Secondo me rino ha un problema di installazione della pompa di calore. Non ci ha ancora detto dove/come e' installata l'unita' esterna e mi son stufato di chiedere, neache gli avessimo chiesto la password del conto in banca...
Dice che i tubi sono 15 metri: il manuale di installazione prevede una carica addizionale di refrigerante in quel caso. E' stato fatto? Dovrebbe chiamare l'istallatore e fare controllare che non ci siano fughe, le pressioni di lavoro etc. Non esiste che quella macchina faccia un COP cosi' indecente. Se dovessi scommettere, manca gas nell'impianto o perche' i tubi sono troppo lunghi e andava aggiunto o perche' c'e' una perdita.
Dice che i tubi sono 15 metri: il manuale di installazione prevede una carica addizionale di refrigerante in quel caso. E' stato fatto? Dovrebbe chiamare l'istallatore e fare controllare che non ci siano fughe, le pressioni di lavoro etc. Non esiste che quella macchina faccia un COP cosi' indecente. Se dovessi scommettere, manca gas nell'impianto o perche' i tubi sono troppo lunghi e andava aggiunto o perche' c'e' una perdita.