domanda di connessione enel on line


Vipsolar impianto fotovoltaico

Buongiorno, ho un quesito da porvi. In fase di domanda di connessione in ITER SEMPLIFICATO ho indicato un certo valore di potenza di generazione (tale valore supera la potenza nominale di inverter) mentre nel regolamento di esercizio, a causa di problemi di reperimento dei pannelli previsti inizialmente, ho indicato un nuovo valore di potenza di generazione che è leggermente superiore a quello presente nella domanda di connessione. Ovviamente la potenza in immissione non cambia in quanto è limitata dalla potenza nominale dell'inverter. Tempo fa mi avevano riferito fosse consentita una tolleranza del 5% sul valore della potenza di generazione che consentiva di evitare l'annullamento della domanda di connessione. Esiste ancora tale tolleranza? In quale documento ufficiale è possibile trovare conferma della validità della tolleranza del 5%? Ho fatto qualche ricerca ma purtroppo non sono riuscito a trovare conferma di ciò.
 
Chiedono qualche certificazione per i moduli ?Quali?
No, il Distributore non chiede nessuna certificazione dei moduli, ma solo quella degli inverter...

In fase di domanda di connessione in ITER SEMPLIFICATO ho indicato un certo valore di potenza di generazione (tale valore supera la potenza nominale di inverter) mentre nel regolamento di esercizio, a causa di problemi di reperimento dei pannelli previsti inizialmente, ho indicato un nuovo valore di potenza di generazione che è leggermente superiore a quello presente nella domanda di connessione. Ovviamente la potenza in immissione non cambia in quanto è limitata dalla potenza nominale dell'inverter. Tempo fa mi avevano riferito fosse consentita una tolleranza del 5% sul valore della potenza di generazione che consentiva di evitare l'annullamento della domanda di connessione. Esiste ancora tale tolleranza? In quale documento ufficiale è possibile trovare conferma della validità della tolleranza del 5%?
In iter semplificato la potenza del generatore può sempre variare (non penso ci siano delle tolleranze da rispettare), SENZA PEO' VARIARE LA POTENZA IN IMMISSIONE.

Saluti
 
Però i moduli devono avere alcune certificazioni CE e almeno IEC 61215 (erano già dai tempi del conto energia) , che installatore dovrebbe riportare nella DiCo ?
 
Sulla carta si, è così... Ma alla fine nessuno controlla.
In realtà non conosco moduli che non abbiano CE e IEC 61215...
 
Buongiorno,
sto compilando il regolamento d'esercizio sul sito Enel Distribuzione.
Nella sezione "impianto->dati tecnici" non riesco a modificare la potenza complessiva nominale dell'impianto, che rimane sempre a 0.
Come posso fare?

Screenshot 2023-03-02 103527.png
 
In iter semplificato la potenza del generatore può sempre variare (non penso ci siano delle tolleranze da rispettare), SENZA PEO' VARIARE LA POTENZA IN IMMISSIONE.

Saluti

Purtroppo mi stanno arrivando parecchie integrazioni in cui viene contestato, a parità di potenza in immissione, nel regolamento di esercizio un valore differente di potenza di generazione rispetto a quello indicato nella domanda di connessione. Per questo motivo alcuni referenti del gestore di rete ti obbligano ad annullare tutto, nonostante il valore della potenza di generazione sia modificabile sul portale e la potenza in immissione rimane invariata. Altri referenti, invece, consentono di concludere l'iter purchè venga rispettato il range del 5%. Per questo motivo chiedevo se ci fosse un documento ufficiale che attesti la validità della tolleranza del 5% ed eviti quindi portare sempre a conclusione l'iter di connessione.
 
Per un potenziamento impianto che sforerebbe i 6 kWp di 600 o 1200 W come si effettua la richiesta al gestore di rete,ENEL,se consentono il mantenimento in monofase,cioè si può chiedere prima di fare domanda preventivo?
 
Per questo motivo chiedevo se ci fosse un documento ufficiale che attesti la validità della tolleranza del 5% ed eviti quindi portare sempre a conclusione l'iter di connessione.
Non c'è nessun documento perchè i dati che NON possono essere variati sono quelli fondamentali che Enel trasmette sul portale Gaudì e cioè la potenza nominale dell'impianto, la potenza in immissione e la potenza nominale del sistema di accumulo.
Se vado a variare la potenza di un generatore FTV che NON fa variare nè la potenza nominale nè quella in immissione, non c'è nessun problema.
Es: inverter da 6 kW e generatore FTV da 6,4. Posso variare tranquillamente la potenza del generatore se non scendo sotto i 6 kW.
Diverso invece il caso in cui ho generatore FTV da 5,6 ed inverter da 6. In questo caso se vario la potenza del generatore FTV, sicuramente varia la potenza nominale (ed eventualmente anche l'immissione). Quindi in questo caso è giusto che chiedano integrazione...

Per un potenziamento impianto che sforerebbe i 6 kWp di 600 o 1200 W come si effettua la richiesta al gestore di rete,ENEL,se consentono il mantenimento in monofase,cioè si può chiedere prima di fare domanda preventivo?
Affidati ad un bravo tecnico che abbia esperienza sui portali Enel, Terna e GSE perchè i potenziamenti sono rognosi...
In ogni caso, se la Pn supera i 6 kW, basta dichiarare (ed impostare) 6 kW in immissione e non c'è alcun problema nel passare in trifase...

Stesso discorso per il progetto. Se non si superano 6 kW di potenza impegnata e di immissione, non è necessaria la firma dell'Ingegnere (il progetto però ci vuole sempre, magari più semplificato, e può essere firmato dal RT della ditta installatrice).

saluti
 
Non c'è nessun documento perchè i dati che NON possono essere variati sono quelli fondamentali che Enel trasmette sul portale Gaudì e cioè la potenza nominale dell'impianto, la potenza in immissione e la potenza nominale del sistema di accumulo.
Se vado a variare la potenza di un generatore FTV che NON fa variare nè la potenza nominale nè quella in immissione, non c'è nessun problema.
Es: inverter da 6 kW e generatore FTV da 6,4. Posso variare tranquillamente la potenza del generatore se non scendo sotto i 6 kW.
Diverso invece il caso in cui ho generatore FTV da 5,6 ed inverter da 6. In questo caso se vario la potenza del generatore FTV, sicuramente varia la potenza nominale (ed eventualmente anche l'immissione). Quindi in questo caso è giusto che chiedano integrazione...

Il tuo ragionamento è corretto ma ultimamente i referenti mi contestano la variazione del valore di potenza di generazione tra la fase di domanda e quella di regolamento di esercizio nonostante la potenza in immissione rimane invariata (in tutti i casi che si sono verificati il valore della potenza di generazione è superiore a quello della potenza nominale dell'inverter). Per tale motivo cercavo un documento ufficiale da citare ai referenti per motivare in modo inequivocabile la variazione del valore della potenza di generazione che comunque è legata esclusivamente alla mancanza dei pannelli previsti inizialmente dal fornitore a cui mi rivolgo per l'ordine di tutti i materiali elettrici che compongono l'impianto.
 
I referenti non possono contestare nulla perchè spesso trattasi di "NUOVE LEVE" che sono totalmente inesperte e disinformate.
Nel caso scrivi ai superiori o apri un reclamo o al più, minacciali di contattare ARERA quando sei nella ragione piena.
Io in passato ho fatto così e li ho messi in riga...
Adesso mi chiamano per confrontarci e abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione e rispettoso confronto.

Saluti.
 
CASO PARTICOLARE impianto fotovoltaico senza accumulo:
Potenza inverter 1: 10 kW
Potenza moduli fotovoltaici su inverter 1: 13 kWp

Potenza inverter 2: 4 kW
Potenza moduli fotovoltaici su inverter 2: 3,5 kWp

Qual è la potenza nominale secondo cei 0-21 e sottesa al censimp? 14 kW oppure 13,5 kW?

Nella nuova guida di E-Distribuzione edizione 02-2023 viene chiarito questo aspetto.

Anche nelle FAQ - 2C del CEI c'è un esempio. Allego screenshot.

La potenza è 13,5 kW.
 

Allegati

  • 1.jpg
    1.jpg
    66.9 KB · Visualizzazioni: 0
  • 2.jpg
    2.jpg
    142.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • 3.jpg
    3.jpg
    201.3 KB · Visualizzazioni: 0
Ultimamente ci sono stati degli aggiornamenti del portale.

Nella verifica dell'iter semplificato alla voce sul sistema di accumulo è comparsa l'opzione "Lato produzione bidirezionale in corrente continua - alternata" .

Prima non era scritta cosi.

Quindi ti chiede la potenza dell'inverter dell' accumulo. E fin qui niente di strano, la metti anche nel reg. di esercizio.

Se seleziono questa voce (per i casi di accumulo bidirezionale lato continua, che sono tutti i casi che mi sono capitati per ora) mi somma anche la potenza dell' accumulo a quella minore tra pannelli ed inverter e questo non mi torna tanto visto che l'accumulo è sul lato continua.
Inoltre nella schermata dei dati tecnici compare "lato produzione in ... alternata" ma allora dovrebbe permettermi di selezionare se in continua o alternata. (immagine a - b)

Se seleziono all'inizio "Lato produzione corrente continua" è come sempre. (immagine c)

Avete notato anche voi questa cosa?
 

Allegati

  • a.jpg
    a.jpg
    59.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • b.jpg
    b.jpg
    47.4 KB · Visualizzazioni: 0
  • c.jpg
    c.jpg
    54.1 KB · Visualizzazioni: 0
Buonasera! E' la prima volta che scrivo in questa sezione; chiedo il vostro aiuto e quello di ligabue82, per cortesia.
A Maggio dello scorso anno mi hanno attivato il mio impianto ftv, ma ho notato alcune incongruenze e vorrei capire se sbaglio io o se ha sbagliato l'ingegnere che mi ha fatto la pratica di connessione ENEL.

1) L'inverter è il 1PH HYD3000 ZSS che eroga una potenza massima in AC di 3000W, mentre i pannelli solari sono i Q.PEAK DUO BLK-G9+ 335 con una potenza nominale, appunto, di 335, che moltiplicati per n.9 fanno Kw 3,01. Il mio impianto è stato registrato a Gaudì e a GSE con la Potenza nominale di Kw 3,01; è corretto? Non doveva forse essere dichiarato con la potenza nominale di 3Kw, dal momento che questa è la potenza massima erogata dall'inverter?

2) E' possibile correggere l'errore su Gaudì e su GSE? In che modo?

2) GSE ad ottobre 2023 mi ha già addebitato € 36,60, credo in riferimento al fatto che l'impianto superi i 3kw. Nel caso ci sia stato l'errore ed è possibile correggerlo, posso chiedere il rimborso?

Grazie mille e buona serata!
 
No non puoi chiedere niente , per GSE vale la potenza dei pannelli, refuso di un vecchio decreto ministeriale dei conti energia, è che questi "professionisti" fanno delle cagate a volte , è stato scritto tante volte di non fare impianti da 3,1 3,2 perchè quei W in più non ritornavano i costi GSE , a quel punto meglio 4kW .... i 3kW precisi usando 9 da 330 o 8 da 375W questi ultimi erano standard anno scorso
 
A mio parere hanno fatto un errore clamoroso, ma non essendo io un professionista che fa pratiche non vorrei che sia cambiato qualcosa nel frattempo , mi farebbe piacere un intervento di ligabue82
 
Io penso che abbiano svolto iter semplificato, il che vuol dire che i dati a Terna e GSE li comunica direttamente Enel (Distributore) in base ai dati inseriti sulla richiesta di connessione del portale.

L'unico problema lo ha segnalato già nama : avrebbero potuto evitare di sforare i 3 kWp perchè il GSE considera la Potenza del generatore (moduli FTV) e quindi sarai soggetto al pagamento annuale di 36,60€ che anrdà ad erodere i tuoi ricavi...

Saluti
 
Che storie questi professionisti ,sei obbligato a usarli, ma da alcuni bisognerebbe stare alla larga , spendere 36,6€ anno a fronte di 15kWh in + che saranno si e no 3-4€
 
Ultima modifica:

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso
Indietro
Top Bottom