...
 
Burian sono andato sul link che hai in firma..ma la tua stazione quale è? :preoccupato:
Ciao, effettivamente hai ragione avevo sbagliato link:crazy:. Ora ho sistemato, la stazione è posta nel mio giardino ed è a norma WMO. Dateci un occhiata da domenica per vedere in che condizioni si troverà a lavorare la PDC. Sperando che tutto vada bene già:bye1:

CML - Stazioni - Taceno
 
Sergio.... se dichiari i valori del tuoi impianto su un forum pretendi che qualcuno non li possa utilizzare come paragone?
No, ma se già nessuno ti ha chiesto dei conti e tu li fai lo stesso.... almeno falli giusti e non sparare a caso. Ma che te lo dico a fare? Tu non discuti.... IMPONI il tuo punto di vista.

E nella maggior parte dei casi si tratta di un punto di vista privo di fondamenta, come dimostra questa ennesima inutile discussione a tuoi colpi di slogan.

Se stai a 18 km da me vuol solo dire che stai a 68 km dalla Svizzera, è un fatto... Che io abbia i termosifoni e una casa non certo in classe A è un fatto.... Che la mia pdc ibrida costi meno di una pdc molto più carrozzata è un fatto.... Che una pdc carrozzata PIU' una pdc per acs costerebbe ancor di più è un fatto.... Che una pdc molto più carrozzata sarebbe esagerata per il 95% del periodo del riscaldamento è un fatto.... Che avere 10 giorni a COP 2 al posto di 10 giorni per andare a gas costi di più sia al portafoglio che all'ambiente è un fatto.... Che contando l'acs i giorni a COP 2 pure aumentano è un fatto....

Fai un favore a tutti.... vai davvero al mare.
 
Ieri per curiosita ho provato a mettere acs a 55, non lo avevo mai fatto. E' arrivata a 56,3, certo ci ha messo un po' anche perche’ ho limitato il compressore al 70% in acs...
Da notare che stanotte mi ha perso solo 0,8 gradi...di solito fa molto peggio se lo tengo a 45-48 . Strano...
Ma il burian che fine ha fatto? Qui 0 gradi...
 
Qui da me siamo a. -5,5...la pdc sta a 2 kw di assorbimento tondi tondi (mai visto prima) ma e’ stata spenta dalla 23 alle 4,30...quindi ci sta che sia allegra ...
da notare la totale assenza di brina sul mio prato... il burian si è fregato l’umidita’....buon per la pdc!
 
E' arrivata a 56,3, certo ci ha messo un po' anche perche’ ho limitato il compressore al 70% in acs...
Quanto assorbiva durante il funzionamento in ACS?

Da notare che stanotte mi ha perso solo 0,8 gradi...di solito fa molto peggio se lo tengo a 45-48 . Strano...
In effetti è strano; va contro i principi della termodinamica...

Anche qui in Puglia il freddo si fa sentire. Domani previste T
da notare la totale assenza di brina sul mio prato... il burian si è fregato l’umidita’....buon per la pdc!
Eh sì...

saluti
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom